燃气壁挂炉热水调到多少度合适出水温度设定多少合适

  今天,我们继续给大家分享一些燃气壁挂炉的维修案例,如果你也遇到了同样类型的问题,可以上百修网找师傅。

  上周六,我们接到客户的电话说自己家的燃气壁挂炉出水温度高,设定的一直是40度,但是温度竟然升高到50多度,肯定是哪个地方出了问题,希望我们的师傅上门检查一下。

  出现这样的问题,师傅一般会检查水压,发现是正常的。然后继续检查气压,也是正常,这两个就可以排除环境因素,接下来我们继续检查机器。

  进入燃气壁挂炉程序调整参数,将PL调低之后,温度恢复了正常,也稳定到设置的温度,客户的这个故障问题得到了解决。

  昨天还有一个客户说自己家的美的壁挂炉显示E3故障代码。

  预约了时间之后,师傅上门首先检查壁挂炉温控器的插线是否存在松脱或者是氧化的现象,然后检查温控器检测是否可以继续使用,发现是温控器组件损坏了,更换了新的之后,故障代码就消失了。

  所以,如果你家的壁挂炉也出现了故障代码,一定要找师傅检查。

}

导语:这个没有恒定的标准,根据自己需求的温度来设定的,地暖的话就是45-60度只见运行,散热器看你装的多少,温度在60-85之间。水温高,室温就高,想省气就关小点。

壁挂炉的设置温度是多少25℃的环境最适宜人类生活。在这个温度下,人体没有冷热感,身体内的毛细血管舒张平衡,感觉非常舒适。夏季,人体最适宜的温度比25℃稍高,是26-28℃。当气温开始上升,直到超过32℃后,人体开始始发热、情绪产生波动。这个时候就需要采取一些措施,调节体温。1、在采暖时不要把房间温度加热得太高,据统计,把房间加热到19℃要比加热到18℃多耗能10%。2、白天上班家中无人时不宜关闭燃气壁挂炉,将温度档位调至最低即可,很多上班族习惯在家中无人时将壁挂炉关闭,下班后再将壁挂炉放置高档进行急速加热,这种作法非常不科学。房间冷却9个小时后,由于室温与设定温度温差较大,锅炉需要大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气。科学的做法是通过房间温控器稍微调低房间的温度,如没有房间温控器,可直接把壁挂炉的采暖温度设到最低,其间锅炉会间歇式小火燃烧,来弥补房间的散热损失。这样既节能又可以回到家就享受到温暖。3、进入夜间状态时,可适当把房间温度调到低于白天的温度2-3℃,这样也有助于节能。4、壁挂炉生活用水的温度设定不宜超过60℃,人们冬天洗澡的水温一般在42℃左右,而夏天在37℃左右。壁挂炉的防结垢特性也决定了当生活用水的设定水温超过60℃时,结垢的可能性就会大大增加。而水垢的产生必然会影响设备的换热效率。

壁挂炉温度调节怎样才能最省气

壁挂炉一般有几种情况比较费气:1,新装修的房子。2,一楼或者顶层。2,新楼的入住率不高。3,左右邻居都没有供暖,4,墙体保温效果等,壁挂炉一般刚新装的,开始要24小时都烧,先把房子烘热,之后可以吧温度调节低一点,晚上睡觉和外出的时候就可以把温度调制最低,或者瑞能壁挂炉有模式设定,可以调节上班,出差模式,自动启停。/

燃气壁挂炉采暖水温应调至多少度,,

30-80度是壁挂炉采暖温度设置范围,不过设定要根据你整体的房间采暖考虑而综合确定。燃气壁挂炉的正确使用有哪些?1、即使寒冷的冬季不使用热水/采暖热水器,也为了启动防冻结装置,电源需插座上,或将供暖系统内的水放净,才可关闭电源,电源插座需使用有接地的三脚插座,插头、插座保持干燥,不得进水,慎防漏电。在使用时,首先要注意压力一定不要过高。1.2—1.5是合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小就会发生不启动的现象。2、连接电源线时请注意电源相线(L、N)的正确匹配,否则热水/采暖热水器会出现不正常工作现象,而且必须接有安全地线。热水/采暖热水器避免安装在冷暖水机等有风的,以防止热水/采暖热水器上方因有风而出现不完全燃烧。3、热水/采暖热水器必须由专业人员正确安装调试后方可使用,必须正确安装随机配套的烟管。热水/采暖热水器不宜安装在室外,以免风吹雨淋,损坏机器。上面讲解了燃气壁挂炉采暖好吗,其实可以多向身边的朋友了解一下,因为目前使用燃气壁挂炉采暖的家庭还是比较多的。同时讲解了燃气壁挂炉的正确使用有哪些,如果壁挂炉的款式不一样的话,一般使用方式也是存在一定的差别的,所以在使用的时候,务必要向专业人员进行了解。

