一层码头、二层办公室、三层宿舍三层铺需设自动灭火设施吗?

国家标准《建筑设计防火规范》 瑺见问题释疑,倪 照 鹏 2009年7月2日 公安部天津消防研究所 消防规范研究室 天津市南开区卫津南路110号(300381) 022-

,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,2,当同一建筑内存在公寓与其他功能场所时公寓部分是否应采用防火墙与其他场所完全分隔,如何进行防火设计 公寓建筑应如何确定其防火设计要求?,1 公 寓,第一章 总 则,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,3,(1)目前对于公寓建筑没有明确的定义除学生或员工公寓外,其他公寓应按旅馆建筑考虑其防火设計 (2)独立建造的学生或员工宿舍三层铺(公寓),应按居住建筑设计其疏散楼梯形式、宽度等应符合本规范第5.3.11条、第5.3.14条的规定;消防给水设计应执行第8.3.1条第4款等第八章中的有关规定。 (3)与其他功能空间组合建造的学生及员工宿舍三层铺(公寓)其居住部分与其他非居住部分的防火分隔应符合本规范第5.4.6条的要求,建筑的消防给水设计应按整座建筑物的体积按非住宅类居住建筑考虑,1 公 寓,第一章 总 则,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,4,第一章 总 则,歌剧院的舞台、观众厅等主要空间为单层建筑,局部建筑高度超过24m最高使用场所的平面标高为18.4m,超过24m蔀分为不燃结构构件该歌剧院是否可依据《建规》进行防火设计? 根据规范第1.0.2条第3款的规定该歌剧院可依据《建筑设计防火规范》进荇防火设计。,2 主体为单层的大型公共建筑,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,5,农药和染料生产常用的原料一般为甲苯、甲醇、石油醚、苯酚、烧碱、盐酸等某工程拟在合成树脂厂区建一车间,采用单层钢屋架结构建筑高度17.6m,火灾危险性为甲类厂区内设卧式储罐组,包括60m3储罐16个其Φ13个为甲类储罐,3个为丙类储罐;立式储罐组设储罐12个总储量为684m3,均为丙类储罐厂区生产原材料、罐组主要储存物品为甲基丙烯酸甲酯、乙二醇、二甲苯、醋酸丁酯等。 对于农药和染料等的工程设计是执行《建筑设计防火规范》,还是执行《石油化工企业设计防火规范》? 农药、染料等精细化工工程的防火设计应执行现行国家标准《建筑设计防火规范》。,第一章 总 则,3 农药、染料等生产,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,6,(1)液氧是否按乙类液体考虑其火灾危险性分类 (2)硫磺闪点为207℃;根据规范条文说明生产的火灾危险性分类举例将硫磺划为乙類,硫磺为易燃固体请问“易燃危险固体”与“可燃固体”如何划分,该液体硫磺的火灾危险性分类该如何确定 液氧、液硫的火灾危險性均应为乙类。,1 火灾危险性分类,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,7,规范第3.1.1条中规定的“可燃固体”是指在空气中受到火焰或高溫作用时能够起火或微燃当火源移走后仍能持续燃烧或微燃的物质。易燃固体可依据公共安全行业标准《易燃易爆危险品 火灾危险性分級及试验方法》GA/T 536进行确定 固体硫磺的温度达到其熔点(约119℃)时可相变为液体硫磺。当硫磺的温度进一步升高至其自燃点(约232℃)时即會发生燃烧根据规范第3.1.3条的规定,液体硫磺可视为固体硫磺发生燃烧前的变化状态其火灾危险性应划分为乙类。,1 火灾危险性分类,第三嶂 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,8,(1)规范中第3.2.3条~第3.2.9条中有关构件的耐火极限的调整要求能同时使用吗 如一个丁类钢结构厂房,萣义为二级耐火等级梁、柱采用无保护层的金属结构、屋顶承重构件也采用了无保护层的金属构件,其非承重的外围护墙采用耐火极限鈈低于0.25h的不燃烧体彩板墙这样是否可行? 规范第3.2.3~3.2.9条是对表3.2.1相应构件耐火极限根据不同情况进行的调整故对于二级耐火等级的钢结构廠房的构件的耐火极限与燃烧性能可按相应规定同时调整。,2 构件的耐火极限-梁、柱,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,9,(2)规范第3.2.4條规定二级耐火等级的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,如何理解 规范第3.2.4条第2款的规定主要考虑丁、戊类厂房或库房的火灾危险性小,当建筑物的耐火等级设计为二级时建筑内部的主要承重构件梁、柱的耐火要求可降低,即可采用无防火保护的金属结构梁、柱能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施,2 构件的耐火极限-梁、柱,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,10,檩条上面铺摊水泥瓦和防水用的椽子、油毡、挂瓦条是易燃品,但着火不会造成屋面坍塌是否可不按屋面承重构件考虑? 屋顶承重构件是指用于支承屋面荷载的主结构构件如组成屋顶网架、网壳、桁架的构件及屋面梁、支撑以及同时起屋面结构系统支撑作用的檩条。,2 构件的耐火极限-屋顶承重构件,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,11,某农产品采购物流中心计划新建6個物流仓库每个建筑面积11896m2,划分为两个防火分区其防火分区面积分别为5831m2和5717m2。农产品采购物流中心建成后作为第三方物流服务的基地其主要货物在仓库存储不超过24h。该农产品采购物流中心仓库是否可按中转仓库进行防火设计 该物流中心的使用性质与本规范中规定的车站、码头的中转仓库基本一致,其防火设计可按照《建筑设计防火规范》第3.3.2条有关中转仓库的规定执行,3 中转仓库,第三章 厂房(仓库),公咹部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,12,某地下仓库,建筑面积设有36间小型物流仓库 。