分线盒可以让用电器互不影响吗?

什么是电气连接?电气连接方式

一个电气连接部分指的是:配电装置的一个电气单元与其它电气部分之间装有能明显分段的隔离开关,在这些隔离开关之间进行部分停电检修时,只要在各隔离开关处断路器侧或待修侧施以安全措施,就可以保证作业安全。比如高压母线或送电线路,它们与系统各个方向各端都可以用隔离开关明显地界隔开,可以称为一个电气连接部分。

电气连接常见形式及要求:

(1)连接要接触紧密、稳定性好,接头电阻不得大于同截面、同长度导线电阻的1.2倍。

(2)接头要牢固,其机械强度不小于同截面导线的80%;

(3)接头应耐腐蚀,导线之间焊接时,应防止残余熔剂熔渣的化学腐蚀;

(4)铜、铝导线相接时,应采用铜、铝过渡连接管,并采取措施防止受潮、氧化及铝铜之间产生电化腐蚀;

(5)接头恢复的绝缘强度应与原导线一致。

此法对单股铝(铜)导线的连接使用广泛,不仅可用于单芯线、多芯线,也可用于导线和电缆。

它的原理是:使用冷拔的无缝铝(铜)套管和专用压接钳,利用压接钳的压力将套管压在线芯上,使套管和导线之间产生应力,达到紧密结合,从而形成良好导电通路的目的。

根据压接方式不同,机械冷压法又分为全部挤压法(又称环压式)和局部冷压法。前者用特制压接钳将套管连同插入管中的线芯一并压制成六角形,一般用于大截面线芯(可达50平方毫米)线路的连接;

后者也是用特制的压接钳,在线芯插入套管后,在套管表面局部有选择的压制成一些坑(槽),比之前者目前用得更普遍。

一般用于较小截面(10平方毫米以下)线路的连接。

机械冷压接法的方法和主要要求是:

A、将线路连接端的绝缘层剥去,其长度应为套管长度的一半加5毫米;

B、洗去线芯导体上和套管内壁的油污,再用砂布和小钢丝刷将导体和管内壁的氧化层除去,再涂上凡士林锌粉膏(或其他防氧化、降温导电膏);

C、将线芯插入套管内,端头必须顶到套管的中心位置,线芯外径与套管内径应配合紧密,不得折弯、剪掉线芯或另用线芯填充;

D、压接时,对全部挤压法必须根据套管截面大小不同,压制到相应规定的尺寸;对局部挤压法,先必须根据套管长度不同,选择相应数量的压坑,尔后根据套管截面大小选择压坑深度,同时压接时应先压套管两端,每个坑必须一次压完,不得中途退出,压制后不得有裂纹。

(2)锡焊(钎焊)连接法

此法多用于较大截面铝(铜)线芯连接。其方法和要求是:

A、先配好熔结焊料,其成份如表1所示:

A、先配好熔结焊料,其成份如表1所示:

金属名称│纯 度│熔 点│焊料成份

B、去掉线路连接端头导体绝缘,并除去导体油污及氧化层,清理出金属光泽;

C、用电烙铁对导体搪焊料,应边搪边磨擦,才能使焊料紧粘导体上,助焊剂应使用焊锡膏,不宜使用酸性焊剂;

D、将搪过焊料的线头搭叠起来,然后把两线头分别在另一导线上缠绕三圈,余线剪掉;

E、搭接好后,用电烙铁沿整个接头沟槽搪满焊料,应使所搪焊料均匀密实。冷却后,立即把接头擦净,然后涂上一层速干性沥清漆,再包扎恢复导线绝缘。

此法常用于两根以上的单芯铝(铜)导线并联连接。

方法和要求是:把连接端头绝缘去掉20到30毫米,再把端头并齐绞合起来用钳子剪齐,保留20到25毫米的长度,在接头处涂少量助焊剂,就可进行焊接。

此法多用于大截面导线连接。

方法和要求是:先将连接端头去掉一段绝缘,16平方毫米的导线去掉60毫米,35平方毫米去掉80毫米,70平方毫米去掉100毫米。

焊前应把两根裸导线头靠近绝缘层部分缠以浸过水的石棉绳,并用铁丝把两根导线绑在一起,当加热到导体熔点时(一般用高压喷灯),把助焊剂涂上,借助助焊剂的填充和搅拌作用,使连接处端面的金属线芯融合在一起。接头焊好后,要立即清除残渣和助焊剂(可趁热用棉纱沾水把接头擦干净)。

