变电站中油浸式电流电压互感器一次侧熔断器熔断的原因的末屏接地电流工作状态下和故障状态下数值大约是多少?

姓名:
日期:
分数:
一、选择题(50分,每题1分)1、下面选项哪一条不是“五防”操作: ( A )A、防止带负荷分合隔离开关。 B、防止带控制电源检修。 C、防止误分、合断路器。 D、防止带接地线合闸。2、高压柜KYN28A-12符号中“12”代表什么? ( B )A、最高电流 B、最高电压
C、防护等级 D、设计序列号3、下面哪个选项不是高压综保的主要保护功能:( D )A、电动机保护 B、线路保护 C、 PT保护 D、 雷击保护4、高压进线柜中控制变压器为DC-10/0.22KV 3KVA,此柜二次控制电压为 C V额定输出电流为 AA、220V 3A B、220V 8A C、220V 13A D、220V 20A 5、电动机的正反转一般是改变什么来实现正反转得(
C )A、电流 B、频率 C、相序 D、负载6、10KV高压系统中,一般电气间隙为多少( B )A、80mm
B、100mm
C、110mm
D、125mm7、230V/400V系统中,电气间隙为多少( C )A、2mm B、5mm C、8mm D、10mm以上8、我公司生产的KYN28A-12柜中,高压真空断路器常用哪种接地:( B )A、摩擦接地
B、插接接地
C、电缆连接接地
D、预埋地下接地9、为区分电力电缆相序,一般电力电缆颜色为:( A )A、黄、绿、红、黑
B、黄、绿、红、紫
C、绿、红、紫、黑
D、黄、绿、红、白10、控制电器主要有仪表、继电器、熔断器、
、按钮、转换开关等 ( B )A、互感器
B、接触器
C、接地开关 D、标签框11、在高压电器正常工作时,用来接通和切断较大负荷电流,具有可靠的灭弧装置和很强的灭弧能力的是
。( D )A、负荷开关
B、隔离开关
C、高压断路器
D、高压熔断器12、保护电力系统及电气设备的绝缘,免受瞬态过电压的危害,限制续流的持续时间和幅值的装置是 。( B )A、高压熔断器
B、避雷器
C、负荷开关
D、高压断路器13、额定电流为400A的低压回路中,宜选用以下哪种铜排( B )A、TMY-60*10 B、TMY-40*4
C、TMY-80*8 D、TMY-30*314、一个正在运行的低压开关柜,使用钳形电流表测得其中一个三相回路的B相一次电流为100A,B相电流互感器为250/5,此时在B相电流互感器二次回路中串一个800/5的机械电流表。问这个电流表应指示在 A位置。 ( A )A、100A B、150A C、200A D、250A 15、对人身保护的漏电断路器的剩余动作电流应选用值为( C ) A、100mA
B、50mA C、30mA
D、10mA16、隔离开关的主要作用是( B
).A、断开负荷电路
B、断开无负荷电路
C、断开短路电流 D、断开过载电流17、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压(
C ).A、不变
B、愈低 C、愈高 18、测量变压器绕组对地绝缘电阻值接近零值,说明该绕组( B
).A、受潮
B、正常 C、绝缘击穿或接地短路19、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压(
C ).A、越低
B、不变
C、越高 20、用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为(
B ).A、100Ω
B、5000Ω
C、50Ω21、 测量500v以下设备的绝缘应选用( B
)的摇表.A、2500V B、1000V
C、5000V22、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( D )。 A、提高测量精度 B、确定测量范围 C、防止二次过负荷 D、保证人身安全23、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应( B ). A、直接转动量程开关;
B、先将钳口打开,再转动量程开关 C、以上的两种做法都可以24、 三相电动机额定电流计算公式:中的电压Ue是指( B
)A、相电压
B、线电压
C、相电压或线电压25、通过熔体的电流越大,熔体的熔断时间越( B ).A、长
B、短
C、不变26、万用表使用完毕后应将旋钮置于( D
)档.A、电阻档
B、交流电压最高档
C、电流档 D、off档27、施行胸外心脏按压法时,每分钟的动作次数应为(
C ).A、16次
B、80次
C、不小于120次28、熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是( C ).A、过压保护
B、失压保护
C、短路保护29、交流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的( C
).A、最大值
B、平均值
C、有效值30、一般情况下安装在KYN28A-12型高压柜上的智能操控在( B )柜上不使用高压带电闭锁功能A、进线柜 B、出线柜 C、联络柜 31、电流的大小是指每秒钟内通过导体横截面积的( B
)量.A、有功;
B、电荷;
C、无功.32、真空断路器的灭弧介质是( C )。A、油 B、SF6 C、真空 33、10kV电压互感器高压侧装设的熔断路器电流应选多大( A )。A、0.5A或1A B、0.05A C、5A34、对于抽出式功能单元,一次操作循环应从( B )。A、连接位置—试验位置—连接位置;B、连接位置—分离位置—连接位置;C、试验位置—分离位置—试验位置。35、当利用连接器或插头插座切断保护电路连续性时,应做到( A )。 A、带电导体先切断,保护电路后断开;B、保护电路先断开,带电导体再切断;C、带电导体与保护电路断开顺序先后无关系。36、通常电流互感器二次回路导线的截面积为( C )mm2。A、1.0 B、1.5 C、2.537、电气系统中最严重的短路是( A )。A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路38、电力系统电压互感器的二次侧额定电压均( D )V.A、220 B、380
C、36
D、10039、运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( B
).A、短路;
B、开路;
C、短接;
D、串联.40、变压器铭牌上的额定容量是指(
C ).A、有功功率;
B、无功功率;
C、视在功率;
D、平均功率.41、为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为(
B ).A、工作接地
B、保护接地 C、工作接零
D、保护接零42、变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的( B
).A、15%
B、25%
C、35%
D、45% 43、线路停电时,必须按照(
B )的顺序操作,送电时相反.A、断路器、隔离开关、接地开关
B、断路器、接地开关、隔离开关C、隔离开关、接地开关、断路器
D、接地开关、隔离开关、断路器44、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的( A
). A、选择性
B、灵敏性
C、可靠性
D、快速性 45、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将( C
). A、升高一倍
B、升高不明显
C、升高1.73倍
D、升高两倍46、电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应(
A
)。A、接地
B、短接
C、悬空 47、真空断路器的灭弧介质是( C
)。A、油
B、SF6
C、真空
D、空气48、手车式真空断路器摇到工作位置时动、静触头间的最佳咬合距离为( C ) A、5-10mm B、10-15mm C、15-25mm D、5-25mm49、交流三相电路中安全用的接地线颜色是( B ) A、黑色 B、黄绿双色
C、淡蓝色。50、10kV电压互感器高压侧装设的熔断路器电流应选多大( A )。A、0.5A/1A B、 5A C、0.05A二、多项选择题(6分,每题2分,多选、漏选、错选不得分)1、下列哪些是投运前的检查项目(
A BC ) A、后台监控机上的开关、刀闸位置与实际位置一致,开关的远方、就地均能正常操作,刀闸操作灵活轻便无卡涩;B、现场制作件应符合设计要求,开关柜应具备五防功能,操作时能按照联锁条件进行;C、柜内的各倒流排相色(油漆或热缩材料)清楚正确,柜内设备检修需挂接地线的,导流排各相应预留一处挂接地(油漆的应去处干净,热缩材料应割开)并三相分别错开; 2、以下有关手车式开关柜的描述正确的是:( AB CDEFG )A、只有当接地开关在分闸位置时,手车才能从隔离/试验位置移至工作位置,后封板不能打开。B、只有当断路器处于分闸位置时,手车才能在柜内移动。C、接地开关在合闸位置时,手车不能从隔离/试验位置移到工作位置,后封板可以打开。D、手车只有在隔离/试验或柜外时,接地开关才能合闸。E、手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔除。F、只有当断路器手车处于隔离/试验位置或工作位置时,断路器才能进行分闸、合闸操作。G、凡属于高压隔室的门均有门锁,必须使用专用工具才能打开或关闭。3、哪些是高压开关柜的正常巡视检查内容:( ABD )A、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;B、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;C、开关柜在接近额定负荷的情况下运行时应加强对开关柜的测温,无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热。必要时应通知调度转移部分负荷;D、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好三、判断题(14分,每题1分)1、断路器的额定电压决定了断路器的绝缘水平。 ( × )2、母排相序从左到右排列时,左侧为红色,中间为绿色,右侧为黄色。 (
× )3、母排相序从上到下排列时 下侧为红色,中间为绿色,上侧为黄色。 ( ×
)4、母排相序从远到近排列时, 远为黄色, 中间绿色,近为红色。 ( √
)5、具有过流保护的元件有熔断器、交流接触器、断路器等。(
× )6、成套开关设备柜内装有发热元件时,发热元件与相邻元器件之间应留出散热距离。( √ ) 7、剩余电流动作断路器产品一般用在低压成套开关设备中,作为人身触电保护之用,也可用来防止设备绝缘损坏、产生接地故障电流而引起的火灾危险。(