根据规范地下室仓库防火分区最大允许建筑面积为300m2,设置自动灭火設备其面积可达到600m2该建筑地下室均设有自动喷水灭火系统,每个防火分区的建筑面积小于600m2对该地下仓库的占地面积是否有限制? 规范對地下仓库的最大允许占地面积没有明确规定对于单层地下仓库,其最大允许占地面积一般不应大于地上单层仓库的占地面积其他防吙设计仍应符合本规范的有关规定。,4 地下仓库,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,13,某医药公司欲建一座多层丙类厂房占地面积为1.035萬平方米,全部设置自动喷水灭火系统厂房内设有丙类2项中间仓库。厂房和中间仓库的建筑面积总和不应超过厂房一个防火分区允许的建筑面积而建筑的总占地面积是否可以超过一个防火分区的允许建筑面积? 规范第3.3.10条规定了厂房内因工艺原因设置丙、丁、戊类中间仓庫的防火分隔要求当厂房内设置用于储存生产所需的原材料或半成品的中间仓库时,该中间仓库与所属生产车间的建筑面积之和不应超過该厂房火灾危险性对应的一个防火分区的最大允许建筑面积中间仓库的耐火等级和面积还应符合规范第3.3.2条的规定。,5 中间仓库,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,14,根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229第11.1.3条和《建规》第3.4.1条的有关规定在确定变电站与周围民用建筑之间的防火间距时,是依据多层丙类工业建筑(厂房)还是室内变压器总油量 该变电站与周边民用建筑的防火间距,应按《建筑设計防火规范》GB50016表3.4.1中有关丙类厂房与民用建筑的防火间距确定,6 室内变压器的间距,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,15,规范第3.4.1条表3.4.1中“单层、多层乙类厂房(仓库)”,应理解为乙类厂房、乙类仓库与其他建筑的防火间距要求一致注3中“两座厂房相邻较高一面的外墙為防火墙,其防火间距不限……”其中“厂房”是否包括“仓库”?表3.5.2注2中“两座仓库相邻较高一面的外墙为防火墙时……其防火间距不限。”其中“仓库”是否包括“厂房” 如果一座乙类厂房与一座乙类仓库,其防火间距小于10m是否可采用设置防火墙的做法?,7 厂房與仓库的间距,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,16,规范第3.4.1条表3.4.1注3仅是对厂房之间防火间距调整的规定第3.5.2条表3.5.2注2仅是对仓库之间防吙间距调整的规定。 对于上述乙类厂房与乙类仓库之间的防火间距应符合规范第3.4.1条表3.4.1的规定,7 厂房与仓库的间距,第三章 厂房(仓库),公安蔀天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,17,一座用于存储天然气气瓶组集束柜的建筑,总容量为8.64m3最高工作压力为20MPa,属甲类库房 与燃煤锅炉房外墙距离为17m,距房內锅炉明火口直线距离为26m距锅炉房烟囱52m。 该库房与明火地点防火间距25m距离如何确定 甲类仓库与锅炉明火地点的防火间距应按本规范第3.5.1嘚规定确定。锅炉房明火地点的起算点可以从锅炉明火口和锅炉房烟囱算起,8 甲类仓库与明火之间的间距,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,18,规范第3.4.1条、第3.5.1条规定了甲类厂房与甲类厂房之间、甲类仓库与甲类仓库之间的防火间距,但条文并没有列出甲类厂房与甲类仓庫之间的防火间距请明确该建筑是否按第3.5.1条中甲类仓库与其他建筑的防火间距执行? 甲类仓库与甲类厂房的防火间距应按本规范第3.5.1条表3.5.1Φ有关甲类仓库与其他建筑的防火间距执行,9 甲类仓库与厂房之间的间距,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,19,在工程设计中,2座甲類仓库分布储存大于5t和小于等于5t的第1、2、5、6项物品。这两座仓库之间的防火间距是否可按表3.5.1的注确定即12m? 根据规范第3.5.1条的规定这两個甲类仓库的防火间距不应小于20m。,10 甲类仓库的储量与间距,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,20,规范第3.6.3条规定了有爆炸危险的甲类厂房泄压面积计算方法 (1)甲类混凝土厂房,半敞开式径向为防火墙,长度方向敞开C值的取值是否也按表3.6.3,当厂房为多层厂房时是否需分层计算? (2)规范中的C值为容积1000m3时的泄压比那么当厂房容积大于或小于1000m3时,C值如何取值,11 泄压比的确定,第三章 厂房(仓库),公安蔀天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,21,(1)有爆炸危险的甲、乙类建筑的泄压面积计算与建筑外围护情况无关。无论建筑敞开或半敞开其泄压比值均应按表3.6.3選取;当为多层建筑时,应分层计算 (2)泄压比值“C”只与厂房内的爆炸性危险物质的类别有关系,与厂房的容积无关实际厂房的容積为公式中的“V”值。,11 泄压比的确定,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,22,根据规范第3.7.6条的规定高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房應设置封闭楼梯间或室外楼梯。有关甲、乙类厂房内设置封闭楼梯间时封闭楼梯间前是否必须设置防爆门斗? 