壁挂炉温度调到多少度合适烧暖气

壁挂炉生活用水的温度设定不宜超过50℃,非智能炉子最低点设温42度,智能最低点设温38度,若再低则达不到采暖目的。所以一般温度的调节冬天最好不要超过50--42度之间,智能的话是38--50度之间,时间为两个小时。壁挂炉的防结垢特性也决定了当生活用水的设定水温超过50℃时,结垢的可能性就会大大增加,而水垢的产生必然会影响设备的换热效率。壁挂炉详解壁挂炉其实就是燃气壁挂炉的简称。"壁挂炉"一词术语外来语,全称是:"燃气壁挂式采暖炉"。我们国家的标准叫法为:"燃气壁挂式快速采暖热水器",但它却不是传统意义上的燃气热水器,与热水器有着本质的区别。具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防卡死保护等多种安全保护措施。可以外接室内温控器,以实现个性化温度调节和节能的目的。据统计,使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用。使用保养方法春天和秋季不用取暖了,就要将暖气片中的水放掉,并注入新的水。将进水开关打开,在压力加到2bar时关闭(压力不要超过3bar)。打开最后一组暖气片的泄气阀,一种带有很怪的味道“老水”会喷出来。等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 。反复N次的泄水和加水,至冲洗干净为止。决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5bar(最多不超过2bar)。秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5bar,压力过高时可打开最后一组暖气片的泄气阀,放出一些水就行了。总结壁挂炉是一种节能燃气挂炉,而且功能上比热水器更全面,更为和节能,用起来非常方便,特别是地处北方的人们,更是需要这个东西。这就是科技进步带给我们生活品质的提升。

使用壁挂炉经常用最低应调多少度

最低60度。如果带的是暖气片,可以设置到70℃左右,试着烧一下,根据房间的实际温度,再做调整。如果是地暖的话,可以调整到40摄氏度,地暖的最高温度不要超过55℃,不然会影响地暖管的使用寿命。燃气壁挂炉的设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》(GBH19-87)、《家用燃气快速热水器》检测标准:GB、《散热器》检测标准:GB/T相关标准。燃气壁挂炉质量保证依据:1、B系列壁挂炉全套引进欧洲壁挂炉技术,充分分析家用分户采暖的特点,采用快速能量平衡调节系统,集高效节能、可靠、耐用、安全、舒适于一体,其中热效率高达95%以上。2、壁挂炉的控制系统采用最先进的能化控制技术、设计、制造,但其操作界面非常友好,并适合中国国情并达到室内舒适个性化的采暖要求。3、壁挂炉预设遥控接口,与智能型房间温控器配合使用可达到省气20-30%的良好效果。4、壁挂炉的可靠和耐用性源自其主要部件,其配件全部从进口,如水泵从德国进口、膨胀水箱计压力表、安全阀引进意大利生产技术结合我国燃气特性制造,燃烧器引进日本技术结合我国燃气特性而制造。

}

* 本答案源于产品工程师整理编写,并且已有92%的用户按照本答案操作解决了问题。

1、依玛壁挂炉故障不能正常自动供暖只有在用水之后才会自动开始供暖一到两个小时用水显示八十度

  置用水的温度是度,用水显示八十度明显就是压差阀问题

2、依玛壁挂炉热水不热怎么办

热水不热有好多种,首先你先看下燃气表内的电池是否显示欠压,要是有欠压就更换4节5电池即可,更多壁挂炉知识你可以下《壁挂炉》
你家是不是装地暖,用的eolostar?

