1、第三篇:变电站文字符号和编号一般规定1 范围本规定适用于福建省电网110kV及以下变电站电气二次线的各类文字符号和编号。2 引用标准DL 5028-93 电力工程制图标准DL/T 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程电力工程电气设计手册3 总则电气图是电气工程语言,各类文字符号和编号是图纸的重要组成部分。尤其是二次图中的文字符号、编号更是种类繁多,合理确定各类符号和编号,可以使图纸清晰、整齐,便于施工、运行、维护。本规定旨在使电气制图标准及二次线文字符号和编号的相关规定在变电站二次回路中得到正确应用和理解。规范统一的原则。解决各地区设计习惯不同造成的差异,为施工、运行、维

2、护创造条件。宜简不宜繁的原则。在保证能表达清楚的情况下,各类符号和编号应力求简单,尽量使用现有已被大家熟悉的代码,特别是字母代码。本规定在参照相关标准的同时,也充分考虑了省内多年形成的习惯做法,便于在工程中实施。4 安装单位符号4.1 定义划分安装单位的目的是便于在回路上分组,便于设计和运行维护,减少接线错误。合理划分安装单位,有以下意义:a)使比较复杂的二次回路在安装单位划分的原则下更加清晰。b)二次接线内部之间联系密切,由于合理划分安装单位,可防止二次回路中迂回回路的产生。c)利于维护和检修试验。4.2 构成安装单位的符号一般由序号和文字符号组成,格式如下:表4-2 安装单位文字符号约定字

3、母表序号电压及线路特征、安装设备名称符号备注一按电压及线路特征分类1500kVW2220kVE3110kVY435kVU510kVS6低压厂用(站用电)DC7常用照明CM8事故照明SGM9直流(220)Z10直流(24V、48V)ZR二按一次元件分类1母线M2母线分段F(MF)3母联ML4旁路P5桥路Q6变压器B7消弧线圈X8电阻R9静电电容器CJ10电压互感器YH4.3 举例例如:110kV扩大内桥接线安装单位的划分#1、#2进线:1Y、2Y;#1、#2内桥:1YQ、2YQ;、母电压互感器:1YYH、2YYH;#1、#2主变高压侧:1BY、2BY;10kV母分:1SF、2SF。5 文字符号5

4、.1 定义为了更加清楚、完整地表示电气设备或元件及其主要特征,电气图中经常在图形符号旁加注文字符号。文字符号是电气图中电气设备或元件的种类代码和功能代码。5.2 构成文字符号有新、旧两种符号,新符号的一般形式为:旧符号的结构与新符号相似,区别在于其字母一般采用设备名称的拼音字母组成。由于旧符号仍在业内普遍采用,所以两种符号均可选用,不做强制规定。5.3 举例例如:1LHa、2LHb其中:“1”、“2”为数字序号,表示该设备属于同类设备中的第几个 “LH”为文字符号(旧符号),表示该设备属于电流互感器 下标“a”、“b”为附加文字符号,表示该设备装设于A相或B相6 项目代号6.1 定义电气图中每

5、个用图形符号表示的项目,应有能识别其项目种类和提供项目层次关系、实际位置等信息的项目代号。通过项目代码可以将不同的图或其它技术文件上的图形符号与实际设备一一对应和联系起来。6.2 构成项目代号可分为4个代号段,每个代号段应由前缀符号和字符组成,具体构成如下:a)系统或设备中较高层次项目的代号称为高层代号,高层代号的代码可由字母或数字构成,或由字母加数字组合构成。字母可按各类系统或成套设备的简化名称或特征选定。通常相当于原来习惯上的安装单位名称或代号。b)位置代号的代码可由字母或数字构成,或由字母加数字组合构成。字母可按项目所在区室的简化名称或代号选定。c)种类代号是项目代号的核心部分,一般由字

6、母加数字组合构成。字母代码必须是应符合本规定第5条的基本文字符号。d)端子代号都采用数字或大写字母表示。6.3 举例一个项目的完整代号由几个代号段组合而成,组合方式也有多种。在实际电气工程图中全部完整标注“项目代号”的情况并不多见,现列举一种最常用的组合方式如下:为了避免图面拥挤,在图形符号附近标注项目代号,可采用下列方法简化a)高层代号或位置代号可以省略,可在图上或其他文件中加以说明;b)不属于该图共用高层代号范围内的设备,可用点划线框出,在框外标上高层代号或加注说明。c)如不致引起混淆,前缀符号可以省略,必要时,可在图中说明。以110kV变电站#1主变电流回路图为例,阐述项目代号的应用(见

7、附图1)。7 导线标记7.1 定义导线标记即通常所说的回路标号。电气接线图中连接各设备端子的绝缘导线应有标记。标记可分为主标记和补充标记。7.2 构成7.2.1 主标记主标记有从属标记和独立标记两种方式。从属标记可采用由数字或字母和数字构成的标记。此标记由导线所连接的端子代号确定,见图7-2。从属标记多用于屏(柜)、端子箱等内部连接标记。 图7-2 两根导线采用从属标记的示例独立标记可采用数字或字母和数字构成的标记,此标记与导线所连接的端子代号无关。通常用于引出屏(柜)、端子箱的电缆芯线的回路编号。基本构成为: 导线标记(回路标号)中的文字符号不是必需项,数字标号一般不超过4位。交流回路标号一

8、般带有文字符号(A、B、C、N)用于表示所属相别。必要时,可在直流回路标号前加文字符号,常用的文字符号见表7-2。在保证能表达清楚的情况下,导线标记应力求简单。表7-2:直流回路号约定字母表序号回路名称约定标识字母或数字备注一按回路性质和用途分类1保护用遥信B2母差用遥信BM3非电量保护F4故障录波G5电能表DD6直流Z7时钟同步GPS8不停电电源UPS二按电压及线路特征分类1220kVE2110kVY335kVU410kVS5直流(220)Z国家相关标准对导线标记(回路标号)制定了统一的标准,对不同性质的回路有不同的标记规则以示区别。对于比较重要的常见回路(如正、负电源及跳、合闸回路)都给予

9、了固定的标记。工程实施中应按相关标准执行。表7-3:导线标记数字标号表序号回路名称数字标号备注1保护装置正负电源01、022控制回路正负电源12、101102、201202、301302、4014023保护回路01099(J01J099)4合闸回路3、103、203、303、4035合闸线圈回路7、107、207、307、4076跳闸回路33、133、233、333、4337跳闸线圈回路37、137、237、337、4378遥信正负电源801、8029遥信回路801869、断路器机构电动机回路隔离开关操作闭锁881889或保护、测量装置电

补充标记补充标记可作为主标记的补充,用于表明每一导线的电气功能。在某些情况下,为避免混淆,可用符号(如斜杠“/”)将补充标记和主标记分开。补充标记可根据需要采用下列各类标记方式:1)功能标记,可用于分别表示每一导线的功能;2)相别标记,可用于表明导线连接到交流系统的某一相;3)极性标记,可用于表明导线连接到直流电路的某一级。7.3 举例同一导线两侧的回路号应完全一致,电气图中同一单元中的回路编号不能

