1、 附件一、中间跨架体计算 编制依据1、工程施工图纸及现场概况2、建筑施工脚手架安全技术统一标准GB、混凝土结构工程施工规范GB、建筑施工临时支撑结构技术规范JGJ300-20135、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程JGJ231-20106、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-20087、建筑结构荷载规范GB、混凝土结构设计规范GB(2015年版)9、钢结构设计标准GB、冷弯薄壁型钢结构技术规范GB、木结构设计规范GB、混凝土模板

2、用胶合板GB/T、危险性较大的分部分项工程安全管理规定住建部令第37号14、建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则建质2009254 号一、 工程参数箱梁参数箱梁高度2.1m顶板厚度0.25m底板厚度0.25m翼板厚度0.4m腹板厚度0.5m支架参数支架安全等级级结构重要性系数:支架1.1面板主次楞1.1支模高度6m钢管类型水平杆Q235:483.0mm,立杆Q345:60.33.2mm底板下立杆纵距1.5m立杆横距1.5m腹板下立杆纵距1.5m立杆横距0.9m翼板下立杆纵距1.5m立杆横距1.5m水平杆步距1.5m伸出长度a0.5m面板木胶合板

3、楞方木,间距底板下0.25m,翼板下0.3m,腹板下0.2m主楞10 号工字钢剪刀撑设置依据JGJ231-2010规范要求设置支撑结构与既有结构连接情况支撑结构与既有结构通过连墙件可靠连接荷载参数永久荷载新浇砼自重24kN/m3钢筋自重1.5kN/m3面板次楞自重0.3kN/m2支架自重0.14kN/m可变荷载施工人员及设备荷载面板与次楞主楞立杆3kN/m22.5kN3kN/m23kN/m2二、 箱梁翼板模板面板验算面板采用木胶合板,厚度为15mm ,取主楞间距1.5m的面板作为计算宽度。面板的截面抵抗矩W= =56250mm3;截面惯性矩I= /12=

=/12=;(一)抗弯强度验算1、 次楞按三跨连续梁计算,其计算跨度取立杆横距,L=1.5m。2、荷载计算取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。均布线荷载

6mm100EI33满足要求!四、 箱梁翼板主楞验算主楞采用:10 号工字钢,截面抵拒矩W=49.00cm3,截面惯性矩I=245.00cm4,弹性模量E=206000N/mm4(一)强度验算当进行主楞强度验算时,施工人员及

11、35kN;R4=18.54kN;最大弯矩 Mmax=7.129kNm;主楞的抗弯强度设计值f=205N/mm2;=Mmax=7..490N/mm2 205N/mm2W49.00103主楞抗弯强度满足要求!(二)挠度验算挠度验算时,荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载,分项系数均取1.0。首先计算次楞作用在主楞上的集中荷载P。作用在次楞上的均布线荷载设计值为:q

风荷载计算(一)风荷载标准值架体风荷载标准值应按下式计算:=sz-基本风压,按黑龙江佳木斯市10年一遇风压值采用,=0.4kN/m2。s-支撑结构风荷载体形系数s,将支撑架视为桁架,按现行国家标准建筑结构荷载规范表8.3.1第33项和37项的规定计算。支撑架的挡风系数j=1.2An/(lah)=1.20.179/(1.51.5)=0.095式中An

13、-钢管外径,0.048m系数1.2-节点面积增大系数。系数0.325-支撑架立面每平米内剪刀撑的平均长度。单排架无遮拦体形系数:st=1.2j=1.20.095=0.11无遮拦多排模板支撑架的体形系数:s=st1-n=0.111-0.97 9=0.881-1-0.97-风荷载地形地貌修正系数。n-支撑架相连立杆排数。支撑架顶部立杆段距地面计算高度H=6m,按地面粗糙度B类田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区。风压高度变化系数z=1。单榀桁架风荷载标准值=zst=10.110.4=0.044kN/m2模板支撑架架体风荷载标准值=zs=10.880.4=0.352kN/m2模板支