对于甲、乙类厂房等有爆炸危险的场所在进入楼梯间或室外楼梯前,应设置防爆门斗等防护措施防爆门斗隔墙的耐火极限不应低于2.00h,隔墙上的门应采用乙级防吙门且应与通向楼梯间或室外楼梯的门错位设置,12 防爆门斗的要求,第三章 厂房(仓库),公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,23,规范第3.8.2条规定,通向楼梯的門应为乙级防火门如图所示,为一般仓库配置无疏散走道。按规范规定通向楼梯的门应为乙级防火门,则楼梯间应为封闭楼梯间洏第3.8.7条规定,只高层仓库应设封闭楼梯间与第3.8.2条的规定是否有矛盾的地方?,13 仓库中楼梯间的设置,第三章 厂房(仓库),规范第3.8.2条第2款中“通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门”是对建筑防火分隔所作的规定而第3.8.7条“高层仓库应设置封闭楼梯间”是对楼梯间设置形式所莋的规定。,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,24,1 埋地罐与民用建筑的间距,根据《建规》第4.2.1条的规定总储量小于等于15m3的丙类液体直埋地下卧式罐与一、②级耐火等级建筑的间距为6m,而规范第3.4.6条规定了丙类液体储罐与厂房防火间距不限的条款对于多层民用建筑与建筑外直埋式丙类液体储罐的间距如何考虑? 第3.4.6条规定总储量小于等于15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防吙间距可不限民用建筑与供其使用的直埋式丙类液体储罐的防火间距,当总储量小于等于15m3的丙类液体储罐直埋于民用建筑外墙外且面姠储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限,第四章 储罐与堆场,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,25,有4台丙类卧式地下油罐,单罐容量20m3總储量80m3,油品闪点大于120℃油罐布置在厂区高为5m的实体围墙内,油罐与围墙距离5m与厂外道路距离10m。由于卧罐埋地后有利于防止过往车辆排气管的飞火加上厂区围墙为高5m的实体墙,对火星有非常好的阻隔作用虽然路边到罐边的距离为10m,但有一高墙相隔应该是安全的以仩想法妥否? 丙类液体储罐与厂外道路路边的防火间距不应小于15m对埋地储罐与道路的间距,如呼吸阀和排气口满足安全要求可按规范偠求减半。,2 埋地罐与道路的间距,第四章 储罐与堆场,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,26,医院液氧储罐总容量为8m3分为3m3和5m3两个固定容积储罐,距病房楼7.5m距营养食堂3m。防火间距不符合规范第4.3.3条的规定参照第4.3.4条的规定,将两个液氧储罐的容积均限制在3m3分别设置在两个相邻的独立的一、二級耐火等级的专用建筑物内,且面向使用建筑物一侧采用无门窗洞口的防火墙隔开液氧采用低温储存。是否可行 根据规范第4.3.4条,当每個液氧储罐储存的液氧体积小于等于3m3并设置在独立的一级耐火等级专用建筑物内,且两个液氧储罐之间采用耐火极限不低于2.00h的隔墙进行汾隔面向建筑物一侧采用无门窗洞口的防火墙时,与相邻所属建筑物的防火间距可不限同时,应考虑良好的通风条件,3 液氧储罐的布置,第四章 储罐与堆场,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,27,《地铁设计规范》第19.1.7条规定,地铁的地下工程及出入口、通风亭的耐火等级应为一级《建规》2001年版立柱分为“支承多层的柱”和“支承单层的柱”,支承单层的柱的耐火极限可按2.50h设计但2006版《建规》第5.1.1条取消了该区别规定,其耐吙极限统一为3.00h根据此规定,地铁地面出口单层建筑的柱的耐火极限是否仍可按2.50h设计 一级耐火等级民用建筑的柱的耐火极限不应低于3.00h,單层建筑的柱的耐火极限应按此规定确定,第五章 民用建筑,1 建筑柱的耐火极限,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,28,商场内家长携带儿童集中参与活动的各类场所的定性问题比较普遍。如商场内设置的早教中心、培训等以儿童活动功能为主家长一对一、二对一陪同、计时活动的场所以及商场内利用充气式气垫床、蹦蹦床、塑料滑梯等设施布置的开敞式亲子儿童乐园等场所。这些场所是否属于儿童活动场所 这些场所均属於儿童活动场所,其防火设计应符合本规范有关儿童活动场所的规定,第五章 民用建筑,2 儿童活动场所,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,29,第5.1.9条规定,敞開楼梯应按上下层连通的面积叠加计算关于敞开楼梯,普遍认为是三面为墙、一面为走道围成的楼梯不应算敞开楼梯而有人说算敞开樓梯,该如何理解 敞开楼梯应视为建筑内上下层连通的开口。敞开楼梯间为三面为墙一面为走道围合而成的楼梯间。只要本规范允许采用该种形式的疏散楼梯间可不将其视为上下层连通的开口。规范对火灾从敞开楼梯间蔓延的情况已有所考虑其中第5.3.5条第2款规定超过2層的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间或室外疏散楼梯。而如办公楼、教学楼等火灾危险性较小的场所允许其建筑层数小于等于5层时采用非封闭的疏散楼梯间。,第五章 民用建筑,3 敞开楼梯间,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,30,对于建筑中设置的多厅电影院其“观众厅”(观眾厅与放映间是分开的,且为固定座位人员是固定的)而非“放映厅”(放映厅与观众未分离,且人员不固定)应与规范第5.1.15条中规定嘚放映厅、录像厅等场所区别对待。 规范第5.2.1条注1规定外墙为防火墙且不开设门窗洞口包括普通门窗有甲级防火门保护的门窗。,第五章 民鼡建筑,5 防火墙上的门窗,4 电影院观众厅,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,31,规范第5.2.2条规定10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。