12、重复,当不同单元相同回路号的导线接在同一段端子排时,应加补充标记予以区别。8 电缆编号8.1 定义电缆编号是识别电缆的标记,要求全站编号不重复,并具有一定的含义和规律,能表达电缆的特征。8.2 构成控制电缆编号由安装单位或安装设备符号及数字组成。一般格式如下:电缆编号的原则应力求模式简明统一,避免引起编号混乱和不直观的感觉。电缆编号宜采用经常用到字母的组合,不宜随意自行编辑新的字母组合,造成名目繁多。一般能采用安装单位表示的尽量采用安装单位表示(见表4-2),也可采用设备符号表示,常用安装设备符号见表8-1。表8-1:变电站常用安装设备符号序号安装设备符号备注1蓄电池电缆(第一组)1XDC2蓄

14、闸) 举例9 条文说明第4条 安装单位的符号系参照电力工程电气设计手册(电气一次部分)第十七章附表,也是业内约定俗成的符号。同时对旁路、分段、桥路三个安装单位的符号作了统一和补充:1)旁路,手册推荐为PD,我省一直采用P,本规定统一为P;2)母分,手册推荐为F,我省有F和MF两种做法;3)桥路,手册无规定,实际工程中随意性较大,如110kV桥间隔有YF、YL、YMF等等多种编法,本规定统一为Q。第6条 项目代号是本规定引入的重要概念,DL 5028-93电力工程制图标准对电气图的项目代号有详尽的说明,本规定只引用其中一部分,旨在用较简洁的文字阐明项目代号在电气二次图中的应用。

15、例如:110kV扩大内桥接线的变电站,为了使110kV的CT编号不重复,以往工程多采用赋于各个间隔CT绕组不同的数字序号的做法,如:110kV线路的CT编1LH5LH,#1内桥编11LH15LH,#2内桥编21LH25LH。这种做法虽然解决了在同一原理图、同一端子排上CT编号重复的问题,但是即便如此也无法保证全站的CT有一个唯一的标识,而且随意性大,不同设计单位会编不同的数字序号,同一设计单位的不同工程、不同时期编法也会不同,给施工、运行带来不便,另一方面缺乏规范性,不直观。采用项目代号最重要的一个作用就是使电气图中的每一个项目(不仅是CT,可包含站内任一设备),都有一个唯一的标识,并且与实际

16、设备一一对应起来。另一个作用是项目代号十分直观,不需对应具体图纸,一目了然。如:=1Y-1LH表示110kV线路一CT的第一个二次绕组; =2YQ-2LH表示110kV#2内桥CT的第二个二次绕组; =1B-21LH表示#1主变低压侧CT的第一个二次绕组; =5S-KK表示10kV馈线5的控制开关。前缀符号是项目代号的重要组成部分,应严格按表9-1执行。表9-1:前缀符号一览表高层代号段位置代号段种类代号段端子代号段 = + :如:断路器机构内的“Y1”表示合闸线圈,“K1:A1”表示继电器K1的A1端子。实际电气工程图中全部完整标注“项目代号”的情况并不多见,也没有必要,可以适当简化:a)高

17、层代号或位置代号可以省略,以#1主变电流回路图(见附图1)为例,图名中有明确信息表示本图是属于#1主变这一安装单位,因而图中“=1B-21LH”,可简化为21LH,不会引起混淆,而110kV线路和内桥的CT则应标明高层代码,分别表示为=1Y-3LH和=1YQ-3LH。b)如不致引起混淆,前缀符号可以省略。如“-1D:34”表示1D端子排的34端子,可直接表示为1D34。第7条 本条文规定了导线标记的两种方式,端子排至外部设备的一侧标明导线标记(回路标号),另一侧标明至单元内部连线的远端标记。当不同单元相同回路标号的导线接在同一段端子排时,以往多采用加外框、加上引号等表示法,如:A431、A43

18、1、A431,不规范。应采用加补充标记的做法,A431,A431/1Y,A431/1YQ。在大部分的标准和规定中,直流回路的标号一般没有文字符号,都是数字符号。但近年来随着自动化水平提高,二次设备的多样化,许多工程的二次直流回路,特别是遥信回路编号都加上文字符号,用以区分回路的用途和性质。举例:110kV变电站用一台公用测控装置采集110kV、10kV母线PT的遥信开入量时,回路编号可以如下分配:1)110kV母PT:Y810Y8192)110kV母PT:Y820Y8293)10kV母PT:S810S8194)10kV母PT:S820S829尽量利用现有已被大家熟悉的字母代码。不推荐随意根据设

19、备的拼音字母自定义文字符号,因为这样不可避免会出现标记名称相同但其代表的意义却不相同,尤其给运行、检修人员带来不便。表7-2列举了直流回路标号中最常见的文字符号,推荐在工程中应用。需要强调的是回路编号中的文字符号不是必需项,能用数字标号予以区分的回路应尽量采用数字标号。表9-2中推荐一种采用数字标号分段来区分不同遥信回路的做法。表9-2:遥信回路标号表序号回路名称数字标号备注1遥信正负电源801、8022断路器位置遥信803、8043隔离开关、接地刀闸位置遥信8058184CT气体遥信8198205端子箱、隔离开关、接地刀闸机构箱内信号8218296预留信号8308397断路器机构(GIS)遥信回路保护用信号840869第8条 电力工程电气设计手册(电气一次部分)对电缆编号有详尽的规定,本条文表8-1补充了网络设备、五防等安装设备的文字符号。另外表8-2中控制电缆编号的数字划分系根据我省习惯做法列出,与手册的规定有较大不同。举例:110kV线路一断路器端子箱至1G3G机构的电缆编号如下分配:1)至1G、01G:1Y-190199;2)至2G:1Y-290299;3)至3G、031G、032G:1Y-390399。

}

简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《大工14春考试答案发电厂电气部分A》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《大工14春考试答案发电厂电气部分A》。

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)

1、变压器绝缘老化的直接原因为(

)。 A.高温 C.氧气的影响

2、电动机用文字符号(

)来表示。 A.T C.G

3、有关电弧说法不正确的是(

)。 A.游离的气体 C.温度很低

4、有关不分段单母线的优点说法错误的是(

A.简单清晰 C.设备少

5、有关异步电动机的特点,描述错误的是(

B.操作维护方便 D.价格低 B.可靠性高 D.投资小 B.质量很轻 D.容易变形 B.M D.FU B.湿度高

6、在110kV及以上的交流装置中,电力电缆一般选用(

7、有关普通中型配电装置的特点,描述错误的是(

8、有关单相接地电流形成的电弧,描述错误的是(

)。 A.当接地电流不大时,可自行熄灭

C.有可能形成间歇性电弧

B.当接地电流较大时,有可能导致两相短路 D.不会发生短路现象

9、允许通过人体心脏的电流与其持续时间的平方根成(

10、下列选项不能描述绝缘材料机械强度的是(

B.绝缘抵抗电击穿的本领 D.弯曲

大工《发电厂电气部分》课程考试 模拟试卷(A)第1页

二、选择判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

1、水电厂是把水的位能和动能转换成电能的工厂,也称水电站。( A ) A.正确

2、同步发电机的作用是将电能转换成机械能。( B ) A.正确

3、在母线检修或故障时,隔离开关作为倒换操作电器,操作简单。( B ) A.正确

4、电弧电流过零时,是熄灭电弧的有利时机。( A ) A.正确

5、发电厂中普遍采用同步电动机来拖动厂用机械。( B ) A.正确

6、电气设备的额定电流是指在额定环境条件下,电气设备的长期允许电流。( A ) A.正确

7、负荷开关主要是用来接通和断开正常工作电流。 A.正确

B.错误 ( A )B.错误

8、配置图主要用来分析配电装置的布置方案和统计所用的主要设备。( A ) A.正确

9、常规消弧装置一般采用欠补偿为主的运行方式。( B )A.正确

10、自耦变压器的中性点必须接地。( A ) A.正确

三、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

1、补偿电网有全补偿、欠补偿、 过补偿 三种不同的运行方式。

2、电弧中的去游离主要形式为 复合 和扩散。

3、由流体各部分相对位移将热量带走的过程,称为 对流 。

4、变压器负荷状态的分类有正常周期性负荷、 长期急救周期性负荷 、短期急救负荷三类。

5、导体通过电流时,相互之间的作用力称为 电动力 。

四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)

