三相电机U相和V相短接接触器的一组常闭触点是什么意思?

接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。那么接触器接线口诀有哪些呢?下面就和小编一起去看一下相关信息吧。

接触器辅助常开触点与启动按钮并联,其并联后的组合体串联在停止按钮与接触器线圈之间。

1、3、5接三相电源,(主电路部分)

A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。

接触器的工作原理是什么

当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,

产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

配变高压熔断体,容量电压相比求。

配变低压熔断体,容量乘9除以5。

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

}

KA5为,至少需要2个常开触点和1个常闭触点。
SB1为启动按键,SB2为急停按钮。
KA5为KA5中间继电器的线圈,KA5.1、KA5.2为中间继电器的常开触点,KA5.3为中间继电器的常闭触点。
当急停开关弹起时,KA5的线圈没有电流,KA5的常闭触点KA5.3导通,相电压L1通过KA5.3,与HL2的另一端的N形成220V的电压差,停止指示继点亮。
由于SB2断开,SB1按下之后,KA5也不能得电,三相交流器的线圈不得电,输出不吸合。
当急停开关按下时,如果SB1按下,此时线圈KA5得电。KA5.1闭合,相电压L1经过KA5.1,SB2与KA5另一端的N线形成220V的电压差,形成自锁回路,即使SB1弹起,KA5和三相依然得电。
三相交流接触器输出吸合,同时KA5.2闭合,启动指示灯HL1点亮。
当急停开关弹起时,KA5失电,三相交流接触器断开,启动指示灯HL1熄灭,停止指示灯HL2点亮。
如果现场为三相三线制,则需要三个380V转220V的,将380V的电压降压为220V。并采用以下的电路进行接线。
与第一个的不同之处在于,该电路增加了一个380V转220V的变压器,将三相中的其中两相的380V电压变压成220V之后接到控制回路中。
尤其需要注意的是,在现场没有零线时,千万不可以将第一个电路控制回路的N线接到地来获得220V。
这样会产生漏电流,为了使电路工作,需要调节漏电流的判断值,导致在人体发生触电事故时,没办法断开电路进行保护。

}

我要回帖

更多关于 220v交流接触器常开和常闭 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信