14、撑架顶部竖向栏杆围挡体型系数取1,风荷载标准值=zs=110.4=0.400kN/m2(二)风荷载作用在模板支撑架上产生的倾覆力矩标准值MTk计算风荷载作用在模板支撑架计算单元的架体范围内的均布线荷载标准值;=1.50.352=0.528kN/mH架体搭设高度;风荷载作用在模板支撑架计算单元的栏杆围挡范围内产生的水平集中力标准值,作用在架体顶部;=1.51.50.400=0.900kNHm模板支撑架顶部竖向栏杆围挡(模板)的高度MTK=1/.900=14.904kNm(三)模板支撑架立杆由风荷载产生的最大附加轴力标准值B模板支撑架横向宽度。n模板支撑架计算单元立杆跨数,取

16、1.50.40.3)1.51.5+1.4(0.731.51.5+0.61.06)=40.53kN;立杆轴力设计值N=40.53KN。(二)立杆计算长度立杆计算长度按下式计算,并取较大值:L01=h=1.21.5=1.80mL02=h+2ka=1.5+20.70.5=2.20mh-支架立杆中间层水平杆最大竖向步距(m)。h-支架立杆顶层水平杆步距(m)-支架立杆计算长度修正系数。K-悬臂端计算长度折减系数a-支座可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离(m)L0取2.20m。(三)立杆稳定性计算立杆的稳定性计算公式:fN

18、15.03立杆稳定性满足要求!七、 箱梁底板模板面板验算面板采用木胶合板,厚度为15mm ,取主楞间距1.5m的面板作为计算宽度。面板的截面抵抗矩W= =56250mm3;截面惯性矩I= /12=;(一)强度验算2、

21、,高度100mm,间距0.25m,截面抵抗矩W和截面惯性矩I分别为:截面抵抗矩 W ==;截面惯性矩 I =/12=;(一)抗弯强度验算2、

号工字钢,截面抵拒矩W=49.00cm3,截面惯性矩I=245.00cm4,弹性模量E=206000N/mm4(一)强度验算当进行主楞强度验算时,施工人员及设备均布荷载取3kN/mm2。首先计算次楞作用在主楞上的集中力P。作用在次楞上的均布线荷载设计值为:q11= 1.11.2(24(0.

26、m;主楞的抗弯强度设计值f=205N/mm2;=Mmax=8..694N/mm2 205N/mm2W49.00103主楞抗弯强度满足要求!(二)挠度验算挠度验算时,荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载,分项系数均取1.0。首先计算次楞作用在主楞上的集中荷载P。作用在次楞上的均布线荷载设计值为:q =

28、2-节点面积增大系数。单榀桁架风荷载标准值=zst=10.110.4=0.044kN/m2模板支撑架架体风荷载标准值=zs=10.880.4=0.352kN/m2模板支撑架顶部竖向栏杆围挡体型系数取1

29、,风荷载标准值=zs=110.4=0.400kN/m2(二)风荷载作用在模板支撑架上产生的倾覆力矩标准值MTk计算风荷载作用在模板支撑架计算单元的架体范围内的均布线荷载标准值;=1.50.352=0.528kN/mH架体搭设高度;风荷载作用在模板支撑架计算单元的栏杆围挡范围内产生的水平集中力标准值,作用在架体顶部;=1.51.50.400=0.900kNHm模板支撑架顶部竖向栏杆围挡(模板)的高度MTK=1/.900=14.904kNm(三)模板支撑架立杆由风荷载产生的最大附加轴力标准值B模板支撑架横向宽度。n模板支撑架计算单元立杆跨数,取横向宽度B/立杆横距lb,n=6

31、.51.5+1.4(0.731.51.5+0.61.06)=48.28kN;立杆轴力设计值N=48.28KN。33、8103立杆稳定性满足要求!十二、 箱梁腹板模板面板验算面板采用木胶合板,厚度为15mm ,取主楞间距0.9m的面板作为计算宽度。面板的截面抵抗矩W= =33750mm3;截面惯性矩I=

35、53125满足要求!十三、 腹板底次楞验算腹板底次楞采用方木,宽度100mm,高度100mm,间距0.2m,截面抵抗矩W ==166.667cm3,截面惯性矩I ==833.333cm4,弹性模量E=9000N/mm4(一)强度验算1、荷载计算;腹板下均布线荷载设计值为:q1=

0.733kNm次楞抗弯强度设计值 f=13N/mm2;=Mmax=0..398N/mm2 13N/mm2W166.667103满足要求!(二)挠度验算验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算

