某110kv单回线,长度为110km,导线型号为LGJ-185,三相导线排列方式如图?

一,电线、电缆的型号规格及敷设方式的表达

【1】—【2】—【3】x【4】+【5】x【6】【7】【8】【9】【10】

释义:(树上鸟教育电气设计在线视频教学课程)

【1】:导线、电缆型号

(1)、导线型号常用的主要有:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BLV——铝芯聚氯乙烯绝缘电线

BVR——铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

BVS——铜芯聚氯乙烯绝缘绞线

BVV——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线

BLVV——铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线

BVVB——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线

BLVVB——铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线

BV—105——铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线

BX——铜芯橡皮绝缘电线

BLX——铝芯橡皮绝缘电线

BXR——铜芯橡皮绝缘软电线

BXF——铜芯橡皮绝缘氯丁护套电线

BLX——铝芯橡皮绝缘氯丁护套电线

ZRBV——阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线

NHBV——耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BYJ——铜芯交联聚乙烯绝缘电线

WDZR—BYJ——无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线

WDNH—BYJ——无卤低烟耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线

WDZN—BYJ——无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线

WDZR—BYJ(F)——无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线

WDNH—BYJ(F)——无卤低烟耐火铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线

WDZN—BYJ(F)——无卤低烟阻燃耐火铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线

(2)、供配电范围内电缆型号常用的主要有:

VV——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

VLV——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

YJLV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电缆

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

ZRVV——阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

NHVV——耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

ZNVV——阻燃耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

ZRYJY——阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

NHYJY——耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

ZNYJY——阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

ZRYJY——阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

NHYJY——耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

ZNYJY——阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

WDZRVV——无卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

WDNHVV——无卤低烟耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

WDZNVV——无卤低烟阻燃耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

WDZRYJY——无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

WDNHYJY——无卤低烟耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

WDZNYJY——无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

WDZRYJY——无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

WDNHYJY——无卤低烟耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

WDZNYJY——无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆

YQW——户外型轻型橡套铜芯软电缆(额定电压为300/300V或0.3/0.3KV)

YHQ——耐寒型轻型橡套铜芯软电缆(额定电压为300/300V或0.3/0.3KV)

以上三种电缆主要用于轻型移动电器设备和工具,具有耐气候和一定的耐油性。

YZW——户外型中型橡套铜芯软电缆(额定电压为300/500V或0.3/0.5KV)

YHZ——耐寒型中型橡套铜芯软电缆(额定电压为300/500V或0.3/0.5KV)

以上三种电缆主要用于中型移动电器设备和工具,能承受一定的机械外力作用,常用作移动电气设备,农用机械电源线,具有耐气候和一定的耐油性。

以上三种电缆主要用于中型、大型移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力作用,常用作移动电气设备,农用机械电源线,具有耐气候和一定的耐油性。

WDZR—YJ(F)E——无卤低烟阻燃辐照交联铜芯电缆

WDNH—YJ(F)E——无卤低烟耐火辐照交联铜芯电缆

WDZN—YJ(F)E——无卤低烟阻燃耐火辐照交联铜芯电缆

YFD-YJV——预分支交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

YFD-VV——预分支聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

BTTVZ——重型刚性矿物绝缘电缆(额定电压750V,V为PVC外护层,没有外护层则不标,Z为重型)

BTTVQ——轻型刚性矿物绝缘电缆(额定电压500V,V为PVC外护层,没有外护层则不标,Z为重型)

BBTRZS——重型柔性矿物绝缘电缆(额定电压600/1000V或450/750V,Z为重型,S为防鼠外护层,没有防鼠外护层则不标)

BBTRQS——轻型柔性矿物绝缘电缆(额定电压300/500V,Q为轻型,S为防鼠外护层,没有防鼠外护层则不标)

GZ—YJV——隔氧层阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

GN—YJV——隔氧层耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

GZN—YJV——隔氧层阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

GWZ—YJV——隔氧层无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

GWN—YJV——隔氧层无卤低烟耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

GWZN—YJV——隔氧层无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆

若有铠装层,在电缆型号下加铠装数字标识,例如22为钢带铠装,32为细钢丝铠装,42为粗钢丝铠装等。

特别注明:室外路灯、景观灯等场所的直埋敷设电缆应优先选择VV型电缆而非YJV型电缆,理由有:

1、VV电缆的最小弯曲半径小于YJV电缆的最小弯曲半径,敷设时容易满足狭小空间敷设的要求;依据详见《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008第8.7.1条》

