辽宁消防实操考试时用的哪种型号火灾报警控制器?

《2022年消防设施操作员(初级)考试题库及答案解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年消防设施操作员(初级)考试题库及答案解析(229页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、2022年消防设施操作员(初级)考试题库及答案解析单选题(总共247题)1.消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设()。A、排烟阀B、防火阀C、百叶窗D、挡烟垂壁答案:B解析:本题考查消防控制室的设计送、回风管路-防火阀2.故障信息特征火灾报警控制器发出与火警信息明显不同的故障声。例如()。A、消防车声B、机关枪声C、救护车声D、警车声答案:C解析:选择控制器声光显示自检后,可进行控制器声光显示自检,系统将对控制器面板的指示灯、液晶显示器、扬声器进行自检,自检过程中面板指示灯全部点亮,液晶显示器上面显示的字符整屏向左平移,随后指示灯全部熄灭,各个指示灯再次一一点亮。扬声器依次发出消防车声、救护车

2、声、机关枪声三种音响。3.下列不属于消火栓箱组成部分的是()。A、消防接口B、消防水带C、电气设备D、消防消防官网答案:D解析:消火栓箱由箱体、室内消火栓、消防接口、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘及电气设备等消防器材组成。4.下列关于区域火灾报警控制器的俄特征说法错误的是()。A、在区域报警系统中,区域型火灾报警控制器一般设置在平时有专人值班的房间或场所B、在集中报警系统中,消防控制室设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器,并且可设置若干台区域型火灾报警控制器,区域型火灾报警控制器直接手动控制消防设备C、区域型火灾报警控制器只能将信息传送给集中型火灾报警控制器及接收、处理集中型火灾报警控制器

3、的相关指令,不能向集中型火灾报警控制器发出控制指令D、当集中型火灾报警控制器与其相连接的区域型火灾报警控制器间连接线路发生断路、短路和影响功能的接地时,应进入故障状态并显示区域型火灾报警控制器的部位答案:B解析:区域型火灾报警控制器的特征:(1)设置与联动特征:在区域报警系统中,区域型火灾报警控制器一般设置在平时有专人值班的房间或场所。区域报警系统不包括消防联动控制器,允许使用火灾报警控制器的输出接点不经过模块直接控制火灾声光警报器等设备。在集中报警系统中,消防控制室设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器,并且可设置若干台区域型火灾报警控制器,但区域型火灾报警控制器不直接手动控制消防设备。此时

4、,在消防控制室外也可增设区域型火灾报警控制器,如在超高层建筑的避难层内,但仅用于分区控制。(2)火灾报警控制器之间信息与指令的方向特征:区域型火灾报警控制器只能将信息传送给集中型火灾报警控制器及接收、处理集中型火灾报警控制器的相关指令,不能向集中型火灾报警控制器发出控制指令。集中型火灾报警控制器可以向区域型火灾报警控制器发出控制指令。(3)火灾报警控制器之间连接故障报警信息的显示特征:当集中型火灾报警控制器与其相连接的区域型火灾报警控制器间连接线路发生断路、短路和影响功能的接地时,应进入故障状态并显示区域型火灾报警控制器的部位。5.当建筑物的总长度超过()m时,应设置穿过建筑物的消防车道。A、

5、100B、150C、200D、220答案:D解析:本题考查的是高层民用建筑消防车道的设置要求1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道;2.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道;3.消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物;4.尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m15m。大型消防车的回车场不宜小于18m18m。5.消防车道

6、下的管道和暗沟等,应能承受消防车的压力;6,穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m;7.消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。8.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。6.典型的总线制火灾应急广播系统设备设在消防控制室的广播设备包括()、CD录放盘、广播分配盘等设备组成。A、火灾警报器B、广播扬声器C、广播功率放大器D、模块答案:C解析:消防广播系统分为总线制和多线制两种实现方式。1.总线制广播系统通过消防控制室的广播设备控制现场专用消防广播编码切换模块来实现广播的切换及播音控制。消防控制室的广播设备通过两根广播主干线连接消防广

7、播编码切换模块。2多线制广播系统通过消防控制室应急广播设备广播分配盘完成播音切换控制的。广播分配盘需多根广播线连接广播区域的扬声器。7.总线制火灾应急广播系统由消防控制室的广播设备,配合火灾报警控制器、()及现场放音设备组成。A、广播分配盘B、扬声器C、广播功率放大器D、广播切换模块答案:D解析:本题考查消防应急广播系统总线制-配合火灾报警控制器、消防广播“切换模块”及现场放音设备组成。8.下面哪种颜色不符合标志灯标志的颜色()。A、绿色B、红色C、白色与绿色相结合D、白色答案:D解析:本题考查的是应急照明灯具的设置要求与功能指标,应急照明灯,是为了使人员疏散方便快捷,并且在人的意识里,绿色是

8、安全的标志,可以白色绿色相间,不可以全部白色,因为建筑墙面多以白色为主。9.下列关于手提贮压式水基型灭火器扑灭A类火灾时的操作方法错误的是()。A、先将灭火器携带至火场,在人可靠近的燃烧物区,去掉灭火器上的保险装置B、若是带喷射软管的灭火器,则一只手握住喷射软管末端喷嘴,对准火源,另一只手抓紧提把,按下压把C、沿着火源范围来回覆盖喷射,直至火势范围缩小,渐渐靠近燃烧物,对着火焰或余烬进行喷射D、若在室外灭火,应选择在火焰的下风方向喷射答案:D解析:使用手提贮压式水基型灭火器扑灭A类火灾时,先将灭火器携带至火场,在人可靠近的燃烧物区,去掉灭火器上的保险装置。若是带喷射软管的灭火器,则一只手握住喷