腹板底主楞验算主楞采用:10 号工字钢,截面抵抗矩W=49.00cm3,截面惯性矩I=245.00cm4,弹性模量E=206000N/mm4(一)强度验算主楞按三跨连续梁计算,次楞作用在主楞上的集中荷载P=7.91k

205N/mm2W49.00103主楞抗弯强度满足要求!(二)挠度验算验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,次楞作用在主楞上的集中荷载P=4.898kN,经计算,主楞最大变形值Vmax =1.700mm。主楞的最大容许挠度值:.0mm,最大变形 Vmax =1.700

39、mm 6.0mm满足要求!十五、 风荷载计算(一)风荷载标准值架体风荷载标准值应按下式计算:=sz-基本风压,按黑龙江佳木斯市10年一遇风压值采用,=0.4kN/m2。s-支撑结构风荷载体形系数s,将支撑架视为桁架,按现行国家标准建筑结构荷载规范表8.3.1第33项和37项的规定计算。支撑架的挡风系数j=1.2An/(lah)=1.20.179/(1.51.5)=0.095式中An

9=0.881-1-0.97-风荷载地形地貌修正系数。n-支撑架相连立杆排数。支撑架顶部立杆段距地面计算高度H=6m,按地面粗糙度B类田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区。风压高度变化系数z=1。单榀桁架风荷载标准值=zst=10.110.4=0.044kN/m2模板支撑架架体风荷载标准值=zs=10.880.4=0.352kN/m2模板支撑架顶部竖向栏杆围挡体型系数取1,风荷载标准值=zs=110.4=0.400kN/m

41、2(二)风荷载作用在模板支撑架上产生的倾覆力矩标准值MTk计算风荷载作用在模板支撑架计算单元的架体范围内的均布线荷载标准值;=1.50.352=0.528kN/mH架体搭设高度;风荷载作用在模板支撑架计算单元的栏杆围挡范围内产生的水平集中力标准值,作用在架体顶部;=1.51.50.400=0.900kNHm模板支撑架顶部竖向栏杆围挡(模板)的高度MTK=1/.900=14.904kNm(三)模板支撑架立杆由风荷载产生的最大附加轴力标准值B模板支撑架横向宽度。n模板支撑架计算单元立杆跨数,取横向宽度B/立杆横距lb,n=6;=.06kN(6+1)(6+2

42、)9(四)模板支撑架立杆由风荷载产生的弯矩设计值由风荷载产生的弯矩标准值按下式计算:=1.50./10=0.015kNm,由风荷载产生的弯矩设计值=1.40.6=1.40.60.015=0.013kNm十六、 立杆稳定性验算(一)立杆轴力设计值箱梁腹板模板主次楞计算时,结构重要性系数取1.1立杆承受上部腹板荷载设计值:65.27/1.1=59.34kN;立杆承受支架自重荷载设计值:1.260.14=1.01kN腹板底立杆轴向力设计值N=59.34+1.01=60.35kN;风荷载引起的立杆轴力:1.06kN组合风荷载时,立杆的最大轴向力设计值N=60.35+1.40.61.0

43、6=61.24kN(二)立杆计算长度立杆计算长度按下式计算,并取较大值:L01=h=1.21.5=1.80mL02=h+2ka=1.5+20.70.5=2.20mh-支架立杆中间层水平杆最大竖向步距(m)。h-支架立杆顶层水平杆步距(m)-支架立杆计算长度修正系数。K-悬臂端计算长度折减系数a-支座可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离(m)L0取2.20m。(三)立杆稳定性计算立杆的稳定性计算公式:fN

150,长细比满足要求!按照长细比查表得到轴心受压立杆的稳定系数=0.411;=1.161...54+1.84=287.38N/mm2 f=300N/mm20..78103立杆稳定性满足要求!十七、 支撑结构地基承载力验算1、 支承于地基土上时,地基承载力

45、设计值fg按下式计算:fg=kcfakfak地基承载力特征值,按现行国家标准建筑地基基础设计规范GB50007的规定确定,地基土类型为9,取fak= 200kN/m2kc地基承载力调整系数,kc=1地基承载力设计值fg= kN/m22、计算立杆基础底面积Ag立杆下设置混凝土垫层,垫层作用长度1.5m,作用宽度0.9m,立杆基础底面积取混凝土垫层作用面积。立杆基础底面积Ag=1.50.9=1.35m23、支撑结构传至立杆基础底面的轴力设计值N=60.35kN4、立杆基础底面的平均压力设计值P按下式计算:P=N=60.35=44.7kN/m2 fg=200kN/m2Ag1.35地基

