西门子V20变频器。用0一10V选哪个参数?

·进行通信用接线时,请将主回路接线与其它的动力线和电力线分开。

·通信用接线使用屏蔽线,将屏蔽线包覆连接于变频器的接地端子,对另外一端不进行连接而进行末端处理。有防止干扰引发误动作的效果。

二、西门子V20系列变频器通讯参数设置

选择设定好连接宏为CN011后,设置P0003=3(专家级),修改P2014=0,变频器断电重启

三、触摸屏软件通讯参数设置

四、西门子V20变频器地址寄存器

根据《西门子V20变频器操作使用手册》,常用寄存器地址,如下表

047E:停止/运行准备

系统内部/外部输出节点

系统内部/外部输入节点

模拟输入数据寄存器(位)

1、停止/准备按钮的组态(选择一个多状态设置元件)

2、正转按钮的组态(选择一个多状态设置元件)

3、反转按钮的组态(选择一个多状态设置元件)

4、正向点动的组态(选择一个位状态设置元件)

5、反向点动的组态(选择一个位状态设置元件)

6、运行指示的组态(选择一个位状态指示灯元件)

7、频率设定的组态(选择一个数值元件)

8、频率反馈的组态(选择一个数值元件)

9、电流反馈的组态(选择一个数值元件)

10、输出电压的组态(选择一个数值元件)

耿老师:剑指工控云课堂讲师,山东邹平县人,机电一体化专业,熟练使用西门子全系列PLC,HMI、WINCC、组态王等上位系统的编程组态应用。有着10年以上电气项目设计/调试经验(电厂脱硫、脱销、除尘电气控制,污水处理电气控制)。

}

       一个简单的示例如传送带上有两台:一台为主传动,一台为从传动控制。

       传送带的速度通过主传动设定 (电机 M1) (如:通过 AIN 1)。主传动选用带编码器的矢量控制,从传动为带编码器的闭环转矩控制。 从传动转矩设定值来自于主传动转矩,需要将主传动模拟量输出连接到从传动的模拟量输入。

       调试之前先要校对电机速度,方法是采用V/F(见P1300)控制方式,两台变频器运行速度要相同,比较参数r0061和r0021值的大小,电机的转向和大小必须一致(微小的偏差是可以接受的)。如果完成了以上要求, 则改变P1300的值来激活带编码器闭环矢量控制/闭环转矩控制(参考 MM440参数手册, 3.29节控制模式,参数 P1300;3.5节速度编码器,参数P0400;MM440操作说明,3.23.2节)。如果电机旋转方向不正确,应该检查变频器的输出相序和编码器通道,必要时进行改线。

       为了能将从主机来的负转矩设定值给定到从机(电机的正转与反转),主机模拟量输出需标定如下:

       如果从机故障停机,必须尽可能快得关断主传动。需要将从传动的故障位 r0052.3输出作为主机的OFF2命令或脉冲使能,从机数字输出 (e.g. DOUT1) 应连接到主机的数字输入 (如: DIN4).


}