)8、开关柜柜门与柜体之间,应使用黄绿线过门接地( √
)9、高压柜在做10KV通电试验时,非测试人员,要离柜体3米之外( √
)10、套有热缩套管的高压母排,因有热缩套管隔绝,可不用考虑电气间隙。(
×
)11、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。是防止带接地线分闸。 ( ×)12、二次插头只能在试验位置插入和拔下。(

)13、高压带电显示装置指示有电时,可以打开高压开关柜线路侧柜门。(×)14、开关柜内进行隔离开关倒闸操作时应严格监视隔离开关的动作情况,如发现卡涩、动触头不能插入静触头、合闸不到位、手车开关触指后挡板因故无法下拉遮挡带电静触头等现象时,应停止操作,待缺陷消除后继续进行;严禁强行操作。( √ )四、阐述题(30分,1-4每题5分,第5题10分)1、KYN28A-12型高压开关柜‘五防’指的是哪五防? 答:开关柜的五防功能是保证人身安全和防止误操作的重要措施。它包括以下内容。 (1)防止误分误合断路器。 (2)防止带电分合隔离开关。 (3)防止带电合接地开关。 (4)防止带接地分合断路器。(5)防止误入带电间隔。2、请简述变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器、高压断路器的作用是什么?3.为什么说电流互感器二次侧不可串联熔断器。4、下图为星形--三角形启动电路图,请简述它的工作原理5、三台电动机M1、M2、M3,当M1启动后经过t1秒延时 M2启动,当M2启动以后再经t2 秒延时 M3 启动;停止时M3 先停止,经过t3 秒延时M2 停止,M2停止后再经过t4 秒延时M1停止。请以图(1)格式为例设计电气控制原理图。}

我要回帖