9、射软管末端喷嘴,对准火源,另一只手抓紧提把,按下压把;若是不带喷射软管的灭火器,可一只手托住灭火器的底部,将喷嘴对准火源,另一只手抓紧提把,按下压把。沿着火源范围来回覆盖喷射,直至火势范围缩小,渐渐靠近燃烧物,对着火焰或余烬进行喷射。需要时可间歇地开关阀门喷射灭火剂,直至灭火剂喷完。若在室外灭火,应选择在火焰的上风方向喷射。10.在施工现场的防火巡查中,发现(),应当上报有关领导,制定限期改正措施。A、在建设工程内设置宿舍B、施工现场内有吸烟现象C、在建设工程内使用液化石油气D、施工作业用火时没有领取用火证答案:A解析:本题考查的是施工现场的防火巡查要点和处置方法,此类题应该看清是制定限期改正

10、措施还是协助当场改正11.火灾自动报警系统中用于人工触发火灾报警信号的设备是()。A、感烟探测器B、手动报警按钮C、声光警报器D、消火栓按钮答案:B解析:本题考查火灾自动报警系统作用手动报警按钮-人工触发报警信号设备12.下列关于防火门的设置说法错误的是()。A、防火门通常用在防火墙、防火隔墙和管井竖壁上,除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门B、疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任意侧手动开启C、用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门应能自动关闭D、为防止烟火通过变形缝蔓延,设在变形缝附近的防火门应安装在楼层较多的一侧,门扇开启后可跨越变形缝答案:D解

11、析:设置要求:(1)防火门通常用在防火墙、防火隔墙和管井竖壁上,除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。(2)疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任意侧手动开启。(3)用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门应能自动关闭。(4)除管道井检修门和住宅的户门外,防火门应安装闭门器,具有自行关闭功能;双扇和多扇防火门应安装顺序器,具有按顺序自行关闭的功能。(5)为防止烟火通过变形缝蔓延,设在变形缝附近的防火门应安装在楼层较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。(6)甲级防火门主要用于建筑中防火分区之间的防火

12、墙上、建筑内附设的燃油燃气锅炉房、变压器室、中间储油间等特殊场所的房间门。(7)乙级防火门主要用于建筑内防烟楼梯间和通向前室的门、高层建筑封闭楼梯间的门、消防电梯前室或合用前室的门。(8)丙级防火门主要用于建筑内管道井、电缆井等竖向井道的检查门,高层民用建筑中垃圾道前室的门。13.下列关于自动排气阀阀体强度试验的说法正确的是()。A、静水压强度试验时应能承受2倍公称压力,持压时间不少于3min,无渗漏、冒汗及可见性变形B、静水压强度试验时应能承受1.5倍公称压力,持压时间不少于3min,无渗漏、冒汗及可见性变形C、静水压强度试验时应能承受1.5倍公称压力,持压时间不少于5min,无渗漏、冒汗及

13、可见性变形D、静水压强度试验时应能承受2倍公称压力,持压时间不少于5min,无渗漏、冒汗及可见性变形答案:B解析:自动排气阀阀体强度:阀体等铸造承压零件的铸造缺陷不应采用焊接、锤击、浸渍等方法处理。静水压强度试验时应能承受1.5倍公称压力,持压时间不少于3min,无渗漏、冒汗及可见性变形。14.室外消火栓使用完毕后,需打开(),将消火栓内的积水排出,以免结冰将消火栓损坏。A、阀瓣B、排水阀C、阀杆D、接口答案:B解析:本题考查的是室外消火栓的操作方法第一步将消防水带铺开;第二步将水枪与水带快速连接;第三步连接水带与室外消火栓。连接完毕后,用室外消火栓专用扳手逆时针旋转,把螺杆旋到最大位置,打开

14、消火栓。室外消火栓使用完毕后,需打开排水阀,将消火栓内的积水排出,以免结冰将消火栓损坏。15.某建筑高度为100m的住宅建筑,设置的高位消防水箱的有效容积不应小于()。A、36m3B、18m3C、50m3D、12m3答案:B解析:5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:(1)一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;(2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;(3)

15、二类高层住宅,不应小于12m3;(4)建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;(5)工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3;(6)总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。16.对于泡沫喷淋系统,由于其是扑救甲、乙、丙类液体初期火灾的自动灭火系统,因此,要求系统的控制方式应具备()。A、自动功能B、手动功能C、应急机械启动功能D、自动、手动和应急机械启动功能答案:D解析:本题考查的是泡沫系统的操

16、作与控制,对于泡沫喷淋系统,由于其是扑救甲、乙、丙类液体初期火灾的自动灭火系统,因此,要求系统的控制方式应具备自动、手动和应急机械启动功能。17.下列消防水泵的组件中不正确的是()。A、叶轮B、泵轴C、明杆闸阀D、吸水管答案:C解析:消防水泵主要由叶轮、叶片、泵壳、泵轴、吸水管、出水管等组成。故选C。18.下列属于火灾报警系统中“大脑”的是()。A、火灾报警控制器B、火灾探测器C、声光警报器D、火灾显示盘答案:A解析:本题考查火灾自动报警系统作用火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心,是系统的“大脑”。为火灾探测器等现场设备供电、接收、转换、处理、传递报警信息,控制消防设施的报警装置。19.手

