(一)机电系统的设计应符合国家相关的标准和规范;应满足国家的消防规范;应满足星级酒店的划分与评定标准(总归一句话,满足了大领导还要满足小领导,再要满足你的跟班“领导”)

(二)机电系统的设计由酒店管理公司聘请具有国家许可资质的设计单位和设计人进行设计(这是废话,没资质,谁敢给你设计哈)

(三)机电系统的设计要遵循以下原则:

1、合理性:能满足酒店运营的需要;

2、科技性:要使用成熟技术,保证运行的稳定和维护的便利性(这是虚的,但是得有)

3、因地制宜性:根据当地的状况,进行有机利用(已经属于废话了)

4、经济性:运营在相对在较低成本上(这是关键点)

5、前瞻性:具有技术领先,满足管理和使用者的最大需求(这是常规达不到的)

6、环保性:符合国家法律法规要求(这是硬性条件)

(四)设备选型应满足先进性、安全性、可靠性、兼容性并考虑系统和设备的技术性能、运行效果、能耗、维修等因素(适当考虑几个就行了,没人敢说所有项目都考虑这些了)

在综合购置费用、运行费用、维修保养费用、施工安装费用、当地能源供应的可靠性、气候条件、环境等多方面进行因素后选择空调系统。建议使用二管制,主机组成采用水冷机组加三用机(风冷热泵带全热回收)配冷却和板式交换器(通俗一点讲,这些都是在业主经济实力基础上再考虑的)

舒适性空调的送风温差:送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10℃;送风高度H大于5m,送风温差小于等于15℃。为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。

1、中央制冷机组给各个需制冷区域的空调提供冷冻水(除非部分有特殊要求需安装独立空调系统的区域外)(如:影院、超市、独立小商业等)

2、中央空调系统应为多机组系统,以便在有设备故障检修时,仍有足够的制冷能力。(一个典型的中央空调机房包括3台机组,每台额定输出50%的设计负荷;如采用两台机组,则每台额定输出65%的设计负荷)(通俗点讲:你能吃两个馒头,在吃饭时你得拿两个半,防止有一个馒头坏了,你还有一个半能吃)

3、空调设备在按50%的部分负荷运行时的效率,应不低于全负荷运行时的85%。如果低制冷负荷情况经常存在且会持续相当一段时间,则机组可安排成大、小搭配的组成形式(冷机大小配,干活真不累)

4、对水冷机组而言,单机名义工况制冷量低于1054KW,宜选用螺杆式机组;单机名义工况制冷量≥1054KW 且<1758KW,宜选用螺杆式机组或离心式机组;单机名义工况≥1758KW,宜选用离心式机组(可翻节能规范)

5、水冷机组,单机名义工况制冷量<528KW,其制冷性能系数COP应≥4.1KW/KW;单机名义工况制冷量≥528KW且<1046KW,其制冷性能系数COP应≥4.3KW/KW;单机名义工况制冷量≥1046KW,其制冷性能系数COP应≥4.7KW/KW(同上)

6、制冷机组运行温度:冷冻水供水6C°至8C°,供/回水温差为5C°至8C°之间(常规情况)

7、机房及空间要求:应确保空调主机有合适的检修,拆装空间(看业主心情,心情好,土豪了,你的机房面积绰绰有余,心情不好,死抠你面积,当然常规情况下业主以及建筑都是死抠死抠的)

8、中央空调以外安装独特立空调的区域包括消控中心、程控交换机房、电脑房、电梯机房、卫星电视机房、自动控制机房、厨房凉菜间和雕刻间等(太细致化,没必要记这么多)

9、制冷机组由厂家提供的机载控制板进行控制。设计和施工安装时要充分考虑采用新的节能控制方式和主机联动控制方式,制冷机组和自控系统要有接头(前期不考虑,后期都哭去)

1、管路系统设计主要原则:

(1)空调管路系统应具备足够的输送能力。例如在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行(这都设计不好,只能说你的水力计算还没到家)

(2)合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路 的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题(同上)

(3)确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。虽然管径大投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则(再次重申:投资、投资、投资,重要的事情说三遍,这也可以成为你为业主想方设法省钱之道)

(4)在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况(这是废话,但是你得遵从)

(5)空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求(这也是废话,但是你也得遵从)

(6)空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施要注意便于维修管理,操作、调节方便(这也是废话,但是你也得遵从)

(7)管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求;注意坡度、坡向、保温防冻(这也是废话,但是你也得遵从,以此提醒坡度、坡度、坡度还是三遍>

2、放气排污:在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在冷冻水,冷却水系统的最低处设置快速排污口和泄水口(这也是废话,但是你也得遵从,有多少设计师忘记设了,后期施工还得走变更的?)