大工《发电厂电气部分》课程考试 模拟试卷(A)第2页

1、简述电力变压器的冷却方式。 答:

1)自然风冷却 2)强迫空气冷却 3)强迫油循环风冷却 4)强迫油循环水冷却 5)强迫油循环导向冷却 6)水内冷

2、简述减少钢构损耗和发热的措施。 答:

1) 加大钢构和载流导体之间的距离

2)断开载流导体附近的钢构闭合回路并加上绝缘垫 3) 采用电磁屏蔽 4) 采用分相封闭母线

3、简述断路器中常采用的电弧熄灭方法。 答:

1)采用灭弧能力强的灭弧介质 2)利用气体或油吹弧

3)采用特殊金属材料作灭弧触头

4)在断路器的主触头两端加装低值并联电阻 5)采用多断口熄弧

6)提高断路器触头的分离速度

7)低压开关中的熄弧方法有利用金属灭弧栅和固体介质狭缝灭弧两种。

4、简述无汇流母线主接线中角形接线的优点。 答

1)闭环运行时,有较高的可靠性和灵活性。

2)检修任一台断路器,仅需断开该断路器及其两侧隔离开关,操作简单,无任何回路停电。 3)断路器使用量较少,与不分段单母线相同,仅次于桥形接线,投资省,占地少。 4)隔离开关只作为检修断路器时隔离电压用,不作切换操作用。

五、计算题(本大题1小题,共16分)

大工《发电厂电气部分》课程考试 模拟试卷(A) 第3页

1、计算屋内配电装置中80mm×10mm的矩形铝锰合金导体的长期允许载流量。导体正常最高允许温度70℃,基准环境温度25℃,导体的集肤系数Ks为1.04。(20℃时铝锰合金的电阻率ρ为0.0379Ω·mm2/m,电阻温度系数αt为0.0042℃-1。) 1.答:

1000m长导体的直流电阻为

单位长度导体的对流换热面积及单位长度导体的辐射换热面积

对流传递的热量及辐射传递的热量

大工14春《发电厂电气部分》在线作业1 单选 ABBDCDAABC

大工14春《发电厂电气部分》在线作业2 单选 CDDACAAADD

大工14春《发电厂电气部分》在线作业3 单选 CCCCCBCCDA

1、 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?

答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。

2、 研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热有何特点?

答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。

3、 导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?

答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平方的要好。

4、 三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。

三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B相上,因三相短路时B相冲击电流最大。

5、 导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力?

答:动态应力系数β为动态应力与静态应力之比值。导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力。对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力Fmax上乘以动态应力系数β,以求得实际动态过程中动态应力的最大值。

6、隔离开关与断路器主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些重要原则? 答:断路器开合电路的专用灭弧设置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用老作为接通或切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧设置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电流。

7、主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作?

答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。

8、电气主接线中通常采用哪些方法限制短路电流?

答:在发电厂和变电站的6—10kv派点配电装置中,加装限流电抗器限制短路电流:①在母线分段处设置母线电抗器,目的是发电机出口断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器等能按各回路额定电流来选择,不因短路电流过大而事容量升级;②线路电抗器:主要用来限制电缆馈线回路短路电流;③分裂电抗器

②采用低压分裂绕组变压器。当发电机容量越大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线以限制短路电流。

③采用不同的主接线形式和运行方式。

9、发电机—变压器单元接线中,在发电机和双绕组变压器之间通常不装断路器,有何利弊? 答:在发电机和双绕组作变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或断流电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格甚高等原因造成的困难。但是,变压器或厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需要发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而发电机定子绕组本身发生故障时,若变压器高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂用电中断的威胁。

10、一台半断路器接线与双母旁路接线相比较,各有何特点?一台半断路器接线中的交叉布置有何意义?

答:影响主变压器选择的因素主要有:容量、台数、型式、其中单元接线时变压器应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。连接在发电机母线与系统之间的主变压器容量=(发电机的额定容量—厂用容量—支配负荷的最小容量)*70%。微粒确保发电机电压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一般不应小于两台,对于工业生产的余热发电的中、小型电厂,可装一台主变压器与电力系统构成弱连接。除此之外,变电站主变压器容量,一般应按5—10年规划负荷来选择。主变压器型式可根据:①、相数决定,容量为300MW及以机组单元连接的变压器和330kv及以下电力系统中,一般选用三相变压器,容量为60MW的机组单元连接的主变压器和500kv电力系统中的主变压器经综合考虑后,可采用单相组成三相变压器。②、绕组数与结构:最大机组容量为125MW以及下的发电厂多采用三绕组变压器,机组容量为200MW以上的发电厂采用发电厂双绕组变压器单元接线,在110kv以上的发电厂采用直接接地系统中,凡需选用三绕组变压器的场合,均可采用自耦变压器。

11、为什么分裂电抗器具有正常运行时电压降小,而一臂出现短路时电抗大,能去的限流作用强的效果?

答:分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1—Xm=(1—f)*X1且f=0.5,有X=0.5X1,可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂的电抗仅为每臂自感电抗的1/4。而当某一分支短路时,X12=2*(X1+Xm)=2*X1*(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3*XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。所以分裂电抗器具有正常运行时电抗小,而短路时电抗大。

12、什么叫厂用电和厂用电效率?

答:发电厂在启动、运转、挺役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备(如锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等)和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处理的正常运行。这些电动机以及全场的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用电负荷,总的耗电量,统称为厂用电。

13、厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?

答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,其重要性可以分为以下四类。

a. Ⅰ类厂用负荷。凡是属于短时(手动切换恢复供电所需要的时间)停电会造成主辅设备损坏、危急人身安全、主机停运以及出力下降的厂用负荷,都属于Ⅰ类负荷。

b. Ⅱ类厂用负荷。允许短时停电(几秒钟或者几分钟),不致造成生产紊乱,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运转的厂用负荷,

c. 均属于Ⅱ类厂用负荷。

d. Ⅲ类厂用负荷。较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产上的不方便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。

e. 不停电负荷,直流保安负荷,交流保安负荷。

14、对厂用电接线有哪些基本要求?

a. 供电可靠,运行灵活。

b. 各机组的厂用电系统应该是独立的。

c. 全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公共负荷母线。

d. 充分考虑发电厂正常、事故、检修、启停等运行方式下的供电要求。

e. 供电电源应尽力与电力系统保持紧密的联系。

f. 充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统运行方式。

15、对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接的依据是什么?