3、依玛壁挂炉故障热水点不着暖气点着后熄火是什么原因

故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
a)点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。
b)燃气阀电源供应异常,导致电磁阀不开。
c)比例阀点火电流调节不合理。
d)分段阀小火气流量调节不合理。
e)燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。
f)比例阀橡胶鼓膜不良。
g)电磁阀线圈破损(短路或开路)。
h)燃气压力过高或过低。
i)双速风机的高低速线接返。
j)点火针的有关参数不正确。
c)调节合理的比例阀点火电流。
d)调节合理的分段阀小火燃气流量。
e)清除燃气阀阀门的异物。
h)调节燃气压力使之为额定压力。
i)正确接好双速风机的高低速线。
j)点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。

故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。
b)火焰感应针连接线接触不良。
c)吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。
e)供应的燃气压力异常,过高或过低。
g)火焰感应针不接触火焰。
i)把进排气管装入了公共烟道。
j)接地线脱落或断路。
a)清理火焰感应针的积碳。
b)火焰感应针连接线接插良好。
c)清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。
d)改变吸、排气的位置或方向。
e)调节燃气压力使之为额定供气压力。
g)把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。
h)禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。
i)如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。
故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。
a)采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过℃,导致旁通阀开。
b)采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过℃。
c)过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。
d)三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。
f)分配器(开关)装反方向。
c)更换过热保护温控器。
d)连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
f)重新装配分配器(开关),使之方向正确。

故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,显示器显示采暖或热水传感器故障代码。
a)如果是由于线路中的连接线绝缘层破损并短路则更换导线;如果是温度传感器破损则更换温度传感器;控制器损坏则更换控制器。
b)如果线路中的连接断路或接插不良就更换导线和重新接插好;如果温度传感器破损则更换温度传感器;如果控制器故障则更换主控器。

5、开放式壁挂炉虽正常运转,但水箱溢水。
a)自动补水阀有杂物卡住而堵不住自来水,使自来水流入采暖水而溢水。
b)板式换热器内部漏水而造成溢水。
c)采暖系统过大与膨胀水箱不配匹而溢水。
a)如有异物积附在自动补水阀的橡胶膜上造成密封差则清除异物;补水阀关闭不严则更换自动补水阀。
c)在采暖管路上安装止回阀,或更换容量大的开放式水箱。
6、密闭式壁挂炉虽正常运转,但压力不断升高。
故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀长期滴水。
a)手动补水阀本身因故障而堵不住自来水,使自来水进入采暖系统中。
b)板式换热器内部漏水或水路集成系统内部漏水。
a)清除手动补水阀密封橡胶的异物或更换密封橡胶。
b)更换板式换热器或整个水路集成系统。
7、采暖升温快,但散热器不热。
故障现象:壁挂炉很快就达到设定的温度,但散热器不热,环境温度升不上来。
a)采暖系统中有大量的空气没有排尽。
b)采暖系统堵塞,导致水循环缓慢。
c)有许多分配器仅开一点,水流缓慢。
d)采暖系统太大,水泵功率不够。
f)控制器输出水泵电压异常。
g)水泵的功率档位调整不合理。
a)排尽系统中的空气。
b)清理采暖系统过滤器。
d)增加多一台水泵,加大循环力。
e)更换水泵叶轮或者更换水泵。
g)把水泵调整一合理的档位。
8、采暖系统正常但有些散热器不热。
故障现象:其他散热器正常,有一、二个散热器不热或一、二组散热器不热。
故障原因:该组不热的散热器分配器开度太小或内有空气。
解决方法:开大分配器开度或排除散热器内空气。
9、采暖系统运转正常但环境温度升不上来。
故障现象:采暖系统水温升高、待机均正常,散热器温度也基本正常,但房间温度不高,达不到采暖效果。
a)所选机型的功率太小,与大的采暖面积不相匹配。
b)所选用的暖热器组数太小,另采暖面积不相匹配(每个铸铁标准片的标准散热量为W)。
c)散热器已严重结垢。
d)地暖系统管的间隙太大。
e)水路集成系统旁通阀不复位。
a)更换大功率的壁挂炉。
c)对整个系统清洗除垢或更换散热器。
d)只有增加水的流速。
e)使旁通阀复位或更换旁通阀。
、采暖正常,但热水不出或出凉水。
故障现象:在采暖状态十分正常,但转换到热水状态时不点火或热水水温不热。
a)在采暖状态下开热水龙头,但运行灯不亮,则为热水水流开关故障所致。
b)在夏天,采暖关闭状态下,开热水龙头,出来的为凉水,则为热水水流开关故障或采暖水流开关故障。
c)运行灯亮,但不出热水。首先触摸采暖配管表面,若是温热,则是三通阀故障没有转到热水状态;三通阀正常,在板换没有进行热交换的情况下,触摸板换两面,如一面烫一面凉则是板换损坏。
d)试运行时不出热水,则为自来水与热水接头接反,流量开关不动作,导致不出热水。
a)更换热水水流开关。
b)如果采暖水流开关故障更换采暖水流开关,如果热水水流开关故障,则更换热水水流开关。
c)三通阀故障更换三通阀;板换故障更换板换。
、使用热水正常,但转换到采暖状态时不能采暖。
故障现象:热水器正常,但不能进入采暖状态。
a)分配器被关闭,会显示管路缺水故障。
b)壁挂炉及采暖配管内残留有过量的空气。
c)三通阀只是处于热水状态。
d)回水过滤器积有大量异物,阻碍采暖水循环。
e)采暖配管堵塞,采暖水不能循环。
c)如果热水水流量开关触点总在闭合状态,则更换热水流量开关;若是三通阀故障导致采暖总被关闭,则更换三通阀。
d)拆下过滤器清洗回水过滤器芯。
a)点火时,壁挂炉内有轰鸣声。
b)点火延迟时引发噪音过大。
c)燃烧中发出的噪音过大。
d)采暖时烧水的噪音过大。
a)由于初期点火时燃气量过多所引起的。
b)点火针间距过大或过小造成点火针火不规则。或脉冲点火器自身不良引起的故障。
c)由于烟道的长度及弯曲数不符合规定(2曲3m);及排气筒因气密性破坏,废气被吸收而出现噪音;燃气气压太高;比例阀最大电流调得过大。
d)当采暖水在燃烧换热器中被加热到较高温度时会发生烧水噪音。这种噪音过大是由于水质不好或主热交换器翅片焊接不好所致。
f)排烟管接插不好或排烟管开口位置不合适。
g)排烟管接入公共烟道。
i)风机不平衡产生振动。
a)气压太高调节燃气压力;燃气阀为比例阀则调小比例。阀点火电流,燃气阀为分段阀则调节小火调节器,使小火气流量减少。
b)调整点火针距离或更换脉冲器。
c)烟筒安装不合理纠正安装;烟筒漏气加锡纸密封或更换烟筒。
d)改善水质或更换热交换器。
e)排尽系统内的空气。
f)把烟管从公共烟道移至室外。
g)调低燃气压力或关小燃气。
h)调节风机的软联接点使之平衡。
、热水恒温时间过长或不能恒温。
a)水忽冷忽热,不能恒定。
c)水温要三分钟以上才能恒温。
a)由于水流量不能稳定或燃气压力不稳定,导致水温波动。
b)由于水流量太小导致水温过高。
c)由于水质原因导致水流量传感器转动不均匀或水流量太小以及进水温度探头接触不良造成的。
a)增加水流稳压器和燃气稳压器。
b)在自来水进水口增装一个管道泵,设法加大水流量。
c)清洗水流量传感器或使进水温度探头与铜管壁接触良好