3、伸缩器和过滤器:对于长度超过40m的直管段,必须装伸缩器防热胀冷缩。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器(这也是废话,但是你也得遵从,有多少设计师忘记设了,后期施工还得走变更的?)

(1)暖通空调管道阀门选型原则

(图片看看就行了,我知道你也记不住,但是你可以写下来,好记性不如烂笔头,有多少设计师忘记设了,后期施工还得走变更的?这才是我想说的

(2)高位膨胀水箱与热水系统的连接管(指膨胀管和循环管)上不应装设阀门。此也适用于空调冷冻水系统。

5、注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡阀(注意平衡阀很贵、很贵,有你的工资贵)。

6、要计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。

7、所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上(回水管上好啊,具体你懂得)

8、旁通和压差控制、比例积分阀

(1)冷冻水系统变流系统:在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径(不要盲目的吃东西,也许你认为你拿的是馒头,到头来是窝窝头)

(2)旁通控制系统通过压差信号控制旁通管道上旁通阀的开启度;二次冷冻水管路系统通过压差信号控制二次水循环泵的转速(控制着就跑偏了)

(3)采用比例积分控制的空调器。控制器精确控制二通阀的开度以调节盘管出力。根据盘管热特性,当负荷减小时,所需流量减小速率更快, 当负荷为 50%时,水流量仅需 13%左右,即旁通水量需 87%。

(4)风机盘管一般均采用二位控制,二通阀全开或全闭,即水流量在设计工况下换热。当负荷减小时, 水流量同比率减小。甚而小负荷时,风机盘管可能转至小档运行,风量减小,水温差减小,水流量 增大,而旁通水量减小。

9、确保制冷系统的冷冻水循环,冷却水循环,主机,冷却塔等的操作灵活性。这种灵活性通过设备的进出水管路的连接,使每一台冷冻水或冷却水循环泵都可以和任何一台制冷主机和任何一台冷却塔配合运转来实现。系统循环泵应有备用(有备胎,妈妈再也不用担心有烧坏的设备了)

10、冷冻水和冷却水的水质会对空调系统管道产生腐蚀和堵塞,对制冷系统的运行效率和效果产生影响,因此需设计水处理系统:在冷却水、冷凝水、蒸汽和热水系统上安装化学处理系统,该系统可以自动测量和添加处理药品。主要是防腐,防沉积物,防有机物及PH值调节。同时,在管路系统设计化学药品添加的接口(这玩意就相当于你身体的净化系统,会过滤些脏的东西,再排出来)

11、冷却水系统的设计

(1)为使冷却水系统运行管理方便,减小循环水泵的扬程、节省运行费用、安全可靠运行,应设计冷却塔设在主楼屋顶上,空调冷水机组设在地下室。水从冷却塔的集水槽出来后,直接进入冷水机组而不设水箱。

(2)冷却塔上的自动补水管按补水能力大于1.2倍的正常补水量设计;

(3)在冷却水循环泵的吸入口段再设一个补水管,这样可缩短补水时间,有利于系统中空气的排出(肚里老有气会憋坏的)

(4)冷却塔订货时要求适当加大冷却塔的集水槽的贮水能力;

(5)应设置循环泵的旁通止逆阀,以避免停泵时出现从冷却塔内大量溢水问题,并在突然停电时,防止系统发生水击现象(自行车还有车刹呢,何况暖通系统呢?)

(6)设计时要注意各冷却塔之间管道阻力平衡问题;按管时,注意各塔至总干管上的水力平衡;供水支管上应加电动阀,以便在停某台冷却塔时用来关闭(分匀了就不抢了)

(7)并联冷却塔集水槽之间设置平衡管。管径一般取与进水干管相同的管径,以防冷却塔集水槽内水位高低不同。避免出现有的冷却塔溢水,有的冷却塔在补水的现象(同上)

1、冷却塔应为多台布置,(一台冷却塔的设计能力对应于一台主机的额定能力)。系统连接确保每台冷却塔都能独立运行,在有局部冷却塔发生故障检修或例行维保时,整个制冷系统仍能正常运行(看业主的经济实力了,多配点总是好的)。

