心海悦水系统水中央空调排名前十位‎空调风感怎么样?


#丹佛斯 #卡士妥 #科慕 #德图仪器
中央空调水系统主要设备组成
1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);
2.冷却塔(风冷机不需要);
3.冷冻水泵;
4.冷却水泵(风冷机不需要);
5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;
6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;
7.膨胀水箱、分集水器;
8.末端设备(风柜、风机盘管)。
冷水机组进出水口连接部件
主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。
橡胶软接头
名称:橡胶软接头
作用:减振。
安装位置:
主机进出水口;
冷却塔进出水口;
水泵进出水口;
风柜进出水口;
风机盘管进出水口(金属软管)。
向大气排热的设备-冷却塔
民用建筑冷却塔的主要形式
500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:
离心机额定冷却水流量:360m 3 /h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m 3 /h;
螺杆机额定冷却水流量:360m 3 /h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m 3 /h;
直燃机额定冷却水流量:517m 3 /h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m 3 /h。
冷却水脏,藻类滋生?冷却水温度高?
主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。
冷却塔不停地补水、溢水的原因?
冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。
冷却塔的维护注意事项
1.定期检查冷却塔的风机及电机;
2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类。
水泵-输送水的动力设备
水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。
水泵流量、扬程及功率 估算:
对于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量 m3 /h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量 m3 /h =机组冷量(TON)*0.8
对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量 m3 /h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量 m3 /h =机组冷量(TON)*1.2
冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)
冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)
泵功率(KW)=流量(m3 /h )*扬程(M)*5/1000。
以500TON离心机为例(常规5度温差) 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7=350m3/h冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8=400m3/h;
冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);
冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);
冷冻泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW);
冷却泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW)。
冷冻水泵扬程的确定
冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH 2 O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH 2 O;(具体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH 2 O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH 2 O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH 2 O。
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH 2 O,一般为28~36mH 2 O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
冷却水泵扬程的确定
冷却水泵扬程的组成
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH 2 O;(具体值可参看产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH 2 O;
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH 2 O;
4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH 2 O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH 2 O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH 2 O,一般为20~32mH 2 O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
管内水流速的大小
流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。
主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。
以500TON离心机1台为例(常规5度温差):
冷冻泵流量约350m3/h,管径约DN250,流速约2M/S冷却泵流量约400m3/h,管径约DN250,流速约2.2M/S。
一个机房有3台500TON机组:
冷冻水主管流量约1050m3/h,管径约DN400,流速约2.3M/S冷却水主管流量约1200m3/h,管径约DN400,流速约2.65M/S。
分、集水器
分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器。
水管安装注意事项
1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞。
2、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门,方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
风机盘管外部接水管示意图
水系统问题导致主机的常见故障
水系统通常有哪些问题?
主机无水流报警?
大小配时小水泵开不起来?
系统安装后没有清洗干净,水太脏?
机组频繁启停?
冷却水温度过低?冷却水温度过高?
案例一:某中心医院现场情况
机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)
建筑概况:5层楼,机组在屋顶,带几十台风盘 问题:
1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;
2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;
检查:水泵扬程不够,扬程14.3M,一台机温差10℃;
解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵。
案例二某省公安厅风冷热泵
机组名称:开利30XQ1280*2,30XQ320*2
建筑情况:6层楼,机组在屋顶,约22000m 2 问题:
1、只能先开两台小水泵,再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)
2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;
检查:
1.由于30XQ1280与30XQ320机内压降相近,大小配太悬殊,大泵扬程过高,抢水;
2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;
3.初次开泵时水非常脏,多处喷水。
建议解决方法:
1.水管路应先打压、试漏、清洗;
2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;
3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)。
冷冻水系统最低水容量?