17、提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫()喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。A、由远而近B、由近而远C、对准燃烧最猛烈处D、先扑救小火,再扑救大火答案:B解析:此题考查的是使用手提式泡沫灭火器的注意事项,在扑救可燃液体火灾时,如燃烧物已呈流淌状燃烧,则将泡沫由近而远喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上20.下列安全出口的设置要求表述错误的是()。A、民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5mB、单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个C、高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防

18、火分区的安全出口不少于2个D、高层建筑的安全出口应分散布置,且两个安全出口之间的距离不少于5m答案:B解析:本题考查的是安全出口的设置要求(1)民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(2)单层、多层公共建筑内的每个防火分区,一个防火分区的每个楼层以及剧院、电影院、礼堂、体育馆的观众厅其安全出口和疏散门的数量应经计算确定,且不少于2个。(3)高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于2个.(4)高层建筑的安全出口应分散布置,且两个安全出口之间的距离不少于5m21.对于疏散楼梯和楼

19、梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查,下列说法不正确的是()。A、是否有可燃物、易燃物堆放堵塞B、是否有障碍物堆放,堵塞通道,影响疏散C、安全出口是否被锁闭D、火灾报警系统是否正常答案:D解析:本题考查的是疏散楼梯、楼梯间、疏散走道和安全出口的防火巡查要点,安全疏散设施是火灾时人员的逃生要道,保持始终畅通至关重要。因此要确保疏散楼梯、楼梯间、疏散走道和安全出口畅通无阻,不影响疏散。22.()应对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测A、每日B、每月C、每季度D、每年答案:B解析:每月应对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不

20、进行水位观察时应关闭。检查消防用水不作他用的技术措施,发现故障应及时进行处理。当发现电子液位与机械液位(玻璃管液位计)等不一致时,应校核电子液位的准确性和合理性23.下列关于火灾警报器的选型要求说法错误的是()。A、公共场所宜设置具有不同种火灾变调声的火灾声警报器B、具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器C、学校不应使用警铃作为火灾声警报器D、工厂不应使用警铃作为火灾声警报器答案:A解析:火灾警报器的选型与设置:选型要求:公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器;学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应

21、使用警铃作为火灾声警报器。24.下列属于火灾报警系统中“大脑”的是()。A、火灾报警控制器B、火灾探测器C、声光警报器D、火灾显示盘答案:A解析:本题考查火灾自动报警系统作用火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心,是系统的“大脑”。为火灾探测器等现场设备供电、接收、转换、处理、传递报警信息,控制消防设施的报警装置。25.在消防控制室的防火巡查中,发现(),应当告知危害,协助当场改正。A、消防控制室没有应急照明系统B、插座、插销不符合消防规范C、灯具、电源开关不符合安全要求D、没有2人以上专人值班答案:D解析:本题考查的是消防控制室的防火巡查要点和处置方法,消防控制室是火灾发生时的消防指挥中心,

22、应确保消防安全万无一失。为此,要坚决杜绝一切违章行为。例如,吸烟、使用电热器具、乱拉临时线路等。此类题应该看清是制定限期改正措施还是协助当场改正26.()检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好。A、每日B、每月C、每季度D、每年答案:A解析:消防水泵接合器的保养方法:(1)每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常,应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应关闭严密,确保水流只能朝灭火用水方向流动。(2)每日检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅(墙壁式水泵接合器除外),如有垃圾、杂物,需及时清除。(3)每日检查消防水泵接合器

23、的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好。(4)每日检查地下式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上。(5)每周检查地下式水泵接合器的阀门井,及时清除阀门井内的垃圾与杂物,确保水泵接合器能够正常使用。(6)寒冷地区应采取防冻措施。27.水流指示器不采用()。A、卡箍连接B、法兰连接C、螺纹连接D、焊接连接答案:D解析:本题考查的是水流指示器,水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。安装在配水干管或配水管始端,其功能是及时报告发生火灾的部位。设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区和楼层均应设置水流指示器。当水流指示器前端设置控制阀时,应采用信号阀。28.启

24、动火灾警报装置操作中,当火灾报警控制器接收到首个火灾探测器报警信号后,首先进行的操作是()。A、最快方式确认是否发生火灾B、确认火灾警报器声、光输出状态C、操作火灾报警控制器直接启动火灾警报器D、现场按下手动火灾报警按钮答案:A解析:确认火灾启动火灾警报器(1)当火灾报警控制器接收到首个火灾探测器报警信号后,应以最快方式确认是否发生火灾。(2)确认发生火灾后,现场按下手动火灾报警按钮,火灾报警控制器将控制输出启动火灾警报器,或操作火灾报警控制器直接启动火灾警报器。(3)确认火灾警报器声、光输出状态。29.集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为()m。A、1.11.

