西门子PLCS7一200通电后屏幕显示PLC没反应是怎么回事?

《西门子S7-200PLC实验报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西门子S7-200PLC实验报告(15页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、黑龙江科技大学实 验 报 告所属课程名称 班 级 学 号 姓 名 成 绩 实验概述:【实验目的及要求】实验目的:1、巩固学习西门子PLC S7-200的工作原理及其结构;2、进一步掌握S7-200的指令系统,并能灵活运用;3、掌握A/D转换模块的功能及其使用;4、掌握PLC对模拟量控制的方法;5、掌握触摸屏画面编辑软件Wincc flexible的使用。6、掌握PLC的组网方法及原理。7、掌握变频器的操作及使用方法。实验要求:1、能够熟练应用PLC编程软件进行编程;2、能够熟练使用触摸屏画面编辑软件进行触摸屏的画面编辑;3、能够通过编程完成对模拟量的控制。【实验原理】1实验项目:实验1:液体混

2、合模拟控制实验2:电机控制实验3:触摸屏控制机械手2. 涉及的主要理论知识:如:对三个实验基本理论原理的了解、设计流程、系统输入输出分配、V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4熟悉运用、编译程序的对所需要的定时器、计数器、移位指令、数码指令等的基本用法、梯形图、对应的指令表等有所掌握。A、输入继电器(I)B、输出继电器(Q)C、通用辅助继电器(M)D、特殊继电器(SM)E、变量存储器(V)F、局部变量存储器(L)G、顺序控制继电器(S)H、定时器(T)a. 定时器的种类b 分辨率与定时时间的计算c 定时器的编号d 定时器指令使用说明1)接通延时定时器TON(On-Delay Time

3、r)2)记忆接通延时定时器TONR(Retentive On-Delay Timer)3)断开延时定时器TOF(Off-Delay Timer)E、梯形图A. 梯形图(LAD) :是从继电器系统原理图的基础上演变而来的.两条“母线”,左边是“火线”,右边是“零线”。B. 语句表(STL)C. 顺序功能流程图(SFC)D. 功能块图(FBD) 对触摸屏触摸屏smart700编程软件WinCC flexible 2007有一定的掌握; 编程的熟悉; 【实验环境】(使用的软件)1、编程软件Setp_7V4.0。2、触摸屏控制软件Wincc flexible。3、工业控制实践训练装置。实验内容:【实验

4、方案设计】实验1:一、控制要求 由实验面板图可知:本装置为两种液体混合装置,SL1、SL2、SL3为液面传感器,液体A、B阀门与混合液阀门由电磁阀YV1、YV2、YV3控制,M为搅动电机,控制要求如下: 初始状态:装置投入运行时,液体A、B阀门关闭,混合液阀门打开20秒将容器放空后关闭。 启动操作:按下启动按钮SB1,装置就开始按下列约定的规律操作: 液体A阀门打开,液体A流入容器。当液面到达SL2时,SL2接通,关闭液体A阀门,打开液体B阀门。液面到达SL1时,关闭液体B阀门,搅动电机开始搅动。搅动电机工作6秒后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。当液面下降到SL3时,SL3由接通

5、变为断开,再过2秒后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下一周期。停止操作:按下停止按钮SB2后,在当前的混合液操作处理完毕后,才停止操作(停在初始状态上)。二、系统输入输出分配表 多种液体混合系统输入输出接口接线端子如表1所示。表1多种液体混合系统输入输出分配表输入接口输出接口PLC端外接端口注释PLC端面板接口注释I0.0SB1起动按钮Q0.0V1液体A电磁阀V1I0.1SB2停止按钮Q0.1V2液体B电磁阀V2I0.2SL1液面接触器Q0.2V3液体C电磁阀V3I0.3SL2液面接触器Q0.3M搅动电机接触器MI0.4SL3液面接触器实验2:一、控制要求1.

6、正、反转的控制。启动:按启动按钮SB1,I0.0的动合触点闭合,M20.0线圈得电,M20.0的动合触点闭合,Q0.0线圈得电,即接触器KM1的线圈得电,0.5S后Q0.3线圈得电,即接触器KM4的线圈得电,电动机作星形连接启动,此时电机正转;按启动按钮SB2,I0.2的动合触点闭合,M20.1线圈得电,M20.1的动合触点闭合,Q0.1线圈得电,即接触器KM2的线圈得电,0.5S后Q0.3线圈得电,电动机作星形连接启动,此时电机反转;在电机正转时反转按钮SB2是不起做用的;在电机反转时正转按钮SB1是不起作用的;当按下停止按钮SB3时电机正反转运行停止工作。2.

}

答:点开“开始”按钮,在“运行”中写入“gpedit.msc”,点确定键。弹出“本地组策略编辑器” 点击“用户配置”-管理模板-开始菜单和任务栏-不保留***近打开文档的历史,选中“禁用”确定即可。重新打开200 smart软件就可以了,若还不能解决只能重装系统。

2、因为无法在CAB文件“Data1.cab”中找到此文件。可能表明网络错误、读CD-ROM错误或此软件包有错,这样应该怎么解决?

答:下载的安装包有问题,可以试下重新下一个安装软件包,再安装试试。如果重新下载的安装包安装时还是出现一样的错误,就有可能是电脑系统不兼容的原因,建议重装一下系统,***好是安装WIN764位旗舰版系统。

答:一般来说,软件基本都是向下兼容的。使用肯定没有问题的。

二、S7-200 SMART 软件使用及编程基础常见问题

答:CPU需要在线,在符号表里写入所需要地址,选中右键就有强制输出

答:选中要删除的程序段按键盘上的delete删除键去删除它。

3、什么是上升沿什么是下降沿?

答:上升沿等于是接通的瞬间给个瞬发信号,相当于通电信号。下降沿等于是断开的瞬间给个瞬发信号,相当于断电信号。

答:在SD卡根目录下创建一个文本文件然后在文本文件中写入RESET_TO_FACTORY,然后保存,文本文件的默认文件名后缀为.txt必须被修改成.S7S,保存为为“S7_JOB.S7S

答:点击程序块AXISx_GOTO安装键盘上F1打开帮助,查找错误代码19,意思是速度超出范围。

答:ERROR指示灯的颜色有两种,默认情况下为黄色和红色,黄色表示的是PLC有使用强制功能,如对输入点进行了强制操作,而红色才代表CPU 有故障,该故障可能是硬件故障、程序故障或通信故障


}