循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)
运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。
系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量。
空调主机设备安装空间要求
末端设备压力与风量
出口静压与全静压
机外静压:机组出口静压;
机组全压:风机全静压,包含机组内部压力损失。
举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;
开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力。
风管阻力
风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;
摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;
局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv 2 /2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);
常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。
风机定律
对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2
压头值与转速值的平方成正比P1/P2=(N1/N2) 2
压头值与风量值的平方成正比P1/P2=(Q1/Q2) 2
压头与噪声的相互影响
风机选定后,若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大,将会使风机风量加大;
随之而来,如下图所示:风量越大,效率越小,噪声越大。
结论
1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;
2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;
3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机噪声增大。
解决办法
1.选择最准确合适的风机;
2.机组采用合理的减震措施;
3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;
4.若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。
末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)…
风柜安装注意事项
1、机组进、出风口与风道采用软接。
2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护。
3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。
4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。
5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装。
6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。
水封及排水管路保养
检查排水管路,确保畅通;
警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH 2 O,最大负压≈风机全静压)。
存水弯高度估算
例:空调箱风量30000m 3 /h,机外余压800Pa,机组总静压1100Pa。
最大负压≈风机全静压=1100Pa=110mmH 2 O ;
H=最大负压mm+50mm=110+50=160mm;
机组底部到地面的高度=H+1/H=160+80=240mm;
基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm;
基础高度应满足150~200mm。
风机盘管系统设计问题
回风口不装过滤器不行
末端设备现场问题分析
1、噪音大?
2、飘水?风口滴水?
3、皮带断了?
4、电机烧了?
5、风机盘管飘白粉?
6、风机盘管冻破了?
7、吹不出风?风太小?…
1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;
2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);
3、皮带断了;
4、电机烧了--风速高,电流太大;
5、风机盘管飘白粉;
6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;
7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。
风柜噪音大
1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;改转速
2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置
3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机
4、皮带松了?调整皮带
风机盘管噪声问题
1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管;风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;
2、风机盘管使用年份久后有噪音
a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;
b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;
空调机组飘水原因
1、表冷器迎面风速过高
a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。
b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。
c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。
2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;
3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。
风机盘管吹白粉现象及产生原因
1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH) 3 和少量碳酸钙;
2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH) 3 →吸附在铝箔上→制热时被吹出。
风机盘管吹白粉解决办法:
1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;
2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。
盘管为什么破了?
--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;
--气击爆管,系统排气不好造成的;
末端没有风的原因?
1、进出风阀是不是打开了?确认打开;
2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;
3、风管长度长吗,是否机外余压不够?调转速;
4、电机是不是正常的?查电流;
机组维护注意事项
空调主机维护保养
空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)
*检查机组运行情况,检查机组的电流,电压;
*检查机组是否有异常噪音及震动;
*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;
*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。
*检查并清理电器及启动柜。
*机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机;
*机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。
*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。
空调主机前瞻性保养
压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。
红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。
能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。
涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。
循环冷却水设备-冷却塔的维护
1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。
2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。
3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。
风机盘管维护保养
1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。
2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。
3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)
4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。
5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。
开关机注意事项-风阀及放气阀
风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。
放空气:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。
冬季:冬季停机后,应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。
夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。
日常维护注意事项—过滤器
过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;
过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。
板式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。
清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换。
袋式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;
F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。
日常维护注意事项—换热器
表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;
表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;
定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;
日常维护注意事项—皮带
皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。
1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。
2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。
3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。
空调效果不好的影响因素
第一步、机组出力怎样?
1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。
2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?
第二步、室内水路是通的吗?
1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了?
2、会不会水送不到效果不好的房间?
第三步、室内气流组织怎么样?
1、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?
往期技术干货:
超4000份制冷技术资料更新,书籍、视频 .....
这些温度对制冷系统的影响与危害,你知道吗?
来来来!冷库的开机事项与故障处理,都给总结好了!
火辣辣的干货!中央空调安装施工流程及方案
冷库施工安装、负荷计算与日常维保
制冷系统循环图与各部件分析培训
螺杆压缩机如何更换冷冻油?