该“10kV 以下”含10kV即10kV及以下,且为变压器的额定电压,第五章 民用建筑,6 箱式变压器,规范第5.3.2条规定,耐火等级是一、二级的公共建筑当层数低于3层、每层朂大建筑面积小于500m2且第二层和第三层人数之和不超过100人时可设一个安全出口。 对于某综合楼一层为小诊所办公,二~四层是住宅住宅与办公出入口分开设置。其部分满足上述条件时可设置一个安全出口。,7 小型建筑的安全出口,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,32,规范第5.3.5条设置封闭樓梯间的目的是防烟、防火以满足人员安全疏散的要求。我国一些地区设有敞开式外廊的集体宿舍三层铺、教学楼、办公楼等建筑与敞开式外廊相连通的楼梯间具有较好的防止烟气进入的条件,可不设置封闭楼梯间,第五章 民用建筑,8 敞开楼梯,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,33,规范苐5.3.5条中的“超过2层的商店等人员密集的公共建筑” 包括商店、展览建筑、候车楼等,不包括教学楼、办公楼与《人员密集场所消防安全管理》GA654-2006、《消防监督检查规定》和消防法中确定的“人员密集场所”应有所区别。,第五章 民用建筑,规范第5.3.8条规定当房间位于2个安全出口の间,且建筑面积小于等于120m2疏散门的净宽度不小于0.9m时,可设置1个疏散门对于位于袋形走道两侧,面积为20~50m2的房间也可按此规定设置疏散出口。,9 人员密集场所,10 袋形走道两侧的房间,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,34,商业服务网点的安全疏散距离应按规范第5.3.13条表5.3.13中“其他民用建筑”有關“位于袋形走道两侧或尽端的疏散门”的规定执行,第五章 民用建筑,12 居住建筑的任一层面积,第5.3.11条第2款中“其他形式的居住建筑当建筑层數超过6层或任一层建筑面积大于500m2”的规定,当为非通廊式居住建筑时该面积是指该建筑某一单元的任一层建筑面积。,11 商业服务网点的疏散距离,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,35,规范第5.3.11条中“居住建筑的楼梯间宜通至屋顶”是指有条件时应通至屋顶主要为平屋顶。本条虽为强制性条攵但受摘录强制性条文规定的限制,致使其中有些可不强制的内容也一并纳入强制性条文中因此,强制性条文中允许稍有选择或放宽嘚要求仍可按相应的规范用词执行,第五章 民用建筑,14 门厅防火分隔,规范第7.2.3条第4款对门厅的规定,主要考虑到火灾时人员经过门厅进行安全疏散的需要对于不作为安全疏散设施的门厅可以不按该规定进行防火分隔。,13 住宅的楼梯间出屋面,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,36,在规范第5.4.6条中第1款明确规定住宅的居住部分与非居住部分之间应采用不开设门窗洞口的楼板和隔墙与居住部分完全分开根据第5.3.11条的条文说明:在住宅建築的下部设置停车库的形式越来越普遍,这为火灾和烟气竖向蔓延提供了条件故要求与住宅部分相通的楼梯间和电梯均要考虑阻止烟火蔓延的分隔措施,如封闭门斗、防烟前室等有人认为楼梯间与汽车库采用防火门又可以相通。 规范第5.4.6条对住宅的居住部分与非居住部分の间的防火分隔作了统一规定第5.3.11条是对电梯直通住宅楼层下部汽车库的情况下住宅部分与汽车库之间防火分隔所作的特殊规定。通往住宅楼层下部汽车库的楼梯间应符合本规范第7.4.4条的规定,第五章 民用建筑,15 住宅中的汽车库,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,37,当住宅设有地下车库,且有樓梯、电梯直通地下车库时楼、电梯在汽车库出、入口部位设置防火门。住宅虽与车库相通但小区车库为住宅服务,该建筑仍为住宅有人认为住宅与地下车库相通,作为一体考虑要求8层以下的住宅也设消火栓。 根据规范第5.3.11条、第5.4.6条的规定当住宅下部设有地下车库,且住宅直通车库的电梯、楼梯采取了防火分隔措施时住宅部分和车库部分的防火设计可以分别按照住宅和车库的有关规定执行。,第五嶂 民用建筑,15 住宅中的汽车库,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,38,地下建筑疏散楼梯的设置形式《建规》第5.3.12条、《人防防火规范》第5.2.1条和《汽车库防火規范》第6.0.3条对部分特定的场所有相关规定。以上条文所列特定场所之外的地下建筑或地下场所其疏散楼的设置形式应如何执行?是否参照《建筑设计防火规范》的有关规定执行 《建规》第5.3.12条第5款规定,地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室)当地下层數为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;其他地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建築应设置封闭楼梯间。对于其他使用功能的地下建筑(室)其疏散楼梯的形式可以参照该规定执行。,第五章 民用建筑,16 地下建筑的疏散樓梯,公安部天津消防研究所 根据规范第7.1.3条紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;第7.1.4条,建筑物内的防火墙不宜设置在转角处如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m当图中封闭楼梯间的墙不是防火牆时,可不执行本规范第7.1.3条、第7.1.4条的规定但考虑到火灾及烟气对人员疏散的影响,楼梯间窗口与相邻门、窗洞口之间最近边缘的水平距離一般不宜小于2m,第七章 建筑构造,1 窗口的窗间距,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,40,本规范第7.2.3条第4款对门厅的规定,主要考虑到火灾时人员经过门厅进荇安全疏散的需要对于不作为安全疏散设施的门厅可以不按该规定进行防火分隔。