2、冷却塔可采用逆流式或横流式。其型式的选择应考虑气候、允许的占地面积、循环泵的扬程、维修的难易程度及投机等因素。

3、冷却塔应装在其噪声和排出的湿热空气不对周围环境产生较大影响的地方,要考虑到噪音对临近空间的影响和附近的空气通风口,可考虑安装在裙楼屋顶。冷却塔的噪声应为在离冷却塔15米处,噪声值不高于45分贝。否则,应采取消音措施(这玩意整的有点虚了,噪声的控制将是后期施工的头等大事,不是你设计说多少就是多少,你减少一分贝,现在需要做一天的消声措施)

4、冷却塔应由不锈钢或全纤维玻璃构造。冷却塔安装位置及周边维护应确保不是冷却塔的进风与出风发生短路。

5、冷却塔风扇电机应不与排出的湿热空气接触,电机采用双速电机或进行变频控制。

6、冷却塔系统连接应采取防止底部“抽空”的措施;在冬季可能结冰的地方,应采取保温措施,包括冷却塔补水管;冷却塔应采用阻燃材料制作,符合防火要求。

(四)热源(锅炉主要提供洗衣房和厨房的蒸汽)

1、如果采用风冷热泵三用机组作为热源,则应确保供冷、供热能力匹配的同时,保证满足采暖和卫生热水的要求(你也可以称之为“三联供”,三个功能联接一起供应)

2、如果采用酒店独立运行的锅炉作为热源,则可采用热水锅炉或蒸汽锅炉或则两者结合。酒店应配置全服务洗衣房并配置满足要求的蒸汽锅炉(特殊区域特殊对待)

3、在酒店的大空间区域(如大堂、室内共享空间)、室内、外游泳池等区域宜增设低温热水地板辐射采暖系统(特殊区域特殊对待)

4、锅炉系统应为多台锅炉配置,允许在有一台锅炉故障维修或锅检所检查时,仍有足够的供汽能力。

5、单一燃料会影响酒店的运行可靠性,采用油汽两种锅炉能最大程度保障供热系统的可靠性。

6、蒸汽锅炉热效率不应低于87%,热水锅炉热效率不应低于90%。

7、根据负荷情况的需求,蒸汽锅炉可选择运行压力860kpa(特别是针对洗衣房的蒸汽需求要求)。如使用热水锅炉,其炉水水温不能低于82C°。

8、锅炉供汽应能满足最大负荷条件(按秒流量供热计算的设备如半即热式热交换器),一个典型的锅炉房包括三台锅炉,每台额定输出50%的最大负荷。考虑到热负荷日变化和季节性变化等因素,可采用高,低搭配的锅炉组成方式,避免在低负荷情况下大锅炉频繁启停。

9、锅炉控制系统为自带的控制系统,包括所有的安全保护运行,燃烧控制,应留有自动控制系统的接口。

①锅炉进水的水质必须达到国家的规定和标准。它是锅炉的长期安全运行的关键保障(长久打算,长远之计考虑)

②锅炉房配备两套完全一样的暖水处理装置,一用一备,单台流量应满足锅炉房最大运行的需求。暖水处理装置配备自动控制器,能自动进行反冲再生。

③根据锅炉运行的规定和标准,在锅炉的补水端安装除氧装置。

④蒸汽系统的凝结水应进行回收,每条回收管之路都应有旁通排放管。凝结水、补水和炉水应化验,达到国家的规定和标准,在设计时,应在系统上留有化学药剂添加的接口。

①油气两用锅炉且以燃气为主,则油箱储油能力不低于三天最大负荷时的供油量。

②循环油泵和输油泵均为一用一备,包括相应的阀门和过滤器。

③外部进油口应安装在油车方便进出的地方,但不要安装在公路上或斜坡上安装油量表,

过滤器和关断器。整个进油口要进行上锁封密保护。

④油箱间设计应包括送排风、防暴开关和照明、防静电接地、油箱透气管、排污阀、人孔等。

⑤锅炉供气应有单独的调压站和计量装置,供气压力不能低于锅炉的额定要求。供气量应按锅炉房最大负荷设计并留有一定的裕量。

①烟囱的尺寸应仔细考虑要确保能满足设计最大排烟量(包括共用一个烟道的发电机排烟等)的允许范围的排烟速度。

②烟囱尽量靠近锅炉房以减少水平连接管的长度。在烟囱底部设清灰孔。

③烟道用钢板制成,设耐热内衬(如5cm厚的硅酸钙绝缘层)。烟道与其外面的水泥烟道井之间隔有空气层。烟道可以现场制作,也可以在工厂预制,现场安装。

④烟囱出口不能靠近冷却塔或建筑物的新风口。

(1)循环泵应采用离心式水泵。流量超过1500升∕分的采用单极、双吸、水平分离水泵;流水量低于1500升∕分的采用单极、单吸、垂直分离水泵。

(2)水泵选择应考虑一下几方面:

①水泵始终运行在额定功率附近以获取最大效率。准确计算系统的杨程,既不要过度放大电机的余量,也不能设计过负荷运行。

②面积狭小的区域,可选用立式泵;高度受限制的区域,则可选用卧式泵,

③对于用变频器控制的水泵电机,其在低频式也应有良好的电磁性能。

④采用低噪音水泵,在水泵安装位置临近客用区域时,应考虑减震措施。

(3)循环泵的吸水端安装活接头、关闭阀、过滤器和压力表;出水端安装活接头、节流阀、止回阀和压力表。

(4)所有循环泵,包括制冷冷却水、一次冷冻水、二次冷冻水、热水锅炉一次循环水、二次循环水等都必须有备用泵。(分区域循环的系统,各区域也至少应有一台备用循环泵)。

6、风柜、风机盘管等末端设备

(1)空气处理机要实现空气过滤、冷却或加热、去湿∕加湿、送风等功能。空气处理机应满足设计制冷区域要求的制冷量、风量和风压的要求。根据系统配置情况,选择是否同时具有制冷∕制热盘管、加湿等功能的空气处理机。空气处理系统设备设置于机房内,这样既可以绝音又易于操作。

(2)空气处理机应包括双层结构的围板,各功能段围板连接部有良好的气密性,应包括有隔音隔热功能的绝缘层。所以风管连接口要做到围板外,出风口、回风口和新风口带调节阀。空气处理器和排气盘管内部应当便于日常维修和清洁。考虑到日常清洁问题管道系统采用双壁结构。将保证能排干净需排除的积水作为冷凝排水盘的条件。

(3)空气处理机两侧应有带铰链的检修门或可方便移开的检修门,检修门带90°卡扣开关的门把手。

(4)空气处理机安装在独立的设备间或设备层内,能方便巡视,检修和维保。空气处理机不允许安装在无法进行维修和检修的天花及影响或有其它气味,烟尘等影响的区域内。

(5)新风处理机外界新风的引入必须通过风管直接接至空气处理机新风连接口,不能将空调机房作为新风引入箱。

(6)屋顶安装的空气处理机应为适应室外气候的机型,应留有足够的检修距离。

(7)对公共空调区域进行区域分配,具有同样性质和相同营业时间的场所作为一个服务分区,尽量由同一个空气处理机或同一组空气处理机提供制冷或制热,以方便设备运行控制和温度调节。不要让同一个空气处理机既服务公共区域又服务后勤区域。

(8)在有同样营运时间和同样服务性质但热负荷条件会产生不断变化的公共区域,宜采用变风量系统(VAV),如宴会厅、大堂等(用了VAV我们国家也可以拍“越狱了”,请允许我这个越狱迷想入非非一下)。

(9)风机盘管系统包括温控阀、水过滤器、排气阀、水阀、风过滤网、风机、电动机、盘管、凝结水盘和箱体等。风机盘管水路进出均应安装阀门以保障检修等。

(10)风机盘管在中速时,能满足设计制冷区域要求的制冷量,风量的要求。系统采用两管制,选用单盘管。

(11)风机盘管噪声应遵循以下标准:

①客房:﹤30ab(低速)和﹤40ab(高速)

②公共区域:﹤35ab(低速)和﹤45ab(高速)

③后台服务区域:﹤35ab(低速)和﹤50ab(高速)

(各家酒管标准不尽相同,仅作参考)

(12)客房天花内及其它公共区域天花内的风机盘管,其出风和回风应通过风管直接接至天花的出风口和回风口。如果有通过空调箱的新风引入,要求此新风直接通过风管接至单独的天花出风口。避免将天花顶的空间作为风机盘管的回风箱。

(13)风机盘管的风扇应该有3种风速(除了关闭状态以外)。不能有明显的震动或水流噪音。当风机盘管关闭时,空气处理机和盘管风机的控制开关必须是关闭的。可以通过控制开关来调节从而达到最高的舒适度。