25、3B、1.21.4C、1.31.5D、1.41.6答案:C解析:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3m1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。30.常闭防火门平常在()的作用下处于关闭的状态,因此火灾时能起到阻止火势及烟气蔓延。A、报警器B、顺序器C、防火门释放器D、闭门器答案:D解析:本题考查的是防火门的工作原理(1)常闭防火门平常在闭门器的作用下处于关闭的状态,因此火灾时能起到阻止火势及烟气蔓延。31.排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到()时关闭,并在一定时间内满足

26、漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。A、150B、200C、280D、380答案:C解析:本题考查的是防火阀、排烟防火阀的工作原理典型的防火阀、排烟防火阀工作原理是凭借易熔合金的温度响应功能,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门的。亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。当发生火灾时,火焰侵人风道,高温使阀门上的易熔合金熔断,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,它被用于风道与防火分区贯通的场所,起隔烟阻火作用。防火阀温度到达70时关闭,排烟防火阀温度达到280时关闭,属于常考题32.消防水源是指开展消防工作时所需要的水源,下列不属于消防水源的是()。A、天然水源B、消防水池C、市政供水

27、管网D、水泵接合器答案:D解析:消防水源通常分为两大类:人工水源和天然水源。人工水源包括市政供水和消防水池。水泵接合器属于供水设施,故选D。33.下列关于自动排气阀型号FGP4-X-150-10-Q的表示正确的是()。A、表示阀体材质为球墨铸铁,公称压力为1.0MPa,公称直径为150mm、密封材料为橡胶、螺纹连接的给水管道自动排气阀B、表示阀体材质为球墨铸铁,公称压力为1.5MPa,公称直径为100mm、密封材料为橡胶、法兰连接的给水管道自动排气阀C、表示阀体材质为球墨铸铁,公称压力为1.0MPa,公称直径为150mm、密封材料为橡胶、法兰连接的给水管道自动排气阀D、表示阀体材质为球墨铸铁,

28、公称压力为1.5MPa,公称直径为100mm、密封材料为橡胶、螺纹连接的给水管道自动排气阀答案:C解析:FGP4-X-150-10-Q表示阀体材质为球墨铸铁,公称压力为1.0MPa,公称直径为150mm、密封材料为橡胶、法兰连接的给水管道复合式高速进排气阀(自动排气阀)。34.操作室内高压消火栓给水系统时,不需要做的准备工作是()。A、熟悉室内高压消火栓给水系统设计图样B、在消防泵房内确认室内消火栓水泵的位置C、确定室内消火栓箱的位置D、准备建筑消防设施巡查记录表和签字笔答案:B解析:操作室内消火栓灭火(室内高压消火栓给水系统)操作准备:1.熟悉室内高压消火栓给水系统设计图样。2.确定室内消火

29、栓箱的位置。3.准备建筑消防设施巡查记录表和签字笔。B选项为室内临时高压消火栓给水系统的操作准备。35.标准响应喷头的响应时间系数(RTI)为()。A、小于50(ms)0.5B、小于80(ms)0.5C、介于80(ms)0.5和350(ms)0.5之间D、大于350(ms)0.5答案:C解析:本题考查的是按喷头灵敏度分类快速响应喷头响应时间系数(RTI)小于或等于50(ms)0.5且传导系数(C)小于或等于1.0(ms)0.5的喷头。特殊响应喷头平均响应时间系数(RTI)介于50(ms)0.5和80(ms)0.5之间且传导系数(C)小于等于1.0(ms)0.5的喷头。标准响应喷头响应时间系数(

30、RTI)在80(ms)0.5和350(ms)0.5之间且传导系数(C)不超过2.0(ms)0.5的喷头。36.下列关于室外低压消火栓给水系统的说法不正确的是()。A、是指能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统B、发生火灾时,消防水枪的灭火工作压力由消防车或其他移动式消防水泵来提供C、给水系统的管网内供水压力应保证灭火时在最不利点消火栓处的水压应不小于0.1MPaD、火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统答案:D解析:室外低压消火栓给水系统:室外低压消火栓给水系统是指能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。发生火灾时

31、,消防水枪的灭火工作压力由消防车或其他移动式消防水泵来提供。该给水系统的管网内供水压力应保证灭火时在最不利点消火栓处的水压应不小于0.1MPa(从地面算起)。37.疏散走道内的应急照明,其地面最低水平照度不应低于()_lx。A、0.5B、1.0C、2.0D、5.0答案:A38.下列不属于手动火灾报警按钮保养项目的是()。A、运行环境检查B、设备外观检查C、火灾报警功能检查D、启动功能检查答案:D解析:点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮保养项目:(1)运行环境检查:检查设备周围是否有遮挡物、粉尘、发热设备等影响设备运行的因素;(2)设备外观检查:检查设备表面是否有污渍、划痕

32、、磨损;(3)火灾报警功能测试:使点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮处于报警状态,观察火灾报警控制器指示内容;(4)表面清洁:用吹尘器吹掉设备表面的浮尘,用潮湿软布轻轻擦拭表面污垢:(5)接线端子检查:定期检查接线端子与接线。接线端子应无松动、无锈蚀现象;接线应无锈蚀。39.下列关于室外消火栓型号SA100/65-1.6的表示方法正确的是()。A、表示地上式消火栓,出水口口径为100mm和65mm,公称压力为1.6MPaB、表示地下式消火栓,出水口口径为100mm和65mm,公称压力为1.6MPaC、表示地上式消火栓,出水口口径为100mm或65mm,公称压力为1.6MP

33、aD、表示地下式消火栓,出水口口径为100mm或65mm,公称压力为1.6MPa答案:B解析:地下式消火栓用SA表示,若出水口口径为100mm和65mm,公称压力为1.6MPa,则其具体型号表示为SA100/65-1.6。40.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于()。A、一级B、二级C、三级D、四级答案:B解析:本题考查消防控制室的设计耐火等级-不低于二级。41.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向()汇报。A、消防部门B、上级领导C、维修部门D、技术人员答案:B解析:本题考查火警的处理程序。42.在地下停车场的防火巡查中,发现(),应当告知危害,协助当场改正。A、消防警