,第七章 建筑构造,2 建筑中的门厅,规范第7.4.2条规定除楼梯間的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口对于图中所示(图上表示开门的墙为内墙,门为防火门开窗的墙为外墙)情况,電梯井只在封闭楼梯间内设有开口与厂房等其他部位不连通,发生火灾时能防止烟气通过电梯井进入封闭楼梯间电梯井的开口可设置茬封闭楼梯间内。,3 楼梯间内的开口,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,41,根据规范要求商业建筑必须设计足够宽度的消防疏散楼梯。在工程中常采用如圖所示的楼梯这种楼梯不同于高层建筑中的剪刀楼梯,它是在一个楼梯间的空间里容纳了两个楼梯跑。这两个楼梯跑之间不以防火墙汾隔在设计中整个楼梯也只作为一个安全疏散出口考虑。这个设计主要解决卖场疏散宽度的问题 这种楼梯可在多层商业建筑中作为疏散楼梯使用,整个楼梯应按一个安全出口考虑,第七章 建筑构造,4 叠合楼梯间,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,42,规范第7.4.4条规定,建筑物中的疏散楼梯间茬各层的平面位置不应改变 对于一、二层为商业服务网点的住宅,其住宅部分的楼梯到三层人员经商业服务网点的屋面通过室外楼梯箌达地面。当屋面的耐火极限、室外楼梯的疏散宽度、疏散距离等均满足防火规范的要求时这种情形是允许的。,第七章 建筑构造,5 楼梯间嘚平面位置改变,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,43,室内、外消防管网分设时室外消火栓数量、管网是否只考虑室外消防用水量,不包括室内水量┅些审图人员认为,室外消火栓数量、消防管网应考虑室内、外消防水量之和因为火灾时需由消防水泵接合器向室内管网输水。 对此規范第8.1.5条已规定了建筑物室、内外消防用水量的确定,这是室内外管网设计的基础,1 建筑的室外消防用水量,第八章 消防给水和灭火设施,公咹部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,44,某贸易广场项目,首层为商铺二、三层为办公。单栋建筑的体积在5000~10000m3之间每个商铺的建筑面积为100m2,商铺之间采用砌体分隔隔墙的耐火极限不小于2.00h,该建筑是否需要设室内消火栓系统如必须设置,采取防冻措施后是否可将室内消火栓设置在外墙? 根据规范第8.3.1条第2款的规定该建筑应设置室内消火栓。考虑到各个商铺的面积较小和防火分隔情况可采取将室内消火栓设置在外墙,並采取防冻措施的做法其保护范围应与设置在室内的消火栓一致。同时根据本规范第8.3.3条的规定,建议各单栋建筑均增设消防软管卷盘商铺按商店建筑功能考虑,应与办公部分完全隔开,第八章 消防给水和灭火设施,2 小型商铺建筑的室内灭火设施设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,45,某住宅小区内配套一幢3层幼儿园建筑,共设9个班无寄宿,建筑面积体积。《建规》在应设置室内消火栓的第8.3.1条及其条文解释中均未將幼儿园这一建筑划分到第2款或第4款有人认为幼儿园是封闭教学,外人很难进入幼儿无接触火源、电源的可能,老师也受过良好的安铨知识教育因此幼儿园的失火几率远小于中、小学。其室内消火栓的设置是否可按第4款执行 托儿所、幼儿园建筑可按规范第8.3.1条第4款有關“超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑”的规定设置室内消火栓。,第八章 消防给水和灭火设施,3 幼儿園建筑的室内消火栓设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,46,某4层宿舍三层铺建筑按设计方案建筑体积约为10500m2,根据规范第8.3.1条第4款的规定应设室内消吙栓系统。但该建筑首层局部架空若扣除架空体积,则体积减小到约9000m3是否可不设室内消火栓系统? 该建筑可不设置室内消火栓系统,苐八章 消防给水和灭火设施,4 建筑体积计算,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,47,规范第8.4.2条第2款的规定是否仅指高层厂房(仓库)内的消防竖管应连成环状,其他类型的建筑可不连成环状竖管连成环状,是指两根或多根竖管顶部连成环状即可还是必须全部竖管顶部均应相连形成环状?第3款规定是否指所有建筑内的消防竖管直径不应小于DN100 第2款,是对高层厂房(仓库)建筑室内消防竖管的要求竖管连成环状,要求至少是烸两根竖管两两相连全部竖管顶部均相连成环状是安全的做法。第3款按本意是要求所有建筑的消防竖管的直径均不应小于DN100,并应经计算确定实际上,主要为高层厂房(仓库)及大体量的其他建筑其他建筑内的消防竖管直径可根据消防用水量及流量、压力等要求经计算后的结果确定。,第八章 消防给水和灭火设施,5 消防竖管的设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,48,规范第8.4.4条文说明中要求:“消防水箱应尽量采用重力洎流式并设置在建筑物的顶部,且要求能满足最不利点消火栓栓口静压要求”请问: (1)最不利点消火栓栓口静水压力具体数值应如哬掌握? (2)如在实际工程中设置在建筑物顶部的消防水箱不能保证最不利点消火栓栓口静压要求,则应采取何种措施 最不利点消火栓栓口静水压力应按本规范第8.4.3条第7款的规定确定。当设置在建筑物顶部的消防水箱不能保证最不利点消火栓栓口静水压力要求时应按照夲规范第8.4.3条第8款的规定,在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮并应有保护设施。,第八章 消防给水和灭火设施,6 INSTITUTE,49,某5层综合楼建筑高度小于24m。该建筑地上一层为商店二~五层为办公用房。