变压器的电力变压器空载损耗对照表是如何计算的?

变压器的损耗包括铁损和铜损。铁损就是空载损耗,它是固定不变的。

铜损就是负载损耗,铜损和负载情况有关。铜损与负载成几何比例增加,具体铜损的大小,要根据负载率套用公式计算。

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗。

800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗随着负载的变化,会发生变化,只能计算出大约值。

通常情况下,变压器的出厂检验报告中,有一个指标叫额定铜损,也就是短路损耗,用这个额定铜损可以算出铜损。

铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。

800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.,计算方法如下:

}

在现代科技,经济飞速发展的社会中,电能的重要地位日益显现出来,节能降耗工作也越来越重要。变压器功率损耗在电能损耗中占较大的比重。

在建筑项目中,使用的变压器规格,型号和数量各种各样,主要取决于建筑规模的大小和其各种使用功能。变压器这种电气设备,在电能的传输到分配和使用过程必不可少。由于其在广义电源系统中具有大量和高功率,因此变压器的电能损耗约为发电量的10%。

对于国家来说,这意味着每年变压器的电能损耗超过1000亿千瓦时,跟一个大电网的发电量差不多。变压器损耗约占电力线损耗的50%,在农业供应系统中,变压器电能损失占农业电网电能损失的60-70%。

因此,变压器的经济运行,新型节能变压器的使用和变压器损耗的减少,这些都是建筑电气系统经济开发中的重要环节,也是节约能源的重要途径。那么变压器有功功率和无功功率损耗如何计算呢?下面河南电管家就把方法分享给大家。

△P0 ----- 变压器空载有功损耗,kW;

△Pk------ 变压器短路有功损耗,kW;

I0% ------ 变压器空载电流占额定电流的百分数;

uk% ------ 变压器阻抗电压占额定电压的百分数。

△P0 、△Pk、 I0%、uk% 均可从变压器的产品样本中查得。

}

我要回帖

更多关于 电力变压器空载损耗对照表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信