铜导线由于其物理、化学、导电性能优于铝导线,其连接方法除可采用与上述铝线连接相同方法外,还可采用下列方法:

(1)绞接法 此法多用于2.5平方毫米以下单芯线的两根“对接”和三根“丁字”、、四根“十字”连接。

当“对接”时,要求两根导线连接中部共绞合3圈以上,两线端头各自在另一根导线上单绞5圈以上,同时要求绞接后端头距绝缘层留出10毫米的间隙;

当“丁字”型连接时,则要求连接的线头在被搭接导线上绞5圈以上,三端头距绝缘层也要有10毫米间隙;

当“十字”型连接时,四根连接线头要在被搭接线上各绞5圈以上,连接后四个端头也要留有10毫米间隙。

(2)缠卷法 此法通常用于4平方毫米以下的单芯线对接,形式和要求是:

将被接两线头及一根同质同截面裸导体重叠在一起(裸导体夹于两线头中部),用小于被接导线截面的细铜丝(一般为1.5平方毫米)缠卷其上,要求被缠卷长度要大于被接导线直径10倍以上,再将中间夹叠的裸导体两端头向上翘起形成弯头状以加强抗纵向拉伸,防接头松动,在两弯头外细铜丝再各缠卷5圈以上,缠卷后两端头距两线头绝缘层也需留出10毫米间隙。

上述方法也适用于小截面多芯软线连接,只是先必须把芯线拧紧成单股(芯)线,再加以连接。

铜、铝导体由于其各自的物理、化学、特性的不同,在通常环境,接头易产生电化学反应而遭腐蚀,使接触电阻明显增大,因而连接应尽量避免,当铜、铝连接必须施行时,一般有下列方法:

(1)使用铜、铝过渡连接管(一端为铜、一端为铝,中间用闪光焊焊接在一起的连接套管)进行压接或焊接;

(2)对铜、铝导体的接触面先进行搪锡处理,再进行连接;

(3)在铜线鼻子上搪锡再与铝线鼻子连接;

(4)在铜、铝导线接头处垫锡箔(或搪过锡的薄铜片)再相接。

(二)线路与设备的连接

这种连接发生在导线头与接线盒、接线端子板、(排)等配电和用电设备进出线接线柱或接线螺栓处。从某种意义讲,线路与设备的连接在实际用电中,比之线路之间的连接更为普遍,虽连接处理比后者容易,牢固性也相对较强,但由于接点多,也是最容易发生电气接触不良,造成安全事故的环节之一。

常见连接形式和要求主要有:

即线头插入接线柱孔内,沿螺纹孔旋动螺杆,使杆头直接紧压在导线头上的连接法。要求和应注意的是:

(1)插线孔的大小一定要与与导线截面相匹配。禁止减小导线截面再插入孔内的做法,当截面过多小于孔截面时,应对导线插接部分进行并股加粗处理;

(2)多芯导线进入插孔前,外部应包缠一层导电性能良好,质地柔软,结实防腐的金属薄皮,以防导线头受到螺杆头顶压时,产生松散、断股现象,影响电气接触效果。常用的铝导线尤其应注意此点。

即利用接线螺栓,将导线“绕钩”在螺杆上,再旋动螺母紧压的连接方法。其要求和应注意的有:

(1)在条件许可时,应尽量采用成型导线头接线端子,即先在导线头连接成型端子,再对端子进行压接;

(2)小截面单芯铜线(一般10平方毫米以下)、多芯铜线(2.5平方毫米以下)、单芯铝线(2.5平方毫米以下)与接线端子可直接连接(还包括顶压式),但多芯线宜先拧紧搪锡后再连接;

(3)多芯及大截面单芯铝线、大截面铜线连接时,应先焊或压接成型接线端子后,再与设备螺栓连接;