34、示标志不醒目、被遮挡B、疏散指示灯不能工作正常,外观有破损C、有修车、加油、充电现象D、应急照明不能工作正常,外观有破损答案:C解析:本题考查的是地下停车场的防火巡查要点和处置方法,地下停车场存放大量车辆一旦发生火灾,后果十分严重。因此,要加强灭火管理,严禁私自动用明火,严禁存放易燃易爆化学危险品,严禁在停车场修车加油、充电等。此类题应该看清是制定限期改正措施还是协助当场改正43.一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,()反馈火情的发展过程。A、最方便地B、简要地C、及时、准确地D、有条件地答案:C解析:本题考查消防控制室的作用着火时-及时、准确反馈。44.在施工现场的

35、防火巡查中,发现(),应当告知危害,协助当场改正。A、施工现场内有吸烟现象B、在建设工程内设置宿舍C、没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料D、在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道答案:A解析:本题考查的是施工现场的防火巡查要点和处置方法,此类题应该看清是制定限期改正措施还是协助当场改正45.下列关于疏散通道上设置的防火卷帘联动控制的说法正确的是()。A、所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面1.8m处停止B、所在防火分区内一个专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号触发联动模块,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降

36、至距地(楼)面1.8m处停止C、所在防烟分区内任意两个独立的感烟火灾探测器,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面1.8m处停止D、所在防烟分区内一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号触发联动模块,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面1.8m处停止答案:A解析:疏散通道上防火卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号触发联动模块,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面1.8m处停止;再触发一个专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器联动控制防火卷帘下降到底;非疏散通道防火卷帘所在防火分区内任意两个独

37、立的火灾探测器的报警信号作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到底。火灾报警控制器应显示防火卷帘的动作反馈信号。46.支撑臂色标为红色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为()。A、5777B、80107C、121149D、163191答案:D解析:玻璃球洒水喷头的公称动作温度有13档,易熔元件洒水喷头的公称动作温度有7档。玻璃球洒水喷头的公称动作温度由不同颜色的玻璃球工作液进行标志,易熔元件洒水喷头的公称动作温度在喷头轭臂上作出相应的颜色标志。47.火灾报警控制器监控的现场设备发生故障并发出声、光报警所处的状态是()。A、正常监视状态B、现场设备故障报警状态C、屏蔽状态D、备电

38、故障报警状态答案:B解析:本题考查现场设备故障状态。48.下列关于消防水池的设置说法错误的是()。A、消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施B、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用C、消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高、正常和最低报警水位D、消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水答案:C解析:消防水池设置要求:(1)对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。例如,与空调循环水的补水、浇灌绿化等非饮用水合用的消防水池,其消防用水量不作他用

39、的措施是非消防用水出水管应伸入消防水位以下(距池底、箱底不小于150mm),但该管在消防水位处需开孔径不小于32mm的孔。(2)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。(3)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。(4)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。间接排水即设备的排水管不与排水管道系统直接连接,中间有一段空气间隙,以防止因存水弯自虹吸或水分蒸发而造成污水管道内的污浊空气进入室内或设备内。(5)消防水池应设置通气管。(6)消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防

40、水池的技术措施。如设置防虫罩,具体做法如下:在长度为200mm的短管管壁开孔,孔径为10mm,孔距为20mm,且一端管口封堵,外用18目铜或不锈钢丝网包扎牢固。49.多线制消防电话系统由设置在消防控制中心的()、火灾报警控制器和现场的消防电话插孔及消防电话分机构成。A、总线制消防电活总机B、多线制消防电话总机C、消防联动控制器D、模块答案:B解析:(二)分类和基本构成50.在外租商店的防火巡查中,发现(),应当告知危害,协助当场改正。A、经营过量易燃易爆危险品B、电源线破损C、灯具、电源开关不符合安全要求D、电气线路有超负荷现象答案:A解析:本题考查的是外租商店的防火巡查要点和处置方法,外租商

41、店存在大量可燃物品,尤其要注重各类火源的管理,注意防范电气火灾。营业期间严禁一切明火作业,严禁吸烟,严禁乱拉临时线路,严禁安全出口和疏散通道被封堵,此类题应该看清是制定限期改正措施还是协助当场改正51.()火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,同时还与集中型火灾报警控制器相连接,向其传递报警信息。A、独立型B、区域型C、集中型D、集中区域兼容型答案:B解析:本题考查控制器分类按应用方式分类-区域。关键字同时。52.()火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,同时还与集中型火灾报警控制器相连接,向其传递报警信息。A、独立型B、区域型C、集中型D、集中区域兼容型答案:B解

42、析:本题考查控制器分类按应用方式分类-区域。关键字同时。53.室内消火栓按栓阀数量可分为()。A、地上式和地下式B、承插式和法兰式C、单出口式和双出口式D、单栓阀和双栓阀答案:D解析:本题考查的是室内消火栓的型式,按其出水口型式可分为单出水口消火栓和双出水口消火栓;按栓阀数量可分为单栓阀室内消火栓和双栓阀室内消火栓54.火灾报警控制器的备用电源在放电至终止电压条件下充电24h,其容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作8h后,在火灾报警控制器容量不超过10个报警部位时,所有报警部位均处于报警状态条件下工作()。A、30minB、60minC、90minD、120min答案:A解析:火灾报警控