答:厂用电电压等级是根据发电机额定电压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络等因素,相互配合,经过技术经济综合比较后确定的。

在大容量发电厂中,要设启动电源和事故保安电源,如何实现?

a. 从发电机电压母线的不同分段上,通过厂用备用变压器引接。

b. 从发电厂联络变压器的低压绕组引线,但应保证在机组全停运情况下,能够获得足够的电源容量。

c. 从与电力系统联系紧密,供电可靠的最低一级电压母线引接。

d. 当经济技术合理时,可由外部电网引接专用线路,经过变压器取得独立的备用电源或启动电源。

14、厂用电的设计原则是什么?

答:①厂用电接线应保持对厂用负荷可靠性和连续供电,使发电厂主机安全运转。 ②接线应该灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的要求。

③厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电,这样,当厂用电系统发生故障时只会影响一台发电机组的运行,缩小了故障范围,接线也简单。

④设计时还应适当注意其经济性和发展的的可能性,并积极慎重地采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性。

⑤在设计厂用电系统接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

15、火电厂厂用接线为什么要锅炉分段?为提高厂用电系统供电可靠性,通常用哪些措施? 答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂能安全满发,并满足运行安全可靠性灵活方便。所以采用按锅炉分段原则。为提高厂用电工作的可靠性,高压工作厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷调压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。

16、何谓厂用电动机的自启动?为什么要进行电动机的自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应该如何解决?

答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或者厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰性。若电动机失去电压以后,不予电源断开,在很短时间内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰性将未结束,又自动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危急电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机的自启动校验。若不能自启动应采用:1.失压自启动。2.空载自启动。3.带负荷自启动。

17、什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与哪些因素有关?

答:①弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过是指电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定时间恢复到绝缘的正常状态的过程称之为弧隙介质强度的恢复过程。②弧隙介质强度主要有断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定的,随断路器形式而异。③弧隙电压恢复过

程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压,电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。

18、如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?它们的特点和应用范围是什么?

答:根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分为中型配电装置,高型配电装置和半高型配电装置。

①中型配电装置。中型配电装置是将所有电器设备都安装在同一水平面内,并装在一定高度基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备不能上、下重叠布置。中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠、施工和维护方便,造价较省,并有多年的运行经验,其缺点是占地面积大。

②高型配电装置。高型配电装置是将一组母线几个隔离开关与另一组母线上几个隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省占地面积百分之五十左右,但耗用钢材较多,造价较高,操作维护条件差。

③半高型配置。半高型配置是将母线至于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者优点。除母线隔离开关外,其余部分与中型布置基本相同,其维护仍较方便。 ④由于高型和半高型配电装置可大量节省占地面积,因而在电力系统中得到广泛应用。

19、断路器控制回路应满足那些基本要求?试以灯光监视的控制回路为例,分析它是如何满足这些要求的。

答:断路器控制回路必须完整,可靠,因此应满足下面的要求:

(1)断路器的合闸和跳闸回路是按短路时通电设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以避免烧坏线圈。

(2)断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸。

(3)控制回路应具有反映断路器位置状态的信号。

(4)具有防止短路器多次合、跳闸的防跳装置。

(5)对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视。

(6)对采用气压,液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常,弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路。

20、什么叫断路器的跳跃?在控制回路中,防止跳跃的措施是什么?

答:操作前,断路器处于合闸状态,故其处于跳闸回路的QF在合位,将控制开关SA由合闸后的垂直位置逆时针转至“预备跳闸”的水平位置,致使SA13-14接通,红灯HR接至具有正极的闪光电源,并经跳闸回路的KCF,QF,YF同控制电源的负极接通,红灯闪光,提醒操作人员核对操作对象.再将SA进一步逆时针转45度至跳闸位置,触点SA6-7导通,因断路器仍在合闸位置,故此时跳闸回路的常开触点QF仍在合位.这样的跳闸回路通,跳闸线圈YT通过较大的电流,致使YF动作断路器跳闸,断路器的两个辅助触点状态发生了变化,跳闸回路的QF闭合,与此同时,SA自动弹回”跳闸后”水平位置,SA11-10接通,这样,绿灯HG发平光,

自动跳闸:如果线路或其他一次设备出现故障时,继电保护装置就会动作,从而引起保护出口继电器动作,其常开触点KCO闭合。由于触点KCO与SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸过程与手动跳闸过程类似,只是断路器跳闸后,控制开关仍停留在”合闸后”位置,与断路器跳闸位置不对应,使得绿灯HG经M100(+)---SA9-10---HG---常闭触点QF---KM与控制电源的负极接通,绿灯发闪光,告知运行人员已发生跳闸,将SA逆时针转动,最后停至”跳闸后”位

自动跳闸表明事故发生,除闪光外,控制回路和信号回路还应发出音响.断路器跳闸后,事故音响回路的常闭触点QF闭合,控制开关仍处于”合闸后”位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状态,是事故音响信号小母线M708与信号回路电源负极(-700)接通,从而可启动事故信号装置发出音响。

防止跳跃的措施是:一:35KV以上的断路器,应采用电气防跳。二:较为简单的机械防跳,即操作机构本身就具有防跳性能。

21、发电厂中有哪些信号装置?各有什么作用?

答:发电机的设备装置主要有:

(1)事故信号。如断路器发生事故跳闸时,立即用蜂鸣器发出较强的音响,通知运行人员进行处理。同时,断路器的位置指示灯发出闪光。

(2)预告信号。当运行设备出现危及安全运行的异常情况时,例如:发电机过负荷,变压器过负荷,二次回路断线等,便发出另一种有别于事故信号的音响—铃响。此外,标有故障内容的光字牌也变亮。

(3)位置信号。包括短路位置信号和隔离开关位置信号,前者使用灯光来表示集合、跳闸位置;而后者则是一种位置指示灯来表示其位置状况。

(4)其他信号。如指挥信号、联系信号和全厂信号等。这些信号是全厂公用的,可根据实际的需求装设。

22、开关电器中电弧产生与熄灭过程与哪些因素有关?

答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧弧柱中出现了大量自由电子的缘故。

23、试述最小安全净距的定义及其分类。

答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气气隙被击穿,对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分之间的最小安全净距分为A、B、C、D、E五类。

24、试述配电装置的类型及其特点。

答:配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置:按其组装方式,又可分为装配式和成套式。

屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可以减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内型设备。

屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;3)相邻设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,占地面积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作有影响。

成套配电装置的特点:1)电气设备布置在封闭或半封闭的金属中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小;2)所有设备已在工厂组装成一体;3)运行可靠性高,维护方便;4)耗用钢材较多,造价较高。

25、何谓配电装置的配置图、平面图和断面图?

答:电气工程中常用配电装置配置图、平面图和断面图来描述配电装置的结构、设备布置和安装情况。

配置图是一种示意图,用来表示进线、出线、断路器、互感器、避雷器等合理分配与各层、歌间隔中的情况,并表示出导线和电气设备在各个间隔的轮廓,但不要求按比例尺寸绘出。

通过配置图可以了解的分析配电装置方案,统计所用的主要电气设备。

平面图是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电气设备。

断面是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图。断面也应按比例绘制。

26、如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?它们的特点和应用范围是什么?

答:根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分为中型配电装置,高型配电装置和半高型配电装置。

1) 中型配电装置。中型配电装置是将所有电器设备都安装在同一水平面内,并装在一定高度基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备不能上、下重叠布置。中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠、施工和维护方便,造价较省,并有多年的运行经验,其缺点是占地面积大。

2) 高兴配电装置。高型配电装置是将一组母线几个隔离开关与另一组母线上几个隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省占地面积百分之五十左右,但耗用钢材较多,造价较高,操作维护条件差。

3) 半高型配置。半高型配置是将母线至于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者优点。除母线隔离开关外,其余部分与中型布置基本相同,其维护仍较方便。

4) 由于高型和半高型配电装置可大量节省占地面积,因而在电力系统中得到广泛应用。

27、气体全封闭组合电器由哪些元件组成?与其他类型配电装置相比,有何特点?