(4)当接线螺母压接单芯导线自制端子(即将线头弯成半圆钩状端子)或成型端子时,应将弹簧垫圈(一般为高碳钢再经发兰处理)置于端子下面(在弹簧垫圈上再多用一个平垫圈),使电流不经电阻大的弹簧垫圈直接流向平垫圈→螺母→螺杆,以减少接触电阻;

(5)当螺栓压接两根自制接线端子时,在两接线端子中间应增加一个金属平垫圈,以增大导线接触面积,降低接触电阻;

(6)当电流由一个导体(A)通过接线螺栓向另两个导体(B、C)传输时,应将A夹于B、C之间连接,以避免电能传输发热集中在一个接触面;

(7)有时为了计量,往往在电流引入或引出母线、闸刀、保险等接线处夹接一小截面导线,从减小接触电阻、降低温度出发,应避免将小截面导线夹于两大截面导线之间,使大截面导线直接接触;

(8)对电磁开关等重要的接线螺栓,应尽量使用接线性能上相当于弹簧垫圈与平垫圈组合,具有良好抗震防松效果的“∧”形导线压接金属垫圈。但应根据导线截面大小选择合适的“∧”形垫圈,即应当“∧”形垫圈在紧固螺母旋紧后,垫圈下沿应距底板平面留有0.5至1.5毫米的间隙,防止“反作用力”对增大接触压力起阻碍作用。

二、电气接触点的防火安全监控措施:

电气接触点无论施工安装质量如何高,由于载流中运行各种因素的影响,经过一段时间难免会产生松动、接触电阻增加,导致接点发热增大,极可能引发火灾事故。实际中常用下列措施对重要接点运行状态加以监控,以便及时维修:

即对接头粘贴示温蜡片,涂刷示温变色漆,利用试温材料随接头温度上升颜色变化来确定接头是否产生高温,从而判断接头接触状况;

对非常重要的接头,往往安装温度计,通过显示接头温度,直接反映接头接触状况,如使用半导体点温计;

这是一种对接头进行非接触式测温监控方法,可长时或临时对接头进行检测;

一是可观察接头附近热气流产生及上升情况,

二是可观察接头处霜、雪熔化情况;

三是可观察雨中接头局部干燥和蒸气升腾情况

除上述外在实际中防范措施如:对移动式电器应采用整根导线;

在易燃易爆场所、易腐蚀及散热条件差的环境(如建筑物闷顶内)安装线路,应预先配上适当长度的导线并留有余量,以避免和减少线路接头;

在线路敷设中也可利用导线与接线盒、分线盒、开关板、控制板、端子排等的连接来代替线路本身的接头,等等。

举例:电动机电气连接故障的查找方法

在电机故障中,由于电气连接而影响的故障,占有很大比例,且往往又易找到故障点。判断电气连接点是否接触良好,通常采用以下几种传统方法:

①直观检查:即检查连接点有无变色、电弧灼痕、有无断裂等

②锤击检查:即用小锤轻敲连接点,听是否有异响

③紧固螺栓:把所有电气连接点重新紧固,有松动则为接触不良。

④塞尺检查:测量两个接合面的紧密程度,有间隙为接触不良。

⑤电气检查:用双臂电桥测量电机直流电阻,比较历年来的记录(注意要换算到同一温度下),相互差别大为接触不良。

缺点:不能准确直观地反映电气连接点的接触不良。

在⑤中,测量精度受到测量线与测试点之间的接触、桥臂接触面氧化接触等影响,加上双臂电桥用电池供电,电流很小,故影响测量精度。

两种比较好的故障诊断方法

1.1用红外测温仪测试电气连接点的温度

温度是设备故障诊断中的一个非常重要的因素,电气连接不好,往往造成连接点发热,通过温度变化可以判断连接点故障,使用红外测温仪可以快速提供温度测量,安全、准确且不用停机。

1.2 回路电阻测试仪测量电气连接点的接触电阻

回路电阻测试仪使用220V交流电源,内部由测量数字电压表和可调恒流源两部分组成。它能针对具体的接触点,通以100A的大电流,由数字表直接读取接触电阻值。可以清楚直观地反映出连接是否接触良好。

小结:在大中型直流电机中连接点众多,尤其是铜和铝之间的电气连接点容易接触不良,以前是出故障后,必须停机检修,现改为新方法检测可不停机进行。实践证明,新方法使用后,效果良好,既护电机,又为生产赢得了大量的时间。