制冷系统管路施工与设计 返回搜狐,查看更多
责任编辑:}
多联机氟系统简介:多联机主要分为两种,一种是把两至四台家用机的室外机整合到一个机壳内,制冷系统、控制部分互相独立,一般用于家庭水系统简介:集中式中央空调相对于氟系统的小型中央空调来说,室内循环的介质一般是水,所以业内简称为水系统。水系统的中央空调是个综合工程,需要专门设计,根据工程情况的不同,主机可以有多种选择,一般常见的主机有离心机、水冷螺杆机、风冷螺杆机、风冷涡旋模块机等。一、水系统和多联机氟系统的比较1、系统控制独立性:多联机:VRV系统室内外机为成套系统配置,连线复杂,室外机不能单独控制,配线也有诸多限制,否则会引起传输故障:配线长度受到限制,室内机最多允许16条分路、分路之后不允许有支路、信号线和动力线不能并行等等。维修或替换个别主机或末端,整个系统压力等都会受到影响。水系统:水系统室外主机与风机盘管室内末端分开控制,无需连线。主机或风盘末端可随时更换,互相不受限制和影响。冷模块机组具备远程监控功能,可随时监测机组内部运行参数,全年耗电量等数据。2、舒适性比较:多联机:氟利昂蒸发温度远低于水温,VRV多联机氟系统送风温差大,室内空气干燥,舒适性差,随着铜管越长,末端室内机冷量越少,冷负荷分配不均,需重新设计整套独立的新风设备及新风管道。水系统:水系统送风特点为低温差,大风量,气流柔和,适合人体舒适性体验。可通过送风管引流,保证冷负荷平均分配。需增加新风系统时,可在每层配置新风机组,在送风管侧直接引入新风。3、安装难度:多联机:VRV系统通过压缩机控制氟利昂的流量,落差最多50M,配管最长100M,从第一个冷媒分支到最远室内机配管≤40M。铜管安装技术难度大,主机选址需考虑长度,高度等,一定程度上增大了安装难度。水系统:水系统管路为镀锌钢管,水管安装技术较为成熟,可通过配置水泵,满足不同层高及距离的安装要求。主机较为集中,系统简单,维修较为方便。4、维护检修便捷性:多联机:VRV多联机氟系统为铜管焊接,一旦系统有漏点,整个系统中的制冷剂都会全部挥发,影响整个系统使用,而且漏点很难查找。水系统:水系统为低压闭式,可以通过保持恒定,同时利用自动补水阀和安全阀门确保水量,水泄露时容易发现,但是水系统一旦漏水很麻烦,而且容易破坏家装装潢。5、使用及维护成本:多联机:变频系统有多级能量调节,运行较节能。系统如果出现泄漏或故障,将补充整个系统的冷媒(氟利昂),费用相当高。水系统:户用水机换热器换热高效充分、全自动水温控制,水温达到后压缩机自动启停,维护成本相对较低。制冷支持:Fentaicco声明:图文来源网络,供学习交流,如有侵权,请联系我们删除}
知乎上这个问题下面清一色都是壁挂机的回答,没有中央空调的来回答,是中央空调特别舒服,不需要无风感?还是做中央空调的暖通经销商不懂“无风感”?其实都不是,任何关于舒适的理论概念,都会在目前的暖通行业得到解释,甚至会重度包装。首先,无风感到底舒适吗?光说这个“无风”容易让人误解,我们一般管这个叫“微风”感,而且要结合其他几个东西,譬如:建筑温度/辐射温度,再来个热舒适,人体散热需要湿度/对流/热辐射等等,给您讲一大堆可能人生中从来没听过的理论:开始进入他们的高端展厅,让您体验这种“微风”感的展厅。并且会告诉你,这种气流组织需要控制在全屋1m左右的风速,而且是有气流组织的,全屋的气流是怎么怎么健康。。。然后你就在这种高端的展厅里品着茶,结合着暖通经理专业的解说和引导,你甚至会刻意张开毛孔体验这种无声/无风感的舒适体验,高端感油然而生。那一刻你仿佛感觉把这套系统买回家了,就能拥有这种高端生活,氛围感和仪式感拉满了。所以要说这个无风感,真的这么舒适吗?有这么神奇吗?再强调一下,真的无风感,一点风都没有,是绝对不舒服的,说的是那种微风感。大家研究了这么多的系统都得出了一个经验:不管是地面辐射制冷/地面辐射制冷/全空气/二联供/地暖等系统,哪怕是春天秋天,人体也是喜欢有个微风感,而不是无风感,无风感会感觉有点闷。这个尤其是夏天体验辐射系统的房子的时候,如果室内对流不够大,人也觉得不舒服,需要临时加一个循环扇的。那么从科学角度来说是为什么呢?这个时候不得不搬出前几年非常流行的“热舒适”理论了。