答:它由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出现套管等元件,按电气主接线的要求依次连接,组合成一个整体,并且全部封闭于接地的金属外壳中,壳内充一定压力SP6气体,作为绝缘和灭弧介质。它的特点是占地面积小,占用空间小,运行可靠性高,维护工作量小,检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电感应和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。

大工15春《发电厂电气部分》在线作业3

一、单选题(共 10 道试题,共 50 分。)

1. 有关自耦变压器的第三绕组接成三角形的作用,描述错误的是()。 A. 增大了自耦变压器的零序阻抗 B. 消除三次谐波电压分量

C. 可用来对附近地区用电系统供电 D. 用来连接发电机或调相机 正确答案:A 2. 我国规定人身安全电流极限值为()mA。 A. 10 B. 15 C. 30 D. 45 正确答案:C 3. 有关中性点接地方式的特点描述错误的是()。 A. 选择适当的电阻,可避免故障扩大 B. 单相接地故障时,有固定的电阻性电流 C. 不需要增加中性点接地装置

D. 接地总电流大于15A时,保护动作于跳闸。 正确答案:C 4. 跨步电压的步距为()m。 A. 0.2 B. 0.6 C. 0.8 D. 1.8 正确答案:C 5. 有关中性点的消弧线圈的说法错误的是()。 A. 可调电感线圈 B. 导线电阻很小 C. 与电抗无关 D. 电抗很大 正确答案:C 6. 变压器绝缘老化的直接原因为()。 A. 湿度很高 B. 高温 C. 氧气的影响 D. 以上选项均不正确 正确答案:B 7. 有关油浸式变压器4个字母顺序代号所表示的冷却方式描述错误的是()。 A. 第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质 B. 第三个字母表示外部冷却介质 C. 第三个字母为A表示介质为水

D. 第四个字母表示外部冷却介质的循环方式 正确答案:C 8. 有关自耦变压器特点的说法错误的是()。 A. 短路电流及其效应比普通双绕组变压器大 B. 绕组间的电磁是平衡的 C. 结构简单 D. 经济效益好 正确答案:B 9. 有关大接地电流系统的特点说法错误的是()。 A. 破坏了系统动态稳定 B. 增加了断路器的维修工作量 C. 对电缆的电气强度没有影响 D. 短路电流有可能导致故障范围扩大 正确答案:C 10. 有关变压器并列运行的条件,描述错误的是()。 A. 各侧绕组的变比相等

B. 各对绕组的额定短路电压分别相等 C. 接线组别可以不同 D. 接线组别相同 正确答案:C

二、判断题(共 10 道试题,共 50 分。)

1. 当在发电厂、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地体。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 2. 中性点不接地的电力系统中,中性点对地的电位是固定的。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 3. 在电力系统中,运行线电压不能高于额定电压。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 4. 变压器的有功功率损耗及其因消耗无功功率而使电网增加的有功功率损耗之和,称为变压器的综合功率损耗。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 5. 自耦变压器在高、中压侧的出口端都必须装设阀型避雷器。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 6. 对380/220V的三相四线制电网,可以选择中性点接地或不接地的方式。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 7. 发电机中性点应装设电压为额定相电压的避雷器。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 8. 变压器各部分沿高度方向的温度分布是不均匀的,铁芯、绕组的上部温度高。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 9. 中性点非有效接地主要有不接地和经消弧线圈接地两种方式。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 10. 在对人工接地体的选择时,垂直接地体一般都采用扁钢或圆钢。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 大工15春《发电厂电气部分》在线作业2

一、单选题(共 10 道试题,共 50 分。)

1. 有关厂用负荷的计算原则,描述错误的是()。 A. 经常而连续运行的设备应予计算

B. 机组运行时,不经常而连续运行的设备不计算

C. 由同一厂用电源供电的互为备用的设备只需计算运行部分 D. 由不同厂用电源供电的互为备用的设备,应全部计算 正确答案:B 2. 下列选项不是火电厂Ⅱ类负荷的是()。 A. 凝结水泵 B. 电动阀门 C. 工业水泵 D. 灰浆泵 正确答案:A 3. 有关线绕式异步电动机的特点描述错误的是()。 A. 价格低 B. 可调节转速 C. 启动转矩大 D. 启动电流小 正确答案:A 4. 有关普通中型配电装置的特点描述错误的是()。 A. 运行可靠 B. 布置较清晰 C. 抗震性能差 D. 占地面积大 正确答案:C 5. 有关直流电动机的特点描述错误的是()。 A. 启动转矩大 B. 启动电流小 C. 制造工艺复杂 D. 价格低 正确答案:D 6. 有关异步电动机的特点描述错误的是()。 A. 结构简单 B. 操作维护方便 C. 运行可靠性低 D. 价格低 正确答案:C 7. 有关三层式屋内配电装置的特点描述错误的是()。 A. 检修方便 B. 安全 C. 占地面积小 D. 可靠性高 正确答案:A 8. 有关单层式屋内配电装置的特点描述错误的是()。 A. 施工时间短 B. 造价低 C. 占地面积小 D. 结构简单 正确答案:C 9. 下列选项不是Ⅲ类负荷的是()。 A. 油处理室的负荷 B. 试验室的负荷 C. 修配车间的负荷 D. 循环水泵 正确答案:D 10. 下列选项不是电厂Ⅰ类负荷的是()。 A. 压油泵 B. 引风机

C. 化学水处理设备 D. 凝结水泵 正确答案:C

大工15春《发电厂电气部分》在线作业2

二、判断题(共 10 道试题,共 50 分。)

1. 发电厂中普遍采用异步电动机来拖动厂用机械。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 2. 电气设备的额定电压就是铭牌上标出的线电压。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 3. 在35kV以下、持续工作电流为A的屋内配电装置中,一般采用管形母线。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 4. 电动机的额定电压应与厂用电系统的额定供电电压一致。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 5. 所用电母线采用按工作变压器划分的分段单母线,相邻两段工作母线间可配置分段或联络断路器,各段同时供电、分裂运行。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 6. Ⅱ类负荷指短时停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 7. 35-220kV屋内配电装置有三层、二层和单层式。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 8. 厂用电源的切换一般采用并联切换。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 9. 负荷开关主要是用来接通和断开正常工作电流,也可以开断短路电流。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 10. 厂用电各级母线的电压偏移不超过额定电压的±9%。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 大工15春《发电厂电气部分》在线作业1

一、单选题(共 10 道试题,共 50 分。)

1. 下列各项中不是一次设备的是()。 A. 直流电源设备 B. 电动机 C. 隔离开关 D. 调相机 正确答案:A 2. 有关电弧说法不正确的是()。 A. 能量集中的放电现象 B. 质量很轻 C. 温度极低 D. 容易变形 正确答案:C 3. 热量传递的基本形式有()。 A. 对流 B. 辐射 C. 导热