43、制器的备用电源在放电至终止电压条件下充电24h,其容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作8h后,在下述条件下工作30min:当火灾报警控制器容量不超过10个报警部位时,所有报警部位均处于报警状态;当火灾报警控制器容量超过10个报警部位时,1/15的报警部位(不少于10个报警部位,但不超过32个报警部位)处于报警状态。55.下列属于控制器备电故障原因的是()。A、备用电源电压不足B、市电停电C、总线与端子接触不良D、主电熔断器熔断答案:A解析:控制器备电故障原因包括:备用电源电压不足、电源线接触不良。(A正确)控制器主电故障原因包括:市电停电、主电熔断器熔断、主电源线接触不良。(BD错误)总

44、线回路故障原因是总线与端子接触不良。(D错误)56.室内消火栓按栓阀数量可分为()。A、地上式和地下式B、承插式和法兰式C、单出口式和双出口式D、单栓阀和双栓阀答案:D解析:本题考查的是室内消火栓的型式,按其出水口型式可分为单出水口消火栓和双出水口消火栓;按栓阀数量可分为单栓阀室内消火栓和双栓阀室内消火栓57.火灾自动报警系统中用于发出声光警报信号,疏散火灾现场人员的设备是()。A、感烟探测器B、手动报警按钮C、声光警报器D、消火栓按钮答案:C解析:本题考查火灾自动报警系统作用58.消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人()值班

45、。A、8hB、12hC、18hD、24h答案:D解析:本题考查消防控制室的设置值班时间要求-24h。59.复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息,但火灾报警控制器的()、自检状态不受复位操作的影响。A、屏蔽B、火警C、故障D、监管答案:A解析:复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息,但火灾报警控制器的屏蔽、自检状态不受复位操作的影响。60.在火灾报警控制器的复位操作中,可以自动复位的有()。A、特定探测器首个火灾报警信号B、故障报警状态及相关信息C、监管报警状态及相关信息D、火灾报警状态及相关信息答

46、案:A解析:火灾报警控制器的复位操作可以通过以下两种方式实现。1.对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位。2.对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位。61.消防水池、消防水箱进出水管上的阀门()检查一次。伸缩接头每年检查是否漏水或破裂。A、每日B、每月C、每季度D、每年答案:D解析:每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题及时处理。阴极保护每年按设计要求维修检查一次。进出水管上的阀门每年检查一次。伸缩接头每年检查是否漏水或破裂。62.下面说法错误的是()。A、雷击电弧属于明火焰B、电熨斗属于高温物体C、金属熔渣属于高温物体D、蜡烛火焰属于明火焰答

47、案:A解析:本题考查电火花雷击电弧属于电火花。63.对手动火灾报警按钮的外观清洁维护时,下列做法正确的是()。A、用力擦触玻璃B、用水冲洗C、用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面D、将玻璃卸下进行清洗答案:C解析:本题考查的是手动火灾报警按钮的外观清洁维护手动报警按钮的核心动作“机关”是玻璃,因此在日常的维护和清洁时应特别注意对玻璃的保护。玻璃破碎按钮的玻璃是一次性使用部件,启动后即需更换,为此一般配有专用测试工具,用于在不击碎玻璃的情况下进行维护和测试。对手动火灾报警按钮的外观清洁维护时,不要用力擦触玻璃,不要用水冲洗,可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。64.具有接收各区

48、域型控制器传递信息的火灾报警控制器是()火灾报警控制器。A、独立型B、区域型C、集中型D、集中区域兼容型答案:C解析:火灾报警控制器按应用方式分类65.()应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测。A、每日B、每月C、每季D、每年答案:A解析:每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测。66.消防应急灯具的应急工作时间应不小于(),且不小于灯具本身标称的应急工作时间。A、30minB、60minC、90minD、120min答案:C解析:本题考查的是应急照明灯具的设置要求与功能指标,主要记住的是消防应急灯具的工作时间不应小于90min67.拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动

49、下降臂力不应大于()。A、50NB、70NC、80ND、85N答案:B解析:拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于70N。68.室外消火栓按其安装形式可分为()。A、地上式和地下式B、承插式和法兰式C、单栓式和双栓式D、普通式与特殊式答案:A解析:本题考查的是室外消火栓的分类,按安装形式可分为地上式和地下式,按进水口连接可分为承插式和法兰式,地上消火栓适合温度较高的地方,地下消火栓适合用于寒冷的地区69.下列属于火灾报警系统中“感觉器官”的是()。A、火灾报警控制器B、火灾探测器C、声光警报器D、火灾显示盘答案:B解析:本题考查火灾自动报警系统作用火灾探测器-监视

50、着报警区域的火情。70.下列关于火灾报警控制器开机时的操作说法错误的是()。A、首先开启备电开关,然后开启主电开关B、如有联动电源和火灾显示盘,再开启联动电源和火灾显示盘的主电开关、备电开关C、开机后火灾报警控制器显示器可显示系统初始化提示、声光检查、外接设备注册、注册结果显示等开机运行信息D、开机界面因设备的生产厂商不同会存在差异,完成后如无报警和屏蔽信息即进入正常监视状态答案:A解析:在开机时,首先开启主电开关,然后开启备电开关。如有联动电源和火灾显示盘,再开启联动电源和火灾显示盘的主电开关、备电开关。开机后火灾报警控制器显示器可显示系统初始化提示、声光检查、外接设备注册、注册结果显示等开

