用室内消火栓放水主机会湿式报警阀放水警铃不响吗?

  总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以使我们更有效率,因此十分有必须要写一份总结哦。总结一般是怎么写的呢?下面是小编为大家整理的消防维保总结范文(精选6篇),欢迎阅读与收藏。

  在院领导的关心支持下,第三季度本中心做了以下工作:

  1、7月份对医院重点部位(病案室、档案室、信息中心、病房配餐间)安装了“自动灭火装置”消除火灾隐患,确保重点部位的消防安全。

  2、8月26日,特邀铜官山区消防大队车站中队副中队长王进同志来我院,对全院班组长以上成员,义务消防队员及全体保安进行消防知识培训。

  3、招募了一批消防志愿者。

  4、对医院消防系统维保单位进行了招标。

  未能完成落实的工作如下:

  1、未能组织火灾逃生演练。

  2、病房楼消防通道没有按消防部门的要求落实。

  3、地下车库没有专职人员管理。

  4、不能组织人员按时进行消防安全检查(要求每月一次安全自查)。

  5、消防监控中心、值班人员未能按消防部门要求配备(每班必须2人)。

  消防管控中心第四季度工作计划

  1、落实消防维保单位衔接工作并督促维保工作落实。

  2、做好消防设施、设备的交接工作。

  3、对门诊楼部分到期灭火器进行冲装、检修。

  4、做好消防安全各项工作,迎接消防部门年检。

  消防管控中心2015年消防工作计划

  1、上半年,完成病房楼灭火器的冲装、检修。

  2、上半年要组织一次消防安全培训。

  3、下半年要组织一次消防安全培训及消防灭火逃生演练。

  4、年底要对社区楼及各社区消防器材冲装、检修。

  我公司有幸承接贵校消防系统维修保养工作,此项目在维修保养服务期间,在贵校有关主管部门的领导配合下,使我们的保养工作得到顺利的开展,

  消防保养设施在一年以来均能一直正常运行,基本没有出现报修故障问题。现在,我公司对本教学楼所有消防保养系统,进行年度主要维护保养工作情况总结,详见如下:

  一、MBA教学楼概况

  本建筑为二类高层公共建筑,地上共十层,消防水泵房设于地下,消防控制室设于首层。本楼已安装火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、加压送风系统、应急照明系统、防火卷帘系统,并且每个消防箱旁边均放置两个4公斤手提式ABC干粉灭火器。

  二、消防保养设施检测情况介绍

  我公司从2010年6月份至今,为MBA教学楼的消防保养设施进行检测,各消防系统保养工作情况如下:

  1. 火灾自动报警系统

  1)检测部位:地下消防泵房、首至十层、天面电梯、天面风机房。

  2)检测流程:报警设备外观功能检查-联动设备功能检测-报警系统线路检查。

  (1)首先到消防控制室查看报警主机工作状态,查看报警、故障情况,对报警控制器各项功能(包括消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和检索功能、电源和备用电源自动切换功能等)进行仔细检测,保证系统长期正常运行;

  (2)对报警设备(包括火灾探测器、警铃、破玻按钮、消防广播、消防电话、手动报警按钮等设备进行功能检测),保证其能正常使用;

  (3)对报警系统线路进行检查,其是否有破损和存在隐患;

  (4)对报警控制器、控制柜、模块接线箱进行卫生清洁。

  4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,报警主机、联动控制柜、报警系统及联动系统测试一直保持正常状态,没有出现过报修故障,报警设备一直保养良好。

  2. 自动喷水灭火系统

  1)检测部位:地下消防水泵房、消防控制室、首至十层、天面。

  2)检测流程:水泵、喷头、阀门、管网的外观检查-系统全面功能检测。

  (1)检查湿式报警阀组及各部件、喷头是否有损坏。

  (2)检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

  (3)检查水流指示器是否有泄漏。

  (4)检查阀门在正常的开启或闭合状态下是否有泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

  (5)检查喷淋末端的静压力是否符合规范要求,压力表是否有损坏。

  (6)检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。

  (7)启动一只喷头或在末端试水装置处放水,相应水流指示器是否有输出报警信号,湿式报警阀是否能及时动作,水力警铃是否能发出报警声音。管网降压到压力开关设定压力后,压力开关输出信号是否能反馈到消防报警控制器,消防报警控制器是否能自动启动稳压泵。持续降压,压力降至主泵启动值后,天面稳压泵是否能停止,主泵能否自动启动。

  (8)在喷淋水泵启动后,最不利点末端放水阀处压力表数值是否≥0.9Mpa。

  (9)关闭喷淋末端试验阀,管网压力回升至停泵设定值时,主泵能自动停泵。

  (10)自动喷水灭火系统联动试验时,消防泵能否启动正常,主、备泵能否正常切换,消防控制室是否有信号显示。

  4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,水泵、控制柜、管网、喷头、阀门等检测正常、完整无损,挂牌标识齐全,及时为水泵、阀门除锈处理和添加润滑油。