D. 以上选项均正确 正确答案:D 4. 有关发热对导体和电器产生的影响,说法错误的是()。 A. 机械强度下降 B. 接触电阻增加 C. 电气强度上升 D. 导体抗拉强度下降 正确答案:C 5. 有关不分段单母线的优点说法错误的是()。 A. 投资小 B. 灵活性好 C. 设备少 D. 简单清晰 正确答案:B 6. 有关单元接线的特点说法错误的是()。 A. 开关设备少 B. 配电装置结构复杂 C. 可靠性高 D. 占地少 正确答案:B 7. 下列选项()不满足电气主接线的经济性要求。 A. 合理选择主变压器容量 B. 主接线简单 C. 节省安装费用

D. 尽量选择单相组式变压器 正确答案:D 8. 有关有汇流母线的说法错误的是()。 A. 母线故障时影响范围较大 B. 母线有汇集和分配电能的作用 C. 投资较大

D. 使用的开关电器较少 正确答案:D 9. 有关双母线接线的特点说法错误的是()。 A. 配电装置复杂 B. 供电可靠 C. 运行方式灵活 D. 扩建不方便 正确答案:D 10. 熔断器用文字符号()来表示。 A. C B. T C. G D. FU 正确答案:D

大工15春《发电厂电气部分》在线作业1

二、判断题(共 10 道试题,共 50 分。)

1. 变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 2. 单母线接线方式中,断路器和隔离开关都有灭弧装置。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 3. 在母线检修或故障时,隔离开关作为倒换操作电器,操作简单,很少发生误操作。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 4. 发电厂和变电所的主接线,是根据容量、电压等级、负荷等情况设计,并经过技术经济比较,而后选出最佳方案。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 5. 主变压器容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 6. 水电站的原动机为水轮机,通过水轮机将水能转换为机械能,再由水轮机带动发电机将机械能转换为电能。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 7. 电弧电压随时间的变化波形呈马鞍形。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 8. 无汇流母线中的角形接线闭环运行时,可靠性和灵活性较差。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A 9. 变压器是按电磁感应原理工作的。 A. 错误 B. 正确 正确答案:B 10. 熔断器不须与其他电器配合使用就可以用来接通或断开正常工作电流。 A. 错误 B. 正确 正确答案:A

1.输电线路送电的正确操作顺序

先合上母线侧刀闸,再合上线路侧隔离刀闸,最后合上断路器。

2.电流互感器的准确级的定义

1)电流互感器的准确级

准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误 差。电流互感器准确级分为0.2、0.

5、1.0、3。 2)保护型准确级

保护用TA可分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)两类。 稳态保护用TA准确级有5P和10P。

暂态保护用TA准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPX级TA在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5%。 TPY级TA在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。

TPZ级TA特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 3. 导体的正常最高允许温度和短时最高允许温度的区别在哪里

导体正常最高允许温度是指导体在保持正常工作是所允许的最高温度,一般不超过+70℃

导体短时最高允许温度是指导体在短路时可能出现的最高短时发热温度定校验的根本条件是:导体短时发热最高温度不得超过短时最高允许值

前者是正常工作允许持续的最高限温度,后者则是短路是瞬时发热的最高允许温度

4. 电弧燃烧的物理过程有哪些

热稳。即电弧形成可分为如下四个过程

(1)热电子发射 高温阴极表面向周围空间发射电子的现象。

当开关动、静触头分离初瞬,开距S很小,虽然外施电压U不高,但电场强度E(E=U/S)很大。当其值超过3×106 V/m时,阴极表面的自由电子被强行拉出。【这是产生电弧的最根 本 的条件】

自由电子的强电场作用下,加速向阳极运动,沿途撞击中性粒子,使之游离出自由电子和正离子,链琐反应,由此形成电流。【绝缘介质被击穿】

高温下的中性粒子不规则的热运动速度很高,是以在其彼此碰撞时游离出大量带电粒子。

电弧在燃烧过程中,存在互为相反的两种过程: (1)游离过程:产生自由电子过程。

(2)去游离过程:电弧中发生游离的同时,还进行着使带电粒子减少的去游离过程,即:减少自由电子的过程。 其中之去游离过程的又有两种形式

(1)复合:正、负粒子相互中和变成中性粒子的现象。

(2)扩散:指带电粒子从电弧内部逸出而进入周围介质中去的现象。有:①浓度扩散:带电质点由浓度高的弧道向浓度低的弧道周围扩散,使弧道中带电质点减少。②温度扩散:弧道中的高温带电质点向温度低的周围介质中扩散。

5. 限制短路电流的方法有哪些

1、在发电机电压母线上装设分段电抗器

2、在发电机电压电缆出线上装设出线电抗器

二、采用低压绕组分裂变压器 当发电机容量较大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线,以限制短路电流。

分裂绕组变压器 的绕组在铁心上的布置有两个特点:其一是两个低压分裂绕组之间有较大的短路电抗;其二是每一分裂绕组与高压绕组之间的短路电抗较小,且相等。运行时的特点 是当一个分裂绕组低压侧发生短路时,另一未发生短路的分裂绕组低压侧仍能维持较高的电压,以保证该低压侧上的设备能继续进行,并能保证电动机紧急启动,这 是一般结构的三绕组变压器所不及的 。

三、选择不同的主接线形式和运行方式

1、发电机组采用单元接线

3、并联运行的变压器分开运行

6. 电压母线均采用按锅炉分段接线方式的优缺点?

1)若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉的运行,使事故影响范围局限在一机在炉;

2)厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备的选择;

3)将同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行机制管理和安排检修。

7. 轻水堆核电站可分为哪两类?这两类核电站在工作原理上主要有何区别?

轻水堆核电站可分为:1.压水椎核电厂;2沸水堆核电厂 压水堆有两个回路系统,相互独立并闭合,安全性高。

沸水堆核电厂与压水堆核电厂相比,省去了既大又贵的蒸汽发生器,但有将放射性物质带入汽轮机的危险,由于沸水堆芯下部含汽量低,堆芯上部含汽量高,因些下部核裂变的反应就高于上部。为使椎芯功率沿轴向分布均匀,与压水堆不同,沸水堆的控制棒是从堆芯下部插入的。

8. 电流互感器在运行时二次绕组严禁开路的原因

电流互感器在工作时,除了要求接线极性正确外,还规定其二次侧不得开路;一次侧必须接地,如果地次侧接线错误会对操作人员及仪表,设备安全造成严重伤害, 特别是二次侧开路问题是造成事故的主要原因,这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧产生电流的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流很小,铁 心中的总磁通也很小,二次侧绕组的感应电动势一般几十伏。如果二次侧没有形成回路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁 通剧增,铁心处于高度饱和状态,加之二次侧绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次侧绕组开路的两端产生很高的电压,其峰值可达数千伏甚至上万伏, 这么高的电压将严重威胁工作人员和设备的安全,再者,由于铁心磁感应强度剧增,使铁心损耗大大增加而严重发热,甚至烧坏绝缘。电流互感器二次侧开路也可能 使保护装置因为无电流而不能准确反映故障,差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动,因此电流互感器在运行中二次侧绝对不允许开路。

9. 学习灯光监视的电磁操动机构断路器的控制回路何信号回路展开图。试述该断路器的“手动合闸”原理

[+(控制电源小母线)→FU1→SA16-13→HR→KCF→QF2(断路辅助常开触点)→YT→FU2→-,HR亮,但YT不动作] 将SA开关逆时针转到“预备跳闸”位置时,SA13-14通,SA16-13断开,让HG改接到闪光母线M100(+)上,HR发闪光,提醒操作人员核对操作是否有误。 再将SA开关转至“跳闸”位置,SA6-7通,YT通电,动作跳闸。