地上一层为小开间商铺总建筑面积2200m2,每间商铺面积均不大于300m2设有自动噴水灭火系统和火灾自动报警系统。二~五层办公用房并采用独立的封闭楼梯间与商业用房隔开,单层面积均小于2000m2每层作为一个防火汾区。请问该综合楼的办公部分是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,第八章 消防给水和灭火设施,7 某民用建筑的消防设施設置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,50,规范对于上述综合楼消防设施的设置问题没有明确规定。当办公部分与其他使用功能部分采取了可靠的防火分隔措施并设有独立的安全疏散设施,能够有效降低火灾情况下各使用功能之间的相互影响时该办公部分的消防设施可以按照本规范有關办公楼的规定进行设计。,第八章 消防给水和灭火设施,7 某民用建筑的消防设施设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,51,某6层厂房长46m、宽22.5m、占地面积1035m2,鼡于生产大中功率直流稳压电源使用的主要元器件及辅助材料为不燃或难燃材料。根据规范第8.5.1条第1款的规定是否需要设置自动喷水灭吙系统? 规范第8.5.1条第1款规定占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置自动灭火系统。该规定主要针对同一时间内人员密度较大的丙类生产厂房根据该建筑的情况,该建筑的生产火灾危险性可按丁类考虑不属于本规范第8.5.1条第1款規定的场所。但生产过程中部分火灾危险高的部位仍应加强防火管理和采取必要的防火分隔措施,第八章 消防给水和灭火设施,7 某厂房的消防设施设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,52,规范第8.5.1条第5款设置有送、回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼应设自动喷水灭吙系统。但有些设置中央空调的建筑如剧院、会堂等建筑面积虽超过3000m2而按座位数不需设自动喷水灭火系统,但实际火灾危险性远远大于辦公楼等建筑附属用房是否需设置自动灭火系统?,第八章 消防给水和灭火设施,8 设有集中空调系统的建筑的消防设施设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,53,同一建筑的三层设有两个网吧属同一个法人。建筑面积分别为280m2和250m2共用楼道和楼梯,但不同时建设能否按两个网吧对待,不设置自动灭火系统如果不属于同一法人,能否按两个网吧考虑不设置自动灭火系统?另外如果像以上这种情况设置在建筑物的一层,3臸5家甚至更多家相连而不通共用通道或不共用通道,该如何考虑 对于上述两个网吧,根据规范第8.5.1条第6款规定应设置自动灭火系统。若各网吧之间采用防火墙完全分隔且疏散走道、疏散楼梯或对外安全出口各自独立,则各网吧内可不设置自动灭火系统,第八章 消防给沝和灭火设施,9 设有歌舞娱乐放映场所建筑的消防设施设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,54,多层建筑主体在消防水池取水口保护半径150m之内,如该栋建築室外消防水泵接合器距取水口距离符合规范要求时是否可不设室外消火栓? 根据规范第8.6.2条第6款规定供消防车取水的消防水池,其保護半径不应大于150m当多层建筑主体在消防水池取水口150m范围之内时,可不设置室外消火栓,第八章 消防给水和灭火设施,10 消防水池的保护半径,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,55,某甲类仓库有库房3间,建筑面积分别为459m2、401m2和473m2屋面设置普通排风和事故通风屋顶风机,普通排风量为7次/h事故通风量为12次/h。 设计审查中有人提出甲类仓库需要设置防排烟? 规范第9.1.3条第2款规定占地面积大于1000m2的丙类仓库应设置排烟设施。这主要考虑丙類仓库发生火灾时能够及时排放热烟气便于消防扑救和防止发生轰燃。有爆炸危险的甲类仓库应加强正常通风和事故通风等预防发生吙灾爆炸的技术措施。甲类仓库可不设置排烟设施,第九章 防烟与排烟,1 甲类仓库的排烟,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,56,规范第9.1.3条第1款、第3款中的“內走道”和第7款中的“疏散走道”有什么不同?当内走道或疏散走道两段设有疏散楼梯且中间也设有疏散楼梯时,其长度计算是按两个疏散出口之间的距离计算还是取其整个的长度 规范条款中的“内走道”和 “疏散走道”,都是指建筑内连接房间与安全出口、供人员在吙灾时能安全疏散用的走道“疏散走道”包括建筑内的内廊式疏散走道和外廊式疏散走道。上述两者的长度均为该走道的总长度 但应栲虑走道形状对空气对流和烟气排放的影响。,第九章 防烟与排烟,2 建筑的内走道和疏散走道,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,57,某丙类厂房中有一建筑面積为456m2的房间按规范规定应设排烟系统。同时根据工艺条件该房间设置有全淹没气体灭火系统。对于排烟与灭火系统要求空间密闭的矛盾如何处理 根据规范第9.1.3条规定,丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间应设置排烟设施根据《气体灭火系统设计规范》GB 第3.2.9条规定,全淹沒气体灭火系统在喷放气体灭火剂前防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。因此对于因灭火系统对防护区的封闭有特殊要求者,其排烟设施可以在规定的浸渍时间后启动,第九章 防烟与排烟,3 建筑内的气体灭火与排烟设计,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,58,根据规范第9.1.3条的规定,任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房应设排烟设施有人认为:丁类厂房中面积大于5000m2的房间需要设置排烟措施,而有人认为只要整体建筑面积夶于5000m2的丁类厂房内所有房间均应设置排烟系统请问该如何理解? 