泰和安火灾显示盘如何调报警声音大小?

此价格请电议:众安消防网 3,.谢谢。

泰和安JB-QTL-TX3032火灾报警控制器(联动型)琴台式

JB-QTL-TX3032火灾报警控制器(联动型)采用琴台式结构,控制器***多支持64个总线回路,每回路242点,共计15488个总线制报警联动控制点。控制器可连接我公司电子编码、遥控编码的T3系列智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输入/输出模块、火灾显示盘等现场外部器件。

控制器配置有一个128点“总线联动操作键”和6点“直接启动操作键”,接线少、可靠性高;窗口化、汉字菜单式操作界面;灵活的模块化结构和多种功能配置选择;配有智能化联动操作盘;具备对控制模块全面的自检功能;采用二次码编程方式,编程简单、快捷。控制器具有联网功能,可与我司多回路列控制器进行联网,可设置为区域机或者集中机。

注:不可将485、CAN通讯线和电话线与报警总线布在同一根多芯电缆中。

四、控制器外部接线端子

1、多线盘 O1~O6:直接启动操作盘为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(每个点输出电流200mA);

2、多线盘 I1~I6:直接启动操作盘反馈端子,无源输入,不用时接入4.7K电阻;

3、多线盘 COM1~COM6:直控点输入输出公共端;

4、(监控点启动输出) HJ:火警传输设备为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(输出电流100mA);

不用时接入10K电阻;

5、点启动输出)SG:声光警报器为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(输出电流100 mA);

不用时接入10K电阻;

6、(监控点启动输出)COM:火警传输设备和声光警报器的公共接线端子;

7、Z1、Z2:无极性二总线端子。

9、USB接口:系统或调试人员传输设备安装位置、联动逻辑等配置信息;

10、串口接口:用于连接CRT;

11、485通讯:预留(程序增加此功能,此端子才能用);

注意:连线时,任何设备的通信线A口接A口,B口接B口,请勿接反,否则系统将无法通讯。

12、CAN通讯:主、分机通讯接口端子。

注意:连线时,任何设备的通信线L口接L口,H口接H口,请勿接反,否则系统将无法通讯。

}