变压器损耗一般是多少怎么算?

变压器损耗计算公式,变压器损耗,变压器损耗计算,变压器损耗计算实例,变压器损耗标准,变压器损耗表,35kv变压器损耗计算,变压器损耗测试,配电变压器损耗,电损

}

  变压器功率损耗分为铁损和铜损,铁损也叫空载损耗,是它的固定损耗,是铁芯产生的损耗(也叫铁损,而铜损也叫负载损耗) 。

  Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

  Q0——空载无功损耗(KVAR)

  P0——空载损耗(kW)

  PK——额定负载损耗(kW)

  SN——变压器额定容量(kVA)

  I0 %——变压器空载电流的百分比。

  UK %——短路电压百分比

  β——平均负载系数

  KT——负载波动损耗系数

  QK——额定负载漏磁功率(KVAR)

  在上式计算过程中,各参数的选取条件如下:

  (2)最小负荷取自城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器时,其无功功率当量KQ=0.1kW/kvar;

  (3)变压器平均负荷系数,农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班倒,可取β=75%;

  (4)变压器运行小时T=8760h,最大负载损耗小时:T=5500h;

  (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%

  二、变压器损耗的特点

  P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

  滞后损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的二次方成正比。

  涡流损耗与频率、最大磁通密度和硅钢片厚度的乘积成正比。

  PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组中电阻的损耗,一般称为铜损。其大小随负载电流变化,与负载电流的平方成正比;(用标准线圈温度换算值表示)。

  负载损耗还受变压器温度的影响,负载电流引起的漏磁会在绕组内产生涡流损耗,在绕组外的金属部分产生杂散损耗。

  变压器效率=PZ/(PZ+δP),以百分比表示;PZ 为变压器二次侧的输出功率。

  三、电量可变损失的计算

  变压器的电量损耗包括铁损和铜损。铁损与运行时间有关,铜损与负载大小有关。因此,电力损失应单独计算。

  1、铁损功率的计算:不同类型和容量的铁损功率,计算公式为:铁损功率(KWH)=空载损耗(kW)×供电时间(小时)

  2、铜损计算:负荷率为40%或以下时,按整个月用电量(到抄表计)2%

  3、计算公式:用电铜损(KWH)=月用电量(KWH ) ×2%

  4、空载损耗、负载损耗、阻抗电压计算

  空载损耗:当变压器次级绕组开路,初级绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,消耗的有功功率称为空载损耗。算法如下:空载损耗=空载损耗过程系数×单位损耗×磁芯。

  负载损耗:变压器次级绕组短路(稳态)时,初级绕组额定电流所消耗的有功功率称为负载损耗。

  算法如下:负载损耗=最大一对绕组的电阻损耗+附加损耗

  附加损耗=绕组涡流损耗+并联绕组线的循环损耗+杂散损耗+引线损耗

  阻抗电压:当变压器次级绕组短路(稳态)时,初级绕组流过额定电流,所施加的电压称为阻抗电压Uz。通常Uz表示为额定电压的百分比,即Uz =(Uz/U1n)*100%

}

由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高( ),代表其在平台内的综合表现越好。

变压器的损耗是什么?想必大部分从事电气行业多年的电气人员都非常清楚了,但是仍然有不少电气人员到目前还是云里有雾的。其实变压器在正常运行时是有损耗的,主要为两部分:铜损耗和铁损耗。铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所消耗的能量之和。由于线圈多用铜导线制成,故称铜损。它和电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,是指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。铁损是指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗。铜损即负载损耗,与负荷的平方成正比。铁损即空载损耗,与电压的高低成正比。那么变压器损耗的计算公式是怎样的呢?下面本简明扼要地给大家讲一讲,希望能给广大电气人员一些参考。

03 变压器损耗的计算公式和方式

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

}

我要回帖

更多关于 变压器损耗一般是多少 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信