}

  分线是指多路导线在分线盒位置需要分出一路或几路导线到其它位置的用电器。如从主线路里分一路到照明灯或插座。原则上只要是分线,就要使用分线盒。但是,现在在家装敷设中,少量线路分支不用分线盒,直接用三通分线,只有线路路数较多时,使用分线盒分线。建议尽量使用分线盒分线。

  网线采用3、4、5类非双绞线,用RJ—45插头连接网卡与集线器或交换机。但实际上只使用8芯双绞线中的4芯(第1、2、3、6芯),其余4根芯不用。分线盒是把闲置的4根芯利用上,用单根网线代替两根网线。具体措施是制作网线分线盒,在分线盒内将8芯网线分成两组,每组4芯,分别接到两个RJ—45介质接口上。在网线的两端各接一个分线盒。实现网线复用、即用一根网线连接两台终端的目的。

  分线盒一般分为两类,一类是用于连接电源的电力分线盒,一般我们所说的工业分线盒指的都是这一类分线盒是配线电缆或光缆的终端,连接配线电缆或光缆和用户线路部分,对主干线进行分支,具有重要的作用。

  分线盒可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积,安装方便,不需要截断主电缆。

  分线盒是工业连接器的一个种类。分线盒是将接入的一条电源或者数据通过分流转换,可以输出多条电流或数据信号的设备。

  那么,一般我们所说的M8、M12分线盒指的就是线路插口为M8或者M12规格的分线盒。它与普通插座的不同之处在于,普通插座的电源输出只有正负两级,或者再有一条地线,而工业用的分线盒,电源输出是针状 I/O 端口的。

  分线盒按照其用途不同,一般分为两类,一类是用于连接电源的电力分线盒,一般我们所说的工业分线盒指的都是这一类;另外一类是用于连接通讯信号的通讯分线盒,这一类通常是我们生活中所说的网络分线盒,电话分线盒,网线分线盒等。

}

很多人为了图省心就把前期的工作交给设计师,施工的工作交给工长,水电交底也就走个过场,工长说什么是什么。等到入住后发现到处是bug,又怪这个又怪那个的。

水电交底的目的是将业主对图纸的想象和把图纸上的点位符号在现场落实,明确告知业主插座的位置,还会在现场和业主沟通一些其他细节问题。如果水电交底没说清楚或者有一方理解的有偏差,施工后会发生拆了重新做返工的问题,耗时耗力还费钱!

水电交底不该只有设计师需要准备,最需要准备的是业主自己。

在水电改造之前,想清楚这些:

认真思考每个空间你所需的所有电器种类和数量,包括暂时用不到以后可能会用到的(如烤箱、消毒柜)。

要考虑到烧水壶、榨汁机等小家电同时使用的情况,比如早上给孩子沏奶需要用烧水壶烧热水,同时还想烤面包、用榨汁机或者豆浆机给全家人做早饭。因为这些小家电电源都是两孔插头,要合理安排插座数量确保能同时满足多个小家电同时使用。

事先安排好每个家具的摆放位置和尽可能多的确定家具尺寸,家具的位置和尺寸决定了插座的位置。否则,家具进场后容易发生柜子、沙发、床挡在插座前面的情况。(想想你家沙发后面是不是有一个万年不见天日的插座?)

水电交底一旦确定好点位,工人就会按图施工,电路水路的走线都是在墙内或地下,后期再想改动难度可想而知,入住后再想改变家具摆放位置会发现生活起来非常不便。

如果是打算购买的新家具,水电交底前最好去逛一下家具市场,这个目的是将家具的尺寸在实物上一一落实,不可否认的是我们脑海中的尺寸和实物还是有很大出入的。(不然淘宝上卖家都写着尺寸,评论里那些比想象的大或小的评价是怎么来的)

业主原话:客厅大概是30平方米,当时觉得挺大的,所以挑了个很占地的沙发,现在很后悔啊!如果选个L型的沙发,会显得很大

很多时候看着空旷的客厅,会有一种能放下2m沙发的错觉,但是在家具城一看,2m的沙发竟然这么大, 1.8m的餐桌原来是这个概念,于是你才开始认清现实,以尺寸数据为依据挑选家具。这个数据对现场确定插座位置是至关重要的。

如果是把家中原有家具带来继续使用,那就更要带着家具的尺寸数据来水电交底现场。有现成的为什么不量一下?

