利达火灾报警控制器手动状态 停电会自动启动备用电吗?

消防设施操作员中级技能考核(监控)

一:消防控制室设备识别(5分)

识别集中火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置

二、消防控制室相关设备保养★(2分)

1、切断火灾报警控制器、图形显示装置、火灾显示盘电源;

2、用毛刷清理机柜设备空隙和线材上灰尘和杂质;

3、用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净,确保表面无污迹;

4、检查线路接头处如有氧化和锈蚀痕迹应采取防潮、防锈蚀处理;

5、保养完毕合上电源,关闭箱门,恢复至正常监视状态;

三、报警信息查看及报警部位确定★(4分)

1、通过屏幕右侧指示灯区域“火警”“故障”“屏蔽指示”灯确认当前有何种报警信息

2、查询具体报警信息、报警部位;

①按“编程”键,输入密码“4321”;

②按左右光标移动键选择至“系统信息”菜单;

③按上下光标移动键选择“火警信息”,按“确认”键,查看并报出火警信息,按1次“退出”键;

④按上下光标移动键选择“故障信息”,按“确认”键,查看并报出故障信息,按1次“退出”键;

⑤按上下光标移动键选择“屏蔽信息”,按“确认”键,查看并报出屏蔽信息,完毕按2次“退出”键;

①鼠标点击图形显示装置“数据”菜单;

②鼠标点击“报警实时数据”菜单;

③鼠标选择“火警”、“监管”、“故障”、“屏蔽”,分别查询不同的信息;

四、历史信息查询(5分)

1、火灾报警控制器查询:

①按“编程”键,输入密码“4321”;

②按左右光标移动键选择至“系统记录”菜单;

③按上下光标移动键选择“火警记录”,按“确认”键,查看并报出第一条火警记录信息,按1次“退出”键;

④按上下光标移动键选择“故障记录”,按“确认”键,查看并报出第一条故障记录信息,按2次“退出”键;

2、图形显示装置查询:

①鼠标点击图形显示装置“数据”菜单;

②鼠标点击“报警历史数据”菜单;

③鼠标在报警类型菜单下选择“火警”、“监管”、“故障”、“屏蔽”,分别查询不同的信息;

五、现场消防设备工作状态判别★(5分)

(1)查看火灾报警控制器连接的现场设备总数

1、按“编程”键,输入密码“4321”;

2、光标在“系统配置”栏“回路配置”,按“确认”键;

3、报告系统回路数、设备总数、多线总数,按2次“退出”键;

(2)查看某一现场消防设备的回路号、地址号、工作状态

1、总线启动任一联动设备,从火灾报警控制器读出设备的回路号、地址号;

2、展板确认并报告“某某”设备工作状态正常;

六、线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试(5分)

1、线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能警测试:选择减光值为1.0-10dB的滤光片并放置于线型光束感烟火灾探测器的光路中,尽可能靠近接收器,探测器报警灯应点亮,30秒内应发出火警信号;

2、线型光束感烟火灾探测器故障报警功能测试:选择减光值为11.5dB的滤光片并放置于线型光束感烟火灾探测器的光路中,尽可能靠近接收器,探测器火警或故障灯应点亮并发出火灾报警或故障报警信号;

3、线型感温火灾探测器火灾报警功能警测试:在距离终端盒0.3m以外的部位,使用温度不低于54°C的热水持续对感温电缆进行加热,探测器报警灯应点亮,30秒内应发出火警信号,;

4、线型感温火灾探测器故障报警功能警测试:拆除终端盒内连接感温电缆,探测器故障灯应点亮应点亮并发出故障报警信号;(口述)

七、线型感烟、感温火灾探测器保养(2分)

1、用软布和酒精等工具对线型光束感烟火灾探测器和感温火灾探测器外观保养;

2、检查探测器、模块应固定牢靠,位置不发生偏移,接线端子如有松动应重新拧紧、换掉锈蚀的螺丝、垫片;

3、清洁完毕后将探测器接入火灾自动报警系统,并进行调试和复检;

八、电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看(5分)

1、通过面板指示灯、文字等方式判断电气火灾监控系统工作状态:主/备电工作状态、报警指示状态、系统故障状态、通信故障状态;

2、查看屏幕显示报警信息并读出报警信息;