  3. 室内消火栓系统

  1)检测部位:地下消防泵房、消防控制室、首至十层、天面。

  2)检测流程:水泵、喷头、阀门、管网的外观检查-系统全面功能检测。

  (1)检查消防箱内各配件否齐全和损坏。

  (2)检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

  (3)检查水流指示器安装,无泄漏。

  (4)检查阀门在正常的开启或闭合状态是否无泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

  (5)检查喷淋末端的静压力是否符合设计要求,压力表是否有损坏。

  (6)检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。按下消火栓按钮,火灾报警控制器是否收到正确的报警信号,火灾报警控制器再向警铃发出报警信号,警铃能否正常报警。与此同时,火灾报警控制器向消火栓水泵发出启动信息,消火栓水泵能否收到信号并正常启动加压。

  (7)打开天面层试验栓,进行试射,试验栓喷射出充实水柱,水柱长度是否达到设计和规范要求。火灾报警控制器发出信号将消火栓按钮复位,警铃是否停止报警,水泵是否停止加压。

  4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,本系统一直保持正常状态,管网、消防箱内配件、阀门等完整无损,挂牌标识齐全,及时为水泵、阀门除锈处理和添加润滑油。

  4. 加压送风系统

  1)检测流程:风机、风管、风阀外观功能检查-系统全面功能检测。

  2)检测部位:消防控制室、楼层、天面风机房。

  (1)当探测器发出报警信号或手动报警按钮发出报警信号→联动打开正压送风口→正压送风口打开信号反馈到报警主机→启动正压送风机。

  (2)正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。

  (3)消防控制室报警控制器应能显示正压送风口开启状态;

  (4)消防中心远程控制天面正压送风风机,风机应能启停正常。

  (5)天面正压送风风机手动启停能否正常,消防中心能否接收信号正常;

  (6) 测试天面加压送风风机消防联动功能、楼层风阀口风量是否正常。

  4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,本系统一直保养良好,没有出现过需要报修的问题。

  5. 应急照明系统

  1)检测流程:应急灯外观检查-线路检查-在正常停电时功能检测。

  2)检测部位:地下消防泵房、首至十层、天面电梯、风机房。

  应急灯检测数量100%,产品外观应整洁完好,固定应牢固,无影响使用的机械损伤;产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。

  在正常交流电源供电切断后,消防应急灯具应顺利转入应急工作状。

  为了创造良好的消防安全环境,全力遏制重特大火灾事故发生,鼓楼区河东社区于2011年3月22日下午召开消防安全专项会议,并成立由社区书记、段警、治安委员组成的消防安全检查小组,在辖区范围内开展拉网式消防安全大检查,全力确保火灾形势持续平稳。现将检查情况汇报如下:

  此次检查组一共检查了辖区内的12家公共聚集场所,分别是:新华都购物广场、潮福城、芙蓉园茶艺居、有家网吧、闽发茶艺会所、浩沙健身俱乐部、潮福城、工行晋安支行、清风阁茶艺居、延福宾馆、速8酒店、五一路农行、鼓楼医院以及沙帽井木屋区、出版局宿舍等。

  在检查中,检查组着重检查了店面、公共场所内消防通道是否畅通、消防设施是否完备、消防灭火器是否过期等方面内容。

  1、闽发茶艺会所消防栓无水带;

  2、延福宾馆灭火器药水过期,消防通道堆放杂物现象。其余场所目前无发现安全隐患存在。检查组对存在问题的店面、公共场所当场要求对存在问题进行限期整改。

  在20xx年下半年里,我单位负责电站厂区内消防维保工作,在此对下半年的工作作一总结,总结工作中的不足,为后期更好的完成工作奠定基础。

  一、 经上半年的摸排厂区内部消防设备情况。下半年针对具体设备进行定期模拟启动试验(虚拟烟雾启动报警系统设备,水泵点动试验,雨淋阀启动试验,气体模拟启动试验,湿式报警阀启动试验,水喷淋末端试水试验等),定期给阀门上润滑油,定期巡视检查消火栓灭火器等设备并排除发现的故障与缺陷。

  二、 经统计,三、四季度对火灾报警系统清洗探测器300余个,恢复故障点100余个。中控楼水泵房恢复1#、2#供水泵,4#稳压泵。3#稳压泵渗水严重需更换。开关站水泵房检查出1#供水泵电机损坏需维修或更换。厂房雨淋阀检查出复位传动杆容易损坏,需多备复位传动杆。厂房2#消防泵检查出泵体转动不了,需要拆卸维修。处理突发故障事件2起(1#机组海湾主机报故障,4#机组海湾主机报故障)。

  三、 计划明年上半年除日常巡视检查与保养外,该维修的设备进行维修,该更换的设备进行更换。积极配合生产

  需要,全力使消防工作更加完善。

  在下一年的保养期间我公司将会全力以赴,克服不足,加强内部监督和管理,提高质量及服务,并与贵公司进一步加强沟通、协调,让贵公司真正做到安心、放心、省心的经营宗旨,让我们一起努力把电站的消防工作做得更好。

  在局领导的统一部署和领导下,根据哈齐客专安质部关于加强消防安全工 作的一系列指示精神,从 2010 年 10 月开始,在我分部所属施工范围内开展了 冬季消防安全大检查活动。现将冬季消防安全检查工作情况总结如下:

  一、落实消防安全责任制,健全消防安全制度。

  落实消防安全责任制,健全消防安全制度。 以建设“平安哈齐客运专线”为主线,进一步贯彻落实哈齐客专安质部关于 加强消防安全工作的指示精神,巩固消防安全专项整治成果。我分部就此项消 防检查工作召开了专门会议,成立了消防安全检查领导小组,建立了消防安全 例会制度,全面落实消防安全责任制,做好消防安全检查工作,坚决遏制重特 大火灾事故和减少一般火灾的发生。

  二、检查存在的主要问题

  1. 个别现场储油库与其他房屋防火间距不满足规范要求, 未按照标准设置警示 标志和隔离措施。

  2. 活动板房保温材料采用可燃苯板材料, 且洞口沿采取封边, 如遇明火极易引 起火灾。

  3. 部分锅炉房烟道过墙和天棚屋面未采取石棉布等隔离防火措施。

  三、加大检查力度,彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素。

  加大检查力度,彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素。 加大检查力度,以冬季消防安全集中整治、消防安全隐患高危施工区专项 治理、人员、物资集中场所消防安全检查、火灾隐患排查整治等活动为重点大 力开展消防安全检查,检查过程中,本着对每一个施工人员的生命财产高度负 责的原则精神,下大力气狠抓整改措施的落实,对发现的火灾隐患彻查到底, 对不能保证安全的,坚决责令停业整顿。

  四、确保冬季消防目标的实现。

  确保冬季消防目标的实现。在消防安全集中整治活动中,我分部制定了以预防和遏制重特大火灾为中 心,以火灾事故易发、物资集中、火灾危险性大的施工区为重点,采取果断措 施,彻底整治火灾隐患,进一步改善了我分部防火条件。督促落实大风天火灾 防范措施,预防火灾事故的发生。分部消防安全领导小组按照各自职责人工组 织开展了集中整治工作。对冬季防火安全工作落实情况进行检查,消除了一批 火灾隐患。10 月 19 日我分部消防安全领导小组全面落实消防安全工作,安全 施工,消防安全责任制,防火制度落实,用电安全情况进行了检查。确保了我 分部冬季防火安全工作目标的实现。

  定检率达到94%,申报设备检验率和严重事故隐患报告率达到了100%,对到期而未检的电梯按规定收集了见证材料,并按规定及时进行了上报。

  一、思想素质和党风廉政建设方面

  20xx年是市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论活动、市局“科技信息提升年”,以及实现中心“1133”工作目标的`重要一年。2008年上半年,我部认真学习和领会市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论、市局“科技信息提升年”工作主题,以及实现中心“1133”工作目标的重要性,积极推进部门检测队伍的建设和部门的内部管理。通过组织学习,使全部门每一个同志都深刻理会了市委市府“解放思想、扩大开放”大讨论、市局“科技信息提升年”工作主题、实现“1133”工作目标的重要性,同时进一步加强了全部门人员为安全生产服务、为人民群众生命财产安全服务的意识。在汶川地震发生后,全部门同志踊跃捐款,奉献了一份自己的爱心;我部段晓明同志更是深入灾区,为灾区排险和重建出了自己的一份力。

  在党风廉政建设方面,我部通过集中学习和典型案例教育,使全体人员廉政意识进一步得到了提高,确保本部门党风廉政建设和反腐工作落实到了实处,较好地执行了《党风廉政建设和作风建设责任书》。

  按照中心开展创建市级文明单位活动的部署,我部积极进行了相关的工作,张东平同志还在中心创建市级文明单位动员大会上发出了倡议。

  在“解放思想、扩大开放”大讨论活动中,我部积极组织部门全体人员学习、讨论和查找问题,制定整改方案和措施。同时按要求做好了“迎奥运、讲文明、树新风、展风采”活动的相关工作。

  二、安全工作管理目标方面

  安全工作是检验工作的重中之重,电梯检验部一直把安全工作作为本部门工作的头等大事来抓。

  我部严格按照与中心签订的《安全管理目标责任书》进行要求和工作,贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,牢固树立“安全责任重于泰山”的思想。针对检验工作中的具体情况和存在的问题,部门坚持了现场检前会制度,检验人员在每次检验前对电梯使用单位和施工单位进行了安全交底和技术交底,向使用单位和施工单位讲解检验工作中的安全要求,避免了检验过程中使用单位和施工单位的不安全行为。

  正副部门作为部门安全工作管理的第一责任人,经常深入检验现场监督安全工作,督促检验人员在检验前和检验过程中,严格按照检验安全操作规程进行,不符合检验安全条件的,不进行检验工作,严格控制住了安全事故。同时认真积极做好消防、治安工作,使安全工作落到了实处。

  通过加强对部门内部的安全和治安管理,我部杜绝了重大安全责任事故、治安事故和群体性的事件的发生。无钱物、票据、档案资料及其他公共财产损失、被盗和泄密现象发生。

  三、工作质量管理方面

  坚持每周组织部门全体人员学习国家标准、检验规程、中心质量体系文件,讨论检验工作中遇到的实际问题,并针对质量技术部现场抽查和检验报告检查发现的问题进行分析,找准检验工作中的薄弱环节,针对性进行解决,从而提高了检验技术水平和检验质量。

