功率继电器怎么判断好坏?

1、交、直流固态继电器的判别:通常,在直流固态继电器外壳的输入端和输出端旁,均标有
“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。
2、输入端与输出端的判别: 无标识的固态继电器, 万用表R×10 k 档,通过分别测量各引脚 的正、反向电阻值来判别输入端与输出端。当测出某两引脚 的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只引脚即为输入端,其余两脚为输出端。而在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是正输入端,红表笔接的是负输入端。
3、若测得某两引脚 的正、反向电阻均为0,则说明该固态继电器已击穿损坏。若测得固态继电器各引脚 的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该固态继电器已开路损坏。


1、在不通电的情况下测量输出端的通断状态,如果通了就说明继电器坏了。
2、固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。


首先是主要是测量一下继电器线圈的好坏,一般继电器上的线圈都有标注电阻值,有万用表测量对比一下就知道,其次是测量常闭节点是否接通,在不通电的去情况下,继电器的常闭节点是接通的,常开节点是断开的,可以试一下通电,这时常闭节点就断开,而常开节点就闭合。如果达不到这个要求,那么继电器就是坏了,同样的,有多节点的继电器检查,是对每一副节点都要检查,只有全部都是正常的,才算是好的继电器。多节点的继电器一般是双节点继电器和4节点继电器,对于多节点继电器,如果有其中一个节点坏了话,可以减少降低使用。另外,继电器如果是动作的,节点的故障一般是由于电弧正常接触点上有氧化膜,可以用金相砂纸打磨一下就可以恢复使用。只是在打磨时一定要小心,手上的用力要轻柔和均匀。


}

  电压力锅、豆浆机等用的都是12v的继电器。它们的驱动电路很简单,就是楼主画的接个NPN型三极管,测继电器的好坏方法也多:
  方法一,直接在路测,当驱动信号给出后,三极管C、E级导通,线圈得电,继电器动触点有吸合声,220v接入相关电路,这时可以测这些器件有无220V电压,如果有说明继电器正常,反之不正常。
  方法二,如果不能判断有无驱动信号时,短路三极管C、E级,看继电器有无吸合声,如果有测220V电压是否在相关器件上有,如果没有则损坏。
  方法三,拆下测量一般这种继电器线圈有180欧姆左右的阻值,然后接12V左右的电压看动触点是否有及和声,并且测是否导通。

}