低压电容器柜,投入一组20的高压进线柜电流怎样看升到150A,是什么原因造成,负载小的时候投入正常?

无功补偿电容器,基本上都是 自愈式 电容器,测量好坏时,最好的方法就是:在线测量。在线测量补偿电容器,直接测量运行电流即可,如三相补偿电容器,测量电容器的三相工作电流是否正常就可以做出判断。

1、首先,测量电容器的电源下口,输出的电压是否正常?

2、控制接触器输出电压正常的情况下,使用卡表(钳形电流表)测量电容器的运行电流,就很方便地检查电容器的好坏。

3、为安全计,带电操作应该有二人进行,一人监护、一人操作,这也是安全规程的规定。

如何测无功功率补偿电容的好坏

判断无功功率补偿电容好坏的方法:

1、用万用表测,万用表打电阻当,测电容器二端,电阻从小到大很快,说明电容器是好的;2、看运行电流,如果行运中的电力电容器,比名牌上的电流低,或没有电流说明电容器坏了;

3、目测,看电容器有没有鼓起,漏油,这二种情况出现,说明电容器已坏,或将坏;

4、运行后的电容器,将它放电,如果出现很强的,啪,的声音,说明电容是好的。

交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功.也就是说没有消耗电能,即为无功功率.当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿。

这种功率在电网中会造成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失,却不能做出有效的功。因而需要对无功功率进行补偿。合理配置无功补偿(包括在什么地点、用多大容量和采用何种型式)是电力系统规划和设计工作中一项重要内容。在运行中,合理使用无功补偿容量,控制无功功率的流动是电力系统调度的主要工作之一。

无功补偿柜的电容怎么检测啊

有三种办法可以测量出投入的总电容器;

1、可以查看投入电容器的块数,再乘以电容器的铭牌容量,就是电容器柜投入的总电容量;

2、可以测量电容器柜的总电流,然后根据Q=1.732×U×I计算,如是0.4KV的电容器,则Q=1.732×0.4×U=0.6928·U(kvar),计算出投入的总电容量;

3、可以用电容表,也可以用有测电容功能的万用表测量电容值。

自愈式电容在无功补偿中起什么作用如何检测他的好坏

自愈式电容是低压无功补偿电容的一种,就是补偿感性无功用的。它是由很多小电容并联而成,如有个别击穿损坏,会自行断开,从而不会使整个电容失去工作能力,故称之为“自愈”。但是这种电容的容量,就会越用越少。

一般用户只能从其工作电流看它是否还能工作,其他指标需要专业设备检测,用户无法检测。

如何测无功补偿柜里电容好坏

——★1、首先,测量电容器的电源接触器下口,输出的电压是否正常

——★2、控制接触器输出电压正常的情况下,使用卡表(钳形电流表)测量电容器的运行电流,就很方便地检查电容器的好坏。

——★3、为安全计,带电操作应该有二人进行一人监护、一人操作,这也是安全规程的规定。

如何检测三相电容的好坏(电力无功补偿的电容)。

根据三相电容(电力无功补偿的电容)的原理检测其好坏,检测原理具体如下:

在交流电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率因数cosφ为1。

此时的供电设备的利用率为最高。而在实际上是不可能的,只有假设系统中的负荷,全部为电阻性才有这种可能。电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就造成系统总电流滞后电压,使得在功率因数三角形中,无功Q边加大,则功率因数降低,供电设备的效率下降。

1、欠补偿:补偿的电容电流要求小于被抵消的电感电流。补偿后仍存在一定数量的感性无功电流,令cosφ小于1但接近1。

2、全补偿:按照感性实际负荷电流配置电容器,IC=IL将感性电流用容性电流全部抵消掉,令cosφ等于1。

3、过补偿:大量投入电容器,在全部抵消掉电感电流后,还剩余一部分电容电流,此时原感性负载转化为容性负荷性质。功率因数cosφ仍然小于1。

在以上的三种情况中,按电路规律进行分析后,确定补偿的基本原则为欠补偿最为合理。全补偿在RLC混联电路中,如若电感电流与电容电流相等时,系统中就会发生电流谐振,设备中将产生几倍于额定值的冲击电流,危及系统和设备安全。

过补偿既不经济也不合理,当系统负载性质转换为容性时,在功率因数超过1以后,反而降低。而且在超过l的同时也可能引起电路电流谐振。以上两种补偿方式显然都不可取。补偿的基本原则就是必须采用欠补偿方式,补偿后的功率因数则要求小于1,并且尽量接近1。为了防止谐振,一般将上限确定在0.95。