  部门正、副部长经常定期和不定期地深入检验现场,对新安装、改造、修理和定期检验的电梯、扶梯检验情况进行抽查,严格控制了检验工作质量,杜绝了重大检验工作失职。

  四、行政管理目标方面

  为搞好队伍建设和制度建设,我部完善了与检测质量、检测安全和检测收费率直接挂钩的分配办法,鼓励本部门人员积极工作;通过提高技术骨干人员的待遇,调动了检验人员提高学历学习的积极性;通过制定年度培训考核计划,将考试成绩作为培训效果的检验,促使检验人员自觉学习专业技术知识,提高了队伍的战斗力。

  完善和加强了部门内部管理,强化了部门管理办法、办事流程和内部分配办法,增强了部门每一位人员的责任心和工作积极性。严格执行了中心《行政管理制度》。

  今年我部实行了检测小组远郊区县检验任务承包的工作模式,收到了较好的效果。

  五、服务质量管理方面

  为搞好服务质量,我部不断加强对本部门人员服务意识的教育,经常性地向电梯使用单位和施工单位了解内业人员和检验人员工作情况,发现问题及时改进。

  今年6月,我部配合质量技术部,对本部门检验人员进行了现场的检测比对,提高了本部门人员的责任心和服务意识。

  按照中心“特种设备严重事故隐患及时告知免责的规定”,认真做好严重事故隐患告知及报告工作,在工作中做到了每检验完一台电梯,立即书面告知受检单位,并有受检单位人员确认签字;对检验中发现的严重事故隐患的具体情形,在规定时间内以挂号邮寄的方式报告了所在地行政监察部门。

  为提高我部检验人员的理论水平和实际工作技能,按照市局大培训、大锻炼、大考试的要求,我部已有一名人员到企业参加为期三个月的锻炼,送出了5名检验人员参加了国家局组织的电梯检验师培训。

【消防维保总结范文(精选6篇)】相关文章:

}

颖龙消防科技有限公司为您介绍室内消火栓价格(行业精选/2022已更新)【Du7Pku】

室内消火栓价格(行业精选/2022已更新)

  4、消防栓防盗水报警装置配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护,并且手机APP能够随时查看报警信息,确定消防栓位置。通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,湿式报警阀组的安装要求:1)应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。2)报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。其灭火方式是人工用水带连接到消火栓上的,6、 安装室内消火栓时,须取出箱内的水龙带、水枪等全部配件。箱体安装好后再进行复原。进水管的公称直径不宜小于50mm,消火栓应安装平整牢固。除了消火栓箱的消火栓按钮外,按此按钮即可远程启动消防泵的消火栓进行供水。正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于,调试 湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警 ** ,不带延迟器的水力警铃应在15s,2)报警阀启动后报警管路不排水 报警管路控制阀关闭 报警管路过滤器被堵塞 3)报警阀报警管路误报警 未按照图纸安装或者未按照调试要求进行调试 报警阀组渗漏通过报警管路流出

  消防栓是保障消防灭火的重要工具。它的不足和损坏,对百姓的生命财产安全构成严重威胁,因此,希望我们爱护其他城市公共设施的同时,也要关注消防栓的“安全”!消火栓是由引起火灾的时候,即使不能去灭火,也能保证人员的安全撤离。金属管道系统的所有者还必须通过第三方服务进行定期腐蚀。采用CPVC可以避免危机问题,减少维护工作如今许多常见的消防喷淋系统问题更多的是在于它们的制造材料,而不是系统维护。机械排烟系统的安装是在离火灾较远的地方发,在发生火灾的同时也能及时的排出烟雾,消防栓监测器安装于消防栓闷盖内部,不改变消防栓原有外观,直接替换原有出水口闷盖,起到了独特的防盗功能。安装、拆卸只需取下闷盖即可,无需断水,无需开挖路面。并且不会被火灾破坏,尽量多排出烟雾,因为这样可以给营救人员提供方便。这里的材料主要是指各种资料材料,包括施工需要的各类图纸和技术等。图纸中必须要有整体的系统图、安装图、平面布置图,还要有施工中所使用的设备材料的明细表等;技术中则必须包括建筑消防规范和施工安装的技术要求等。这些资料是施工的重要参照标准和质量依据。

  注水口:向报警阀内注水以密封阀瓣。自动滴水球阀:排出系统微渗的水,接通大气密封干式阀阀瓣安全阀:防止系统超压。止回阀:控制补气方向,防止水进入补气系统。供水侧放水阀:系统检修时排空放水。消火栓的作用是控制可燃物、隔离可燃物、着火源。喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。室内消火栓是为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑、船舶和其他室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,装有消防水带和支持使用的水枪设备等器材配套使用。报警阀报警管路误报警:未按照图纸安装或者未按照调试要求进行调试 报警阀组渗漏通过报警管路流出 延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间水力警铃工作不正常:产品质量问题或安装调试不符合要求 报警阀至水力警铃的管路或者铃锤机构被卡死开启阀消防水泵不能正常启动:流量开关或者压力开关设定值不正确 控制柜控制回路或电气元件损坏 水泵控制柜未设定在“自动”状态