那么说了这么多理论,从实际生活中来说,又是怎么样的体验呢?传统的空调无法做到这种舒适度吗?其实说起来,就是所谓得空调病的问题,这是从原理上留下的问题,氟系统的通病。首先再提一下热舒适模型,看起来是可以把人的舒适给理论化,并找到一个最佳的方案然后去满足他,但是实际的情况就是这里面最大的难点不在于热舒适的模型归纳,难点在于:人。因为每个人都是不一样的,人简直是太复杂了:每个人的新城代谢不一样,长期运动的肌肉比例高的人,肯定和长期不运动瘦弱的人不一样。甚至同样打篮球的,主力和替补的体质都是有差异的。每个人的体脂率不一样,肥胖的本来就更抵御寒冷,也更容易怕热,因为脂肪就像一层带热量的铠甲。每个人的年龄也不一样,人一生中本来就是在发生各种变化的,激素/代谢都会随着年龄的增长而变慢,肌肉和骨骼也会逐渐流失。每个人的习惯和地方特点以及当时的心情或者思想都会让自己觉得热舒适的感觉不一样,所以说人是最复杂的。往往比较瘦的女子或者老年人其实在夏天的时候,都不太习惯氟系统的那种刺骨的冷风。因为氟系统的冷媒温度过低,导致吹出来的风实在太冷,这个过冷的风密度本身就很大,就全沉积在房间的底部,形成所谓叫“冷气湖”的概念,就是分层特别明显,人躺着感觉特别冷,站起来就感觉下半身比上半身冷。于是在晚上睡觉的时候,就会出现一个问题:无法恒温。因为你风开大了,房间里面对流起来了,室内温度更加均衡了,但是太冷了,声音也大。所以大部分人开个小风,于是就是很小的密度很大的冷风慢慢泻下来,然后可以让底部的温度很低,而室内的温控器位置或者内机回风口位置感知的温度又不低。说简单点,温度感知并不在“冷气湖”里。。但是人却在这个湖里,所以一晚上就是开一会吧,很快就冷,赶紧关了,又热。那么问题来了,这个时候就像很多壁挂机一样,搞一个无风感有用吗?实际上这种设备加在氟系统上面是没什么用的,看起来他好像没有没有直吹时候的风感了,但是实际上问题的根源并不是在这个风上,而是在那个氟利昂的冷媒问题过低。有生活常识的人,肯定知道,哪怕你夏天晚上开着客厅的空调睡觉,一点点风感都没有,但其实是一样的,只不过是客厅相当于是个容器,把冷风的温度给缓冲中和了一点,进入卧室的冷气就没这么冷了。所以氟系统空调不管是壁挂机还是中央空调,这一点都是一样的,改变不了。当然越小的房间,这个现象越明显,房间太小,保温又很好的房间,几乎只有一个办法:盖厚被子,一直保持很冷,就是直接睡在这个“冷气湖”里,这就是原汁原味的日本生活了。。。而“房间很小+保温很好”这种情况在日本很常见,经常去日本旅游的朋友应该深有感触,就是空调还没开,就好冷,就关了,但是过了一会又好热,一晚上就是在这样冷冷热热的切换中度过的。说到这里你们应该明白了,氟系统要的并不是“无风感”,要的是“无冷感”,大部分氟系统在晚上睡觉的时候都不会开中高风的,开个小风都太冷。。那种冷的刺骨、冷的分层、冷的形成“冷气湖”的无处躲藏的冷感。总结是:微风感+无冷感(过冷的风温+“冷气湖”造成的温度波动很大)。那么水系统中央空调就可以很舒服吗?理论上好像不存在这个问题,实际上呢?从理论上说,水系统中央空调可以更舒服,因为水机可以调节水温,也就是说可以彻底解决刺骨冷感这个问题,然后风量加大。也就是我们所谓水机的“小温差+大风量”,通过更大的风+更高的风温,吹的更柔和。理想是美好的,现实却是骨感的。本身在舒适上是有原理优势的,但现实中却因为大部分水系统内机配置太低,工艺实在太拉胯,就导致噪声大;换热器虚标,就导致冷的慢。所以市场上很多人都会说,你看水系统就是因为“小温差”,所以冷的慢;就是因为“大风量”,所以才噪声大。当然这两点和今天我们讨论的话题无关,因为我们主要是实现能随意开空调的舒适度,主要是针对晚上一整晚的睡眠,可以畅快的开空调。前面我们总结过氟系统的是:微风感+无冷感(过冷的风温+“冷气湖”造成的温度波动很大),而到了水系统就没有了过冷的风了,也没有了冷气湖了,又出现了新的问题:1,很多水系统经销商觉得水系统内机声音大,就想到一个办法,就是设计的时候把内机冷量加大,然后让业主开低档,这样就可以减少噪声的问题。而忽略的一点确实,目前常规的水系统内机最小风量都是最大风量的50%,内机配大了,最低风量也会变大。