 采用美国UL认可的NOMEX绝缘系统生成的H级绝缘SGB系列非包封干式电力变压器,具有安全可靠、环保节能、防火防爆、防污防潮、过载能力强、体积小、维护简单等优点。设计先进,结构合理、外形美观、主要性能指标均优于国内标准,如局放水平、空载损耗、负载损耗、噪声以及能适应高温度环境使用等,可安装在靠近湖、海、河边污秽潮湿的环境及防火要求高、负荷波动大、经营超负荷运行的环境中,适用于高层住宅、机场、车站、码头、地铁、医院、发电厂、冶金行业、购物中心、居民密集及石油化工、核电站、核潜艇等场所。
  GB/T干式电力变压器技术参数和要求
  GB电子变压器绝缘水平和绝缘试验
  JB/T干式电力变压器产品质量分等
  2.环境温度:最高气温 +40℃,最低气温 -30℃,最高年平均气温 +20℃。
 (若与上述条件不符时,订货时详细说明, 可按相应标准的有关规定,作适当的调整)
  1.防潮性:真空浸渍,防潮性好;
  2.安全防爆性能:耐高温,具有极强的抗击能力;
  3.搞短路能力:低压为铜质箔绕,搞短路能力极强;
 4.绝缘性:局部放电量小于5PC,绝缘强度高;
 5.环保性:寿命期后直接回收利用,不污染环境;
  6.机械性能:高压导线用高强度的能耐受170℃以上高温漆包线绕制并通过真空浸渍固化,160℃真空干燥,形成较强的整体;
  7.经济性:材料成本比环氧树脂干式节省5%以上,空载损耗比9型变压器相应降低15%,运行费用可大大降低。
(一)本公司出售的所有产品均可享有质保三年,延保五年;且十五天内无条件退货(不影响第二次销售)。
(二)在质保期限内,属产品质量问题的,一律实行国家“三包”政策,所产生的费用均由甲方负担。
(三)质量投诉处理,接到客诉4小时内做出明确答复。若需技术人员现场解决问题的,省内12小时赶赴现场服务;省外24小时到达;偏远省份48小时到达,并保证质量问题不解决,服务人员不撤离。
(四)在质保期限外,产品提供终身无尝维护及保养服务,且只收取材料成本。

}

怎么计算变压器的相电流、线电流、相电压、线电压?

怎么计算变压器的相电流、线电流、相电压、线电压?

现以一台10/0.4KV,Y/Y(0-12)接线、额定容量为400KVA的变压器为例,其中相电流、线电流、相电压、线电压的计算如下:

Se为变压器的额定容量。KVA;

由于变压器是Y形接法,相电流、线电流相等,即:I线1=I相1=23.1A

从铭牌上可知,一次侧线电压为:U线1=10KV;

二次侧线电压为:U线2=0.4KV=400V(这就是平时所说工厂用的380V线电压,电压允许偏差为额定电压的±7%)

二次侧相电压为:U相2=U线2÷√3=0.4÷√3=0.231KV=231V(这就是平时所说家里用的220V电压,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。在家庭电压低于209V的时候,现实中定频空调就已经启动不了了)

1、变压器一次侧电压高(目的是为了减小远距离输送电的损耗),但是电流小,所以高压架空线路的电线规格小。

2、变压器二次侧电压低(目的是为了用户的安全使用),但是电流大,所以低压架空线路的电线规格大。

三相变压器,星型接法时,线电压为什么是为相电压的√3倍三角形接法,线电流等于相电流的√3倍

你画一下图,就清楚了。变压器在计算设计时,设计人员都是去计算每相线圈的电压、电流等参数的。而用户只关心变压器的线的电压和电流。他也只能感受到线电压和线电流的。

1、比如是星接。AB、BC、AC之间是线电压吧。但实际上,在变压器内部,AB之间串着(向量相加)A和B两个线圈。因为A相和B相之间的电角度为120度。他们向量之和(COS120)就出来个根号3.因此AB之间的线电压为A或B相相电压的根号3倍。

2、同样道理,如果是三角接。AB之间的电压,就是A相或B相线圈的相电压。所以在这里线电压就等于相电压了。

变压器阻抗使用相电压除以相电流,还是用线电压除以线电流

阻抗Y型接法:相电压/阻抗=相电流=线电流;线电压=√3×相电压,所以:线电压/阻抗=√3×相电流。

阻抗△接法:相电压/阻抗=相电流;相电压=线电压,线电压/阻抗=相电流。

我们所说的变压器的电压是线电压还是相电压?电流呢??

通常变压器的电压是线电压,即两根相线的电压值,如380V。电流是相电流,即每根相线里流过的电流。经常说的家用电是指的相电压,即220V,电流是相电流,即每根相线里流过的电流。

什么是相电压、相电流线电压、线电流

你对相电压、线电压、相电流、线电流的理解是对的。

如果三相负载平衡,中性线电流是零。

这个可以把三相电看作是平面上的三个方向上的力,它们之间的夹角是120°,这三个力的合力就是0。

不知道这样说是否明白。其实我对三相电的理解也非常有限。讲得不好。见谅。

变压器的相电压与线电压的区别

线电压为根号3倍的相电压,就是指火线之间的电压。

相电压为每一相和中性线之间的电压。就是每个火线和零线之间的电压。

线电压即指从三相设备引出线之间的电压.而相电流则是指流过三相设备某相线圈的电流,相电压则是加在单独一组线圈上的电压对于三相四线制,相电压就是指相线和零线之间的电压)。对于三角形接法,线电压等于相电压,线电流等于相电流的根号3倍;对于星形接法,线电流等于相电流,线电压等于相电压的根号3倍。对于实际运用的三相设备,比如变压器,电机等,测量线电流线电压比测量相电流相电压的设备更容易实现,所以铭牌上标注的都是线电流和线电压。