  室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型消防栓为其中一种。消火栓是由引起火灾的时候,即使不能去灭火,也能保证人员的安全撤离。管道的支架、吊架、防晃支架安装位置不正确产生原因及后果:管道在受外界机械冲撞和自身水力冲击时损坏,同时错误的安装位置会妨碍喷头喷水灭火效果。机械排烟系统的安装是在离火灾较远的地方发,在发生火灾的同时也能及时的排出烟雾,消防栓监测器具备的功能有开盖报警、撞到报警、破坏报警等。通过消防栓监测器采集的数据分析,可以有利于有针对性地分别采取措施,有效监测消防栓的情况。并且不会被火灾破坏,尽量多排出烟雾,因为这样可以给营救人员提供方便。2. 干式报警阀1)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。

  4、消防栓防盗水报警装置配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护,并且手机APP能够随时查看报警信息,确定消防栓位置。防撞调压消火栓设计基础:在设计防撞调压型室外消火栓之前,通过对现有市场的多方面,考证,认为应该设计并推出这款功能优、外表美观、使用方便而又有自己特点的新式消火栓,本着这个理念,通过查阅了国内外很多相关资料和我国标准,结合用户和消防大队反馈的意见和建议,决定以开启轻便(丝杆传动)、可调压(分段开启)、稳压(增加稳压装置)、可带压维修(向上软密封和弹簧)、防撞击功能(连接处加防撞环)、自动泄水装置,结合以上多种功能于一体并改变常规普通消火栓的外观的一种新式消火栓。结垢是管道表面上矿物质的堆积。当矿物质从水中脱落,并附着在管道表面时,管道流道缩小了。这种收缩限制了水流,并增加压力损失。当水中带电离子吸引金属表面的离子时,就会发生腐蚀。这个过程会吞噬金属表面的一部分,最终导致成片剥落。智能消防栓闷盖设备包含水浸传感器、三轴加速度计传感器、智能芯片、物联网2G/3G/4G/NB-IOT模块,其中水浸传感器用于非法取水的实时监测,三轴加速度计用于检测消防栓被撞到、破坏以及非法开盖行为的监测。

  安装要求:报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。防撞调压消火栓功能有哪些?在平日里消火栓突然被外界的磕碰以及严重的撞击之后,防撞环部位开始起到作用,会因为横向力量而断裂并与栓体内部的连接杆开离,消火栓底座内减压阀下方的弹簧会有向上推的力量,同时管道内的压力水也是有向上推的压力,这样当消火栓底座以上的栓体因外力撞至与其分离,消防水管内的压力水也无法溢出来,也不会影响到同管网的其它消防设备,而栓体内被损坏的部件更换后,再安装到原来的消火栓底座后即可恢复到正常,还可带压维修。1) 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合 设计要求。 2) 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向 一致。根据5.4.6,信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小 于300mm,D选项正确。本题答案为C。关注私信阳光消防备考有更多的资料与您共同交流学习。点击我的头像,下面有消防资料的链接。

}

  为有力保证事情或工作开展的水平质量,就不得不需要事先制定方案,方案具有可操作性和可行性的特点。优秀的方案都具备一些什么特点呢?下面是小编为大家收集的消防维保方案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  消防维保方案 篇1

  一、维保技术依据:

  ①、GB50045―95(2005年版)《民用建筑设计防火规范》

  ②、GB50016―2006《建筑设计防火规范》

  ③、GB 50116―98《火灾自动报警系统设计规范》

  ④、GB 50166―2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

  ⑤、GB4717―2005 《火灾报警控制器》

  ⑥、GB16806―2006 《消防联动系统》

  ⑦、GB50084―2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》

  ⑧、GB50261―2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

  ⑨、DBJ01―611―2002《消防安全疏散标志设置标准》

  ⑾、气体灭火系统施工及验收规范GB50263―97

  二、维修保养工作内容

  (一)消防报警系统、设备、设施维护与保养

  1、报警系统布线:包括布线管路材料及质量,导线穿金属管路和非金属管路的防火保护,管路连接情况及吊杆直径的测试,接线盒的安装位置、不同类别的导线的位置情况,导线的连接、导线的选取及导线的截面积。

  2、探测器:包括探测器的安装位置、保护面积及安装牢固程度,报警功能测试、对探测器施加影响因素、观察其报警性能,地址码的正确性及反馈信号,支路连通状态。

  3、手动(消火栓)报警按钮:包括手动报警按钮的安装位置及牢固程度,标志设置情况,报警按钮的报警按钮的报警功能、显示情况、反馈情况及联动情况。

  4、集中报警控制器功能:控制器的报警功能、一次报警功能、自检功能、电源转换功能、电源指示功能,主备电源的容量测试,电压稳定度及负载稳定度的测试,故障排除、设备除尘。

  5、联动控制柜:包括柜内布线的连通状态,接地保护,主备电源互投功能,盘面的各种联动功能标示,联动功能测试、联动信号的反馈及正确性。

  检测消防联动控制装置的手动/自动两种方式对现场设备进行联动控制。当处于自动控制方式时,信号的来源为系统中的火灾报警控制器。系统接收到火警信号后按设定的逻辑运算方式,控制各种需要控制的外部设备,并能接收控制设备动作的反馈信号。

