吊篮钢丝绳主绳出电机要多少?

一、电动吊篮发生突发情况要怎么处理呢?

高空作业是非常危险的,那么在电动吊篮发生紧急情况的时候,要怎么处理呢 当突然停电时,造成无法工作,这也包括因电源电缆断了而造成的停电,这是操作人员不要慌,可通过手动操作使作业平台在小范围内升降。

还有要截断控制箱提供电能的装置就是将漏电断路器开关弄到OFF的地方,在将电源电缆的插头拔下。在到达位置后,一定要将电磁马达制动器拧紧就是还原,拆下手柄。

如果主钢丝绳出现扭曲、乱丝而被卡在提升机中,或有塑料袋等异物卷入提升机,提高马达将发出杂音,并且上升下降变得不规律,甚至会突然停止。这是一定要马上停止运行设备,包括手动运行的,马上通知技术人员进行维修。

一般情况下,吊篮设备发生毛病,吊篮操作人员须马上停止使用并通知吊篮技术人员进行检修。

我国的吊篮生产业在技术、结构、工艺流程乃至材料上都有很大的改进和提高的空间。主要是基础技术方面更应该用严格认真的态度来对待。在提升产品产量和品质的同时对我们的在用技术、在用的产品有更加客观的科学认识。

电动吊篮租赁中的悬挂局部是全部吊篮的承重部分,是由升降可调节的前后支撑架和三段可拆解的横梁和配重块组成。工作时,工作的钢丝绳和安全钢丝绳悬吊在横梁的前面部分,电动吊篮的工作平台经过提升机沿钢丝绳上下移动。

在这一承受重量的链上,工作平台和提升机的重量相加约300kg,加上工作人员和物料总重约600kg。这个受力点就在两根直径16mm的销轴之上。这两根直径16毫米的销轴承受工作平台的重量不存在问题。而依赖提升机升降的φ

三、吊篮要怎样维护保养

因为高空作业的特殊性,所以吊篮必须要注意好保养和维护。

在每天工作结束后,不管是你借的还是自己的都要及时清理悬吊平台、钢丝绳和悬挂机构,清除上面的垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质。

电动吊篮,主要是电力装置,要采取防水、防潮等举措,防止受潮或进水导致电气短路。

地面上多的钢丝绳要卷起来扎好。电动吊篮不用拆下来后,要将各种绳索、电缆线卷起来,分解构件放齐,连接件集中,妥善存放,防止霉变、腐蚀、变形和散失。

安全绳的自锁钩每一次使用后,要在弹簧的地方加防锈滑,确保动作灵活。 新的减速箱和传动设备使用一个季度后必须更换润滑油,然后每月加一次润滑油,每六个月换一次润滑油。

安全锁活动的部位润滑油一月一加。电气元件和电线连接点的地方必须确保干燥、清洁,不能有油污积垢。

四、电动吊篮作业安全技术操作规程是什么?

1.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

2.安装吊蓝后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。

1)检查屋面机构的安装,应配合良好,锚固可靠;悬臂长度及连接方式均正确;

2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超限,悬挂、绕绳方式及悬重均正确;

3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠;

4)电机无异响、过热,启动正常、制动可靠;

5)吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。

3.作业前应进行下列检查:

1)屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求;

2)电源电压应正常,接地(接零)保护良好;

3)机械设备正常,安全保护装置齐全可靠;

4)吊篮内无杂物,严禁超载。

4.启动后,进行升降吊篮运转试验,确认正常后,方可作业。

5.作业中,发现运转不正常时,应立即停机,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。

6.利用吊篮进行电焊作业时,必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护,不得用其作为接线回路。

7.作业后,吊篮应清扫干净,悬挂离地面3m处,切断电源,撤去梯子。

五、如何预防吊篮事故的发生呢?

1. 控制好设备的进场

进场的设备要与方案相符,并且各种配件齐全,完好有效。还要严格审核材料进场清单,认真清点,逐一对照,既不能不同型号间吊篮混装,又不能以小代大,以次充好。

2. 必须对安装好的吊篮进行验收

吊篮安装完毕后,要及时组织吊篮厂家、现场技术人员、生产人员及上机操作人员一起进行联合验收。重点控制吊篮的安装位置,结构的组装情况,配重、安全绳、安全锁、电气装置的灵活完好情况,吊篮上下运行不应有障碍物。验收必须百分之百;数量大时可分阶段验收,并形成文字手续。未经验收的吊篮禁止使用。对验收中存在的问题必须限期整改,确认无问题后投入使用。

3. 加强对吊篮安装的监控

一般情况下,吊篮是以散件形式进入施工现场的,应重点监控每个吊篮是否按方案正确组装、安装。既要组装牢固,组件齐全完好,放置的地点又要安全可靠。

众所周知,施工方案是施工顺利进行的前提,必不可少。在方案中应有设备的选型,安装的注意事项,操作的注意事项,拆除的注意事项。还要有详细的配置安排。并有相关部门的审批。

要把握好方案的针对性和可行性,不能泛泛而谈。要针对工程的特点进行选配吊篮,即能满足施工要求,又能保证安全,尽量使吊篮覆盖整个作业面,不留死角。据统计,有些事故是由于吊篮配置不合理造成的。工人想干活但又够不到,不得已采取中吊篮上放脚手板以取得更高的施工高度或荡秋千,结果导致事故的发生。总之,认真把好方案关,是准确、高效、安全地完成任务的保证。

5. 对上机人员进行教育和培训

首先对上机人员进行挑选。并对其进行相关的教育培训、考试和发证。教育和培训的重点放在如何正确操作和使用吊篮以及对可能出现的突发情况如何应对和处理等方面,以增强上机人员的自保意识。还必须强调,禁止作业人员向下仍掷杂物,以免造成对他人的伤害等。

6. 控制好日常的管理

必须对全部吊篮进行编号并贴在吊篮上,做到清晰醒目;对每部吊篮上的人员必须进行登记,并保持人员的稳定;绘制出吊篮的平面布置图,有编号有人名。

要指定专职电工每天%%上班前对吊篮的电气系统进行检查,安全人员检查配重块(必须固定好)、安全绳、安全锁,确认无误后方可上机作业。作业中必须有专人巡视检查,有条件的可把放置地点(例如屋面)进行封闭,除检查维修人员外他人一律禁入。遇有多工种交叉作业时,应设专人进行看护。吊篮的一切组件严禁挪作他用。

此外还要检查作业人员是否正确配戴安全帽,安全带的系挂是否正确;严禁酒后作业;5级风及以上必须停工。

吊篮厂家必须有专职维修人员在现场,对故障吊篮及时维修。存在故障的吊篮严禁使用。每天作业完的吊篮应停在首层安全网以上位置。

六、吊篮的检查和验收标准有哪些

在吊篮投入到使用之前前,首先需要由各工序先自我检查、然后相互检查,完美的准备好有关资料,然后由公司的安全部门派人参加检查验收,最后报监理验收。那么验收方法是怎样进行的呢,下面就为大家带来:

1、 料具检查:首先要验收所使用的各种材料、机具都必须符合有关规定,并有出厂合格证才能正常投入使用。

2、 检查验收时,将吊篮从地面升起0.5m左右,其检查内容如下: a、吊篮的安装是否跟平面布置图完全符合。 b、挑梁安装与其屋面固定是否符合要求。 c、钢丝绳的质量是否符合要求。 d、吊蓝连接螺栓是否紧固。 e、提升机运行是否正常。

f、使用吊篮的操作人员,有无安全技术交底和培训上岗。

3、在我们使用的时候,每台吊篮上的操作负责人应填写使用记录。

4、在吊篮使用这断时间里,应由主管工长组织有关人员每个星期做一次完整周密的检查,如果发现隐藏着的祸患,必须立即停止使用,并应挂牌告知,直到问题解决后方能使用,并应有记录。

七、全自动吊篮具有何工作特点

1.布局紧凑雅观。箱体采用框架、箱板拼装计划。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,风机箱板为复式板布局,内层是消声质料,进一步低落噪声。

2.提供不同的进出口偏向,以满足用户不同的安置必要。采用模具化消费,尺寸精度高,分离后可组装。

3.风机主要部件叶轮在消化、吸收美国LAU产业公司产品的底子上,全部采用模具化消费。为多翼强前弯叶片叶轮,具有服从高、噪声低、风量大、运转平稳、质量稳定、耐久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板,机器化消费。

4.HTFC系列消防透风(两用)柜式离心风机分为A型和B型两品种型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟风机;B型电机装在风机箱体内,用于透风换气。

5.A型消防柜式离心风机电机装在箱体外,同高温排烟系统隔离离开,确保风机在300℃高温环境下,一连运转60分钟以上。经“国家消防配备质量监视检验中心”检测合格,其功能达到国内领先水平。

八、吊篮的安全装置有哪些

LS30摆臂式安全锁;能在工作平台倾斜角度大于3-8°或工作钢丝绳断绳时锁住安全钢丝绳;

手动滑降:能在停电等失去电源动力时平稳下降,保证操作人员安全抵达地面; 限速保护:当下降速度超过限定安全速度时启动离心减速装置减缓下速速度; 限位保护:在吊篮设备超出人工设定的最高限位时自动切断电源动力,并启动警铃;

电气过载保护:若电动机出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,断开接触器的控制回路来断开主回路。

漏电保护:操作人员不慎带电体及漏电的情况下自动闭合总电路; 急停保护:在遭遇突发异常情况下(如自动上升或下降等)切断主控回路。

九、吊篮出租对市场和行业有什么好处?

吊篮出租在建筑市场中逐渐占据了比较重要的地位。由于吊篮出租能够相对减少承租人的成本,使其在单位时间内取得更高的效率,从而创造较大的利润,吊篮出租正在被越来越多的人所接受。吊篮出租对于整个建筑市场到底有什么样的影响呢?

首先,吊篮出租会给建筑市场的吊篮经销产生一定程度的影响。由于租赁市场的存在,对于使用周期较短而且施工项目变动性大的人员来说,选择租赁远比选择购买来的经济。因此,对于那些小规模的施工队往往会选择租赁而非购买。其次,吊篮出租为那些急需使用吊篮的施工队提供了方便。有时候,施工队突然接到任务,但是却暂时采购不到合适的吊篮,如果选择租赁,或许比购买更加方便。最后,吊篮出租对整个租赁行业带来什么样的影响呢?由于吊篮也是建筑设备,所以,其在同行业的租赁市场并不会产生太多影响。只是对于落后的设备,比如建筑吊篮,脚手架的出租会产生较大的冲击。

十、小规模租赁公司如何在吊篮租赁市场扎根?

目前的吊篮租赁市场上存在很多租赁公司,其大小规模不一。而且往往大型的租赁公司比较少,小型租赁反而占了大部分。一般的租赁公司都是以个体经营的方式存在的,这种市场现状导致整个吊篮租赁市场的秩序比较混乱而且缺少相应的规范。市场经济有其自身的缺陷,所以小规模的吊篮租赁公司该如何在这样一种不完善的市场上扎根和发展呢?

首先,认清吊篮租赁市场的现状。当吊篮租赁公司成立的那一刻起,企业主应当已经对吊篮租赁市场有很多的了解了,对于小规模公司,必须充分分析吊篮租赁市场的前景以及存在的风险。

其次,分散风险。小规模吊篮租赁公司往往因其公司资本较少,所以租赁业务相对比较单一。一旦遭遇风险,很难存活下来。因此,小规模租赁公司最好不要将所 资本集中投放,宁可在吊篮租赁上少花点资金,而稍微分散至其他建筑工具的租赁上。虽然吊篮租赁市场前景看好,但是,风险同样存在。

最后,与其他公司增进合作。当资金难以周转的时候,没必要非得选择增加自己的固定资产,可以选择向其他租赁公司建立合作关系。这样同样可以减少公司自身的风险。所以,小规模租赁公司若要在吊篮租赁市场长期扎根发展,务必要认识到整个租赁市场及其细分市场的详细信息。

电动吊篮在施工现在安装验收规范 建筑吊篮哎安装完毕后,要有专业的安全检测人员进行全面的检查。预防事故的发生 我们要积极的配合安检人员,提出的意见要采纳,这是对施工人员的安全保障

1.《规范》规定物料提升机在重新安装后使用之前,必须进行整机试验,确认符合要求方可投入运行。

(1)试验前编制试验方案,并对提升机和试验场地进行全面检查,确认符合要求;

(2)空载试验。在空载情况下按照提升机正常工作时需作的各种动作,包括上升、下降、变速、制动等,在全程范围内以各种工作速度反复试验,不少于3次。并同时试验各安全装置的灵敏度;

(3)额定荷载试验。吊篮内按设计规定的荷载,按偏心位置1/6处加入,然后按空载试验动作反复进行,不少于3次;

(4)试验中检查动作和安全装置的可靠性,有无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落、节点松动以及振颤、过热等现象;

(5)将组装后检验的结果和试验过程中检验的情况按照要求认真填写记录,最后由参加试验的人员确认是否符合要求。

萧山供电局电力调度大楼幕墙工程

程名称:萧山供电局电力调度大楼幕墙工程

工程地址:新区B-23地块(萧山区北干街道政府西侧) 建筑设计单位:浙江大学建筑设计研究院 幕墙设计单位:浙江大学建筑设计研究院 监理单位:浙江省电力建设监理有限公司

施工单位:浙江圣大建设集团有限公司 建筑(幕墙)最高标高:99.6米

工程描述:本工程包括一幢主楼、2幢附楼,石材总幕墙面积约28000平方米。建筑高度约99.6米。目前已进场施工,主楼已进场做施工前期准备。主楼架设15台吊篮为布满,根据施工要求,先架设主楼的吊篮,根据实际进场安装的吊篮为准逐渐步移动施工,具体位置及规格详见吊篮布置平面图。

1.萧山供电局调度大楼幕墙工程平面、立面图纸;

3.杭州市建筑工程施工安全操作规程;

4.中华人民共和国《高处作业吊篮》标准GB;

5.《高处作业安全技术规程》

6.《建筑工程安全检查标准》

7.浙江大学建筑设计研究院组织设计;

8.杭州南山建筑机械制造有限公司生产的《ZLD系列高处作业吊篮使用说明书》

1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。

2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预留380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。