九、可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看(5分)

1、通过面板指示灯、文字等方式判断可燃气体探测报警系统工作状态:主/备电工作状态、、报警指示状态、系统故障状态、通信故障状态;

2、查看屏幕显示报警信息并读出报警信息;

十、电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养(2分)

1、切断电气火灾监控器、可燃气体控制器主、备电源;

2、用毛刷清理机柜设备空隙和线材上灰尘和杂质;

3、用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净,确保表面无污迹;

4、检查线路接头处如有氧化和锈蚀痕迹应采取防潮、防锈蚀处理;

5、保养完毕合上电源,关闭箱门,恢复至正常监视状态;

一、消防设备末端配电装置工作状态判断★(4分)

1、根据双电源自动转换开关手、自动开关判断当前状态;(手动/自动)

2、识别电源指示灯、合闸指示灯并说出含义;(考场电源指示灯和合闸指示灯为同一个灯)

3、根据控制柜面板指示灯判断当前主、备电工作状态;(主电白灯亮、备电红灯亮)

二、消防设备末端配电装置保养(2分)

1、切断消防设备末端装置电源;

2、用毛刷或抹布清理设备、线材指示灯、显示屏上灰尘和杂质;

3、检查线路接头处如有氧化和锈蚀痕迹应采取防潮、防锈蚀处理;

4、保养完毕合上电源,锁闭箱门;

三、消防电话操作(5分)

①取下总机消防电话话筒,输入密码“11111”(5个1);

②选择分机号,按“接通”键,分机电话振铃,总机与分机通话;

2、分机拨打总机:取下分机消防电话话筒,总机电话振铃,分机与总机通话;

3、插孔电话拨打总机:

①取下插孔电话,将插头插入手动报警按钮左下角电话插孔内;

②总机电话振铃,插孔电话与总机通话;

四、消防电话系统保养(2分)

1、外观检查保养。断电后用吸尘器、清洁的干软布等清除机壳、电话机表面、电话插孔内及所有接线端子处的灰尘。对所有按键进行按下、弹起操作;

2、接线检查保养。用螺丝刀紧固接线端子,对锈蚀的接线端烫锡;

3、接通电源进行功能检查。在消防控制室进行总机与分机、电话插孔之间互相呼叫与通话,铃声、通话应语音清晰,无振鸣。

4、保养完成后,对消防电话总机进行复位和自检操作,等待2 min,观察消防电话主机应处于正常监视状态;

五、消防应急广播操作★(5分)

1、根据应急广播主机电源指示灯判断工作状态;(正常工作状态:主电工作灯亮)

2、火灾报警控制器启动消防广播:

①确认火灾报警控制器“手动”状态;

②按下总线联动盘“消防广播”按键;

⑤拿起话筒,长按侧面按钮,手动播音;

3、消防广播主机启动:

①按下应急广播主机“启动”键;

②按下应急广播主机“全部分区”键;

③拿起话筒,长按侧面按钮,手动播音;

④长按“预设播放”键,“应急广播”红色指示灯灯点亮,自动播放应急疏散指令音频;

⑤按下“应急停止”键;

⑦按下“全部分区”键;

①确认火灾报警控制器“手动”状态;

②按下同一楼层两个手动报警按钮,消防广播自动播音;

六、消防应急广播系统保养(2分)

1、外观检查保养。断电后用吸尘器、清洁的干软布等清除应急广播表面及接线端子处的灰尘。

2、接线检查保养。用螺丝刀紧固接线端子,对锈蚀的接线端烫锡;

3、接通电源进行功能检查。在手动状态和自动状态下启动消防应急广播,监听扬声器应有声音输出,语音清晰;

4、距扬声器正前方3m处,用数字声级计测量消防应急广播声压级不应小于65dB,且不应大于115 dB;

5、在自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能,消防应急广播能与火灾声警报分时交替循环播放;

6、保养完成后,对消防应急广播系统进行复位和自检操作,等待2min,观察消防应急广播系统是否处于正常监视状态;

七、电梯紧急迫降操作(5分)

1、打开迫降按钮保护罩,按下迫降按钮;

2、电梯应迫降至首层,门打开信号反馈至火灾报警控制器;

3、按下楼层按键,消防电梯应不动作;