参考资料来源:百度百科-电容补偿

参考资料来源:百度百科-无功补偿

如何测无功补偿柜里电容好坏、怎么检查无功补偿电容好坏,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

}

1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。

5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。

7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。

8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。

9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

10 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

11 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。

12 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

13 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。

14 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分

}

【摘 要】低压电容补偿柜的设备主要包括安装在主回路和控制回路的两部分设备。具体包括:安装在主回路的电力电容器、交流接触器、熔断器以及阻尼电阻;安装在控制回路的自动控制器、开关、显示灯、功率因数表等等。电容补偿柜需要的经费较低,操作方便,已经被广泛的应用到各大工厂。但是,由于实际应用中的电容补偿柜还存在着一些问题,下面进行一些探讨。

【关键词】低压电容;补偿柜;问题;分析

低压无功电容补偿柜的日常维护与管理存在着不少问题和不足,需要进行改正和完善,否则会严重影响低压无功电容补偿柜的补偿效果,并导致投切异常与电容、接触器等频繁损坏等现象。

2低压无功电容补偿柜日常维护与管理存在的问题

2.1没有能够为低压无功电容补偿柜选择类型合适的投切装置

现在市场上适合低压无功电容补偿柜使用的投切装置的品种较多、类型不一,因此,在对投切装置进行选择的时候,必须要保证选择类型合适的投切装置,保证投切装置的工作环境参数、适用范围以及性能参数等均符合低压无功电容补偿柜的要求,唯有如此才能够有效降低投切装置的故障发生率,保证投切效果。

2.2较差的工作运行环境缩短了低压无功电容补偿柜中电容器使用周期

低压无功电容补偿柜内部的电容器对于工作运行环境有着比较严格的要求,它的最佳工作运行环境要求是电压和电流稳定、环境静电较少、环境灰尘较少。如果低压无功电容补偿柜中电容器的实际工作运行环境不能够满足以上要求,则会损害电容器的自身性能,并且容易提前老化,较差的工作运行环境会严重缩短它的使用周期。

2.3没有能够选取合适的取样检测信号

其一,对于应用于取样的电流互感器而言,选择合适的CT倍率非常重要,但是在实践中则屡次出现取样检测信号倍率选取不合适的问题。如果取样检测信号倍率选择的过小,则会大幅度提升控制器的取样二次电流数值;如果控制器的取样检测信号电流数值超过了5A,便极容易烧毁控制器内部的重要元件;如果取样检测信号倍率选择的过大,则会显著降低控制器的取样二次电流数值,出现“欠流”的警示。

其二,只取两相,是为了节省仪表成本。这种做法,历来已久,它是建立在三相基本平衡的理论基础之上。在三相基本平衡的时候,可以通过一个跨相(A-B,B-C,C-A,等等任意一组,做一组,称之“跨相”)的电压,和另外一相的电流(前述的跨相,对应C、A、B相电流),即可测出整个的功率因数,测出了功率因数,就可以决定电容柜中电容器的投切控制了。这种采跨相电压和另外一相电流的,我们称之为:380V型,或跨相型。

除此采样的方式之外,也可以只对一相的电压电流采样,我们称之为“220V"型的,或”同相型“的。它就是采A相的电压和电流(也可以其他相)。

对于三相不平衡时,这种测量方式的仪表,会出现较大的差错,必须使用直接测量三个电压和三个电流的数据,称之全采样。

没有能够选取合适的取样检测信号,导致投切不准确。

2.4低压无功电容补偿柜的电源安装接线存在问题

不同的低压无功电容补偿柜生产厂家,低压无功电容补偿柜电源接线的安装方法也存在着较大的差异。导致该差异产生的主要原因就是:不同的低压无功电容补偿柜生产厂家在配置无功功率自动补偿控制器的样检测信号电源的时候,所选择的类型存在着不同。某些低压无功电容补偿柜的要求取样电流和取样电压相同,但是某些低压无功电容补偿柜不要求两者相同。除此之外,电源安装接线的截面积相对偏小,并且电源线的两端没有进行压接处理也直接影响了低压无功电容补偿柜的实际运行效果。