看起来只需要开最低档,声音是小了,实际上风量变大了,风感十足,很多人晚上都不想开空调,家里永远只开最低档,但是仍然觉得风量还是太大,风感太强,有的甚至自己换电容来降低最低风量。这个问题我在之前的内机选型的文章里面讲过:2,大部分水系统内机都不做换热器与内机的防冷桥处理,导致最低风量不能太小,否则冷量全部传递到整机上,风又太小带不走冷量,从而整机结露。最低风量往往是最高风量的50%,没办法实现超低风量,就是风量的范围很小,内机配小了吧,怕冷不下来,内机配大吧,最低风量又很大,噪声和风感都会加大。3,很多水系统内机在控制方面基本上是一塌糊涂,都是交流电机+温度都测不准的面板+一个电动二通阀来控制冷媒水制冷的方式,这种几十年前在工装上的祖传配方基本上就无法满足2022年的今天的家居使用场景。这种系统就是有时候需要开2档,有时候开1档,自动风基本上没用,因为温度本身波动的厉害,自己又不会自动变风量。这三板斧基本上就是放弃往高端家居方向发展了。于是在这样的情况下,高端定制的各种五恒系统出现,告诉你,我们可以实现非常高级的:微风感+恒定的温度。既然有需求没有被满足,自然也就有了对应的产品出现,高端客户有购买力,自然也就有了这种高端会所的舒适体验馆,往往还会挂上五恒、六恒、八恒、九恒的醒目招牌。通过一种完全不同的暖通设备来解决家里的温湿度问题。这种系统对于大部分业主来说都不太友好:1,价格太贵;(主要问题)2,身边没人装过;3,万一以后除了大问题怎么办?4,专业性过强,听起来不错,但是要深究就是学习成本太高;那么想要实现一个舒适的家居环境,就真的这么困难吗?我们要的只是一个稍微舒服点的空调而已,能够在以前制冷的情况下稍加改进一下就好,毕竟以前的空调也不是不能用,这么多年也是这么过来的。就像本来是打算去把车送去改装一下的,结果你拿出一架飞机给我,问我要不要。所以再来看看氟系统和水系统是分别如何改进的:氟系统推出了3D风口+人感。(看大金和日立)本质上就是避免氟系统的冷风直吹人,这种是非常难受的,但是大家都知道氟系统因为吹风温度太低,是不能对人直吹的,所以绝大部分的氟系统中央空调在设计之处就避免了这个风感问题。而刺骨冷风问题,是没办法得到解决的,不管是氟系统壁挂机,还是氟系统中央空调,不管是在中国,还是在日本。水系统内机推出了全速域超静音+Ai变频送风+超大冷量区间内机。(就看犀牛王的智慧DC了)1,全速域超静音,就解决了原来的噪声问题,也不用刻意去配大内机,然后让客户开最低档了,不需要让业主为了噪声而增大风感了。2,内机的换热器与整机钣金通过EPP绝热系统实现了完全防冷桥,再配合直流电机,可以实现超低风速,即便是8kw的大风量内机装在主卧,也可以实现超低风量,接近与无风感。而且犀牛王在这个无风感上还做了加强,就是每个蜗壳出来的地方都做了这种散流,可以将本就很小的风,进一步扩散,不管再大的内机都可以无风感,静悄悄的微风降温,非常舒服。3,控制方面做出了极大的突破,使用了瑞士进口的SHT温湿度芯片,并且将面板的发热元器件(继电器+wifi模块)全部移到了内机电路板上,这样就可以有非常精准和灵敏的温度测量,用了直流无刷电机,更重要的是有非常智能的Ai送风逻辑,完全靠风量的自动变化来保持室内温度的恒定。这种方式就完全摆脱了依靠电动二通阀的启停来控制室内温度了,也解决了电动二通阀的噪声问题。下面就是一个业主通过把传统水系统交流内机更换成犀牛王智慧DC之后的使用体验差异。之前安装时候的照片:准备拆了。9台犀牛王智慧DC准备换上。开始拆吊顶:吊顶扩大。拿下内机更换之后:封板收尾更换犀牛王智慧DC的智能面板:以下为业主的真实反馈:而且他的控制逻辑还是可以一直实现远成OTA的,如果以后发现了更先进的控制逻辑,只需要升级一下就可以用上, 常用常新。好在水系统空调是开放性的,主机、内机、温控面板任何一个产品只要有了重大技术突破,就可以替换上去,就像乐高积木一样。哪怕是十几年前装的定频主机的水系统,仍然可以替换上当下最新科技的产品,享受到当下时代最强的产品力。最后感谢科技带给我们生活的美好体验。}

我要回帖

更多关于 水中央空调排名前十位 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信