跳闸成功后,操作人员放开操作手柄,回到“跳闸后”位置,SA11-10通,断路器的辅助触点相继切换,跳闸回路断开,HG(绿灯发平光)亮,表示跳闸成功。 10. 掌握分裂电抗器的计算方法和工作原理,并能够完成如下计算

(1)计算正常工作时的穿越型电抗;(2)计算臂1短路时的分裂型电抗;(3)基于上述计算结果,说明分裂电抗器相对普通电抗器有何特点。 1)正常运行时穿越电抗为:

式中:XL为每臂的自感电抗;XM为每臂的互感电抗; f为互感系数,f=

互感系数f与分裂电抗器的结构有关,一般取f=0.5,则在正常工作时,每臂的运行电抗为X=(1-0.5)XL,即比单臂自感电抗减少了一半。 2)臂1短路时的分裂电抗为:

3)分裂电抗器相对普通电抗器的特点: (1)正常运行时,分裂电抗器很个分段电抗相当于普通电抗器的1/4,使负荷电流造成的电压的损失较普通电抗器为小。

(2)当分裂电抗器的分支端短路时,电抗器每个分段电抗较正常较正常运行值增大四倍故限制短路电流的作用比正常运行值大,有限制短路电流的作用。

11. 发展联合电力系统的主要效益主要体现在哪里 ①各系统间负荷的错峰效益;

②提高供电可靠性、减少系统备用容量; ③有利于安装单机容量较大的机组; ④有利于电力系统的经济调度; ⑤调峰能力互相支援。

12. 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用。 1)调峰。

2)填谷。在低谷负荷时,可使火电机组不必降低出力(或停机)和保持在热效率较高的区间运行,从而节省燃料,并提高电力系统运行的稳定性。 3)备用。 4)调频。 5)调相。

13. 高压开关电气设备主要采用哪些方法进行灭弧? 1)利用灭弧介质

6、真空、氢气。氢的灭弧能力为空气7.5倍;SF6气体的灭弧能力比空气约强100倍;用真空作为灭弧介质,减少了碰撞游离的可能性,真空的介质强度约为空气的15倍。

2)用特殊金属材料作灭弧触头 铜、钨合金或银钨合金。 3)利用气体或油吹动电弧

采用气体或油吹弧,使带点离子扩散和强烈地冷却复合。冷却绝缘介质降低电弧的温度,消弱热发射和热游离,另一方面,吹弧,可以拉长电弧,增大冷却面,强行迫使弧隙中游离介质的扩散。有纵吹、横吹两种方式。 4)采用多断口熄弧

在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧拉长,而且拉长的速度也增加,加速了弧隙电阻的增大。同时,由于加在每个断口的电压降低,使弧隙恢复电压降低,亦有利于熄灭电弧。

5)提高断路器触头的分断速度,迅速拉长电弧

14. 试述电抗器品字形布置时,各相电抗器的摆放位置?并解释采用该种摆放方式的原因。

电抗器品字形布置时,各相电抗器就在一个水平面上,不存在又叠装问题,且三电抗器构成一个正三角形。

原因:通常线路电抗器采用垂直或“品”字形布置。当电抗器的额定电流超过1000A、电抗值超过5%~6%时,由于重量及尺寸过大,垂直布置会有困难,且使小室高度增加很多,故宜采用“品”字形布置。 15. 试解释什么是电动机的自启动。

电动机的自启动指的是电源停电后瞬间复电,电动机不经降压起动的直接启动。

17. 试画出两台变压器、两条出线时,内桥形接线的电气主接线图,并简述该接线的适用场合。

内桥接线适用于线路较长和变压器不需要经常切换的情况。 特点:

在线路故障或切除、投入时,不影响其余回路工作,并且操作简单; 在变压器故障或切除、投入时,要使相应线路短时停电,并且操作复杂。 18. 掌握分段断路器兼作旁路断路器的接线的倒闸操作步骤

先对其线路进行检修,分段断路器兼作旁路断路器的接线方式是在正常工作时按单母线分段运行,而旁路母线WP不带电,即分段断路器QFD的旁路母线侧的隔离开关QS3和QS4断开,工作母线侧的隔离开关QS1和QS2接通,分段断路器QFD接通。当WI段母线上的出线断路器要检修时,为了使WI,WⅡ段母线能保持联系,先合上分段隔离开关QSD, 然后断开断路器QFD和隔离开关QS2,再合上隔离开关QS4,然后合上QFD。如果旁路母线完好的,QFD不会跳开,则可以合上待检修出线的旁路开关, 最后断开要检修的出线断路器及其两侧的隔离开关,就可以对该出线断路器进行检修。检修完毕后,使该出线断路器投入运行的操作顺序,与上述的相反。

19. 防电气误操作事故的“五防”是指什么

五防的内容 : 五防是在变电站的倒闸操作中防止五种恶性电气误操作事故的简称。其具体内容是:

(1)防止误分、合断路器;

(2)防止带负荷分、合隔离开关;

(3)防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);

(4)防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); (5)防止误入带电间隔。 20. 简述近阴极效应的原理?

在电流过零瞬间(t=0),介质强度突然出现升高的现象,称为近阴极效应。这是因为电流过零后,弧隙的电 极极性发生了改变,弧隙中剩余的带电质点的运动方向也相应改变,质量小的电子立即向新的阳极运动,而

比电子质量大1000多倍的正离子则原地未动,导致在新的阴极附近形成了一个只有正电荷的离子层,这个正

离子层电导很低,大约有150~250V的起始介质强度。在低压电器中,常利用近阴极效应这个特性来灭弧。如 利用短弧原理灭弧法

21. 什么是厂用电动机的自启动?根据运行状态,自启动方式有哪些?为什么要进行电动机自启动校验?

厂用电动机自启动的定义:当厂用母线电压暂时下降和消失时,为了不使主机停 运,一些重要机械的电动机并不立即断开,电动机在机械负载阻力作用下有一定 惰性,经过很短一段时间(0.5~1.5s),当厂用母线电压恢复或备用电源自动投 入后,电动机又会自动启动升速,并逐渐恢复到稳定运行,这一过程称为厂用电 动机自启动。 自启动方式:

1)失压自启动:运行中突然出现事故,电压下降,当事故消除,电压恢复时形成的自启动。

2)空载自启动:备用电源空载状态时,自动投入失去电源的工作段所形成的自启动。

3)带负荷自启动:备用电源已带一部分负荷,又自动投入失去电源的工作段所形成的自启动。 电动机自启动校验原因:

电厂中不少重要负荷的电动机都要参与自启动,以保障机炉运行少受影响。因成批电动机同时参加自启动,很大的启动电流会在厂用变压器和 线路等元件中引起较大的电压降,使厂用母线电压降低很多。这样,可能因母线电压过低,使某些电动机电磁转矩小于机械阻力转矩而启动不了;还可能因启动时间 过长而引起电动机的过热,甚至危及电动机的安全与寿命以及厂用电的稳定运行。所以,为了保证自启动能够实现,必须要进行厂用电动机自启动校验。