(14)客房浴室的排风系统是一个中央系统,不允许使用独立的浴室排风扇。排污竖管以金属片做成,不允许使用干式墙竖管作为通风。中央风机最好是安装在竖井上方的风机。每间浴室设计的排风量(单位:立方米/分钟)是基于空气每小时交换的高度,但不少于1.4立方米/分钟。风机的大小应该允许有10%的管道的泄漏。应防止声音通过排风系统在邻近的浴室之间传播。要做到新风、通风、卫生间排风无噪音。

(15)室内游泳池和桑拿区域很难控制室内的温度。需安装有除湿功能的空气处理机。游泳池机房的排风管应使用不锈钢风管。

(16)散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间。

(17)消声器:选用阻抗复合消声器:是通过吸声材料来吸收声能降低噪音和通过改变截面来消声的。可以消除低中高频噪音。适用在高温、高湿、高速的情况下。

(18)静压箱:是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。

(1)热交换器选用板式热交换器。

(2)为确保系统运行可靠和便于维修,换热器不应少于两套,每套能提供最大的制热或

(3)热交换器要尽量靠近锅炉旁或其它热源。

(4)热交换器应安装在足够的高度以确保蒸汽凝结水通过疏水器靠重力自流到回水管。

(1)估算或计算冷负荷——估算总冷负荷——或通过有关的负荷计算法进行计算(方案、扩初可以估算,但我一直信奉,只有你计算过才有真正的估算值,其他方式出来的估算都是耍流氓)

(2)估算或计算热负荷——估算总热负荷——或通过有关的负荷计算法进行计算(方案、扩初可以估算,但我一直信奉,只有你计算过才有真正的估算值,其他方式出来的估算都是耍流氓)

(3)初定机组型号——根据总冷负荷——初次选定机组型号及台数

(4)确定机组型号——根据总热负荷——校核初定的机组型号及台数——并确定机组型号。

(1)设计说明内容完整:应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等(设计说明应该应有尽有,让别人不看不得平面系统剖面图,就能知道你这个图想表达的意思)

(2)平面图内容要详细:应标注水平干管管径及定位尺寸;立管未编号;每层要有独立的平面图;散热器数量要分层进行标注且应注明相应层次;应注明各种设备编号及定位尺寸;应说明冷冻水管道管径及定位尺寸;公共建筑(如厨房部分)应设计供暖、通风、空调等,不得留给厨房设备生产厂家去做(应有尽有的设计师才是真正的设计师)

(3)系统图全面:立管应编号,不能以建筑轴线号代替;注明管道号同时注明坡度、坡向及注明管道起始端或终末端标高;管道变化处(转向处)标高不漏注;制冷系统图和采暖系统图或立管图要分开。空调冷冻水系统图和风系统图要独立(要做到看了系统图不用看平面图的神界)

(4)计算书内容应全面:工程设计应有暖通空调设计计算书。如采暖设计——要有耗热量计算及水力平衡计算和散热器选择计算;如集中空调和防排烟设计——要有夏季冷负荷计算、和空调风系统及水系统水力计算,有制冷空调设备选择计算及防排烟计算。空调设计中估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷的指标进行空调设备的配置时,要考虑房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)等(要能从计算书中找出来哪些参数是作假的)

(5)暖通空调设备应编号列表表示,图画应简洁明了:供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样中只注明其编号(这样我们就可以拿着直接去招投标了)

(6)平面图、剖面图、系统图一致:暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。如散热器数量、平面图与系统图应一致;供、回水干管管径,平面图与系统图应一致;管道连接,平面图与系统图应一致;空调通风设计中风管尺寸,平面图与统图应一致;设备、部件位置尺寸,平面图与剖面图应一致;设备编号、数量,图纸与设备表应一致;空调设计选用的空调制冷设备型号,平面图、系统图与设备表注应一致(一不一样,我认为是体现你设计师的价值的时候了)

(7)设计图纸与计算书应一致:暖通空调设计,所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定的,也就是设计图纸即是计算书的体现,所以设计图纸与计算书应完全一致。如果计算完毕,绘制图纸时发现不合理之处,允许调整,但应有调整计算书或调整说明,使设计图纸与计算书最后统一起来(你左手是成绩单,右手是试卷,两个不一样,请问到底是哪个有问题呢)

(8)应严格按国家规范、规定、标准进行设计。设计过程中应有多个方案进行技术经济比较,以作出合理的设计。图纸自审、审核、审定要严格缜密,确保设计(含图纸、计算书)质量,杜绝出现差错(是人都会犯错,知错能改善莫大焉)

(9)施工图设计深度要求:在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。

①设计说明:应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。

②施工说明:应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。

③图例:一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。

④设备表:施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。

(10)设备平面图:建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。

(11)剖面图:当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。

(12)通风、空调、制冷机房平面图:机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过滤器等)的位置。

