冷却塔平衡管的作用减速机逆流管的作用?

  闭式冷却塔在多台并联安装时,集水盘之间的连通管就是我们所说到的冷却塔平衡管。其作用主要是用来平衡各冷却塔集水盘之间的水位,水流均匀,各塔之间压力接近,不会出现一台水量过大而另一台水量偏小的情况。当某台冷却塔集水盘内的水突然增多时,多于的水就会通过平衡管流到别的冷却塔集水盘,而不至于溢出来。

  1、节省空间,结构轻型化

  采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原DBHZ系列及原CDBHZ系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用轻钢结构,运转重量也大大降低。

  本系列冷却塔为组合式设计,相领冷却塔空气室相互隔开,可在冷却塔正常运转的前提下,进行维护检修,清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。

  采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机,从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低,全面符合环保要求。若配用双速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。

  采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。

  可采用组合方式来满足不同工况的要求,用户也可根据场地情况进行决定组合,并可根据用户的建筑物特点,调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计,满足用户对热力性能及噪声的要求。

  6、良好的耐腐蚀性

  塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质,并在胶衣树脂中加有光稳定剂,具有良好的抗老化性能,经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理,提高冷却塔的耐腐蚀性能,在正常使用寿命内,不需另外防腐。

多台冷却塔并联出现的问题在常规系统设计中,一般多少台冷却水泵配多少台冷却塔,冷却塔通常布置在屋顶层,多台冷却塔并联使用时,常出现冷却塔平衡管布置不佳,导致水量分配不均衡的问题。

多台冷却塔并联使用,有的塔水位高涨并从集水盘顶部不断溢流,有的塔水位降低直至集水盘内的水被全部吸空,当补水量不能弥补溢流水量,随着时间延续终使冷却水量不足导致系统无法正常工作。

针对这些问题,我们要怎么解决呢,请慢慢往下看。在工程上,多台冷却塔并联运行时,冷却塔平衡管一般有下图所示的5种方式。

冷却塔平衡管的几种布置方式

图9的冷却塔平衡管布置复杂,占用空间大,但流量分配合理,运行可靠性高。图8、10、11的平衡管布置简单,但是,经常出现溢流和补水现象,主要原因是:

1、一般在塔的进水管上安装了电动阀,而出水管上未装,不运行的塔进水阀关闭,但出水管连通。当单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行的塔的水盘则不停的补水。

2、各塔水量分配不平衡,主要是管路布置问题,有的塔进水管道阻力小,出水管道阻力大;进水多出水少,造成溢流。有的塔则相反,不停的补水。

3、几台大小不同的冷却塔连在一起时,塔中水位不一样高,水盘低的塔必然溢流。

基于上述问题,设计时要注意平衡问题,包括水位平衡和水量平衡,通常对于合流进水方式,采取以下几种措施:

1、对于图8,每台冷却塔的进出水管上设电动阀,并与水泵和冷却塔风机连锁控制。   

2、对于图8,10,11,各冷却塔(包括大小不同的塔)水位控制在同一高度,高差不应大于30mm。在各塔之间配置冷却塔平衡管,并加大出水管的共用管段的管径。

3、对于图8,11,为平衡各冷水机组水量,可在各台冷水机组出水口设平衡阀。

图12管线布置简单,系统流量也易平衡,本人常采用此方式。

}

1、闭式冷却塔在实际运行过程中,应更加注意减速机的使用。减速器应经常检查整个油目标区域,强烈建议润滑油包含当连接多个不同尺寸的冷却塔时,塔内的水线互不等高,低水盘的塔必须溢流。那么,在多个冷却塔的进出水管上安装电动阀时,应该特别注意哪些问题呢?今天,无锡封闭式冷却塔制造商嘉禾制冷将教你如何在几个冷却塔的进出水管上设置电动阀。

2、通常电动阀安装在塔的入口管上,而不是出口管上。非操作塔的入口阀关闭,但出口管连接。单台机组运行时,使用过的冷却塔的水盘内水位上升,造成溢流,而其他非运行塔的水盘不断补水。

3、每个塔的水流划分不平衡,关键是管道布置。有的塔入口管道阻力小,出口管道阻力大;进来的水多,出来的水少,导致溢出。另一方面,一些塔不断补充水分。在工程项目中,当多个冷却塔并联运行时,通常有五种管道方式。冷却塔系统规范要求服务器的尺寸尽可能匹配,以适应负载的变化,但是冷凝器、水泵、冷却塔的连接非常麻烦。

基于以上问题,设计方案时要特别注意平衡问题,包括水位平衡和水量平衡。综合流入法一般采用以下对策:

1.如图8所示,每个冷却塔的进出水管都装有电动阀,电动阀与水泵和冷却塔风机联锁。

2.根据图8、10和11,每个冷却塔(包括不同尺寸的塔)的水位应控制在同一高度,高度差不应大于30毫米。平衡管安装在塔之间,出水管的公共管段直径加大。

3.根据图8和图11,为了平衡每台冷水机的水量,可以在每台冷水机的出水口设置平衡阀。图12管道布置简单,系统流程易于平衡。

以上都是关于如何在多个冷却塔的进出水管上设置电动阀。如果您想更多地了解逆流式闭式冷却塔、横流式闭式冷却塔等闭式冷却塔的选择,欢迎您参观旭能环保科技。

还有各种双曲线齿轮油等工业油。夏天一定要用一些粘度比较高的油。第一次跑步,一定要考虑操作规则。如果超过20天后,塔侧的所有油必须排空,并用新油更换。

闭式冷却塔是一种循环机械设备。很明显,整个设备操作过程中会有很多操作规则。但是,如果采用封闭式冷却塔,它可以立即与空气接触,通过蒸发和对流将大量携带的热量释放到冷却设备中,从而将大量热量释放到空气中。

(1)在闭式冷却塔的实际应用过程中,会有更多的注意事项,减速机要经常检查整体油标,润滑油强烈建议一定要有各种双曲线齿轮油等工业用油。夏天,应该使用一些粘度相对较大的油。第一次跑步一定要看操作规范。如果超过20天后,必须清空并更换周围的所有机油

(2)闭式冷却塔在实际运行过程中,大量的风机或减速机等运行标准在运行前都要按照相关规范进行检查,尤其是一些电机的接线,在实际进行接线选择时,会出现各种选择方案,有时各方面不一致,容易导致接线错误,达到要求后再重新启动。启动顺序不一样,叶片从低速到高速的视角会按规定值安装。如果要进行高速运转,它或多或少会超过原来的额定值。

(3)闭式冷却塔实际安装时,要看一些稳定循环水的对策,这样应该有更多的安装保证。

以上是闭式冷却塔运行时应注意的几点。你注意到他们了吗?

}