一、是非题(每题2分,做错扣3分) 1.触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。 ( )
一、是非题(每题2分,做错扣3分) 1.很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。 ( )
一、是非题(每题2分,做错扣3分) 1.对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活掌握。 ( )
二、选择题(将正确答案的标码填在括号内,每题3分) 1.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,均应悬挂如下标示牌 ①“在此工作!” ②“止步,高压危险!” ③“禁止合闸,有人工作!” ( ) |
《关于光伏发电运行维护规程(完整版)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于光伏发电运行维护规程(完整版)(45页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。
UPS!行规程359电气防止误操作的措施38电气系统运行规程1 总则1.1 电气值班人员必须熟悉本厂电气系统接线和设备名称、结构、性能、编号及位置,必须熟悉电气二次回路及其作用原理,熟练掌握各种运行方式及其事故处理方法,了解与本厂系统直接有关的电网结线。1.2 电气系统运
2、行方式应满足安全可靠供电的要求,在改变电气系统的运行方式时, 应按下列原则考虑:1.2.1 使潮流分布均匀,设备不过载。1.2.2 使系统简单明了,满足灵活性、可靠性要求,避免频繁操作。1.2.3 厂用电系统各级厂用电源应尽量避免长时间合环运行。1.2.4 正常情况下,厂用电应分段运行,并使分段内的厂用辅机与主机相配合。1.2.5 满足防雷保护的要求和继电保护的正常配合。1.2.6 在保证安全的前提下,力求系统经济运行。1.2.7 保证电能质量,使周波电压在允许变动范围内。1.3 本厂电气系统运行方式的调度权限。1.3.1 地调管辖设备:110KV开关,110KV线路地调许可设备:110KV线
3、路及其附属设备1.3.2 本厂管辖,值班负责人调度的设备:厂用电系统电气设备(包括辅机)。2系统运行方式2.1 般规定2.1.1 电气主系统运行方式的变更应根据电网调度员的操作命令票执行,如事故处理中主系统需改变为特殊运行方式运行,事后应报告电网调度员。2.1.2 正常情况下,应采用规程规定的运行方式,不得任意改变;当事故处理或必须改 变正常运行方式才能进行检修工作的情况下,可拟定特殊运行方式,并经总经理批准后进行倒换,35KV及以下电气系统,非事故处理情况下不得变更,若因特殊情况需临时改变运行方式时,应事先汇报电站总工程师,批准后方可进行倒换。2.1.3 紧急情况下,如发生人身、设备事故或进
4、行事故处理时,可以不经上级领导的批 按照事故处理规程将该设备停电或改变运行方式,然后汇报总工程师,并做好详细记录;400V及以下系统运行方式如需临时变更,运行值班负责人必须作好书面说明,并在运行日志上交接清楚。2.1.4 当电气系统运行方式改变时,应按规程或有关规定修改继电保护、自动装置定值。2.1.5 设备检修完毕后,检修工作负责人必须向运行值班负责人做书面交待,运行人员应做好记录,设备投入运行前,运行人员应按规定做好检查、测量和试验工作。2.2电气主接线2.2.1 出线采用1回路铜排引至110KV#1主变经架空110KV#1母线引至站外110KV架空 线路2.2.2 400V站用母线,采用
5、一台 250KVA的干式站用变供电,一台 750KVA站用变供电,750KVA由市电10KV接入,250KVA干式站用变电源由本站35KV母线接入,两台互为备用,正常运行方式下由市电电源供电。2.3 本站整个发电系统分 30个发电子系统。每个发电子系统各配置2台500KW逆变器及一台 1000KVA升压变,其中 #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10 子 系统的升压变高压侧 T接成1回路集电线路至 35KV配电柜,#11、#12、#13、#14、 #15、#16、#17、#18、#19、#20子系统的升压变高压侧 T接成1回路集电线路至35KV配电柜,#21、#22、#2