51、机运行信息,开机界面因设备的生产厂商不同会存在差异,完成后如无报警和屏蔽信息即进入正常监视状态。71.火灾自动报警设备的“自检键”的功能()。A、检查建筑物内的各种探头是否处于正常工作状态B、检查建筑物内的各种消防设备是否处于正常工作状态C、检查建筑物内的消防管线是否处于正常工作状态D、检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态答案:D解析:自检操作目的:可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯(器)、显示器进行检查。在执行自检功能期间,受控制器控制的外接设备和输出接点均不动作。72.在民用建筑里,扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的功率不小于()。A、1WB、3WC、5

52、WD、7W答案:B解析:本题考查的是常用应急广播系统扬声器种类应急广播系统的扬声器一般分为壁挂式和吸顶式两种。在民用建筑里,扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的功率不小于3W。在环境噪声大于60dB的场所,扬声器在其播放范围最远点的声压级应高于背景噪声15dB。客房设置专用的扬声器,其功率不小于1W。本题主要记住的是相应的数据73.()是指其给水管网内始终保持灭火设施所需工作压力和流量,确保发生火灾时无须经过消防车或消防水泵加压的供水系统。A、室外低压消火栓给水系统B、室外临时高压消火栓给水系统C、室外临时低压消火栓给水系统D、室外高压消火栓给水系统答案:D解析:室外高压消火栓给水

53、系统是指其给水管网内始终保持灭火设施所需工作压力和流量,确保发生火灾时无须经过消防车或消防水泵加压的供水系统。74.在餐厅及厨房的防火巡查中,发现(),应当上报有关领导,制定限期改正措施。A、油炸食品时,锅内的油超过2/3B、消防通道有物品码放、被封堵C、燃气阀门被遮挡、封堵,不能正常开启、关闭D、灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪作它用答案:C解析:本题考查餐厅及厨房的防火巡查限期改正-燃气阀门被遮挡、封堵,不能正常开启、关闭。75.常见的火源有七种类型,电焊时的电弧属于()。A、明火焰B、高温物体C、撞击与摩擦D、电火花答案:D解析:本题考查电火花电焊时的电弧。76.公共建筑内的

54、疏散走道和居住建筑内长度超过()m的内走道,应设置应急照明。A、10B、15C、20D、30答案:C解析:本题考查的是部位应设置应急照明(1)民用建筑、高层建筑(住宅除外)的封闭楼梯间防烟楼梯间前室消防电梯间及其前室合用前室和避难层(间);(2)配电室、消防控制室、消防水泵房防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间;(3)观众厅、一定规模的展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所;(4)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道;(5)建筑面积大于300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间等部

55、位。77.下列不属于安全疏散设施的是()。A、应急照明灯B、疏散走道C、防火门D、安全出口答案:C解析:本题考查的是安全疏散设施安全疏散设施是建筑物发生火灾后确保人员生命财产安全的有效措施,是建筑防火的一项重要内容。78.员工宿舍的防火巡查中,发现(),应当上报有关领导,制定限期改正措施。A、疏散通道、安全出口被杂物堵塞B、在楼道内燃放烟花、爆竹C、违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备D、疏散标志、应急照明灯不灵敏不好用答案:D解析:本题考查的是员工宿舍(客房)的防火巡查要点和处置方法,员工宿舍和客房的火源管理主要是加强用火、用电的管理和教育。严禁乱拉临时线,严禁卧床吸烟,严禁使用电热器具

56、,严禁在宿舍和客房内私自烧制食物此类题应该看清是制定限期改正措施还是协助当场改正79.消防控制室内,控制盘前操作距离,双列布置时不应小于()m。A、1B、2C、3D、5答案:B解析:本题考查消防控制室设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。80.当点型感温火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时,火灾报警控制器应在()内发出故障报警声光信号,记录故障报警时间,显示故障点型感温火灾探测器的地址注释信息。A、10sB、60sC、100sD、120s答案:C解析:点型感温火灾探测器的故障报警功能:当点型感温火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时,火灾报警控制器应在

57、100s内发出故障报警声光信号,记录故障报警时间,显示故障点型感温火灾探测器的地址注释信息。81.在火灾报警控制器的工作原理中,通过()输入信息接收和控制输出驱动。驱动打印机,火警继电器输出、声光警铃输出等。A、总线驱动单元B、显示键盘操作单元C、通信接口单元D、输入输出接口单元答案:D解析:通过输入输出接口单元实现火警、故障等报警信号输出,驱动打印机,火警继电器输出、声光警铃输出等。82.设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的()设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。A、两侧B、一侧C、顶端D、底部答案:A解析:本题考查的是防火卷帘的设置要求(1)在设置防火墙确有困难的场所,可采用

58、防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。(2)设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动手动和机械控制的功能。(3)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵83.支撑臂色标为红色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为()。A、5777B、80107C、121149D、163191答案:D解析:玻璃球洒水喷头的公称动作温度有13档,易熔元件洒水喷头的公称动

59、作温度有7档。玻璃球洒水喷头的公称动作温度由不同颜色的玻璃球工作液进行标志,易熔元件洒水喷头的公称动作温度在喷头轭臂上作出相应的颜色标志。84.火灾报警控制器主电电源部分发生故障并发出声、光报警所处的状态是()。A、正常监视状态B、自检状态C、屏蔽状态D、主电故障报警状态答案:D解析:本题考查主电故障状态。85.图1所示的各图标中是电源滤波器的是()。A、B、C、D、答案:D解析:本题考查电源滤波器靠近蓄电池。86.在装卸搬运爆炸性物品、氧化剂及有机过氧化物等对撞击和摩擦敏感度较高的物品时,应()_,以防引起火灾和爆炸。A、轻拿轻放B、撞击C、拖拉D、翻滚答案:A解析:本题考查撞击和摩擦安全对