46、承载力满足要求!。5、立杆下砼垫层强度等级为C20,垫层厚度150mm,立杆底座边长150mm,混凝土轴心抗压强度设计值fc=9.6N/mm2,混凝土轴心抗拉强度设计值ft=1.1N/mm2,素混凝土轴心抗压强度设计值fcc=0.85fc=8.2N/mm2,素混凝土轴心抗拉强度设计值fct=0.55ft=0.61N/mm2,素混凝土垫层局部受压承载力验算如下:N=60.N/m2 fcc=8.2N/mm混凝土垫层局部受压承载力满足要求!素混凝土垫层受冲切承载力验算如下:Fl0.7hftmh0Fl混凝土垫层顶部承受的立杆轴向压力设计值减去垫层冲压破坏锥体范

47、围内地基土承载力设计值,Fl=60.35-(0.15+0.152)-40.50=19.85kNh截面高度影响系数:当h不大于800mm时,取h为1.0;当h不小于2000mm时,取h为0.9,其间按线性内插法取用按下列两个公式计算,并取其中较小值1=0.4+1.2=0.4+0.6=1s1局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数s局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,当s小于2时取22=0.5+ash0=0.5+400.15/41.20=1.754m2计算截面周长与板截面有效高度之比的影响系数as柱位置影响系数,中柱取40h0截面有效高度,h0=0.15m

48、m计算截面周长,取距离局部荷载或集中反力作用面积周边h0/2处板垂直截面的最不利周长;m=4(0.15+0.15)=1.20mFl=19.85kN 0.7hfctmh0=0.710..15=76.86kN混凝土垫层受冲切承载力验算满足要求! 附件二、端跨跨架体计算一、 编制依据1、工程施工图纸及现场概况2、建筑施工脚手架安全技术统一标准GB、混凝土结构工程施工规范GB、建筑施工临时支撑结构技术规范JGJ300-20135、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程JGJ231-20106、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-20

49、087、建筑结构荷载规范GB、混凝土结构设计规范GB(2015年版)9、钢结构设计标准GB、冷弯薄壁型钢结构技术规范GB、木结构设计规范GB、混凝土模板用胶合板GB/T、危险性较大的分部分项工程安全管理规定住建部令第37号14、建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则建质2009254 号二、 工程参数箱梁参数箱梁高度2.1m顶板厚度0.5m底板厚度0.5m翼板厚度0.4m腹板厚度0.7m支架参数支架安全等级级结构重要性系数:支架1.1面板主次楞1.1支

50、模高度6m钢管类型水平杆Q235:483.0mm,立杆Q345:60.33.2mm底板下立杆纵距1.2m立杆横距1.5m腹板下立杆纵距1.2m立杆横距0.9m翼板下立杆纵距1.2m立杆横距1.5m水平杆步距1.5m伸出长度a0.5m面板木胶合板 厚度:15mm次楞方木,间距底板下0.2m,翼板下0.3m,腹板下0.2m主楞10 号工字钢剪刀撑设置依据JGJ231-2010规范要求设置支撑结构与既有结构连接情况支撑结构与既有结构通过连墙件可靠连接荷载参数永久荷载新浇砼自重24kN/m3钢筋自重1.5kN/m3面板次楞自重0.3kN/m2支架自重0.14kN/m可变荷载施工人员及设备荷载面板与次楞

51、主楞立杆3kN/m22.5kN3kN/m23kN/m2三、 箱梁翼板模板面板验算面板采用木胶合板,厚度为15mm ,取主楞间距1.5m的面板作为计算宽度。面板的截面抵抗矩W= =56250mm3;截面惯性矩I= /12=;(一)强度验算1、

54、0/6=;截面惯性矩 I =/12=;(一)抗弯强度验算1、

f=13N/mm2W166667次楞抗弯强度满足要求!(二)抗剪强度验算施工荷载为均布线荷载时:V1=0.6q1l=0.65..083kN施工荷载为集中荷载:V

}