为啥无塔供水里面的水用完了,水泵才会抽水因为啥?

无塔供水器是一种气压供水装置,是一种调节局部的一种设备,具有无塔与高位水箱同等的功能,无塔供水设备原理是利用空气的可压缩性,在水泵直接供水系统中,设置了一个与水泵供水管网连接的压力罐,压力罐压力的变化自动控制水泵的启停,达到对管网自动的、不间断的供水,整套设备均在无人操作下工作。

1.无塔供水设备应选择通风良好、灰尘小、不潮湿的场地,环境适宜温度为-10℃——40℃。

2..无塔供水设备进驻工地前,要处理好地基,待基座初凝后,再吊罐体放稳,并切好弧形砖做随后安装附件,接通电源。

3.为方便安装以后维修,.无塔供水设备周围应留70cm空间、入孔处留1m空间,无塔供水设备地面设排水沟。

4.试水时,检查各闸门密封情况,注意水泵运转方向。当压力表指针达到上限时,机泵自动停止。打开放水闸阀,即可正常供水(此为自动供水,无需人员操作)。如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置(即为人工操作。

5..无塔供水设备要经常检查,定期保养。发现法兰螺栓松动应及时紧固。罐体漆皮老化、脱落应及时涂漆保养,以延长设备使用寿命。

6.电器自动控制系统应防水、防尘,经常检查线路,绝缘情况。连接线路是否松动,发现后及时检查维修。

您好,我是百度合作老师,我这边正在快马加鞭给您整理答案,感谢您的支持,如有做的不对的地方,请多多包涵,请稍等片刻,我这边马上回复您~

6.电器自动控制系统应防水、防尘,经常检查线路,绝缘情况。连接线路是否松动,发现后及时检查维修。

排出方法:1、阀门打开放完罐体内的水,重新启动;2、更换止回阀;3、更换大流量水泵,更换大压力罐;4、调整压力范围。

排出方法:1、检查更换;2、拆卸水泵冲洗;3、更换轴承。

希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话,麻烦给个赞哦~

希望能够帮到您,如有做的不对的地方,您可继续咨询,多多包涵。[微笑]~

}

     无塔供水器的膨胀水罐足够大时,水管压力降低时,膨胀水罐里的水会补充到水管里。当水管压力继续降低时,水泵才会启动,不会增加水泵的耗电量。

     反之,无塔供水器的膨胀水罐很小时,当水管压力下降时,水泵很快就启动,这样就增加了水泵的耗电量。

}

问题的存在就是为了解决它,所以出现了故障不要慌,豫洋供水设备来教你该怎么解决:
无塔供水设备故障一:水多气少

水泵频繁启动,压力表表针上下摆动,瞬间到上限,放少许水,就到下限启泵,用 手推动压力罐很沉重,好像里面装满水。

原因:压力罐中的空气与水直接接触,在经过一段时间后,由于空气漏失和溶解于水而逐渐减少,因而使调节容积逐渐缩小,水泵启动渐趋频繁,因此罐内空气需要定期予以补充,常用定期泄空补气方式。

方法:切断电源,打开罐底的排污阀和桶身上的压力表,把罐内的水放净,然后关闭所打开的阀门,用生料带缠紧压力表,重新安装,确保无漏气漏水,接通电源重新上水即可。

无塔供水设备故障二:单向阀损坏或被异物卡住

水泵频繁启动,停泵能听到水泵管往回吸水声,单向阀漏水严重电器会出现烧保险现象。
无塔供水设备故障三:水泵烧毁或异物卡住

自来水没水,压力表到下限不启泵,用电笔测泵接线处有电,把水泵线直接接到其他电源也无反应。

无塔供水设备故障四:控制器损坏

自来水没水,压力表到下限不启泵,把水泵线直接接到其他电源水泵启动。

无塔供水设备故障五:压力罐吸瘪

水泵的止回阀坏了,导致回水,检查更换。
希望以上的分享能够帮到大家,如对供水设备有更多疑问可以咨询开封豫洋供水设备有限公司。

}