低压电工理论多少分合格?

低压电工作业安全技术实际操作考试标准

《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。

实际操作、仿真模拟操作、口述方式。

3.1.1科目1:安全用具使用(简称K1

3.1.1.1电工仪表安全使用(简称K11

3.1.1.2电工安全用具使用(简称K12

3.1.1.3电工安全标示的辨识(简称K13

3.1.2科目2:安全操作技术(简称K2

3.1.2.1电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21

3.1.2.2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22

3.1.2.3单相电能表带照明灯的安装及 接线(简称K23

3.1.2.4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24

3.1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3

3.1.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31

3.1.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32

3.1.4.科目4:作业现场应急处置(简称K4

3.1.4.1出点事故现场的应急处理(简称K41

3.1.4.2单人徒手心肺复苏操作(简称K42

3.1.4.3灭火器的选择和使用(简称K43

实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。

实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%40%20%20%

4.1.1电工仪器仪表安全使用

1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表;

2)对所选的仪器仪表进行检查;

3)正确使用仪器仪表。

4)正确读数,并对测量数据进行判断。

口述各种电工仪表的作用,不正确扣3-10分。针对考评员布置的测量任务,正确选择合适的电工仪表(万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪),仪表选择不正确扣10分。

正确检查仪表的外观,未检查外观扣5分。未检查合格证检查,扣5分。未检查完好性检查,扣10分。

遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使用仪表。操作步骤违反安全规程得零分,操作步骤不完整视情况扣5-50分。

未能对测量的结果进行分析判断,扣10分。

对给定的测量任务,无法正确选择合适的仪表,违反安全操作规范导致自身或仪表处于不安全状态等,考生该题得分零分,终止该项目考试。


4.1.2电工安全用具使用

1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构;

2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查;

4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。

低压电工个人防护用品使用

个人防护用品的用途及结构

口述低压电工个人防护用品(低压验电器、绝缘手套、绝缘鞋(靴)、安全帽、防护眼镜、绝缘夹钳、绝缘垫、携带型接地线、脚扣、安全带、登高板等用品中抽考三种)的作用及使用场合,叙述有误扣3-15分。口述各种高压电工个人防护用品的结构组成,叙述有误扣3-15分。

正确检查外观,未检查外观扣5分。未检查合格证检查,扣5分。未检查可使用性检查,扣5分。

遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使用个人防护用品。操作步骤违反安全规程得零分,步骤不完整,操作步骤不完整视情况扣5-40分。

未正确口述所选个人防护用品的保养要点,扣1-15分。


4.1.3电工安全标示的辨识

1)熟悉低压电工作业常用的安全标示;

2)能对制定的安全标示进行文字说明;

3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。

指认图片上所列的安全标示(5个),全对得20分,错一个扣4分。

能对制定的安全标示(5个)用途进行说明,并解释其用途,错一个扣4分。

按照制定的作业场景,正确布置相关的安全标示(2个)。选错标示一个扣20分,摆放位置错误一个扣10分。


4.2.1电动机单向连续运转接线(带点动控制)

实际操作、仿真模拟操作、口述。

1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;

2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制);

3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;

4)电动机点动、连续运行、停止。

K21电动机单向连续运转接线(带点动控制)    考试时间:30分钟

电动机单向连续运转接线(带点动控制)

接线正确,通电正常运行:接线处露铜超出标准规定,每处扣3分;接线松动每处扣3分;接地线少接一处扣10分;导线(颜色、截面)选择不正确每处扣10分。

正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得20分,达不到要求每项扣5分。

口述:短路保护与过载保护的区别。回答问题完整、正确得20分,未达到要求扣5-20分。

通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范等,考生该题记为零分,并终止整个实操项目考试。



4.2.2三相异步电动机正反转运行的接线及安全操作

实际操作、仿真模拟操作、口述方式。

1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线进行接线;

2)按要求对电动机进行正反转运行接线;

3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;

4)电动机运行良好,各项控制功能正常实现。

K22三相异步电动机正反运行的接线及安全操作    考试时间:45分钟

三相异步电动机正反运行的接线及安全操作

接线正确,通电正常运行;接线处露铜超出标准规定,每处扣3分;接线松动每处扣3分;接地线少接一处扣10分;导线(颜色、截面)选择不正确每处扣10分。

正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得20分;达不到要求的每项扣5分。

口述:1)正确使用控制按钮(控制开关);2)正确选择电动机用的熔断器的熔体或断路器;3)正确选用保护接地、保护接零。回答问题完整、正确,每项得10分。未达到要求每项扣3-10分。