还在现场用手比划,大概这么长,大概这么高。

如果没有任何的数据支撑,现场只能根据普遍情况预估。举个很简单的例子,很多业主都想到了在沙发一侧放一个边几方便手机充电,可是既不知道沙发的尺寸也不知道边几的尺寸,现场只能根据客厅面积的大小和其他家具位置,预估买1.8m或者2.4m的沙发,再按照常规插座高度确定插座位置。

这种情况直接局限了后期买家具的选择。你看上的沙发是2m的,可现场预留的沙发长是1.8m,如果买2m的挡上了插座,边几换位置另一边没有插座不能实现在沙发旁给手机充电的预想。

想好对户型的改动,具体到哪里的墙拆掉,哪里砌一面墙。墙的改动也会影响点位的改变。

我问了一部些业主,一部分人表示不看图纸,一部客户表示看不懂。我建议大家还是看一下,设计师不可能对你的生活习惯了如指掌,图纸只是是结合了常规情况和业主量房宝填写的需求,不可能百分百适合你的家。

业主应该抱着一份“检查”的态度去看图纸,同时也是自检,日常脑补很容易自圆其说,通过看图纸也会发现自己一开始的预想可能并不能实现。

家中的每一处开关都该是根据自己的生活习惯安排,不能全听设计师的。

看不懂的还真是个孩子呢,今天我教大家看懂图纸。

单联单控开关:一个开关对应一条虚线,就是一个开关控制一个灯。

双联单控开关:一个开关对应两条虚线,就是一个双面板开关分别控制两个灯。对应图纸就是一个控制吸顶灯一个控制射灯。

单联双控开关:两个开关对应两条虚线,就是两个开关控制一个灯。

单相二三孔插座:就是我们常说的五孔插座,图上数量有几个就是几个。

其他空心图例都是防淋溅五孔插座,上面都对应家电的首字母,W是微波炉,B是冰箱,R是热水器,Y是油烟机。

上周我参加了三场水电交底,每场平均花费2小时。客户经理说我是运气好的,三场时间都不算长,很多水电交底要花费3-4个小时。

水电交底耗时短的特点就是业主想法非常明确,对家用电器的设想和对户型的改动都想的十分清楚。

这是我去参加的第一家。首先业主主动提出把一进门的储物间墙拆掉,扩大次卧面积。与厨房相连有一个1平米的阳台,业主A先生说把厨房这里封起来,然后从次卧开一个门通向阳台。这样橱柜就能做一个L型,不然只能做I型。

A先生还要求冰箱单独走一根线,这样在外出差旅游时间较长需要关总闸的情况不影响冰箱是运转。这一点绝对是业主根据自己生活情况提出的实际问题。

但是理想和现实总是有差距的,由于现场实际情况条件的不允许,很多停留在脑海中想要达成的愿望实现不了。

A先生已经确定的电器规格

A先生厨房想要安装一个垃圾处理器,但由于开发商设置的下水管位置太高,垃圾处理器不能完成一个良好的回路,垃圾容易积压。所以和A先生协商后去掉了垃圾处理器。

一开始A先生想在厨房安装燃气热水器节约卫生间的空间,由于厨房卫生间离得有些远,在不做石膏线的情况下,冷热水管走线会外露。而且因为距离较远,淋浴的热水效果也会受影响。于是现场商议后改为卫生间做电热水器半包。

现场工长提出要在电视在的那面墙预留的三个插座,为了美观是等高的。业主B女士马上表示因为家里有游戏机,所以希望有一个插座略低。

B女士想在沙发一侧放一个家中现有镂空样式的边几方便手机充电,为了美观把插座设置在边几桌面以下,并且现场很干脆的给出沙发长度2.8m,方便确定边几位置从而确定这个插座位置。