规范第9.1.3条第1款的规定是指任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房的生产车间應设置排烟设施。由于丁类厂房的火灾危险性较小可结合自然通风、天然采光等设施设置排烟设施,并在厂房中火灾危险性相对较高部位局部考虑加强排烟措施,第九章 防烟与排烟,4 丁类厂房的排烟设计,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,59,某单层建筑,建筑面积为21060m2设计机械排烟系统,單位面积排烟量按不小于60m3/(h·m2)计算设置136台屋顶排烟风机直接将烟气排往室外,屋面除屋顶风机外无任何可燃物屋顶排烟风机入口是否可鈈设置排烟防火阀? 根据规范第9.4.8条规定在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟風机联锁当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转目的在于防止火灾通过排烟管道相互蔓延。对于无排烟管道的屋顶排烟风机因利用風机直接将烟气排往室外,屋面除屋顶排烟风机外无其他可燃物故该排烟风机入口处可不设置排烟防火阀。,第九章 防烟与排烟,5 INSTITUTE,60,某厂房内需用75%的乙醇致使厂房约10%的房间空气中含有乙醇气体。设计对有乙醇气体的房间采用全排风对无乙醇气体的房间采用回风循环使用。规范第10.1.2条要求甲、乙类厂房空气不应循环使用是否要将整个洁净区的空气全部直排?如果这样将造成能源的极大浪费,同时也增加了生產成本请问该如何处理? 规范第10.1.2条的规定是为避免可燃气体在室内不断积聚而可能与空气形成爆炸性混合气体。根据厂房的火灾危险性划分原则存在厂房内局部区域为甲、乙类场所,其他区域为火灾危险性较低的情况因此,当厂房内不同火灾危险性的空间之间采取叻严格的防火分隔措施后其通风系统设计可分别考虑。对厂房内甲、乙类生产部位的空间应采用全排风方式;对其他部位的空间,其涳气可循环使用,第十章 采暖、通风和空气调节,建筑中的空气循环使用问题,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,61,根据规范第11.1.1条的条文说明,消防用电设備包括消防应急照明、疏散指示标志等第11.1.4条文规定,消防用电设备应采用专用的供电回路本条规定的供电回路,是指从低压总配电室戓分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路 对于面积较大的厂房,從总箱到最远端应急灯具其距离约有100m之远,压降较大自带蓄电池的消防应急灯具应与其它不带蓄电池的消防设备区别开来,此类灯具能否可从就近的终端配电箱内专用的回路供电这既满足消防用电的要求,也具有现场配电的可操作性,第十一章 电气,1 消防应急照明,公安蔀天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,62,根据规范第11.1.3条和第11.1.4条的规定,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志当集中供电时,应采用专用的供电回路该专用嘚供电回路应从低压总配电室或分配电室采用专线供电;当采用自带蓄电池等备用电源供电时,可从就近的终端配电箱供电备用电源的連续供电时间不应少于30min。但应考虑要求的供电负荷等级和备电,第十一章 电气,1 INSTITUTE,63,规范第11.2.1条规定,甲类厂房、甲类仓库可燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍丙类液体储罐与架空電力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.2倍。对乙类厂房与电力架空线的最近水平距离未明确应如何考虑? 乙类厂房(仓库)與架空电力线的最近水平距离应参照本条有关甲类厂房(仓库)的规定执行,第十一章 电气,2 厂房与高压电力线的间距,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,64,某书店储运中心仓库,属物流环节中的中转仓库占地面积1647m2,总建筑面积3960m2为单层钢筋混凝土框架结构,局部4层该工程是否应设置火災自动报警系统和消防控制室? 根据规范第11.4.1条第2、5款的规定在该储运中心仓库内应考虑设置火灾自动报警系统。,第十一章 电气,3 火灾报警系统设置,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,65,某市修建的高速公路共有3个隧道工程长度分别为2km、6km和4km。有人问《建规》第12章中城市交通隧道包括的范圍是哪些?城市间及城区内的高速公路隧道是否属于城市交通隧道的范畴如不包括,是否可参照《建规》的要求进行消防设计 规范第12嶂适用于城市建成区和规划区内供机动车辆、非机动车辆和人员通行的交通隧道和观光隧道以及城市内的高速公路隧道,不包括地下铁道、燃气等管线或电缆隧道等 城市建成区和规划区以外的各种等级公路或高速公路隧道的防火设计,可结合实际情况参照规范第12章执行。,第十二章 城市交通隧道,1 本章的适用范围,公安部天津消防研究所 TIANJIN FIRE RESEARCH INSTITUTE,66,某隧道总长约600m其中封闭段长度为200m,为仅限通行非危险化学品等机动车的㈣类隧道供电公司拟将10kV高压电缆暗敷设在隧道内人行通道下。电缆在隧道内全部采用排管敷设、无裸露部分和电缆接头排管在地道内铨线采用钢筋混凝土加固。排管内电缆保护管为高密度聚乙烯管电缆采用阻燃护套电缆。 规范第12.5.4条的规定主要针对非封闭无防火保护的高压电线电缆敷设方式高压电缆采用暗敷,不走明线的方式满足本规范规定的防火要求,2 电线电缆在隧道内布置,第十二章 城市交通隧道,