通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范等,考生该题记为零分,并终止整个实操项目考试。


4.2.3单相电能表带照明灯的安装及接线

实际操作、仿真模拟操作、口述。

1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;

2)按要求进行单相电能表并带照明灯的安装及接线;

3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;

4)照明灯点亮、电度表运行。

单相电能表带照明灯的安装及接线

接线正确,通电正常运行:接线处露铜超出标准规定,每处扣3分;接线松动每处扣3分;接地线少接一处扣10分;导线(颜色、截面)选择不正确每处扣10分。

正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得20分;达不到要求的每项扣5分。

口述:1)电能表的基本结构与原理;2)日光灯电路组成;3)漏电保护器的正确选择和使用。回答问题完整、正确,每项得10分。未达到要求每项扣3-10分。

通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范等,考生该题记为零分,并终止整个实操项目考试。


4.2.4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线

    (2)按要求进行带熔断器、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线;

K24带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线考试时间:30分钟

带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线

接线正确,通电正常运行:接线处露铜超出标准规定,每处扣3分;接线松动每处扣3分;接地线少接一处扣10分;导线(颜色、截面)选择不正确每处扣10分。

正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得20分。达不到要求的每项扣5分。

口述:1)电流表、互感器的选用。2)己知线路电流为80A,试为其选择电流表、电流互感器。回答问题完整、正确,每项得10分,未达到要求每项扣3-10分。

通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范等,考生该题记为零分,并终止整个实操项目考试。


实际操作、仿真模拟操作、口述。

(1)单股导线的连接、多股导线的连接;

(2)导线的直接、分接、压接;

(3)绝缘胶带的正确使用。

接线规范、可靠、紧密、合理得满分60分。接线露铜处尺寸不均匀每端扣10分,露铜处尺寸超标每端扣10分,绝缘包扎不规范每端扣10分。

合理使用电工工具、不损坏工具、工位整洁得20分。不足的每项扣5分。

口述:1)导线的连接方法有哪些?2)根据给定的功率(或负载电流),估算选择导线截面。回答问题完整、正确,每题得10分,未达到要求每项扣3-10分。

接头连接不紧密、松动,考生该题记为零分,终止整个实操项目考试。


4.3作业现场安全隐患排除

4.3.1判断怍业现场存在的安全风险、职业危害

    3)现场作业时未放置相应的安全标示:如设备检修时,开关操作把手未挂“有人工

作,禁止合闸”标示牌;

    4)带电设备未规划安全区域,未悬挂“止步,高压危险!”标志牌;

K31判断作业现场存在的安全风险、职业危害  考试时间:10分钟

判断作业现场存在的安全风险、职业危害

观察作业现场、图片或视频明确作业任务或用电环境

通过观察作业现场、图片或视频,口述其中的作业任务或用电环境,正确得25分,不正确扣5-25分。

安全风险和职业危害判断

口述其中存在的安全风险及职业危害,指出一个得15分。


4.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害

K32结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害  考试时间:10分钟

结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害

未能明确作业任务,做好个人防护,视准备情况扣5-20分。

观察作业现场环境,排除作业现场存在的安全风险,每少排除一个,扣15分。若未排除项会影响操作时人身和设备的安全,则扣50分。


口述该项操作的安全规程。每少说一条扣5分。


4.4作业现场应急处置

4.4.1触电事故现场的应急处理

    1)发现有人低压触电,立即寻找最近的电源开关,进行紧急断电,不能断开关则采

用绝缘的方法切断电源;

    2)在触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电人脱离电源后

    3)让触电者在通风暖和的处所静卧休息,根据触电者的身体特征,做好急救前的准

    1)发现有人高压触电,应立即通知上级有关供电部门,进行紧急断电,不能断电则

采用绝缘的方法挑开电线,设法使其尽快脱离电源;

    2)在触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电人脱离电源后发

    3)根据触电者的身体特征,派人严密观察,确定是否请医生前来或送往医院诊察;

    4)让触电者在通风暖和的处所静卧休息,根据触电者的身体将征,做好急救前的准备

工作;夜间有人触电,急救时应解决临时照明问题。

K41触电事故现场的应急处理  考试时间:10分钟

低压触电的断电应急程序

口述低压触电脱离电源方法不完整扣5-25分,口述注意事项不合适或不完整扣5-25分。

高压触电的断电应急程序

口述高压触电脱离电源方法不完整扣5-25分,口述注意事项不合适或不完整扣5-25分。

口述高低压触电脱离电源方法不正确,终止整个实操项目考试。


4.4.2单人徒手心肺复苏操作

4.4.3灭火器的选择和使用

}

我要回帖

更多关于 低压电工证考试可以考几次 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。