2、VV电缆的线芯工作温度最高达70°,YJV电缆的线芯工作温度最高达90°,YJV电缆的表面温度比VV电缆表面温度高,电缆表面温度高往往引起电缆沿线周围土壤干化,即水分迁移现象,由于水分迁移现象,使土壤的热阻系数增大。电缆线芯长期工作温度超过70°时,水分迁移现象比较明显,随着电缆线芯工作温度的增加,情况越严重,会导致电缆过热事故的发生。

因此除了直接埋设于水泥或沥青路面下或有保水层覆盖的情况以外,均应考虑水分迁移的影响。应优先采用VV电缆。若选择了YJV电缆,宜采用土壤热阻系数2.5~3.0K.m/W来校正电缆载流量以降低电缆表面温度,或者采用特殊回填土换土处理。依据见《电力工程电缆设计标准GB 》附录A及《工业与民用供配电设计手册第四版》P826

3、综上,采用YJV电缆时需采取一定的措施,势必会增加相关费用,增加工程造价,因此在室外应优先采用VV电缆。

【2】:导线、电缆额定电压

(1)、低压电线常用的额定电压主要有:

(2)、供配电范围内电缆常用的额定电压主要有:

【3】:导体中带电导体的根数(L1,L2,L3,N),低压配电系统中常用的主要有:

【4】:导体中带电导体的截面积,中常用的主要有:

【5】:导体中接地保护导体(PE)或接零保护导体(PEN)的根数,低压配电系统中常用的主要有:

【6】:导体中PE或PEN导体的截面积,一般单相取与相线(火线)截面相同;三相铜芯导体在16平方毫米及以下时与相线(火线)截面相等,在大于16平方毫米时约为相线(火线)截面的一半;三相铝芯导体在25平方毫米及以下时与相线(火线)截面相等,在大于25平方毫米时约为相线(火线)截面的一半。

【7】:敷设方式,主要有:

K——用瓷瓶或瓷柱附设

PR——用塑料线槽附设

RC——穿水煤气管附设

SC——穿焊接钢管附设

PC——穿聚氯乙烯硬质管附设

FPC——穿聚氯乙烯半硬质管附设

KPC——穿聚氯乙烯塑料波纹电线管附设

KZ——穿基本型可挠金属电线保护管敷设

KV——穿防水型可挠金属电线保护管敷设

KVZ——穿阻燃型可挠金属电线保护管敷设

KVD——穿低烟无卤型可挠金属电线保护管敷设

KBG——穿扣压连接方式的镀锌电线管敷设(建筑工程要采用1.6mm壁厚)

JDG——穿套接紧定式钢导管敷设(适宜于明敷设)

CT——用电缆桥架附设

PCL——用塑料夹附设

CP——用金属软管附设

BE——沿屋架或跨屋架附设

CLE——沿柱或跨柱附设

CE——沿天棚面或顶板面附设

ACE——在能进人的吊顶内附设

CLC——暗敷设在柱内

FC——暗敷设在地面内

CC——暗敷设在顶板内

ACC——暗敷设在不能进人的吊顶内

CP——线吊式、自在器线吊式、固定线吊式、防水线吊式、吊线器式

【8】:敷设时的穿管管径,特别注意:只有钢管SC是标内径,其他的均标外径!

【9】:敷设部位,主要有:

敷设部位结合【7】的敷设方式进行确定!

【10】:敷设方式,主要有:

 敷设方式结合【7】的敷设方式进行确定!

WDZR—BYJ(F)—0.45/0.75KV—4x50+PE1x25 SC50WC:无卤低烟阻燃铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线,额定电压450V/750V(相线与屏蔽层电压/最高电压),三根相线及中性线N截面积为50mm2,1根PE线截面积为25mm2,穿管内径为50mm的焊接钢管在墙内暗敷设。

在有人触电危险时低压架空线常用:

BX——铜芯橡皮绝缘电线

BLX——铝芯橡皮绝缘电线

LGJ——防腐型钢芯铝绞线

LHGJ——钢芯铝合金绞线

LGJY——普通型压缩型(光体)钢芯铝绞线

LGJJY——加强型压缩型(光体)钢芯铝绞线

OPGW——光缆复合架空地线

【2】:架空线导体截面积

【1】【2】【3】—【4】(【5】x【6】)+【7】(【8】x【9】)

【1】:导体材料,主要有:

【3】:导体结构:Y——硬母线

【4】:相线根数,常用:3

【5】:矩形母线相线宽度B

【6】:矩形母线相线厚度h

【7】:中性线N线导体根数,常用:1

【8】:矩形母线中性线宽度B

【9】:矩形母线中性线厚度h

(2)、封闭式密集型母线

【1】—【2】—【3】—【4】

【1】:导体材料,主要有:

【2】:母线型号标识,各厂家不一样,比如:CMC

【4】:功能符号,比如:PT,指母线

}