功率因数能完成,为啥力调电费没完成,这个如何改进呢,有电容补偿啊?

《功率因数调整措施》由会员分享,可在线阅读,更多相关《功率因数调整措施(3页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、功率因数调整措施马钢新区二能源总厂新高变为单母分段运行,两条电源713、728分别来自恒兴变110kVI、H段,分别带1#、2#主变带10kV I、H 段运行。新高变10kV I、H段上各带有两台发电机组,正常运行时 每段母线上的发电机组并网量约为 25MW。因为新高变每段母线的平 均负荷约为23MW左右,所以在发电机组出力较稳定时,新高变外 购恒兴变的有功电量非常少。又因为无功电量相对稳定,所以造成了 新高变713、728线路功率因数经常不达标而被供电局处以罚款。从新区正式投产初期,新高变发电机组出力并不稳定,新高变的 功率因数一直在0.9至0.95左右,功率因数虽然没有达标,但是在电 力能

因数不达标的现象尤其严重。下表是728线路外购电较少月份的电费 统计表,由表中可以看出,外购电量越少的月份,力调电费也越高。月份..11合计电量(万Kw*h )9.749.功率因数0.450.

3、430.530.25力调电费(万元)55.52;60.71P 40..93面对公司下达的降本增效任务,二能源总厂从 2010年6月份起 组织了一次针对改善功率因数的攻关活动, 并提出了一系列的改进措 施:1首先建立起经济分析日志,一方面,每日均对新区各外购线路 功率因数进行计算,当发现功率因数异常时,及时汇报相关人员,采 取措施。另一方面,每月20日对 线路功率因数的计算,预测当月线 路功率因数,并根据预测结果,采取相应措施,避免力率罚款。从.12电力能控员根据713、728线路的负荷情况, 及时地投切新高变无功补偿设备,累计达 260次。由于728所带

4、发电机组并网量比713所带的多,所以在728有功 上网而713有功外购的情况下,我厂安排新高变铁前空压站和高焦气 柜713的负荷转移到728线路上,以达到两条线路负荷的平衡。2.对于新高变无功功率过高的问题,与三铁总厂和煤焦化公司 联系,一方面加大无功补偿设备的投入,另一方面调整同步电动机励 磁、要求发电机调整无功出力。3通过低电压偏差运行技术,降低新高变10kV系统电压,以减少感性负载的无功损耗。利用变压器调档,将10kV系统电压的偏差控制在03%的范围。通过以上三项措施,将新高变的无功功率尽量维持在士 1000Kvar以下。..

功功率情况得到了很大的改善。但由于新高变发电机组出力波动较 大,通过人为地投退无功补偿装置难以跟上无功负荷的波动。在发电机组出力较好的6、& 9、11月份,虽然无功负荷已经降至最低,但由于外购有功电量几乎为零,功率因数仍难以

6、完成总厂给定的降本指 标,而且频繁地投切无功补偿设备和变压器调档对于设备寿命也有不 利因素。4依照供电公司规程,计算功率因数时的无功负荷应该按正反向 同时计算,但是我们通过对比自家网传无功电量和供电局的无功抄表 电量发现,供电局表计无功电量中正向无功的影响比反向无功大。于 是我厂从2011年3月起尝试将大部分无功设备投入,保持无功功率 过补偿的状态,减小正向无功,增加反向无功,以减少电力能控员的 调整频率。结果得到了证实。(万 kvar*h).011..3网传正向无功52.104.1.267.21网传反向无

7、功32.56..75供电局抄表无功53.626.015.4.22通过下表的数据可以看出,这些措施实施以来,新高变的功率因数得到了很大的改善,每月节省的力调电费达 20多万元。...9713功率因数0.951.000.971.001.000.96728功率因数0.960.990.981.001.000.99在新高变功率因数调整经验的基础上,我厂对钢轧变和风机变的 功率因数也进行了优化。一方面,将钢轧区各配电站的电容器组尽量 投入运行,另一方面,调节同步电机的励磁电流电流,加大同步的电

}