三相负载有电表有三个互感器在其中一相上面加一个电流表?

三相电表接的方法,三相电源线从的P1进入从P2出,接负载,互感器有S1和S2两个端子,S1接三相的Ia,三个互感器的S2端连接并接地。

一、接电流互感器的方法

1、在互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。

2、每个互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。

3、将三个互感器的S2端连接并接地。互感器的S1端不需要接地。

二、三相四线电表带电流互感器的接法

W,三相,3,6,9分别接互感器的二次侧K2(S2)端连在一起接入PE(地线);10接,..如果这么接,不知道对不对:1和2短接后接电源的U相和互感器的K1端;4和5短接后接电源的V相和互感器的K1端;7和8短接后接电源的W相和互感器的K1端;3,6,9分别接互感器的K2端连在一起接入PE(地线);;10接零线。

三、三相四线电表加电流互感器接线图

三相四线电表加电流互感器接线图

四、三相四线与电流互感器接线图

电度表接线柱1、4、7接电流互感器S1;电度表接线柱3、6、9接电流互感器S2;电度表接线柱2、5、8接三相火线;电度表接线柱10、11接零线;电流互感器S2再。

打开电表的接线端盖,可以看到有十一的接线端,1、4、7接线端分别接S1;3、6、9分别接S2;2、5、8分别接,就按实物图上接线就可以了,零线接在11脚就行。

提示:1、S2的接线千万不能开路运行;2、三个互感器的S2还要接地。 一般选常用电流的2倍左右。

选小了对今后扩充负荷不利。选太大指示仪表不易观察读表,也会加计量误差。

}

我要回帖

更多关于 三相电表接法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信