}
电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。
电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。
为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路图。
电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。
(1)系统原理图(方框图)
用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系。
电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。
展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集中式、展开式电路图互相补充、互相对照来识读更易理解。
安装接线图是以电路原理为依据绘制而成,是现场维修中不可缺少的重要资料。安装图中各元件图形、位置及相互间连接关系与元件的实际形状、实际安装位置及实际连接关系相一致。图中连接关系采用相对标号法来表示。
(1)学习掌握一定的电子、电工技术基本知识,了解各类电气设备的性能、工作原理,并清楚有关触点动作前后状态的变化关系。
(2)对常用常见的典型电路,如过流、欠压、过负荷、控制、信号电路的工作原理和动作顺序有一定的了解。
(3)熟悉国家统一规定的电力设备的图形符号、文字符号、数字符号、回路编号规定通则及相关的国标。了解常见常用的外围电气图形符号、文字符号、数字符号、回路编号及国际电工委员会(IEC)规定的通用符号和物理量符号(相关资料附后)。
(4)了解绘制二次回路图的基本方法。电气图中一次回路用粗实线,二次回路用细实线画出。一次回路画在图纸左侧,二次回路画在图纸右侧。由上而下先画交流回路,再画直流回路。同一电器中不同部分(如线圈、触点)不画在一起时用同一文字符号标注。对接在不同回路中的相同电器,在相同文字符号后面标注数字来区别。
(5)电路中开关、触点位置均在"平常状态"绘制。所谓"平常状态"是指开关、继电器线圈在没有电流通过及无任何外力作用时触点的状态。通常说的动合、动断触点都指开关电器在线圈无电、无外力作用时它们是断开或闭合的,一旦通电或有外力作用时触点状态随之改变。
(1)仔细阅读设备说明书、操作手册,了解设备动作方式、顺序,有关设备元件在电路中的作用。
(2)对照图纸和图纸说明大体了解电气系统的结构,并结合主标题的内容对整个图纸所表述的电路类型、性质、作用有较明确认识。
(3)识读系统原理图要先看图纸说明。结合说明内容看图纸,进而了解整个电路系统的大概状况,组成元件动作顺序及控制方式,为识读详细电路原理图作好必要准备。
(4)识读集中式、展开式电路图要本着先看一次电路,再看二次电路,先交流后直流的顺序,由上而下,由左至右逐步顺序渐进的原则,看各个回路,并对各回路设备元件的状况及对主要电路的控制,进行全面分析,从而了解整个电气系统的工作原理。
(5)识读安装接线图要对照电气原理图,先一次回路,再二次回路顺序识读。识读安装接线图要结合电路原理图详细了解其端子标志意义、回路符号。对一次电路要从电源端顺次识读,了解线路连接和走向.直至用电设备端。对二次回路要从电源一端识读直至电源另一端。接线图中所有相同线号的导线.原则上都可以连接在一起。
电气接线图是为电气设备和电器元件的安装配线和检查维修电气线路故障服务的,它是表示成套装置、设备或装置的内部、外部各种连接关系的一种简图。也可用接线表(以表格形式表示连接关系)来表示这种连接关系。接线图和接线表只是形式上的不同,可以单独使用,也可以组合使用,一般以接线图为主,接线表予以补充。以下主要介绍接线图。
电气接线图是根据电气原理图和电气布置图进行绘制。电气接线图的绘制应符合GB6988中《接线图和接线表》的规定。在电气接线图中要表示出各电气设备的实际接线情况,标明各连线从何处引出,连向何处,即各线的走向,并标注出外部接线所需的数据。电气接线图一般包括单元接线图和互连接线图。
电气接线图应按以下要求绘制:
1)电气接线图中的电气元件按外形绘制(如正方形、矩形、圆形或它们的组合),并与布置图一致,偏差不要太大。器件内部导电部分(如触点、线圈等)按其图形符号绘制。
2)在接线图中各电器元件的文字符号、元件连接顺序、接线号都必须与原理图一致。接线号应符合GB4026-83《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则》
3)与电气原理图不同,在接线图中同一电器元件的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起。
4)除大截面导线间,各单元的进出线都应经过接线端子板,不得直接进出。端子板上各接点按接线号顺序排列,并将动力线、交流控制线、直流控制线分类排列。
5)接线图中的连接导线与电缆一般应标出配线用的各种导线的型号,规格、截面积及颜色要求。
单元接线图是表示电气单元内部各项目连接情况的图,通常不包括单元之间的外部连接,但可给出与之有关的互连接线图的图号。
单元接线图走线方式有板前走线及板后走线两种,一般采用板前走线,对于复杂单元一般是采用线槽走线。
单元接线图中的各电器元件之间接线关系有直接连线和间接标注两种表示方法。对于简单电气控制单元,电器元件数量较少,接线关系不复杂,可直接画出电器元件之间的连线;对于复杂单元,电器元件数量多,接线较复杂的情况,只要在各电器元件上标出接线号,不必画出各元件间连线。
单元接线图的绘制方法如下:
1)在单元接线图上,代表项目的简化外形和图形符号是按照一定规则布置的,这个规则就是大体按各个项目的相对位置进行布置,项目之间的距离不以实际距离为准,而是以连接线的复杂程度而定。
2)单元接线图的视图选择,应最能清晰地表示出各个项目的端子和布线情况。当一个视图不能清楚地表示多面布线时,可用多个视图。
3)项目间彼此叠成几层放置时,可把这些项目翻转或移动后画出视图,并加注说明。
4)对于PLC、转换开关、组合开关之类的项目,它们本身具有多层接线端子,上层端子遮盖下层端子,这时可延长被遮盖的端子,以标明各层的接线关系。
互连接线图是用于表示成套装置或设备内各个不同单元之间的连接情况,通常不包含所涉单元的内部连接,但可以给出与之有关的电路图或单元接线图的图号。互连接线图中各单元的视图应画在同一平面上,以便表示各单元之间的连接关系

二、什么是动力用电?什么是家用电?

动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂。这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线。

火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的。

一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。

家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作。这里的零线在发电厂也是接地的。

单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。

一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线. 动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念。

你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起。

火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。 另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。

不懂的人千万不要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。 地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。

如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。

HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。

因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。

目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。

三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)零线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。 地线通过深埋的电极与大地短路连接。

市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。

1、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流:

三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以单相220V电动机每千瓦电流按8A计算。

三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算单相220V电焊机每千瓦按4.5A算单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算。

注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算

2、不同电压等级的三相电动机额定电流计算

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。

若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、 380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

(2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。

(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小

(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数

(5)误差。由口诀 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。

对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量

无牌电机的容量,测得空载电流值,

乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。

说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。

4、已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

容量除以电压值,其商乘六除以十。

说明:适用于任何电压等级。

在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

5、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

配变高压熔断体,容量电压相比求。

配变低压熔断体,容量乘9除以5。

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

6、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。

电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。

负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。

7、测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明,多采用 220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。

照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。

测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。

8、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

电机过载的保护,热继电器热元件;

号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。

过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。

(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

9、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量

三百八焊机容量,空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。

空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。

10、导线载流量的计算口诀

(1)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

穿管、温度,八、九折。

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除 10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

11、导线载流量的计算口诀

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5× 9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25× 4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从 50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

12、电气施工验电巧用低压验电笔口诀

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。

(1)判断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

(2)判断直流电正负极口诀:

电笔判断正负极,观察氖管要心细,

前端明亮是负极,后端明亮为正极。

氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。

测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数,电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;

若亮靠近手指端,接地故障在负极。

发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。

(4)判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮,

剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。

电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

}