60、策轻拿轻放。87.()检查地下式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上。A、每日B、每月C、每季度D、每年答案:A解析:消防水泵接合器的保养方法:(1)每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常,应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应关闭严密,确保水流只能朝灭火用水方向流动。(2)每日检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅(墙壁式水泵接合器除外),如有垃圾、杂物,需及时清除。(3)每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好。(4)每日检查地下式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上。(5)每周检查地下式

61、水泵接合器的阀门井,及时清除阀门井内的垃圾与杂物,确保水泵接合器能够正常使用。(6)寒冷地区应采取防冻措施。88.使区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路和短路,检查区域型火灾报警控制器是否在()内发出故障信号。A、10sB、30sC、60sD、100s答案:D解析:按国家标准火灾报警控制器(GB)的规定对区域型火灾报警控制器进行下列功能检查并记录。(1)检查自检功能和操作级别。(2)使区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路和短路,检查区域型火灾报警控制器是否在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的火灾探测器发出

62、火灾报警信号,检查区域型火灾报警控制器是否在10s内发出火灾报警信号;再使其他火灾探测器发出火灾报警信号,检查区域型火灾报警控制器的再次报警功能。(3)检查消音和复位功能。(4)使区域型火灾报警控制器与备用电源之间的连线断路和短路,检查区域型火灾报警控制器是否在100s内发出故障信号。(5)检查屏蔽功能。(6)使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。(7)使任一总线回路上不少于10个火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查区域型火灾报警控制器的负载功能。(8)检查主备电源的自动转换功能。89.下列关于防火卷帘帘面及导轨的保养说法错误的是()。A、无机纤维复合帘面所选用的纺织物不应有撕裂、缺角、跳线、断线、挖补及色差等缺陷B、及时查看并清理防火卷帘的导轨,保持内部清洁,保持导轨运行畅通。帘面在导轨内的运行应平稳顺畅,不应有脱轨和明显的倾斜现

}

消防设施操作员(中级-监控)实操考核-云南消防培训

消防设施操作员《国家职业技能标准》中,鉴定方式分为三种:理论知识考试,技能考核,综合评审:

本人参考、单人单桌及格均分为80分

理论:机考/笔试 100分钟),总分100分,60分及格

实操:动手实操/问答 (不超过30分钟),总分100分,60分及格

《理论知识》:是消防基本理论知识考试,主要以知识点为主; 采用培训后预约考试方式组织,考试时长不少于 60 分钟,如卷考考试时长不少于 100 分钟,试卷由消防救援局开发统一命题。

理论共 200 道题,每题 0.5 分,其中单项选择题 100 道,多 项选择题 60 道,判断题 40 道。

《技能操作》:以知识点结合动手操作为主,考核主要采用建筑消防设施实际操作、功能测试、问答等方式。

由消防行业职业技能鉴定指导中心统一命题,各省根据实际情况,采取培训后预约考试方式组织。考核采用建筑消防设施实际操作、功能测试等方式,考核标准按照国家职业标准中相应等级的基本要求实施。

备注:注:两科考试均为百分制,分别满 60 分为合格。成绩有效保留期为一年

一、考核内容(考位一)

1、报警信息查看及报警部位确定

2、现场消防设备工作状态判别

3、消防控制室设备识别

4、可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息

6、线型、感温火灾探测控制器保养(口述)

二、考核内容(考位二)

1、消防设备末端配电装置工作状态判断

3、消防应急广播系统保养(口述)

三、考核内容(考位三)

1、火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换

2、火灾自动报警系统工作状态判断

3、火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查

5、消防应急照明和疏散指示系统控制器保养

四、考核内容(考位四)

1、防烟排烟系统工作状态判断

3、总线式消防联动操控器的手动操作

4、消防联动操控器直接手动控制单元的操作

6、集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分

五、考核内容(考位五)

1、自动喷水灭火系统工作状态判断

2、自动喷水灭火系统电气控制柜操作

3、增(稳)压泵组电气控制柜操作

4、消防增(稳)压设施保养(口述)

六、消防设施操作员报名资料:

1、身份证复印件: 2份,身份证必须在有效期内,过期无效,将身份证正面和反面复印在同一页A4纸上,要求复印件上的照片清楚、字迹清晰,学员需在身份证复印件.上标注联系电话、单位名称、单位所属区域(如昆明市官渡区)。

2、毕业证复印件: 2份,高中及以上学历,要求复印件上的照片清楚、字迹清晰,如毕业证丢失,不能提供毕业证复印件的学员,可到毕业学校开具学历证明(加盖红章)

3、工作证明: 1份(学校有模板),证明需加盖单位公章,落款时间暂不填写,必须每人各出具1份。

4、照片:电子照片(底色不限)和纸质照片(一寸2张,电子版和纸质版要求背景色一样)。

注;除上诉资料外,如云南省后期正式报名时调整资料,则再另行通知学员补交。

}

北京渊大教育成立于2010年,主要为各行业人士提供一级消防工程师,二级建造师,执业药师,BIM工程师,健康管理师,在教育行业,为社会持续输送高质量人才

消防设施操作员,这些实操了解吗

  1每日防火巡查 9分

本回答由成都明珠泵业有限公司_提供

下载百度知道APP,抢鲜体验