B女士一开始想在沙发上方安装轨道射灯,因电线线路要穿过整个客厅改造费用会增加更多,于是B女士也没有纠结,决定把轨道射灯安排在电视上方,让射灯照向电视那面墙。

冰箱放在厨房,因不在家做饭,确定为单开门冰箱。冰箱单开双开关系到橱柜的尺寸。B女士选择找其他厂家定制橱柜和衣柜,所以当天橱柜和衣柜负责人也都在场确定家具尺寸,等这些确定好了再确定插座位置,就不会出现衣柜挡住插座的情况了。

如果你家的装修不是全包,橱柜是分开定做的,水电交底当天橱柜的负责人也一定要出现。

B女士购买的是二手房,卧室原来的顶灯是位于卧室的正中。B女士在确定床的位置后明确要求改为轨道射灯照明,且将灯的位置改在床的中线上,灯光照相床头那面墙。因新的家具布局,柜子和床挡住了原有插座,于是拆除原有部分插座,设立新的插座位置。

业主C先生想将洗衣机和干衣机放在厨房连接的阳台中,原有阳台无插座,现在需要新设立2个五孔插座。厨房要求在操作台上方设计三连排插座,配有操作灯。要安装净水器,水槽下留有一个五孔插座,在工长的建议下,增加了一个五孔插座留给厨宝备用。

客厅沙发没确定尺寸,根据客厅面积按常规2.4m计算。电视是放在电视柜上还是壁挂C先生之前没想过现场纠结了一小下,最后确定还是放在电视柜上。

卫生间C先生想要安装镜前灯和智能马桶,但因为马桶位置旁边有一个包立管,这就对马桶的尺寸有了限制,不确定是否放得下。C先生表示还没想好买哪个,确定后会将型号和尺寸尽快告知工长。

在这里我们还看到了让施工师傅都感到炸裂的蛇皮走位线路。这样七扭八歪的电路走线是非常不规范且存在安全隐患的。

住范儿的走线都是横平竖直的,贴砖以后也会用标示线明示出来,以免其他施工作业不慎将其损坏。

水电交底是需要双方反复确认的,要确认业主理解的是不是我要表达的。

住范儿学堂校长曾默翰现场举了个很好的例子,他说:“我们去吃宫保鸡丁,然后菜上来你才发现里面放的是花生米,不是你以为的腰果。”

我们连对一道菜的认知都不能默契的达成一致,更何况是存在复杂知识盲区的水电交底。

所以业主哪里不明白就一定要问明白,免得已经开始做或者做好了才发现和自己想象的有差距再返工,返工的时间=工人的时间=你的钱!

以住范儿水电交底为例,各房间点位过一遍以后,会再带领业主每个房间确认一遍,最后确定一共有多少个点位,新增了多少个点位,新增点位产生的费用是多少(前期预算报价是一定要问清楚,免得现场被坑钱),业主认可无异议后,在水电交底确认书签字。这样第二天工人就正式进场开工了。

我在现场经历了水电交底最后产生增项,业主对增加费用没有异议。

强弱电收费标准是不一样的,如果自己不清楚这个环节也容易被多收费。

水电点位图纸和业主的理想安排都会受房屋实际情况影响不能得以实现。所以我们更要在水电交底现场把这一切聊清楚。

水电交底一定会出现且容易让业主纠结的问题是:在受实际情况影响不能达到业主预期效果的情况下,需要与工长共同协商出一种或多种解决方案,并最终由业主决定施行哪套方案。

除此之外比较费时的情况是业主前期没有过思考,家具尺寸不确定,怎么放也没想好,等到水电交底现场临时决定。

这样不仅浪费时间,还没有主动权,容易被“老油条”牵着鼻子走,不仅插座设置不合理使用反人类还会被坑钱。

水电交底最终点位的位置对购买家具是有影响的,可以说大致定好了家具尺寸,所以不要一时任性买了喜欢的家具挡上插座给日常生活造成不便。

最后还要强调的是:无论是设计师还是施工工长都只是按照常规解决业主家基本需求,至于怎么用最顺手、怎么最舒服都只有你自己知道。

自己的家多上点心没毛病。

更多的原创家装内容欢迎关注我们的公众号:住范儿(ID:zhu-faner)查看。

需要改造翻新你的家吗?点击

}

我要回帖

更多关于 为什么线盒里有两组电线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信