  功能检测包括:对消防广播的切换,楼层非消防电源的控制,电梯控制,声光报警器的控制,消防泵和喷淋泵的启停。

  6、消防通讯:包括插孔电话的通话功能及中控室与外界的直接通话功能。

  7、火灾事故广播功能:包括广播扬声器的线路连通状态,测量广播范围内的最远点的事故广播声压级,强行切换功能,选层广播功能。

  8、消防电梯:包括轿箱内的专用电话的设置与通话功能,井底的排水功能,远程及手动迫降功能,自动迫降及使用功能。

  9、火灾报警控制器

  (1)报警控制器的牢固性、稳定性。

  (2)控制器主电源引入线与消防电源连接方式。

  (3)根据控制器的功能要求逐项检测:火灾报警功能及声光信号;故障报警功能及声光信号;自检功能;火灾优先功能;记忆及打印功能;消音复位功能;主、备电源切换功能及电源指示功能(含两路交流供电切及交流、直流备电的转换);模拟显示屏等。

  (1)调试前应做好调试准备工作,检查设备的规格、型号、数量、备品、备件;按要求检查系统施工质量,检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理,确保调试时主机的安全。

  (2)先分别对探测器、报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。各分控室调试正常后,方可在消防控制中心进行整个网络的统调。

  (3)火灾自动报警系统通电后,应按国家标准及有关报警控制器产品使用说明书,对报警控制器进行下列功能检查:火灾报警系统通电后,应按国家标准及有关报警控制器产品使用说明书对报警记忆,电源自动切换和备用电源的自动充电,备用电源的欠压和过压报警,网络资源共享和控制。

  (4)主、备用电源其容量应分别符合现行国家标准要求,在备用电源连续充放电源后,主电源和备用电源应能自动切换。

  (5)对探测器逐个试验,其动作应准确无误。

  (6)应分区用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

  (7)火灾自动报警系统应与连续运行24H无故障后,按要求填写调试报告。

  11、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量,接地电阻接地线的连接方式、校线。

  (二)消防执行机构、设备、设施维护与保养

  1、水泵维护保养工作内容

  (1)检查吸水管立平管段上下有无气囊、有无漏气现象;

  (2)测试水源是否达到设计要求。水池、水箱是否满足要求。

  (3)以自动或手动方式启动消防水泵,看水泵能否在5min内投入正常运行。

  (4)用备用电源切换时,消防水泵能否在5min内投入正常运行。

  (5)调试稳压泵,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,看达到系统设计压力时,稳压泵能否停止运行。

  2、报警阀、预作用阀维护保养工作内容

  (1)调试湿式报警阀,在其未端试水装置处放水,观察报警阀是否及时动作。

  (2)检查水力警铃是否发出报警信号,水流指示器是否输出报警信号,压力开关能否接通报警系统,能否启动消防水泵。

  (3)调试湿式报警阀,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流至试验装置出口所需时间,是否符合原设计及验收要求。

  (4)检查试验阀的开闭是否灵活,测试流量、压力是否符合设计要求。

  3、水流指示器维护保养工作内容

  (1)观察水流指示器上表示水流方向的标志是否存在。

  (2)测试水流指示器的灵敏度是否符合设计要求。

  (3)检查水流指示器的浆片、膜片的动作是否灵活。

  4、末端试验装置维护保养工作内容

  (1)检查末端阀门的开闭是否灵活。

  (2)测试末端压力表的灵敏度是否符合设计要求。

  5、喷头维护保养工作内容

  (1)喷头除尘,定期对分区、分片、分系统采用吸尘器对每个喷头进行除尘。

  (2)测试喷头框架、溅水盘是否变形。

  6、水泵接合器维护保养工作内容

  (1)测试系统最不利点的压力、流量是否符合设计要求。

  (2)检查系统连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的灵活性,并观察有无漏水、渗水现象。

  (3)检查消防水泵接合器的标识是否存在,井盖是否完好无损。

  7、消防栓的维护和保养工作内容

  (1)室内消火栓:

  ①检查消火栓箱是否开启灵活,箱内的配件是否齐全。消火栓的水源是否连通。

  ②测试消火栓口的静水压力和出水压力。

  ③室外消火栓应检查“室外消火栓”标志是否存在,井盖是否完好无损。

  ④检查接口试水是否漏水。

  ⑤检查消防卷盘的间距是否保证一般水流能达到室内地面任何部位,并放在便于取用的部位,阀体开启是否灵活。

  (三)防排烟系统、设备、设施维护与保养

  1、对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养:

  (1)排烟口、送风口有无变形、损伤,周围有无影响使用的障碍物;

  (2)风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤,螺栓是否松动;

  (3)阀件是否完整,易熔片是否脱落,动作是否正常;

  (4)旋转机构是否灵活,每年对机械传送机构加适量润滑剂;

  (5)制动机构、限位器是否符合要求;

  (6)进行手动、远程启闭操作,检查是否可完全打开。

  2、对送风、排烟风机的维护保养:

  (1)风机房周围有无可燃物;安装螺栓是否松动、损伤;

  (2)传动机构是否变形、损伤;叶轮是否与外壳接触;

  (3)电动机的接线是否松动;电动机的外壳有无腐蚀现象;

  (4)电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。

  (5)检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等);