4.在使用(安装)吊篮位置的楼层上,应具有基本平整条件(不需要任何预埋件)。已做防水保护层,应准备模板若干,以加强成品的保护。

5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其他杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或者移动。

6.我公司会委托专业起重机械安装公司负责吊篮安装,由承租方负责搬运吊篮设备配件,协助吊篮的安装、移动、拆卸等辅助工作。

7.搬运:水平搬运包括悬吊平台、重锤、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂系统、钢丝绳、配重等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明

我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请详见吊篮布置图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

本工程使用吊篮型号为:ZLD50 主要技术参数如下:

额定载重量:500KG

额定提升力:7KN安全锁类型:败笔形式防御倾斜

前梁最大伸出长度:1.5m 质量:整机1800KG(7.5m规格)

配重:800KG 吊篮正常工作环境:-20-+40摄氏度 环境相对湿度:≤90%(25摄氏度) 电源电压偏离额定值±5% 工作处阵风风力≤8.3M/S(相当于5级风力) ZLD50型吊篮每台组成部件: 提升机(ZLD50)2台; 安全锁(LS30)2把; 电器箱1套; 吊篮平台1套;

钢丝绳(直径8.6mm)4根; 限位开关2个; 电缆1根; 安全绳一根; 安全锁扣1个。

1、电动吊篮悬挂机构安装布置方案 1.1主楼悬挂机构架设方案

由于萧山供电局电力调度大楼幕墙工程需要,根据现场勘察,在主楼安装悬挂机构时可分为两种安装方案,第一,采用正常安装。第二,采用钢管三脚架安装。

中华人民共和国住房和城乡建设部发布JGJ202-2010标准,2010年9月1日实施,第5.4.7条强制性条文,必须严格执行。悬挂机构前支架严重撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。

可参照一下参考图安装,具体使用吊篮数量及位置应根据现进度和施工要求确定。

1.2主楼悬挂机构架设方案

根据现场勘察及图纸分析,主楼安装悬挂机构全部按照正常安装方法。具体使用吊篮数量及位置应根据现在进度和施工要求确定。

2、悬吊平台的安装、调试:

(1)将地板垫高200mm以上放平,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。

(2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

(3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。

3、提升机、安全锁、电器箱的安装:

(1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。

(2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内测)。

(3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位于行程开关安装在该处。

(4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。

(5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。

将电器箱面板上的转换开关拔至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)。

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提 升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15cm,然后用螺栓禁固于钢丝绳上且钢丝绳垂直绷紧。

6、安全绳和绳卡的安装:

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。

工作钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全锁钢丝绳作为电焊低压用电回路。

7、通电、检查: (1)通电检查前:

①电源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定。

②屋层面处支架安放是否平稳,固定是否可靠,连接螺栓有无松动。 ③钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠。 ④悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯。

⑤提升机、安全锁及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠,连接螺栓有无松动或嘘紧,连接处构件有无变形或开裂现象。

⑥电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。 ⑦电缆施工立面上无明显突出物或其他障碍物。 (2)通电后检查及要求:

1、闭合电箱内开关,电气系统通电。

2、将转换开关置于左位置,分别电动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

3、将转换开关置于右位置,分别电动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

4、将转换开关置于中间位置,分别电动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。

5、将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

6、将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行行程开关触头,警铃报警,同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

7、然后上下运动吊篮3~5次,每次的升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。

1):吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查于吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣。及于捆绑支架连接处每根钢丝绳的4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固

2):在施工完毕后必须断开电源总开关。

3):定期对吊篮受力建筑结构进行检查,查看是否有裂痕、压溃等不利情况出现。一经发现,应立即将吊篮停放在地面,并将支架拆卸下来。

4):定期对支架进行检查,查看前固定支架前梁是否有裂痕、弯曲变形等情况出现。

安装完毕后,组织有关人员进行验收检查、双方确认,签署验收确认单,由相关人员签字并经专业检测机构合格后方可投入使用。

六、电动吊篮安装、移动和拆除方案:

(一)安装、拆除工艺流程图

为了确保吊篮安全拆、装,杜绝安全事故的发生,彻底消除安全隐患。做到三不伤害(一不伤害自己、二不伤害他人、三不被他人伤害)。现制定如下安装、拆除流程(附流程图)

移动必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。步骤如下“将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳运到指定地点,并相应移动吊篮篮体;若在附近移动,断电后将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出足够长度,卸下F支架,整体移动后支架调好距离后继续后重新固定好悬挂机构并检查。若移动较大,需拆除后按安装程序重新安装。

拆除必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。步骤如下: (1) 拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。 (2)吊篮的拆除步骤:

A.将平台停放在平整的地面上,拆下绳坠铁; B.切断电源;

C.将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘; D.将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧; E.最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。

七、吊篮施工现场管理体系以及各方职责:

1.1.1负责对吊篮公司安装完成的吊篮自检合格后代表使用方组织进行复检;‘

1.1.2检查吊篮公司每日维修保养记录情况; 1.1.3组织每周对吊篮使用安全交底; 1.1.4对施工班组进行吊篮使用安全交底;

2、吊篮公司职责 2.1吊篮公司安全员职责

2.1.1对施工现场人员进行安全交底、每月对施工现场进行安全检查; 2.2班组长。组员职责

2.2.1负责日常检查、维修工作并做好相应记录;

3、施工班组职责 3.1施工班组长职责

3.1.1对吊篮操作人员进行安全交底;

3.1.2及时反馈吊篮使用过程发现的问题给吊篮维修人员; 3.2操作人员职责

3.2.1严格按吊篮操作规程进行操作; 3.2.2必须持征上岗

3.2.3发现问题及时向班组长汇报;

(二)吊篮施工现场管理体系

八、安全操作规格及安全使用措施和要求:

吊篮是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用。使用时,应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、安全施工、安全用电及其它有关的法规、标准。

1、 电动吊篮在使用过程中,严禁空中抛物,严禁空中上下人员及物料,以防坠人、坠物吗,上下人员及物料必须在吊篮降至地面后进行。

2、 操纵人员必须经过培训,持证上岗。

3、 严禁酒后、过度疲劳、情绪异常者操作吊篮。

4、 严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。

5、 不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具,不允许在吊篮上另设另具

6、 操作人员必须戴好安全帽,系牢安全带。安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下来的安全绳上的不锈钢自锁器上。

7、 吊篮不使用期间,又不能落地停放的情况下,应与楼地面结构用绳索相连接,使吊篮固定停靠牢固安全。

8、 吊篮在每天使用前,必须要认真检查并填写日检查表。

9、 不准光脚、穿拖鞋(或其它易打滑的鞋)上吊篮。

10、 平台拼装长度不得超过规定长度。双吊点吊篮作业人员必须有两人,不允许单独一人进行作业。

11、 吊篮平台内施焊时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护,电焊机不得放在吊篮内。

12、 在正常工作中,严禁触动滑降装置或使用安全锁刹车。

13、 操作人员在悬吊平台内使用其它电器设备时,低于500W的电器设备可以接在吊篮带的备用电源端子上,但高于500W的电器设备严禁接在备用电源端子上,必须使用独立电源供电。

14、 在高压线周围作业时,吊篮应与高压线有足够的安全距离,并应按当地电器规程实施,采取防范监护措施后,方可使用。(K-07工程吊篮周围无高压线)