4、按住消防电梯侧面关门按键,电梯门应关闭;(模拟电梯轿厢内操作)

5、按下消防电梯侧面楼层按键,消防电梯应运行到该楼层;

6、按住消防电梯侧面开门按键,电梯门应打开;

八、消防电梯挡水、排水设施保养(2分)

1、修复破损的挡水漫坡;

2、清理、修复排水井;

3、排水泵外表清洁除锈;

保养完毕手动启停排水泵应无异常振动和异响;

一、火灾自动报警系统工作状态判断★(4分)

通过屏幕右侧指示灯区域判断当前状态:火警、故障、屏蔽、监管报警、联动、自检状态

二、火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查(5分)

1、 判断当前主备电工作状态(看屏幕右侧指示灯区域主电工作、备电工作、主电故障、备电故障四个灯);

1)主电工作、备电充电状态(主电工作绿灯亮)

2)主电工作、备电故障状态(主电工作绿灯亮、备电故障黄灯亮)

3)主电故障、备电工作状态(主电故障黄灯亮、备电工作绿灯亮)

2、主电或备电故障状态下找出原因并修复;

三、火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★(3分)

1、查看火灾报警控制器指示灯,报出控制器当前的控制方式(手动/自动);

2、按下手动/自动切换按钮,输入密码(4321)将系统设置为手动、自动状态(手动→自动→手动);

3、通过指示灯或液晶显示确认设置正确;

四、防火卷帘操作(5分)

1、用钥匙将防火卷帘控制按钮锁键打开;

2、按下卷帘门控制按钮上升、停止、下降按钮;

3、操作防火卷帘门一侧手动拉链,使卷帘门上升、下降;

4、操作手动速放装置,控制卷帘门下降;

五、防火门操作(5分)

1、关闭防火门控制器主电源,备用电源自动投入运行,控制器切换至备电工作、主电故障状态;

2、打开防火门控制器主电源,控制器故障消除,恢复至主电工作、备电充电状态;

3、防火门控制器手、自动切换;

4、防火门控制器自检、消音、复位操作;(分别按下自检、消音、复位键)

5、现场按下释放器按钮,手动关闭常开式防火门,信号应传送至防火门监控器;

六、应急照明控制器操作(5分)

①鼠标点击应急照明控制器屏幕左上方“控制方式”;

③鼠标点击应急照明控制器屏幕中间“确认”;

④按键盘“ESC”键退出;(键盘左上角)

操作应急照明集中电源控制箱“手动/自动”转换钥匙,切换到手动或自动状态;

打开应急照明控制器面板,在显示屏底部有两个电源开关(左边主电、右边备电),关闭主电开关,切换到备电工作、主电故障,再打开主电开关;

①按下应急照明控制器“一键启动”按钮;

②鼠标点击应急照明控制器屏幕中间“确认”;

③鼠标点击应急照明控制器屏幕左上方“复位”;

④鼠标点击应急照明控制器屏幕中间“确认”;

①鼠标点击应急照明控制器屏幕上方“自动”;

②鼠标点击应急照明控制器屏幕中间“全部启动”“确认”;

③按下应急照明灯具展板手动报警按钮,自动进入应急模式;

⑤鼠标点击应急照明控制器屏幕左上方“复位”;

⑥鼠标点击应急照明控制器屏幕中间“确认”;

七、消防应急照明和疏散指示系统控制器保养(2分)

1、打开柜门断开电源,使用吸尘器、清洁的干软布等清除机壳表面的灰尘;

2、检查消防应急照明灯具及疏散指示标志安装是否牢固,接线端子有无松动、锈蚀现象;

3、合上电源进行自检、消音、故障报警、一键启动功能调试;

4、测试主、备电的自动转换功能;

一、集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分(5分)

通过屏幕右侧指示灯区域火警、故障、屏蔽、监管报警、联动指示灯确认当前有何种报警信号;

二、总线式消防联动控制器的手动操作★(5分)

1、确认并报告控制器处于“手动”状态(如处于“自动”,按“手动/自动”键切换至“手动”状态);

2、分别按下总线联动控制器上对应“卷帘全降”、“电梯迫降”、“空调”、“照明切断”、“正压送风阀”、“排烟阀”等按键,再按“确认”键;