  (6)检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常;

  (7)检查传动皮带是否松动,联轴器是否牢固;

  (8)启动电动机,旋转时有无异常振动、杂音。

  (9)操作手动或自动启动装置,进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验,检查下列事项:

  a、手动或自动能否正常启动;

  b、运转电流是否正常;

  c、运转中是否有不规则杂音及异常振动;

  d、动作设备的区域是否与原设计对应。

  3、对风机电柜的维护保养:

  (1)控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置。

  (2)控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

  (3)线路图及操作说明是否齐全。

  (4)电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

  (5)开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态

  (6)操作开关,检查开关性能,检查指示灯显示状态是否正常。

  (7)继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关能否正常切换。

  4、每年应对防排烟风机的风量进行测定。

  5、正压送风阀:检查其送风阀是否完好,能否完成送风功能

  三、主要维修保养工作计划(见附表)

  四、易损配件的更换

  根据设备实际情况,如有损坏的零配件,须出具更换设备报告朗豪酒店主要负责部门,由主管部门提供配件,我方进行免费安装、调试;如所需配件已属过时替代新产品,则由朗豪酒店提供相同功能的新型设备配件,供我方使用,配件费用由朗豪酒店的主要负责部门有关部门支付。

  当朗豪酒店内消防系统发生严重故障,并同时影响系统正常运行时,主要负责人应立即通告我方负责维保人员,我方维保人员保证会在第一时间到达现场,并对该系统进行快速准确抢修,及时排除故障,恢复系统正常运行,确保朗豪酒店内消防系统正常工作。

  我方在完成该楼的消防系统维修、检测、更换配件后,向主管部门出具全面合格检修报告,并向主管部门提出应预防的合理建议、合理的操作方法,使操作人员能够正确操作该设备。

  (1)我方对该楼内的消防系统进行技术备案及维保措施,做到住扎现场1人、后备6人,随叫随到。

  (2)我方每月对该工程消防系统运行情况出具全面检测维修单。

  (3)及时全面配合、协助该朗豪酒店的消防演习工作。

  (4)每逢节假日前,我方都要对消防系统运行状态进行全面普查。

  (5)利用合理工作时间,我方对该朗豪酒店内消防操作人员进行免费消防技术专业培训。

  (6)全力协助、配合、解决关于消防部门所予的各种检查。

  北京国泰瑞安消防工程有限公司

  消防维保方案 篇2

  一、考核认定申报条件

  长期从事消防安全技术岗位工作,经验丰富,业绩突出,遵守国家各项法律法规,恪守职业道德,身体健康,20**年12月31日前评聘高级工程师技术职务,年龄在65周岁(含)以下,并符合下列条件(一)、条件(二)和条件(三)中各一项条件的在职(在编)在岗人员,可申请参加一级注册消防工程师资格的考核认定。

  (一)学历与工作经历:

  1、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满5年;或者取得消防工程相关专业(见附件1,下同)博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满7年。

  2、取得消防工程专业硕士学历或者学位,从事消防安全技术工作满8年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,从事消防安全技术工作满10年。

  3、 取得消防工程专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满10年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满12年。

  4、取得消防工程专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满15年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满17年。

  5、取得其他专业大学专科以上学历或者学位,从事消防安全技术工作年限相应再增加5年。

  (二)技术能力与业绩成果:

  1、获得与消防技术相关的省(部)级及以上层级技术发明等奖项的主要技术负责人(排名前5名);

  2、依法获得有关消防技术专利权的发明人或者设计人;

  3、 担任项目负责人或者主要技术负责人,完成县级以上区域消防安全或者火灾风险评估项目不少于2个。

  4、担任项目负责人或者主要技术负责人,完成面积10万平方米及以上建筑的消防安全咨询、评估项目不少于5个;

  5、 担任项目负责人或者主要技术负责人,完成单体建筑面积4万平方米以上建筑的消防设施检测与维护项目不少于15个。

  (三)学术水平与研究能力:

  1、作为主要起草人(排名前8位),编写已颁布实施的行业及以上层级消防技术标准1项;

  2、在正式出版社出版过统一书号(ISBN)的消防技术相关专业著作(译著),本人独立撰写不少于2万字;或者参与编写已投入使用的消防技术相关专业书籍,本人独立撰写不少于6万字(对未注明作者撰写章节的不能作为研究成果);

  3、在有国内统一刊号(CN)的核心类期刊上,或者在有国际统一书号(ISSN)的国外期刊上,发表独立完成的消防技术相关论文不少于3篇(每篇不少于2000字,下同);

  4、在有国内统一刊号(CN)的非核心类期刊上,发表独立完成的消防技术相关论文不少于5篇;

  5、 在省部级内部刊物上发表独立完成的消防技术咨询与评估报告、课题研究报告不少于7篇;或者在地市级消防技术刊物上发表独立完成的消防技术咨询与评估报告、课题研究报告不少于10篇。

  人力资源社会保障部、公安部共同成立“注册消防工程师资格考核认定工作领导小组”(以下简称“领导小组”,名单见附件2),全面负责一级注册消防工程师资格考核认定的组织领导工作。领导小组办公室设在公安部消防局。