15、 吊篮未着地不允许进行位置移动。

16、 吊篮的额定载未500Kg严禁集中堆载、偏载、超载。正常使用时负载应控制在额定荷载的80%。即500×0.8约400kg。

17、 插、拔电源线的航空插头之前,必须先却断电源线的电源。

18、 钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污,杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全钢丝绳作为电焊的低压通电回路。

19、 不允许在悬吊平台内使用梯子、凳子、垫脚舞等进行作业。 20、 悬吊平台两侧倾斜超过15cm时应及时调平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至损坏内部零件。

21、 悬吊平台栏杆四周严禁用布或者其他不透风的材料围住,以免增加风阻系数及安全隐患。

22、 配重块必须均匀码放,以保证负载平衡。

23、 一旦发生故障,必须立即停止使用并通知检修人员;待检修合格后才可以继续使用。

24、 吊篮下方地面为行人进入区域,需要做好隔离措施并设有明显的警告标志。

25、 作业结束后,吊篮应与建筑物固定,并切断电源,锁好电气控制箱。

26、 吊篮的安装、升降、拆除、维修必需又持证人员进行。

27、 支架安装处用厚度50mm的木板进行地板保护,并分散载荷。

28、 安全带不得挂在吊篮升降用的钢丝绳上级篮体上。

29、 架体升降时,非操作人员不得在吊篮内停留。

30、 遇有塔吊及施工升降设备在作业时,附近工作的吊篮应停止使用,并落至地面,并做好吊篮保护工作。如需使用,需与塔吊及施工升降设备协商好,在各自互不影响的情况下才可以使用。

31、 作业前要向操作人员进行安全交底,每次升降后要经施工、技术、安全等人员检查验收合格、方可使用。

32、 按JGJ59-99《建筑工程安全检查标准》规定,非工地一侧的篮片设置2道防护栏杆,高度分别为0.8m,1.2m;必须设置踢脚板,踢脚板高度150mm。采用定型生产的吊篮不能满足此要求时,应按要求增设防护设施。

33、 在吊篮的下方5米施工范围内不得堆放易燃、易爆物体,其它机械设备

34、 应搭设进出大楼的施工安全通道,安全棚。安排安全专业人员流动巡视。

35、 严禁将安全锁摆臂用的铁丝固定,那样将失去安全锁的保护作用。

1、在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油布裹住,并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内。

2、电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱额各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。

3、吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

4、雷雨天及大风天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

5、五级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点。

6、冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰而导致施工人员摔倒而出现事故。

7、在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则,容易出现打滑可以出现设备事故。

8、冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣棉裤穿好并系好袖口和裤脚。

9、冬季施工时,根据机油的使用相关情况,进行补加防冻液。

十、强度及结构承载力验算:

(1)屋顶骑墙马支架的受力说明:该骑墙马支架有悬臂端点受力,然后分别作用在女儿墙的侧面及核心筒结构上面。

(2)钢丝绳的受力检验:我公司的吊篮系统采用的事航空钢丝绳,结构为4×31SW+FC,直径8.6m,公称强度为2160MPa,破断拉力不小于53.3KN;结构为6×19W+IWS,直径8.6mm,公称强度最小为MPa,破断拉力不小于70Kn,载荷重量主要通过钢丝绳传递到主体结构上,支架承受很小的重量。

(3)篮体6m长吊篮系统钢丝绳强度校核计算: ZLD63/ZLD630型电动吊篮:

钢丝绳的工作拉力按吊篮的额定载重量、吊篮平台自重和钢丝绳自重所产生的重力之和。ZLD50/ZLP500型电动吊篮平台按最长6m吊篮,自重G自=480kg,载重量G额=630kg,钢丝绳自重G=25kg/100m,吊篮工作十通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,则每个吊点受力:

G=(G自+G 额+4G 钢丝绳自重)×g/2=(480+630+4×25) ×9.8/2N=5929N钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断拉力应满足FO/S≥n; 其中m为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

FO为钢丝绳破断拉力; S为钢丝绳最大工作静拉力。

则n=FO/S=53.5×.02>9 所以,钢丝绳满足使用安全要求。

(4)篮体7.5m长吊篮系统钢丝绳强度校核计算: ZLD63/ZLP630型电动吊篮:

钢丝绳的工作拉力按吊篮的额定载重量、吊篮平台自重和钢丝绳自重所产生的重力之和。ZLD63/ZLP630型电动吊篮平台按照长7.5m吊篮,自重F自=600kg,额定载重量F额=500kg,钢丝绳自重F钢丝绳自重=25kg/100m.吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,则每个吊点受力: G=(G自+G 额+4G 钢丝绳自重)×g/2=(600+500+4×25) ×9.8/2N=5880N 钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断力应满足FO/S≥n;

其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

FO为钢丝绳破断力; S为钢丝绳最大工作静拉力。

则n=FO/S=53.5×.10>9 所以,钢丝绳满足使用安全要求。

(5)电缆及电箱的选择;

我公司ZLD系列电动吊篮的电机参数如下;

额定功率:1.5kW,额定电流:3.95A:依据:“机电设备设计手册”的推荐值,我公司选用3×2.5+2×1.5的5芯电缆,该电缆的额定电流值为10A。

选用100A的空开及相应的漏电开关。实际需要数量应根据现场情况制订,此处仅供参考。 十

一、检查验收程序及要求:

(1) 我公司安装负责人进行自检,并填写检查单:

(2) 自检合格后使用单位项目部、总包、监理对吊篮安全运行进行检查验收,其内容如下:

① 平台及悬挂机构,安装是否符合要求; ② 配重的重量及块数是否符合要求 ③ 悬挂机构的抗倾覆系数是否小于2; ④ 挑梁外伸是否符合要求

⑤ 电器系统有无安全保护装置,电缆有无破损 ⑥ 安全锁及提升机是否正常

(3) 经自检、互检合格后报专业检测机构进行逐台悬挂机构及篮体固定及连接情况,钢丝绳使用情况、安全锁、提升机使用情况等,制定详细的检查表并按要求检查、记录、检查表内容见附件。

当吊篮交付使用后,对操作人员必须进行现场培训。我公司派技术人员进行对操作人员的培训,考核合格后操作证方可上岗。

设备正常使用后,我公司会长期派驻一名技术人员在现场进行维修、指导、检查安全使用,承租方应予配合。

为了能够维护吊篮的性能,延长使用寿命,可靠的保障操作人员的安全,更好的为承租方服务,希望操作人员对日常使用的吊篮进行一定得维护。保养:

1.及时清除提升机表面及工作钢丝绳上的污物,避免提升机进。出绳进入杂物,损失机内零件。注意检查有无异响或异味,作业后进行遮盖,避免雨水、杂物等侵入。安装、运输、使用中避免碰撞,以免造成机壳损失。 2.及时清理安全锁表面和安全钢丝绳上的杂物,注意安全锁的防护措施,避免杂物进入锁内,造成安全锁失灵和失效。作业中避免碰撞安全锁,作业后做好防护工作,防止雨、雪等杂物进入安全锁内。