(13)通风、空调、制冷机房剖面图:当其他图纸不能表达复杂管道相对关系及竖向位置时,应绘制剖面图。剖面图应绘制出与机房平面图的设备、设备基础、管道和附件相对应的竖向位置、竖向尺寸和标高。标注连接设备的管道位置尺寸;注明设备和附件编号以及详图索引编号。

(14)详图:通风、空调制冷系统的各种设备及零部件施工安装,应注明采用的标准图、通用图的图名或图号。凡无现成图纸可选,且需要交待设计意图的,均须绘制详图。简单的详图,可就图引出,绘局部详图;制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。

总结一句话:想做好暖通设计,你说容易吧,看起来没那么简单;你说困难吧,看起来也没那么复杂。用心做好两个大点的项目,后期你就可以拷贝来拷贝去了。


}

适合高等职业院校、中等职业学校及本科院校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电机与电器、制冷和空调设备运用与维修等专业的《制冷空调机器设备》、《制冷空调装置的安装操作与维修》、《制冷空调自动化及机电一体化》、《空气调节技术与运用》等课程的教学与实训。

(1)中央空调系统实训平台 是根据目前国内建筑电气,楼宇智能化精心设计的综合实验装置,本装置结合当前安防领域的先进技术,从教学实验的要求的角度出发,以工程化的设计理念完整的实现了中央空调全空气调节系统的工作过程。
综合性;采用国内先进的二次回风系统,在同一台实验台上完整的完成不同制冷系统工况  
工程化;数字输入输出模块整套控制系统大部分采用工业现场实际应用部件,水阀调节采用4-20MA电流输入型PDI调节方式,控制冷冻水流量。
 开放性;装置采用透明化,开放性设计,学生能够清晰的了解整个系统工    作原理
安全保护;装置设有强电漏电系统装置
(2)实用性强 控制器采用市场上广泛应用的DDC控制器及相关继电器、控制开关、指示灯、标准通信接口可编程控制器,上位机软件实时显示系统运行状态及数据。
(3)直观性强 实训装置直观展示了中央空调的系统结构、工作原理,可清楚的看到制冷循环系统结构及主要部件的实物,系统还配置有系统完整流程图、交流电压表、交流电流表、真空压力表、信号指示灯使整个系统的实时工作状态一目了然;便于教学演示讲解及学生对课本知识的理解掌握。此外,管路中设有视液镜可观察制冷剂状态;高压管路为红色部分,低压管路为蓝色部分。
(4)综合性强 整套实训装置集制冷系统、电气控制系统、故障模拟系统于一体,满足对实训的要求。
(5)中央空调制冷、制热循环输送管路:用最新型色铝塑管以及铜件连接,并标有明显的走向标志。输送管路经电磁阀、风机盘管输送给模拟房间或模拟风管、根据所需调节风速开关或风量。
(6)带电脑串行接口,组成智能化测试装置:系统的控制软件采用全汉化菜单式操作。测温器是高精度的热电锅,自A/D摸数转换器转换成数字信号,经Rs232电脑接口输出,在电脑安置相关程序之后,屏上清楚记录、采样、通过打印机输出进行理论分析。
(7)制冷量调节控制装置:
1)、通过自动调节提高冷媒流量,可以有效降低压缩机的排气温度,扩大压缩机高效做功区。采用双向电子控制系统,可实现双向热泵功能、冷库控制,空用制冷机组,变频机组、中央空调机组的的节能控制和流量自动调整。
2)、软件控制,能在线控制系统的温度,读取机组在最佳温度系统制冷冷媒的流量开度数,调整制冷机组的过热度,过冷度。该文本显示界面的左侧,以文本的形式实时显示当前机组的运行数据。在界面右侧的上半部分,是对通讯信息的显示,包括通讯角色及通讯端口的设定值以及对当前通讯状态的显示。在界面右侧的下半部分“数据信息”中,显示当前接收到哪种数据帧、接收到的数据帧的地址、等信息。具有上位机调节的线上和手动调节功能:
A)、4路实时温度显示:控制器同时检测系统的制冷多点温度,来控制机组过冷/过热度。
B)、阀的开度实时显示:控制对象为最大500P开度设定。可自行制冷系统制冷剂流量设定最小开度。
C)、24路参数控制参数设置:控制器内所有与控制相关的温度参数、时间参数、控制参数、等24个参数都可以调整,以适应制冷/热泵/冷库/水机等设备。
D)、自动调节:设备运行时有断电记忆功能,保持当前值不变。确保制冷/热泵/冷库/水机等状态下的阀门开度。
E)、6路用户模拟环境数据入设定如下图:在调试中通过软件模拟设定,可模拟制冷主机组在各个温度条件下,阀的开度状态来积累大量数据,从而根据每一个制冷机组的特点来设定阀的标准开度值。具体参照24路参数设定
F)、多达8路设备运行监控:在线监控机组的压缩机、膨胀阀、各点温度、保护动作电路等运行状态。
G)、过冷/热度控制范围:2-15摄氏度。可自行设定制冷主机的过/冷、过热度为设计提供数据。
A)温度和开度可显示查询/设置:控制器所有检测到的温度都可以被查询开度也可以实时查询显示
B)调节功能:在机组开发和调试阶段,可以通过控制器手动调节功能,取得有效的试验数据。
C)数码管显示器在线显示开度和温度以及故障代码。
D)数码管显示器在线显示开度和温度以及故障代码