  三、考核认定申报材料

  (一)省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门,或者中央、国务院各部门所属单位及其中央管理的企业(以简称中央单位)人事部门的推荐意见函。

  (二)《一级注册消防工程师资格考核认定申报表》一式两份(样式见附件3);

  (三)学历或者学位证书、高级工程师技术职务聘书、技术(项目)负责人聘书、消防安全管理负责人任命文件、获奖证书、专利权文件、消防技术规范与技术标准、消防技术类专著(内容说明与首页)、消防技术论文、咨询报告与研究成果证明等相关材料的复印件;

  (四)获奖者应附奖状、个人证书或者正式公布的获奖人名单等有效证明。对奖项未颁发证书或者未正式公布获奖人员名单的,应提供符合国家规定人数的单位申报奖项的人员名单、获奖主要文件的复印件,经单位负责人签字并加盖公章。

  (五)所在单位出具的职业道德证明、获奖单位出具的主要项目(技术)负责人证明、已颁布实施的相应级别消防技术规范或者技术标准主要完成人证明。

  (一)符合考核认定条件的消防安全技术工作人员,可向所在单位提出申请,经单位审核同意后,由所在单位向单位所在地(聘用单位属于企业的向本单位工商注册所在地)的省、自治区、直辖市公安机关消防机构推荐。

  中央单位的人员,由本部门、本企业人事部门统一向公安部消防局推荐。

  (二)省、自治区、直辖市公安机关消防机构、中央单位消防业务管理机构,对本地区、本部门、本企业的申请人员材料进行审查,提出审查意见,并经本地区、本部门、本企业人力资源社会保障(人事)部门复审合格后,提出推荐人员名单送领导小组办公室审核。

  (三)领导小组办公室组织有关专家对推荐人员材料进行审核,并将审核结果和拟认定人员材料,报领导小组复核。

  (四)领导小组召开会议,对领导小组办公室的审核意见和申请人员材料进行复核。对复核合格的人员,由领导小组办公室进行为期10个工作日的公示。经公示无异议,由人力资源社会保障部、公安部批准后,向社会公布获得《中华人民共和国一级注册消防工程师资格证书》人员的名单。

  对未通过考核认定的申请人,由领导小组办公室向其说明不通过的理由。

  五、考核认定申报日期及要求

  (一)各省、自治区、直辖市公安机关消防机构和人力资源社会保障行政主管部门,中央单位的消防业务管理机构及人事部门,应当对推荐人员材料进行认真审查和复审。于2013年5月31日前,完成审查和复审工作,签署审查和复审意见,并在《一级注册消防工程师资格考核认定申报表》相应栏目中加盖印章后,将全部申报人员的材料送领导小组办公室。

  (二)各省、自治区、直辖市及中央单位,在审查、复审申报人员材料时,须核查各类证书及相关材料的原件。报送的各类证书等相关材料复印件,应当由所在单位人事部门负责人,对其真实性签署意见并加盖单位印章。

  (三)各省、自治区、直辖市及中央单位,应当优先推荐符合申报条件、能力业绩突出、业内认可,且仍在消防安全技术一线岗位工作的专业技术人员。

  (四)本办法印发前,已通过特许或者考核认定的方式取得其他专业职业(执业)资格证书、现在公务员岗位或者现役军人岗位工作、正在申报其他专业职业(执业)资格的考核认定和已办理离休、退休手续的人员,均不在申报范围。

  因在消防安全技术工作中违法违纪或发生重大失误,受到刑事处罚或行政处罚的人员,一律不得申报。

  (五)各省、自治区、直辖市及中央单位,要切实加强领导,坚持标准,严格要求,认真按程序做好申报、审查、复查等各环节工作。凡不认真把关或者弄虚作假的,一经发现,停止该地区或者单位的申报权和取消个人申报的资格,并依据相应法律和有关规定,对直接负责的'主管人员和其他直接责任人员进行处理。

  消防维保方案 篇3

  根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下:

  一、消防设施维护、维修范围

  火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

  我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。

  系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。

  二、消防系统中各子系统的服务范围

  1、火灾自动报警系统

  (1) 对火灾报警系统作定期检查和试验

  a、对火灾报警控制器的各功能进行试验。

  b、采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

  c、每年对备用电源进行1―2次充放电试验,1―3次主电源和备用电源自动切换试验。

  (2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验

  a、每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

  b、每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

  c、每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

  d、 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

  e、每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

  (3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

  (4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

  (5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

  (1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

  (2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。

  (3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

  (4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

  (5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。

  (6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

  (7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

  3、自动喷水灭火系统

  (1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。

  (2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

  (3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。

  (4) 每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。

  (5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警

  (6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

  (7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

  (8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。

  (1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。

  (2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

  (3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

  (4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

  (5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

  (6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。

  (7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

  (1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

  (2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验。检查其性能。

  (1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

  (2) 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

  (3) 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。

  7、应急照明疏散指示

  (1) 每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

  (2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

  (1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

  (2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

  (3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。

  (1) 保证系统正常工作。

  (2) 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。

  (3) 设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

  (4) 提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。

  四、建筑消防设施检查维修保养服务方式

  在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

【消防维保方案】相关文章:

}

我要回帖

更多关于 湿式报警阀放水警铃不响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信