3.经常检查钢丝绳表面,及时清理附着的污物,及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。

4.经常检查联接件和紧固件,发现松动要及时拧紧。出现焊缝裂纹或构件变形,应及时和我方技术人员联系进行检修,作业后要及时清理表面污物,注意保护表面漆层,出现漆层脱落,应及时补漆,避免锈蚀。

5.电器箱内要保持清洁无杂物,不得不工具或其他材料放入箱内。避免电器箱、限位开关和电缆受到外力冲击。经常检查电器接头有无松动,如有松动及时紧固。作业完毕,及时拉闸断电,锁好电器箱门,并妥善遮盖电器箱。

6.如发现异常情况,电器元件损伤、遇到电器故障等技术性问题立即停止使用,通知我方技术人员进行检修。

7.检修时应切断电源做好标识。 十

吊篮作业突然起风;吊篮在半空中突然停电;提升机制动失灵或提升机钢丝绳断裂;配重整个倾斜;篮体断裂操作人员被安全绳挂到半空中等

为保证出现应急情况是能够及时修复,我公司提供一部分钢丝绳、制动摩擦盘、离心限速器、支撑组件及交流接触器等应急材料。对于现在没有的材料,我公司保证8小时之内发现现场。

1、吊篮作业突然起风或下雨

考虑到该工程离江边较近,存在突然起风的风险,鉴于此类情况,特要求吊篮上升到作业位置后,应用麻绳将篮体于结构连接固定,以防作业时被风刮离作业面。若操作过程中突然下雨,如果是小雨,及时将吊篮落到地面。如果雨较急来不及下降,关闭电源,用手动下滑装置将吊篮落到地面。

2.吊篮在半空中突然停电

及时检查停电原因,如果是吊篮电箱内电器件损坏,及时更换。如果是总线路故障找总包电工及时处理,若停电时间较长,可通过手动滑降装置将吊篮落到地面。操作要注意两侧速度要均匀。

3.提升机制动失灵或提升机钢丝绳断裂

及时检查制定摩擦盘间隙,如间隙过大进行调整,无法调整则进行更换。更换后实验。如还不能制定则在保证安全锁可靠锁绳情况下重新更换提升机并将提升机替换下来的提升机发回公司进行彻底检修。

如发现配重整体倾斜,应及时安排人员上屋顶把倾斜的配重块加固防止再倾斜、倒塌。施工人员把篮筐开到地面切断电源并在该吊篮篮筐作出警示标识。组织人员将配重卸下,检查倾斜原因,如果是配重立管开焊应重新焊接并检查合格后再将配重重新安装固定。

5.篮体断裂操作人员被安全安全绳挂到半空中

首先及时通知幕墙项目部,马上打1

19、120求救电话,在施救人员未到之前,及时组织人员在正下方垫上岩棉、棉被等面积大概4米见方厚度不低于1米。同时配重一根安全绳于事故吊篮的安全绳对接牢固后向下缓放另启动事故吊篮的临边吊篮进行施救,在施救的同时目前项目部安排人员喊话让其放松不要乱动。人员被救下来后及时送医院检查。以上情况需及时通知组长并成立有公司全部牵头调查组查明事故原因,并进一步制定处理措施。 十

五、高处作业吊篮杠杆比例计算公式:

吊篮必须保证的杠杆比例计算公式(图)

G配重的重量(40型不小于800kg)(水泥配重每块20kg,需压35块;铸铁配重每块25kg,需压28块)。

F:作业平台总重(包括栏框、提升机、安全锁、钢丝绳风压值及额定载重量等的总和)(6.0M吊篮自重大约550kg加额定载重300kg约等于850kg) b:悬挂机构前支点至悬挂机构后配重点的距离。(5.0M) a:总重量F至悬挂机构前支点的距离(m)。(2.0M) 按6.0M的吊篮计算:(800*5.0)/(850*2.0)≈2.35

1、电动吊篮操作人员要通过吊篮理论知识、安全操作技能的训练,查核合格并获得有用的证明后方可操作吊篮。

2、禁止运用单位私行设备、拆开吊篮。

3、关于施工现场运用的电动吊篮,产权单位均应派驻专业人员担任设备的修理保养和查看作业,保证吊篮的安全技能功能和安全设备契合标准、标准及有关规则的需求。每班作业前,产权单位的专业人员应对吊篮进行一次全部查看,查看合格后方可进行作业。

4、施作业业时,禁止超越吊篮的额外载荷。作业时,吊篮下方禁止站人,禁止穿插作业。

5、、操作人员在作业中应当严格执行有关规则、标准标准、操作规程及产物说明书的需求,禁止违章操作。

6、操作人员在作业中有权回绝违章指挥和强令冒险作业。在每班作业前,操作人员应当对吊篮进行查看,发现事故隐患或许其他不安全要素时,应当当即处置,扫除事故隐患或不安全要素后,方可运用吊篮。

7、吊篮呈现毛病或许发作异常情况时,操作人员应当当即中止运用,消除毛病和事故隐患后,方可从头投入运用。

8、吊篮的安全锁,有必要依照国家标准或标准的规则,送具有相应资质的检测组织或生产厂家校验,合格后方可运用。校验的有用期限不大于1年。校验标识应粘贴在安全锁的显着方位处,一起应在安全办理资猜中存档。

9、吊篮上的操作人员应当装备独立于悬吊渠道的安全绳及安全带或其它安全设备。安全绳应当固定于有满足强度的建筑物布局上。禁止将安全绳、安全带直接固定在吊篮布局上。

10、运用电动吊篮进行电焊作业时,禁止用吊篮做电焊接线回路。吊篮内禁止放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。

11、禁止在悬吊渠道内运用梯子、凳子、垫脚物等进行垫高作业。禁止将吊篮用作笔直运输设备。禁止作业人员从窗口上、下吊篮(首层在外)。更不答应从一悬吊渠道跨入另一悬吊渠道。

12、钢丝绳不得曲折,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀表象,禁止将作业钢丝绳和安全钢丝绳作为电焊低压通电回路。

13、吊篮运用过程中,提升机、安全锁内禁止进入砂浆、胶水、废纸、油漆等异物。每天运用完毕后,应将悬吊渠道降至地上,放松作业钢丝绳,使摆臂式防歪斜安全锁的摆臂处于松懈状况。封闭电源开关,锁好电气箱。露天寄存应做好防雨办法,防止雨水进入提升机、安全锁、电器箱。

14、施工场所风力大于5级以上,应中止吊篮运用;

15、修理和拆开电动吊篮时,应先堵截电源,并在明显方位设置“修理禁用”和“撤除禁用”的警示牌,并指使专人值守。

建筑吊篮吊篮的装置工艺

根据幕墙项目屋顶钢结构上幕墙施工的特点,现在屋面上根据吊篮位置搭设承重平台,将施工吊篮移到承重平台和钢结构横梁上,安装人员应按工艺流程规定进行安装。

进场就位→在屋面进行承重平台安装→利用门式架在平台上进行支架的安装→安装悬挂钢丝绳,地面留有1~2m长度→将操作平台就位到悬挂钢丝绳下端位置→启动电源使提升机构运转→将提升钢丝绳插入提升机构内使钢丝绳呈拉紧状态→关闭电源使提升机构停止运转→将安全钢丝绳插入安全锁内→挂安全绳重锤离地面高度100~150mm,使安全钢丝绳呈拉紧状态(左右两端分别进行)→对整机进行安全检查→启动电源使操作平台在3m高内做上下往返3次升降试运行→安装人员进入平台系好安全带→启动电源使平台上升到范围最高处→关闭电源使平台停止上升→安装高度限制器碰块夹紧在提升钢丝绳上→启动电源使平台继续上升,使平台上端的限位开关触到碰块后电源切断、电机停止运转→启动电源使平台下降到就位地点→安装结束→双方验收合格→交付使用。