2、最大供冷量:7.5kW;
3、最大输入总功率:6.5kW;
4、制冷额定功率:7.5.kW;
5、最大堵转电流:50A;
6、制热额定功率:2.0kW;
7、额定输入电流:7A;
10、漏电动作电流:≤30mA;
12、安全保护措施:具有过压、过流、过载、漏电、接地四种保护措施,符合国家相关标准。
控制系统由可编程控制器、数据采集、力控组态软件等组成。控制器采用一台DDC控制器采集模块。系统具有手动和自动两种控制方法控制,并且可通过上位机力控软件监测系统运行工况,即系统中制冷状态、制热状态、温度大小、设备运行状态等情况。通过模拟量模块采集温度等相关系统参数对整个系统进行自控。通过对控制程序编辑,可改变系统的控制过程。组态软件借助于Windows /XP多任务环境,是本系统的管理与调度的中心,实现对整个系统的集中管理、以及对整个楼宇的被控设备进行监测、调度、管理,实现设备的联动控制。在不接对象时,还能完成中央空调电气系统排故实训。
铁质双层亚光密纹喷塑结构,结构坚固。前门采用透明设计,可观察到中央控制器、接触器、热保护器等控制元件。面板上面有控制开关旋钮、工作状态指示灯、系统流程图及数字控制主机单元
2).AI模拟量输入输出点:12个
3).AO模拟量输出输出点:5个
4).DI数字量输入点:8个
5).DO数字量输入点:8个

过滤网压差开关(常开闭合报警)
水流量开关(常闭,开路报警)

5)交流电源控制单元:
三相四线制AC 380V电源供电,并设有漏电保护器控制控制屏总电源。
1)电源电压指示单元:提供1只交流电压表和1只交流电流表,用于测量系统电网电压与测量压缩机、冷却水泵、冷冻水泵工作电流。制冷系统压力检测单元:
2)提供2只0-5V电压型压力传感器和1只双组压力控制器,测量范围分别为-0.1~1.5MPa、-0.1~3.5MPa,可显示系统压缩机低压侧和高压侧的压力变化,对压缩机起到保护作用
7)该装置可实现手动控制和计算机控制两种控制方式:
A手动控制按钮在控制柜的门上,这些控制按钮接入到DDC各个相应的输入变量上,可直接对整个中央空调进行控制;
B计算机控制则采用组态技术建立计算机与模块之间的稳定通讯,从而控制整个中央空调,并实现对空调运行数据的显示、分析等各种功能,同时也可通过网络升级建立远程计算机与现场计算机的通讯,实现对中央空调的远程控制
为了能更 好的掌握中央空调的控制和系统原理,控制面板上画有制冷系统流程图,并配有对对应的相关器件工作指示灯,开启或关闭对应的部件时,相应的状态指示灯亮或关闭

配电控制柜,网络式机柜 MM,采用蓝色框架结构,白色为搭配色,前后开门,方便实训操作,前门采用玻璃装饰,美观大方
开关电源:为控制系统提供电源
2).AI模拟量输入输出点:12个
3).AO模拟量输出输出点:5个
4).DI数字量输入点:8个
5).DO数字量输入点:8个
可移动式学生终端计算机台架
4-20MA,时间45S,带有反馈信号,手动可调开度