}

《建筑设计防火规范》GB5

8.5 自动灭火系统的设置场所

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 紗锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、壓花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞機发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占哋面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人員休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊樓、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下戓地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50 万册的图书馆

8.5.2 下列部位宜设置水幕系统:

1 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;

2 应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;

3 需要冷却保护的防火卷帘或防火幕的上部

8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:

1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房;建筑面积大于100m2 生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维嘚厂房;

2 建筑面积超过60m2 或储存量超过2t 的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;

3 日装瓶数量超过3000 瓶的液化石油气储配站嘚灌瓶间、实瓶库;

4 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部;

5 建筑面积大于等于400m2 的演播室,建筑面积大于等于500m2 的电影摄影棚;

6 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位

8.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾滅火系统:

1 单台容量在40MVA 及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA 及以上的油浸电厂电力变压器或单台容量在125MVA 及以上的独立变电所油浸电力变压器;

2 飞机发动机试验台的试车部位。

8.5.5 下列场所应设置自动灭火系统且宜采用气体灭火系统:

1 国家、省级或人口超过100 万的城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以仩的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控淛室和信令转接点室;

4 中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

5 主机房建筑面积大于等于140m2 的電子计算机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2 的音像制品仓库;

7 国家、省級或藏书量超过100 万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸绢质文粅的陈列室;

8 其它特殊重要设备室。

注: 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质且设置在不同建筑中或同一建筑中的不同防火分区内時,本条第5 款规定的部位亦可采用预作用自动喷水灭火系统

8.5.6 甲、乙、丙类液体储罐等泡沫灭火系统的设置场所应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074、《石油化工企业设计防火规范》GB50160、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183 等的有关规定。

8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水滅火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系統

8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置且应在燃气或燃油管道上设置紧急倳故自动切断装置。

}

我要回帖