3电容补偿柜应依照哪个规范合適

有关低压电容器补偿柜的有关问题,基本上有两个规范可供参考执行,一个是GB/T《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》。另一个是GB/T4《1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》。规范GB/T4基本上采用了国际电工委员会(IEC)的IEC60831-1中的条文要求,适用电力系统的低压自愈式电容器,本规范主要指单个电容器元件而言。而规范GB/T是适合低压成套装置中的电容器柜,它不但对所用电容器有要求,不论是自愈式还是浸油式,而且对柜子其它部件也提出要求,如柜子的防护等级,电气距离、爬电距离等均有要求。值得注意的是,在两规范中,还有一显著不同之处,那就是对电容器放电要求。GB/T规范要求是:电容器断电后,从额定峰值电压降到50V及以下值,由1995年版1min改为3min。此处没有说明峰值电压为多少,如果考虑电网电压15%的波动,那么此峰值电压应为1.15×2Un。规范GB/T4规定:电容器断电后,由峰值电压由2Un,3min降到75V及以下。现在时间都同为3min,峰值电压也基本一致,但降到何种程度要求不同,一个为75V及以下,一个50V及以下。规范GB/T的规定低压更低,低电压更安全。在满足安全条件的前提下,可以免去成套设备再增加放电元件,这样就提高了成套设备的可靠性。

4电容器补偿柜要另外安装放电指示灯吗

这是一个争论问题,归结起来有以下几种观点:

一是低压无功补偿自愈式电容器内部自带放电装置,放电又符合国家规范要求,无需外部另加放电指示灯或放电电阻。

二是电容补偿柜盘面上配置的对应于每一组电容器的放电灯,它具有两个作用,即不但有放电之用,也有指示该组电容投入与否,投入时灯亮,退出时灯灭,因此,为了指示电容器运行情况,也要加装放电指示灯。

三是采用电容器专用投切接触器时,接触器断开时,通过辅助回路接入放电电阻,起到电容器放电电阻之用,因此不必另加放电指示灯。

四是不相信任电容器自带放电电阻能够达到3min内电压降低到50V这一指标要求,或虽然达到要求但心里不够踏实,万一自带放电电阻损坏,也无法察觉。另加放电指示灯不但能够使人看到放电过程及放电程度,而且又有协助电容器加强放电功能之用,或起到放电电阻后备的作用。

综合上述各种看法,有主张不必另加放电指示灯的;有的要求另加放电指示灯的,要求不另加放电指示灯的占多数。对电容补偿柜不必另外安装放电指示灯的理解如下:

一是电容器补偿柜所用电容器,目前均为自愈式电容器,内部均带有放电电阻,而且在3min内,使电容器端电压大大低于50V,这是电容器出厂验证指标之一,怎么怀疑它的放電能力呢?如果采用接触器投切,一定选择电容器专用带有过渡电阻的投切接触器,或要求投切用晶闸管带有放电电阻,这样补充了放电能力,更不必担心放电能力的不足了,由此可见,另外安装放电电阻多此一举,电容器生产厂家之所以电容器自带放电电阻,还是为了用户省掉放电指示灯,给用户提供方便。

二是如果采用放电指示灯,电容式、气体放电式或发光二极管式均起不到放电作用,只有采用电阻丝式白炽灯泡,这样,在电容器投入期间,白炽灯泡一直在亮着,不但消耗功率,而且灯的寿命很快终止,后期更换灯泡的工作量很大,运行成本高,如果不能够及时更换坏的灯泡,还有可能造成放电完成的假像,对运行管理人员起到误导作用。

三是采用晶闸管预充电投切装置,只要开关柜母线带电后,而晶闸管尚未开通,先给电容器预充电,这时放电指示灯就亮,会误认为是晶闸管已经开通,电容器已经投入运行,或电容器正在放电。由此可见,凡采用带有预充电的晶闸管投切装置,不能采用放电指示灯。

四是如果要观察电容器投入情况,可以在电容器投切控制器的液晶面板上观察即可,不必观察放电指示灯。

在配电系统中,配电变压器低压侧采用电容补偿柜与其它低压柜并列,是司空见惯的,采用电容补偿柜常遇到一些问题,就此谈谈个人的一点不够全面的看法。

[1]向东,章柯.低压电容补偿柜中熔断器和断路器的应用分析[J].电工技术,2018(18):43-44.

[2]王平.浅谈用于电容补偿柜的低压断路器[J].电工电气,2017(01):74-76.

[3]徐石,王万亭,陈琛.低压成套开关设备电容补偿柜发热情况分析及处理对策[J].电气制造,2015(01):66-68.

(作者单位:海南省技师学院)

}