6、3、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30 子系统的 升压变高压侧T接成1回路集电线路至 35KV配电柜,共计3回集电线路经开关 接入站内35KV母线。站内35KV母线上有接地变1回,无功补偿1回,出线1回, 母线PT 1回,站用变1回。2.4 35KV系统运行方式2.4.1 正常运行方式:35KV母线正常运行,35KV母线PT投入运行。35KV各子系统所属 设备投入运行,各过电压保护器均装设在开关本体内,随开关投入运行。2.4.2 当运行中35KV系统某开关故障,就地电动和手动均不能进行分闸操作时,应先 将该开关做电气隔离(T接线路、母线停电),然后再进行处理。2.4.3 当
7、运行中35KV母线PT需要停运时,应先取下PT二次直流保险、再取下PT二次交流保险,最后再拉出PT小车;防止带有低电压保护的设备跳闸,PT小车恢复投入运行时,与上述操作程序相反。2.4.4 35KV相关设备检修停电时,根据检修内容,应将开关手车摇至试验位置,也可以拉出仓外(检修位置);在 35KV 400V系统及所属电气设备上工作,应按安 规规定及工作票要求,做好相关安全措施,装设接地线或合上接地刀闸。2.5 400V系统运行方式2.5.1 正常运行方式:2.5.1.1 400V由市变供电;集控室 400V专用盘工作电源进线开关合闸,集控室专用盘备 用电源进线开关热备用。2.5.1.2 办公楼
8、400V专用盘由市变供电。2.5.1.3 集控室400V热控盘工作电源和备用电源均应投入运行;电源在400V开关室和电气专用盘,工作电源开关合上,备用电源开关应处于热备用;直流系统两路交流 充电电源均应投入运行;UPS两路交流电源、一路直流电源均应投入运行。3电气系统的事故处理3.1 电气事故处理的原则3.1.1 电气事故处理的主要任务3.1.1.1 迅速处理事故,消除事故根源,解除对人身和设备的危害。3.1.1.2 设法保持发电系统、电气设备的继续运行,尽力保证发、供电正常,首先设法保 证厂用电源的可靠运行。3.1.1.3 迅速恢复发、供电设备的运行。3.1.1.4 调整、恢复至系统正常运行
9、方式。3.1.2 电气系统所属设备发生异常及事故时,值班人员应遵寻下列原则、顺序进行事故处理:3.1.2.1 根据设备状态、表计变化、信号指示、继电保护保护动作情况和其它现象,正确 判断事故性质、故障范围、判明故障点,严防误操作、严防扩大事故。3.1.2.2 如果对人身和设备有威胁时,应立即采取果断措施予以消除,必要时立即停运相 关设备的运行。3.1.2.3 若保护、自动装置据动,应立即进行手动打闸操作。3.1.2.4 对故障点立即进行隔离,确保未受影响的设备维持运行,必要时调整运行方式或 保护定值。3.1.2.5 进一步分析事故原因、故障性质、事故范围,进行后续处理。3.1.2.6 对无故障
10、象征,属于保护装置误动作或限时后备保护越级跳闸的设备,可进行试 送电。3.1.2.7 尽快恢复厂用电源供电。3.1.2.8 检查故障设备,对设备的故障程度作出判断。3.1.2.9 将故障设备转检修状态,做好安全措施,并进行必要的测试,如值班人员不能处 理,应立即通知检修人员前来处理。3.1.2.10 尽快恢复系统正常运行方式及设备的正常运行工况。3.1.2.11 对所有系统进行全面检查,详细记录事故发生的现象、时间及处理过程。3.1.3 处理事故时,必须正确、冷静、果断、迅速,在接到事故处理的命令时,必须向发令者复述一遍,若命令不清楚或对命令不理解,应询问清楚。命令执行完毕后,要立即报告发令者
11、。如下一个命令必须根据前一个命令的执行情况来确定,则应 等待执行命令的操作人的亲自回报,不得由第三者传达,发生和处理事故时,应 仔细观察仪表和信号指示,务必记录各项操作的执行时间、先后次序和及信号掉 牌情况。3.1.4 电气主系统发生事故时,应立即报告中调值班调度员,电网值班调度员是处理事 故的指挥者,值班负责人应严格执行值班调度员事故处理的一切命令,如调度命 令的执行直接威胁人身和设备的安全,则不得执行,但应祥细作好记录。3.1.5 值班负责人是电气系统事故处理的直接责任人,应对事故处理的正确性负责,电 气值班人员在值班期间所发现的一切不正常的现象,要首先报告站长。3.1.6 为了防止事故扩