3、光标上下移动选择需要启动的设备,按“启动”键,看展板并报告“某某”设备已启动;

4、口述:启动总灯闪烁表示已发出启动指令,等待反馈;启动总灯常亮表示设备启动成功,反馈总灯亮表示已接受设备运行反馈信号,反馈总灯不亮表示设备运行无反馈信号;

三、消防联动控制器直接手动控制单元操作★(5分)

1、确认并报告控制器处于“手动”状态(如处于“自动”,按“自动/手动”键切换至“手动”状态);

2、按下多线控制盘上对应“排烟风机”、“正压风机”、“消防泵”、“喷淋泵”的“启动”按钮,看展板并报告“某某”设备已启动;

3、口述:启动灯闪烁表示已发出启动指令,等待反馈;启动灯常亮表示设备启动成功,反馈灯亮表示已接受设备运行反馈信号,反馈灯不亮表示设备运行无反馈信号。

4、按下多线控制盘上对应“排烟风机”、“正压风机”、“消防泵”、“喷淋泵”的“停止”按钮,看展板并报告“某某”设备已停止;

四、火灾显示盘功能测试(5分)

1、自检:按下面板“编程”键,输入密码(连续按四次“编程”键),按“▼”键,移动到“B”(面板自检),按“编程”键,火灾显示盘自动对各种功能进行检查;

2、按下面板“消音”键,报警声音应停止;

3、模拟火灾报警,火灾显示盘应接受火警信号,点亮火警红色指示灯,发出声、光报警信号并显示火警位置;

4、复位火灾报警控制器,火灾显示盘自动复位;

五、防烟排烟系统工作状态判断★(4分)

1、 判断防、排烟系统工作状态

1) 指认防烟系统组件(指认正压风机、风道、送风口、风机控制柜);应齐全,外观应完好;

2) 指认排烟系统组件(排烟风机、风道、排烟口、排烟防火阀、风机控制柜)

3) 查看风机控制柜状态(手动或自动状态);

4) 查看排烟防火阀当前状态(正常情况应处于开启状态);

5) 手动关闭排烟防火阀再复位排烟防火阀;

6) 手动打开排烟口或正压送风口再复位;

六、防烟排烟系统操作★(5分)

①设置正压风机控制柜和火灾报警控制器处于“自动”状态;

②手动打开加压送风口;

③正压风机应自动启动并反馈信号至火灾报警控制器;

④风机控制柜“手动”停止正压风机;

⑤复位正压风口和火灾报警控制器;

①设置排烟风机控制柜和火灾报警控制器处于“自动”状态;

②手动启动电动排烟窗、挡烟垂壁;

③通过远程执行机构手动打开排烟口;

④排烟风机应自动启动并反馈信号至火灾报警控制器;

⑤风机控制柜“手动”状态停止排烟风机;

⑥复位排烟口、电动排烟窗、挡烟垂壁和火灾报警控制器;

⑦恢复排烟风机控制柜至自动运行状态;

七、防(排)烟风机保养(2分)

1、现场手动和远程启、停风机,风机是否正常运转平稳、无异常振动与声响,信号是否能反馈到消防控制室;

2、检查电动机接地、指示灯、电压表、电流表是否正常;

3、检查风机各部件运转是否有异常振动和异响;

4、检查调节阀的机械开闭动作、开闭角度标志;

5、保养完毕系统恢复正常运行状态;

一、自动喷水灭火系统工作状态判断★(4分)

1、 判断供水设施的工作状态:

1) 消防水池、消防水箱、喷淋泵、增压稳压设备、水泵接合器等供水设施组件应齐全、外观完整、系统和组件标识齐全;

2) 就地水位显示装置应完好,读出储水量高度;(高位/中位/低位)

3) 读取气压罐压力表数值;(参照水泵出水管压力表)

4) 喷淋泵组控制柜平时应处于自动状态;

5) 进出水阀门应处于常开状态并有明显标志;

2、 判断报警阀组工作状态:

1) 报警阀标识应清晰、组件应齐全、外观应完好(指认湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、压力表);

2) 识别泄水阀(常闭)、报警管路控制阀(常开)、警铃测试阀(常闭)、水源侧信号蝶阀(常开)并判断状态;

3、 判断末端试水装置工作状态:

1) 末端试水装置组件应齐全,外观应完整(压力表、试水阀、试水接头);

2) 打开末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa;

3) 水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作;

4) 5min内,自动启动消防泵;

5)关闭末端试水装置,系统恢复正常;

二、自动喷水灭火系统类型区分

1、指认湿式报警阀、水流指示器;

2、指认干式报警阀、气压维持装置、充气装置;

结构分为:开式喷头、闭式喷头

热敏元件:玻璃球型喷头、易熔合金喷头

安装方式:直立型喷头、下垂型喷头、边墙型喷头、隐蔽型喷头

动作灵敏度:快速响应喷头(玻璃球直径3mm)、特殊响应喷头(玻璃球直径5mm)

应用场所:湿式系统:直立型、下垂型、边墙型

干式系统:直立型、干式下垂型

三、自动喷水灭火系统电气控制柜操作★(7分)

1、报告自动喷水灭火消防泵控制柜系统当前状态(手动、自动);

2、操作手动、自动转换开关(中间手动状态、左右两边自动状态);

3、操作主、备泵转换开关(左边1主2备、右边2主1备)

4、操作主、备电开关(手动状态下旋转手柄至备用电源供电状态,常用电源指示灯熄灭,备用电源指示灯点亮);

5、设置双电源转换开关为“自动”状态;

6、切断主电源,备用电源应自动投入运行;

7、设置消防泵控制柜为“自动”状态;

8、打开湿式系统末端试水装置,湿式报警阀压力开关动作,自动启动消防主泵;

9、关闭主泵电源开关(或模拟主泵热继电器动作信号),备泵应自动投入运行;(口述)

10、手动停止消防泵;

11、恢复到自动状态;

四、增(稳)压泵组电气控制柜操作(7分)

1、报告自动喷水灭火稳压泵控制柜系统当前状态(手动、自动);

2、操作手动、自动转换开关(中间手动状态、左右两边自动状态);

3、操作主、备泵转换开关(左边1主2备、右边2主1备)

4、操作主、备电开关(手动状态下旋转手柄至备用电源供电状态,常用电源指示灯熄灭,备用电源指示灯点亮);

5、设置双电源转换开关为“自动”状态;

6、切断主电源,备用电源应自动投入运行;

7、设置稳压泵控制柜为“自动”状态;

8、打开湿式系统末端试水装置,管网压力开关动作,自动启动消防稳压泵;

9、关闭主泵电源开关(或模拟主泵热继电器动作信号),备泵应自动投入运行;

10、手动状态停止消防泵;

11、恢复到自动状态;

五、消防增(稳)压设施保养(2分)

1、检查现场工作环境,检查防淹没措施和自动防潮除湿装置的完好有效性和工作状态,及时进行清扫、清理和维修;

2、检查增(稳)压设施组件是否完整,做好外观清洁、除锈、补漆工作;

3、检查法兰及管道连接处有无渗漏,各阀门启闭功能是否正常;

保养完毕手动启动增(稳)压泵运转是否正常;

六、湿式、干式自动喷水灭火系统保养(2分)

1)检查外观是否完好有无渗漏,启闭是否灵活,标识是否清晰;

2)检查阀门井有无积水、杂物,发现有积水、杂物的及时清除;

1)检查外观是否完好,标识是否清晰;

2)检查支、吊架是否完好;

1)检查外观是否完好,标识是否清晰并注明系统名称和保护区域;

2)检查阀组组件是否齐全,完好;

3)检查阀门启闭状态是否正确、信号阀反馈信号是否正确;

4)检查报警阀前后压力表压力指示是否正常,清洗延迟器的漏水接头防止堵塞,清洗管路上过滤器;

5)检查报警阀、水力警铃、压力开关是否动作正常;

6)检查干式系统的充气设备、排气装置及其控制装置的外观、压力显示、补气功能是否正常等;

1)检查外观是否完好、标识清晰;

2)检查启动与复位应灵敏、可靠,反馈信号是否正确;

5、试验装置(末端试水装置、末端放水):

1)检查末端试水装置安装位置是否便于操作、观察,外观是否完好;

2)检查压力表铅封是否完好;

3)放水测试检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常;

6、消防泵组和电气控制柜:

1)检查现场工作环境,防淹没措施和防潮除湿设施;

2)检查控制柜外观,指示灯、仪表;

3)断电检查各开关、按钮的灵活性和线路连接处有无松动脱落;

4)检查消防泵外观是否完好;

5)测量接地和绝缘电阻;

6)合上电源测试应消防水泵应正常启动,无异响;

以上就是小编整理的消防设施操作员中级技能考核,正在备考2021年级消防设施操作员的考生,可以点击下方按钮免费下载备考资料;想及时了解当地中级消防设施操作员考试报名时间,可以 免费预约短信提醒,及时了解报名时间。

}

某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有()。

A、使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号

B、使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号

C、在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮

D、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号

E、使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口

}

1.操作目的:调试或维修完成后,开机使用。

2.操作方法:打开主机主电电源开关,然后打开备用电开关,如有联动电源和火灾显示盘再打开联动电源和火灾显示盘供电电源主电开关、备电开关,最后打开控制器工作开关。

3.操作信息显示:系统上电进行初始化提示信息、声光检查信息、外接设备注册信息、注册结果信息显示。开机完成后进人正常监视状态(如图1-1所示)。

1.正常监视状态:接通电源后,火灾报警控制器及监控的探测器等现场设备均处于正常工作状态,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等信息发生。火灾报警控制器大多时间处于这种状态(如图1-2所示)。

(1)液晶显示器:显示“系统运行正常”等类似提示信息。

(2)指示灯:主面板“主电工作”或“备电工作”保持点亮,当允许时,“自动允许”、“喷洒允许”点亮;智能手动消防启动盘指示灯均熄灭;直接控制盘“工作”指示灯点亮(如图1-3所示)。

(3)声响音调:无声响。

1.联动控制状态:当联动公式中的逻辑关系满足时,且控制器处于“自动允许”的状态下,控制器发出自动联动启动命令,并接收反馈动作信号(如图1-4所示)。

2.信息特征:启动灯亮,液晶显示启动设备名称和部位,记录启动时间和启动设备总数。当接收动作信号反馈后,反馈灯亮,液晶显示动作设备名称和部位,并发出动作声信号。

1.故障报警状态:火灾报警控制器的主备电及监控的现场设备等发生故障并发出声、光报警所处的工作状态。

(1)指示灯:点亮“故障”总指示灯,故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清除。

(2)声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车声)。

(3)显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码。当多于一个故障时,应按报警时间顺序显示所有故障信息。当显示区域不足以显示所有故障部位时,应能手动查询。

05 手/自动模式设置

1.操作目的:对现场设备的手动、自动启动方式进行允许、禁止设置,避免由于人为误操作或现场设备误报警引发的误动作。

2.操作方法:按下“启动控制”键,可按“△=”、“=▽”键选择相应方式,按“确认”键存储。系统即工作在所选的状态下。

(1)手动方式:是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮,只有控制器处于“手动允许”的状态下,才能发出手动启动命令。

(2)自动方式:是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允许、全部允许三种方式。

部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。

部分自动允许只允许联动公式中含有“==”的联动公式参加联动。

控制器只有处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令。

(3)提示方式:是指在满足联动条件后,而自动方式不允许时,手动盘的指示灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式”、“只提示含‘==’的公式”以及“没有提示”三种方式。

1.操作目的:复位即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作。火灾报警控制器设有手动复位按键,当火警或故障等处理完毕后,直接按下复位键,复位后控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息(如图1-9所示)。

2.操作方法:按下“复位”按键。

清除当前的所有火警、故障和反馈等显示;

复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯;

清除正处于请求和延时请求启动的命令;

火灾报警控制器的屏蔽状态不受复位操作的影响。

按下“复位”按键,首先出现密码提示窗口,复位成功后出现系统运行正常窗口

1.操作目的:火灾报警控制器操作面板上具有“记录检查”键,按下此键可以查看系统存储的各类信息,以了解每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要(如图1-11所示)。

2.操作方法:按下“记录检查”键。

3.操作信息显示:液晶屏显示系统运行记录信息,并可进行盘询操作,为运行记录上下翻页的图例,当然也可以进行选中操作,这与一般信息的查看方法完全相同。

}

我要回帖

更多关于 消防控制器备电故障怎么处理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信