室内设计教程子分类新闻摘要:地暖打压应在回填层施工前进行如发现问题也有及时处理解决,进行水压测试的时候要去试压标准为工作压力的1.5倍,但大于等于0.6mpa;如果稳压一小时内,压力下降不大于0.05mpa,且地暖管不渗不漏,即为初步认定合格。
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
加盟四川斯威仕兰节能环保科技有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 4732|回复: 12
& & 交房对于业主们来说是件喜事,很多小区更是做了一些“欢迎回家”之类的横幅以表示庆祝。近日,有网友反映,自己所在的小区已经交房,想找物业打压测试下地暖,但是物业回答说之前已经都测试过了,再想测试必须要花100元钱。您对这件事有何看法?
地暖打压,是测试地暖管线的密封性,是否有漏水,漏气的地方,交房验房的时候开发商给做测试呢,合格了你才能收房,正常压力值应该在0.4-0.6帕,打压的时候不能下降0.05帕,如果超过0.05,那说明有漏气,漏水的i地方!如果数值持平,那就说明正常,可以收房!还有打压要持续20分钟,不然测试的不全!水的打压数值0.6-0.8为正常!
地暖打压,是测试地暖管线的密封性,是否有漏水,漏气的地方,交房验房的时候开发商给做测试呢,合格了你才能收房,正常压力值应该在0.4-0.6帕,打压的时候不能下降0.05帕,如果超过0.05,那说明有漏气,漏水的i地方!如果数值持平,那就说明正常,可以收房!还有打压要持续20分钟,不然测试的不全!水的打压数值0.6-0.8为正常!
地暖打压,是测试地暖管线的密封性,是否有漏水,漏气的地方,交房验房的时候开发商给做测试呢,合格了你才 ...
感谢您的回答!您对物业收费才能给测试的情况怎么看?
唉,一般来说,开发商交房前会进行打压的,合格后才能交房,问题是他们认真了没有?
另外物业没有责任对你的要求,再进行第二次打压测试,所以只能提供专业人员,当然是需要金钱开道的
关键看物业有没有认真的,一些物业素质很差的,能少事就少事
本帖最后由 开心小编小杜 于
15:47 编辑
唉,一般来说,开发商交房前会进行打压的,合格后才能交房,问题是他们认真了没有?
小编联系网友得知,之前的测试并未当着业主们的面测试,只是说测试过,如果有问题你们自己花钱测试。这属于乱收费的情况吗?
不应该交钱啊,交房后,应该当着业主的面,重新测试下
哪个小区交房的时候现场测试?
我们因为开发商的问题晚交了房,收房打压时说是出了质保期,也是我们自己花钱打的,花了300呢。
这个问题是不是交房后,通知业主找同一时间,在业主在现场的时候测试呢?
联系电话: & 电子邮箱:bbs@sgnet.cc & 管理QQ: &
Powered by我新买的房子,还没装修打压试地热,发现地热管子漏了。施工方来看了说只能给我用接头接上 - 相关问题 - 110网法律咨询
我新买的房子,还没装修打压试地热,发现地热管子漏了。施工方来看了说只能给我用接头接上。我不同意我让他们把这一组地热管子给我换了他们不同意。我得咋维权啊
我新买的房子发现地热有接头、但我自己更换好的了,如果要是以后漏了是开发商赔偿损失吗
你好代律师,我们中海的房子在装修前已经签好装地暖的合同,正式施工的时候发现地面需要抬高10公分,抬高后大门无法打开,唯一的办法是大门改外开。但是物业服务手册中这一个装修范围限定:“为保证消防通道通畅,请勿改变进户门门洞设计,请勿将进户门及防盗门占用公共位置”,交房的时候我有签字。请问这个情况下我还能有权改外开吗
您好,我刚买的房子发现地热管有接头,可以吗?