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

在施工中,始终贯彻“安全第

一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、安徽省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,重点落实安徽省建委、安徽省劳动局发布的《安徽省建筑施工现场安全防护基本标准》,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。

成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。项目经理部主要负责人与各相关施工负责人签订安全生产协议,做到安全生产工作责任到人,层层负责。

1、凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度,未验收合格或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。 2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。

3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。

4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。

5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。

6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。

7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。

8、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。

四、吊蓝的安全保障措施 一般要求:

1、 必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后组织安监、监理、施工三方验收合格后方可使用。

2、吊篮出厂时必须附有下列技术文件:

b. 安装、使用和维修保养说明书;

c. 安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。

3、 产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌。标牌上应写明产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。

4、吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员。

5、 吊篮平台的底板必须有防滑措施。吊篮平台与提升机构的连接必须牢固、可靠,不得有任何松动现象,并应经常检查

6、提升机构的传动零部件必须进行适当润滑。亦可采用自密封、自润滑,并应定期注入和更换润滑油。提升机构的传动机构在电气失效时,应具备不超过两人就可操作的手驱动装置。提升机构的所有传动外露部分必须装上机罩或类似的防护装置。,并有防水保护。

7、吊篮必须装上下限位开关,以防止吊篮平台上升或下降到端点超出行程的范围。行程限位装置的安装方式须是以吊篮平台自身直接去触动。

8、吊篮上必须装有安全锁,并在吊篮平台悬挂处增设一根与提升机构上使用的相同型号的安全钢丝绳。每根安全钢丝绳上必须有不能自动复位的安全锁。安全锁的动作要灵敏,工作要可靠,并需经严格的检验和试验,不合格的产品不准装配,安全锁必须在有效期内使 用,超期必须由专业厂检测合格后方可使用。

9、钢丝绳的选择,应按作业条件和钢丝绳的破断拉力S选用吊篮钢丝绳,所选用的钢丝绳对于爬升式必须符合GB 8902要求;对于卷扬式必须符合GB 1102的要求,并必须有产品性能合格证。

10、操作人员应随时对钢丝绳所有可见部分、钢丝绳与设备连接的部位、从固定端引出的钢丝绳及绳端固定装置进行检查。

11、配重的要求,配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按说明图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经安全检查吊核实才能使用。

1)电气系统中的主要元件均应安装在电器控制箱内,并集装在绝缘板上,必须保证与电器控制箱外壳绝缘。其电阻值不得小于0.5MΩ。

2) 吊篮的电源电缆应有保护措施,以防止意外的触碰,并应单独使用,且安装熔断保险开关。

3) 电器控制箱应有可靠的防水措施。

4) 吊篮的电器系统应有可靠的接零。

5) 电气系统中所选用的电气元件必须灵敏可靠。

6) 吊篮上备用的便携式电动工具使用的额定电压值不得超过220V,并应有可靠的接零。

7) 电器系统中应配备漏电保护器。

13、建筑物或构筑物支承处应能支承住吊篮的全部载荷。

1、 吊篮平台上的作业人员必须配带安全带,安全带允许连接在吊篮平台上。

2、 吊篮平台上的作业人员必须严格遵守操作规程,严禁超载使用。

3、 当吊篮平台沿着外墙面移动需要由导引构件引导时,外墙面应设置这种构件。外墙构件应能使吊篮平台内的操作人员安全地靠近需要进行作业的部分,而不得使操作人员悬空俯身。

4、 为保障公众的安全,在吊篮作业区周围必须设立围栏或防护措施,并应附加醒目的标志。

5、 吊蓝公司对使用单位有培训安装、操作和维护、保养人员的义务。

五、外墙吊蓝施工安全操作规程

1、 进入施工现场必须佩带安全帽,安全帽不准斜歪倒戴,帽代要系紧,并要经常进行检查,发现损伤、裂痕等异常情况应立即更换。施工现场严禁吸烟,不得穿拖鞋进入施工现场。

2、 采用吊蓝施工时,操作吊蓝人员应接受专业吊蓝公司的操作培训,并取得培训合格操作证方可上岗,严禁无证上岗。

3、 吊蓝安装必须按照专业吊蓝公司的安装方案进行安装,对安装好的吊蓝要有试车验收记录,各种配件齐全、安全设施完备、吊蓝运行良好。

4、 选用吊蓝公司应选用有资质、有安全保证的专业吊蓝公司。在签定吊蓝租赁合同时,必须将安全生产注意事项及安全责任写在合同之中,并对安全生产有效实施。

5、 操作人员在吊蓝使用中,必须按照要求对自身进行安全防护,必须佩带安全带,并在安全防护绳上挂牢,高挂低用; 不得在楼层门窗处翻出翻进吊蓝。

6、 吊蓝施工中,五级以上大风不得施工;雨天不得施工。

高空坠落、物体打击、机械伤害、触电等事故应急准备和预案

(1)项目部应急事故应急准备和响应领导小组

组员:生产负责人 安全员 工长 技术员 质检员 值勤人员

值班电话: 110.119.120.12121

(2)事故应急处置领导小组负责对项目突发安全事故的应急处理。

(1)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。

3、应急物资的准备、维护、保养

(1)应急物资的准备:简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 (2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

1)吊蓝必须符合国家安全标准,钢丝绳必须经常检查不合格坚决报 废。

2)首层四周必须支搭固定3m宽的水平安全网(;高层建筑6m宽双层网):网底距下方物体不得小于3m(高层不得小于5m)高层建筑每隔四层固定一道6m宽的水平安全网,水平安全网,接口处必须连接严密与建筑物之间缝隙不大于10cm,并且外边沿高于内边沿,支搭水平安全网,直至没有高处作业时方可拆除。

3)临边施工区域,对人或物构成危险的地方必须支搭防护棚,确保人、物的安全。高处作业使用的铁凳、木凳间需搭设脚手板的,间距不得大于2m,高处作业,严禁投扔物料。

4)高空作业人员必须持证上岗,经过现场培训、交底、安装人员必须系安全带,交底时按方案要求结合施工现场作业条件和队伍情况做详细交底,并确定指挥人员,在施工时按作业环境做好防滑、防坠落事故发生。发现隐患要立即整改要建立登记、整改检查,定人、定措施,定完成日期,在隐患没有消除前必须采取可靠的防护措施,如有危及人身安全的紧急险情,应立即停止作业 5)经常检查电缆的绝缘,和吊蓝的接地情况。

1、一旦发生安全事故由安全员组织抢救伤员,项目经理打电话“120”给急救叫中心,由工长保护好现场防止事态扩大。其他义务小组人员协助安全员做好现场救护工作,水、电工长协助送伤员外部救护工作,如有轻伤或休克人员,现场山安全员组织临时抢救、包扎止血或做人工呼吸或胸外心脏挤压,尽最人努力抢救伤员,将伤亡事故控制到最小程序,损失降到最小。