10)中央空调实训考核装置采用3匹水冷机组
为整机系统提供冷源,采用一套分水器对冷量进行分配调节,整个中央空调采用PLC作为主控机,由计算机通过通信线与数字控制器进行通信,从而控制整个空调的运行,也可通过网络实现远程控制。空调的运行参数由传感器及变送器进行采集,并通过A/D模块转换后送入数字控制器中,再由数字控制器送到计算机中进行实时显示监控。

涡旋压缩机,在同等功率下涡旋压缩机能提供更大的制冷压缩比
304不锈钢,内部采用19MM不锈钢管作为蒸发器,克服了个别地区水的酸碱比重较高,容易损坏蒸发器(铜一般3年就损坏)
304不锈钢,内部采用19MM不锈钢管作为蒸发器,克服了个别地区水的酸碱比重较高,容易损坏蒸发器(铜一般3年就损坏)
包含:,1只加液阀,1个截止阀,2只高低压传感器截止阀
采用黄铜升降闸阀,结构:多圈手轮式
一个作为主泵,一个当成备用制冷水泵使用,当主泵损坏时,可启动备用水泵

12)冷冻水系统 和制冷系统
水系统是中央空调的神经末端系统 ,为终端用户提供冷媒水和热媒水,系统配置2台冷却水泵(其中1台备用)、2台冷冻水泵,1台制热水泵,,采用一套分水器对冷量进行分配调节,整个中央空调采用PLC作为主控机,由计算机通过通信线与PLC进行通信,从而控制整个空调的运行,也可通过网络实现远程控制。空调的运行参数由传感器及变送器进行采集,并通过A/D模块转换后送入PLC中,再由PLC送到计算机中进行实时显示监控。
13)冷水和制热机配置表:

一进4出:采用304不锈钢制作,设计有排水口,设备停止使用时可排出设备内的水
采用黄铜升降闸阀,结构:多圈手轮式
一进4出:采用304不锈钢制作,设计有排水口,设备停止使用时可排出设备内的水
采用黄铜升降闸阀,结构:多圈手轮式
一个作为主泵,一个当成备用制冷水泵使用,当主泵损坏时,可启动备用水泵
采用黄铜升降闸阀,结构:多圈手轮式
一个作为主泵,一个当成备用制冷水泵使用,当主泵损坏时,可启动备用水泵
采用黄铜升降闸阀,结构:多圈手轮式
采用新型铝塑管结构,:管子为双层塑料中间采用0.1MM形铝方式,耐用耐压,可重复折装
接头使用6分黄铜接头,可重复拆装不损坏。

14)中央空调末端系统:
由一个模拟房间,和一个组合式风柜组成。模拟房间采用30*30工业标准铝型材和双面烤漆木板结构,内部装有和真实空调末端同样的风机盘管,三级调速,由调整开关用户自由调。组合式风柜系统由回风口,新空气混合风口,送风机,中央空调蒸发器,管道,电磁阀组成。
15)中央空调末端系统置表

,铝木结构装有四个轮子,方便移动,门使用有机玻璃,提高实用性
采用PV板材制作,保温效果好,不会结露,

1、认识中央空调的结构及设备的实训;
2、中央空调启动和停止的实训;
3、中央空调的运行、调节操作实训;
4、对DDC控制中央空调的运行工况及各运行参数进行检测实训;
5、对可编程控制器DDC进行高级编程及DDC的安装接线调试进行实训;
6、配套压力、温度传感器和相应的A/D转换功能模块,可对整个中央空调的运行进行采集、实时监控等实训;
7、组态技术应用实训:采用组态技术实现对中央空调运行进行动画显示,运行数据显示、实时监控、组态等功能;
9、网络的安装及设置实训;
10、传感器及变送器安装和使用实训。
12、屏和数字通信使用


1、设备验收:各采购单位收货时请检查中央空调实验室设备的货品外观,核实中央空调实验室设备的数量及配件,拒收处于受损状态的中央空调实验室设备
2、设备质保:茂育将为各采购单位提供中央空调实验室设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对设备的免费维修,超出条件承诺时提供对设备的有偿维修;
3、设备退换货:各采购单位单方面原因导致的中央空调实验室设备选型错误或中央空调实验室设备购买数量错误,造成
中央空调实验室设备的退换货要求,将不被接受;
4、设备货期:对中央空调实验室设备的发货期为参考值,如您需要了解中央空调实验室设备的精确货期,请与上海茂育的销售人员联系;
5、如各采购单位对中央空调实验室设备有任何疑问,请致电:021- ,我们将由专业技术人员为您提供有关中央空调实验室设备的技术咨询。