我2011年在房产公司购买此套楼房,今年准备装修,发现地暖管有漏的地方,现在找物业解决,物业说,该套楼房是2009年交工,交工后只保修两个采暖期。现采暖期已过,不保修。找房产公司也没人管,我应该怎么样处理这个问题。
我家验收前发现地热管有多处接头,可否要求更换全部地热管,不让施工方接头
我新买了一处房子,明年交房,前段时间我去看了看房子,发现地热管有三根存在明显窟窿,直径约8mm,估计时铺完地热后进行水管施工时刨漏的,售楼相关人员说要用接头接上,我觉得这样还是有很大隐患,这样毕竟不如完整的管寿命长,并且说不定什么时候就会出现问题,请问,地热管允许有接头吗?我是否可以要求他们把地面刨了重新铺地热?
我买的房子,在装修时发现承重墙有的墙里面是空的没有砖,
我买的房子,在装修时发现承重墙有的墙里面是空的没有砖,
我去年买的小产权房,现在装修发现整个楼层的电线缆线都从我房子里经过,我觉得这有安全隐患,我想终止合同,退房可以吗?
我的房子是个人盖的,装修10月没住人,现在发现漏水了。责任在谁?查看: 5331|回复: 0
最后登录在线时间30 小时天健币0 玩乐豆0 注册时间阅读权限10帖子精华0积分37UID1193407
幼儿园, 积分 37, 距离下一级还需 64 积分
玩乐豆0 积分37精华0
水管和地热是装修过程中的重中之重,水管及地热管打压测试是装修的标准流程,如果工长或者装修公司不给做或者说做了没用,那他就是在骗你,这个测试是必须要做的。由于很多人是第一次装修,都不知道这个测试的标准和流程是怎样的,我也是第一次装修,所以在网上查阅了一下资料,下面就把这些信息给大家分享一下。 以下是水管打压测试的国家标准:*************************************************************************************中华人民共和国国家标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范Code for acceptance of construction quality ofWater supply drainage and heating worksGB&& 主编部门:辽宁省建设厅批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2002年4月1日
4.2&&给水管道及配件安装4.2.1&&室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。& && & 检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。************************************************************************************* 咱们一般家里装修走的水管是伟星PPR管材,属于塑料管,所以试验压力应该是工作压力的1.5倍,至于工作压力是多少,你需要给物业工程技术部的人打电话咨询,我家这边物业的回复是自来水工作水压为5~8个压。 这里再说一下压力单位,来做打压测试的工人用的压力表单位为MPa(兆帕),兆帕和物业说的多少个压的换算关系为:1MPa=10个压 也就是说,我家自来水工作压力为0.5到0.8MPa ,那么再乘以1.5,一个合理的测试压力就是0.75到1.2MPa。我最后取了中间值,用的是1MPa。 这里有个特别的注意事项:做打压测试之前一定要用角阀将水管完全封闭,不要用堵头,因为堵头会渗水,影响压力测试准确性,由于我没有经验,所以还是用了堵头。 接下来,测试工人会把自来水总阀关闭,然后把测试仪器连接到水管上,开始加压。这时候你需要看准指针,一直指到1.0MPa才可以,然后开始计时1小时。这期间你需要观察水管拐弯处是否有渗水现象发生,以及管道是否有破裂。一小时之后,再观察指针,指针偏移0.05MPa以内,说明测试合格,如果出现较大偏差,说明水管有漏水。 我家测试结果为指针偏移大概0.1MPa。由于我没有用角阀而是堵头,测试期间堵头有少量渗水,所以压力测试结果会有误差,0.1MPa也算可以接受。
file:///C:/Users/I075117/Desktop/IMG_7550.JPG
file:///C:/Users/I075117/Desktop/IMG_7550.JPG如果按照国家标准,还要在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不直超过0.03MPa,由于时间太晚,这个就没有做。 接下来就是地热管的压力测试,过程及原理和水管压力测试是一样的,不再详述。 以上就是一个水管及地热打压测试的一个大概描述,希望对第一次装修的你会有帮助。如果有什么不对的地方,还希望高手能够给指出。