故控制到最小程序,损失降到最小

2、处理程序 : 1)查明事故原因及责任人。

2)制定有效的防范措施,防止类似事故发生。 3)对所有员工进行事故教育。 4)宣布事故处理结果。 5)以书面形式向上级报告。

三、触电事故应急准备与响应预案

1、脱离电源对症抢救 当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离心源。迅速急救,关键是“快” 。

2、对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源 。 2.1如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

2.2可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源。

2.3当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

3、对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源 3.1立即通知有关部门停电。

3.2带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

3.3用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

4、触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害

4.1如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息、,不要走动,严密观察并送医院。

4.2如故触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,一面妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

4.3如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院。在送往医院的途中,不应停止抢救,许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

4.4人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。 4.5对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

4.6对于假死的触电者,要迅速持久的进行抢救,有不少的触电者,是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡,停止抢救

5、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好

5.1施行人工正呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物,脱落的断齿、血块,粘液等,以免堵塞呼吸道,使触电者仰卧,并使其头部充分扣仰(可用一只于拖触电者颈后),鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

5.2救护人员用手使触电者鼻孔紧闭,深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气,儿时约2秒中。吹气大小,要根据不同的触电人有所区别,每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。

5.3吹气后,立即离开触电者的口,并放松触电者的鼻子,使空气呼山,工时约3秒中。然后再重复吹气动作。吹气要均匀,每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后,还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止,应再继续进行人工呼吸,这时人工呼吸要与触电者微弱的自山呼吸规律一致。 .

5.4如无法使触电者把口张开时,可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

6、胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

6.1做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方,姿势与口对口 人工呼吸法相同,救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧,两手相叠,手掌根部放在,心窝上方,胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3~5厘米,以每秒钟挤压一次,太快了效果不好,每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动恢复,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

6.2应当指出,心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了,呼吸很快会停止。呼吸停止了,心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了,应当同时进行口对口人工I呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救,两种方法交替进行。可以挤压4次后,吹气一次,而且吹气和挤压的速度都应提高一些,以不降低抢救效果。 6.3对于儿童触电者,可以用一只手挤压用力要轻一些免损伤胸骨,而且每分钟宜挤压100次左右。

7.1查明事故原因及责任人。

7.2以书面形式向上级写出报告,包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。 7.3制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生。 7.4组织所有人员进行事故教育。 7.5向所有人员进行事故教育。

7.6向所有人员宣读事故结果,及对责任人的处理意见。

1、施工现场必须戴好安全帽,系好帽带。楼顶边缘、吊篮内高处作业人员必须系好安全带,高挂低用。吊篮内作业人员要将安全带通过自锁器扣在专用保险绳上,不得挂在提升钢丝绳上。严禁酒后作业。

2、吊篮挑梁挑出长度应使提升钢丝绳垂直地面,并在挑梁两端分别用纵向水平杆将挑梁连接成整体。配重应有固定措施,禁止采用砂袋等不稳固物品,防止配重位移发生危险。升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。

3、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组装。吊篮平台组装后,应经2倍均布额定荷载试压4小时以上,并标明允许载重量。

4、吊篮安全锁、行程限位器、制动器、手扳葫芦保险卡应齐全灵敏可靠。钢丝绳(直径不小于12.5mm)无损伤、锈蚀,不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物。安全锁在有效的标定期限内(一年)。每根提升钢丝绳应附设安全绳。作业人员安全带扣在专用保险绳上,保险绳与提升绳、安全绳不得混用。

5、吊篮脚手板应严密平整与架体固定牢靠,采用木板厚度不小于5cm,采用钢板应有防滑措施。不得出现探头板。

6、吊篮外侧设高度1.2m以上的两道防护栏杆、18cm以上的挡脚板。靠建筑物一侧应设置不低于80cm的防护栏杆。外侧必须用密目网封闭。吊篮两端也应设防护栏杆并用密目网封闭。

7、吊篮安装完毕,应经荷载试验确认,悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求,方可正式入使用。使用前进行运行试验,将悬吊平台在离地3m的范围内上下运行3~4次,爬升机构应运行正常。验收过程中发现的不符合项应认真整改,直至所有项目符合要求

8、吊篮升降作业应由经过培训的人员专门负责。吊篮升降时,非升降操作人员不得停留在吊篮内,升降到位固定前其他作业人员不准进入吊篮。升降时各吊点协调动作,防止倾斜。

9、每天作业前要进行检查,包括:a、检查吊篮平台和悬挂机构各节点螺栓焊点是否完好、紧固;b、检查屋面悬挂机构、配重等是否有倾斜、移位、掉落等现象;c、检查安全锁是否可靠;d、检查爬升绳和安全绳,不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物和出现异常情况;e、检查保险绳是否有损坏,有损坏必须立即更换,悬挂不当要立即整改。

10、吊篮爬升、下降时应密切注意墙面情况和机械运转情况,发现异常,应立即停机;待排除异常情况后,方可重新开机。

11、清除墙面上的障碍物,如伸出墙面的短钢筋、废电线等,应在吊篮第一次上行前即行清除;要在墙面上加装物件,在最后一次下行前完成。

12、吊篮升降过程中,必须保证钢丝绳与地面垂直,不准斜拉,若吊篮平台横向移位时,应将吊篮平台下降到地面调整悬挂点及钢丝绳位置后,再重新提升。

13、吊篮升降到位必须确认与建筑物固定拉牢后方可上人操作,吊篮与建筑物水平距离(缝隙)不应大于20cm,当吊篮晃动时,应及时采取固定措施,人员不得在晃动中继续工作。

14、 吊篮脚手架属工具式脚手架,其施工荷载为1kN/m2,吊篮内堆料及人员不应超过规定。堆料及设备不得过于集中,防止超载。

15、遇6级以上大风及雨雪后冰冻天气停止作业。

16、不得从高处向下抛掷物品,高处作业工具材料放稳拴牢,以防落物伤人。

17、吊篮的安装和拆卸(包括二次移位)工作应当由产权单位负责。严禁使用单位擅自安装、拆卸吊篮。

18、 吊篮安装、拆卸(包括二次移位)前,产权单位应当制定安装、拆卸专项方案,并报使用单位、总承包单位和监理单位审查,同时应对安装工人进行安全技术交底。施工总承包单位应当确保施工现场达到吊篮安装、拆卸所需的车辆进出场条件,并提供临时用电电源。

19、 吊篮安装和拆卸作业时,产权单位应设置警戒区,指派专人负责统一指挥和监督,禁止无关人员进入。

20、 从事吊篮安装、拆卸的人员(搬运人员除外)应持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》,方可上岗作业

21、 停用5日以上的吊篮使用前,应当按照以上程序重新进行验收,验收合格后方可重新启用

22、施工作业时,严禁超过吊篮的额定载荷。作业时,吊篮下方严禁站人,严禁交叉作业。

23、作人员在作业中应当严格执行有关规定、标准规范、操作规程及产品说明书的要求,严禁违章操作。

24、操作人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

25、 在每班作业前,操作人员应当对吊篮进行检查,发现事故隐患或者其他不安全因素时,应当立即处理,排除事故隐患或不安全因素后,方可使用吊篮。

26、利用吊篮进行电焊作业时,严禁用吊篮做电焊接线回路。吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。

