请问大家,在西门子300/400控制系统的PLC供电电源是否有加装隔离变压器,好像用在过程行业的300,400系统很少有这么做的,倒是在一些机械设备行业用的中小型的PLC控制系统(比如三菱,欧姆龙,LS产电)这是比较普遍的作法,
    过程行业的一般做法是UPS+滤波器的形式,也有直接用市电,什么都不加的,虽然也看过一些评论说是减少干扰,特别是当系统内有变频器等强干扰源时,但是也有人说,也起到隔离的作用,特别是当由市电输入的24开关电源的输出的+端或-端碰壳时,在特殊的情况下,会有火花短路,
   所以,这样还是不太甚解,希望这方面有深解的人都能说说,加隔离变压器都有哪些作用,300的系统加好还是不加好?谢谢!


首先,如果是我自己做的项目这个隔离变压器是标配。常常选择的是380(400)/220V
其原因,杜绝零、地之间的混用,一个复杂的系统往往零与地在工程中很难区分(复杂的回路原因),所以,有条件干脆取消零线(除非系统中必须存在)
杜绝连接错误,如果零,相混接,则很容易使系统的220V回路接入380V电源,这个将是致命的错误。
你提及到的24V电源问题,这个倒是与隔离变压器无关了,原因是24V电源的输入侧与输出侧也是通过变压器传输动能的,内部当然还存在一些取偶电容器。
我建议是加隔离优于不加。


提问者对于答案的评价:
非常感谢WWCWWC大师的详细解答,确实,在很多的情况下,N线特别不干净!里面会存在很多的干扰。
   那我还是想问的是,不管加不加隔离变压器,经过开关电源的24V侧和220V侧始终是隔离的是不是? 24V侧的任何一根线碰壳都不会有风险吧??换句话说开关电源在什么情况下会有高压串入低压的风险? 谢谢!

是的。220V侧与24V侧是隔离的,通过高频变压器降压整流、稳压后获取。
24V串入高压一般为外部线路绝缘下降或者漏电所致,电源内部高频变压器绝缘下降的概率很小。

}