27、利用吊篮进行电焊作业时,严禁用吊篮做电焊接线回路。吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。

28、严禁将吊篮用作垂直运输设备。严禁作业人员从窗口上、下吊篮(首层除外)。

29、应严格执行北京市住房和城乡建设委员会对吊篮的使用要求及规定,严禁违章使用吊篮。在吊篮上严禁违章作业,必须按照吊篮的使用人员相对的固定,吊篮上严禁出现两人以上及单人作业。严禁在窗口、阳台等处进入吊篮。严禁在吊篮上搭设梯子,达到使用高度。在电气焊作业时,严禁将电焊机、地线、焊把线与吊篮直接接触,必须做好防护,严禁电气焊作业人员点焊钢丝绳及吊篮上所有的物品。

2、电动吊篮在使用时,应在下方设置禁区,专人进行监护。使用吊篮的人员必须持证上岗,无证人员严禁上岗作业。上岗人员必须经过现场总包单位及专业承包单位进行培训,未经总包单位培训严禁作业。(注:施工现场以外的培训项目部不予承认)如分包单位擅自指挥无证人员上岗作业,发生的一切问题由分包单位自行承担。

3、在吊篮使用期间,发现问题必须及时停止作业,经专业人员维修后方可使用,未经维修及无法保证安全的情况下严禁冒险使用。作业人员严禁私自拆改吊篮,如未经同意擅自拆改电动吊篮上的防护设施及设备,由此造成的隐患及事故由使用单位自行承担全部的责任及损失。

4、在遇到大风的大雨的情况下,应立即停止作业,严禁冒险作业。

5、每天作业后,应及时将吊篮下降到地面,吊篮下降的位置应距地面30公分左右,严禁将吊篮停在半空中。严禁使用吊篮当做垂直运输工具,超长、超重的材料应禁止使用。

6、作业人员应佩戴安全带,系挂在安全绳上,如未佩戴安全带,严禁擅自拆除安全绳(救命绳)挪作他用。但必须符合高处作业吊篮GB l9155-200

3、京建施〔2009〕675号文件的有关要求。

7、吊篮电源控制箱,严禁在控制箱内私拉乱接其它设备。

}

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

}

两名工人乘坐长方形吊篮,正在一栋在建高楼的外墙上粉刷墙壁。突然,吊篮左端其中一根钢丝绳断裂,发生严重倾斜,将他们困在30余米高的外墙上,命悬一线。这是3月25日下午18时许,发生在贵州省铜仁市万山区某在建居民小区内的惊险一幕。万山区昭阳路消防救援站接到报警后,立即调派人员赶往事发现场。

两名工人被困半空18时10分,消防救援人员到达现场后发现,被困人员为两名40岁左右的中年男子,情绪波动较大。经初步了解得知,事发前,两人乘坐一个金属吊篮,在卷扬机的牵引下,前往一栋高20多层的在建居民楼外墙粉刷墙壁。吊篮的四个角上分别由钢丝绳牵引,当他们粉刷到7楼外墙时,左端其中一根钢丝绳突然断了,吊篮失去平衡,猛地向左下方倾斜,并不时摇晃。担心剩余的钢丝绳不堪重负,再次发生断裂,两名工人吓得一动都不敢动。消防指挥员观察发现,被困工人身上虽然系有安全保护绳,但保护绳的另外一端连接在容身的吊篮上,无法帮助他们脱离险境。

加固楼顶的卷扬机“师傅,千万不要乱动,保持情绪稳定,我们马上来救你们!”消防指挥员一边通过喊话,安抚被困工人,一边令人携带救生绳索和防坠落部件等救生器材,进入建筑物内展开救援。一组救援人员来到屋顶,对牵引吊篮的卷扬机进行了加固处理,防止吊篮意外坠落。另外一组人员来到7楼,试图从窗户口靠近。窗户距离两名被困人员较远,还有一个飘窗的转角阻挡,根本够不到被困人员。吊篮随时可能发生二次事故,必须重新寻找支点,尽快为两名被困人员系上新的保护绳。确定营救方案后,消防救援人员很快在屋内找到了一根坚固的柱子作为倍力系统固定点,并将安全保护绳系在柱子上,安全绳的另一头绑上全身吊带,利用工具送至两名被困工人手中,并指导他们穿在身上。有了新的安全绳保护,就算吊篮发生二次坠落,两名工人也不至于跟着坠楼。

如何让他们离开吊篮和外墙,回到屋内安全地带?经目测发现,两人被困处距离楼顶有40余米,就算有绳索保护,徒手向上攀爬也不太现实;如果向下走,离地距离在30米左右,两名被困者已经精疲力尽,情绪又不太稳定,仅靠保护绳实施缓降着陆,无消防员随行保护,这对于毫无经验的工人来说,风险性太高了。“在建居民楼为框架结构,墙壁尚未硬化加固处理过,可否比照两人被困点,从屋内向外凿出一个洞来,将他们救进来?”救援现场,有人提出了一个大胆的想法。后经综合评估商定,现场救援人员觉得此方案可行。随后,消防救援人员拿着凿岩机等救援器械,来到被困人员受困点的房间内,开凿墙体。10分钟后,墙上被成功凿开了一个半米见方的洞口。在救援人员的保护下,两名被困工人依次从洞口钻进屋内,脱离险境。

工人从破开的洞口进入屋内

经查看,除了一名工人的脚在吊篮倾斜时受了点轻伤外,两人并无大碍。消防员将受伤工人从7楼背到楼下安全地带,交给相关人员进行后续处理后,消防救援人员收整器材归队。目前,事故原因正在进一步调查中。

搞安全的都知道:吊篮钢丝绳有两根,分别是工作钢丝绳和安全钢丝绳,一般工作钢丝绳断了后,安全钢丝绳会起作用。同时还有安全带系在安全绳上,双保险,万万不能发生这种事故!只能说所有安全防护措施都失效了......钢丝绳工作钢丝绳与安全钢丝绳均不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀或油污附着物安全钢丝绳的规格、型号与工作钢丝绳相同,且应独立悬挂★ 电焊作业时采取相应措施保护钢丝绳

1、吊篮宜选用高强度、镀锌、柔度好的钢丝绳,应按作业条件和钢丝绳的破断拉力S选用吊篮专用钢丝绳(图示是6股的,吊篮专用的一般是4股的镀锌的),所选用的钢丝绳对于爬升式必须符合GB 8902要求;对于卷扬式必须符合GB 1102的要求,并必须有产品性能合格证。

2、在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。

3、钢丝绳不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀等缺陷或油污附着物。

4、钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多时,即使无可见断丝,钢丝绳也予以报废。

5、钢丝绳因腐蚀侵袭及钢材损失而引起的钢丝松弛,应对该钢丝绳予以报废。

6、在吊篮平台悬挂处增设一根与提升机构上使用的相同型号的安全钢丝绳,安全绳应独立悬挂。7、正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态。

8、电焊作业时要对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内,电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。严禁用吊篮做电焊接线回路。

}

我要回帖

更多关于 吊篮钢丝绳卡扣示意图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信