先看看水压是否够用,很多情况下是水压不足,解决办法,尽可能减少进水管的弯头三通等。水压够用的话,看看出水是否阻力大,把出水的地方弄到最大出水试试看

用了几年了,中间有没有保养过?看看风机,是不是该清理了?不管是脏了还是风机老化了造成风机转速不够,或是有快有慢,比如法罗力和贝雷塔就会出现这样的问题。

4、依马燃气壁挂炉热水不出水怎么办,暖气正常,

  摸一下壁挂炉下方的热水管道热不热,不热的话,看壁挂炉内点火是否正常。然后测试夏季模式,看是否出热水
可能是水流开关坏了或者是堵住了
我家新安装的费斯顿壁挂炉也出现这种现象,用水只出凉水,采暖正常。
是不出热水还是只出冷水??

5、依玛壁挂炉出水温度设定不起作用,设定45度,出水温度能达到六七十度,该如何处理

  这个一般从三个方面来处理:一是热水流量太小,流量开大些;二是燃气压力过大,调节燃气比例阀;三是水活热水温感结构或是坏掉,清洗或是跟换。
出水温度,要看你自己设置多少?
一般最高温度都是之间,如果是水盘管的话,温度最高不能超过度。

6、我家是依玛壁挂炉,有暖气没有热水.11月下旬刚刚就这个问题维修过,现在又出现同样问题.求答案.

  依玛壁挂炉是意大利原装进口的,属于欧洲品牌。质量还是可以的,价格相比国产的偏高。—吧。
你买的壁挂炉看看它的型有的是单采暖的有种是采暖热水两用的。但是你说了月下旬维修过。就说明那是双用的。可能是用水的温度每调或是说明原因吧。我是混分的。你可以问问骏达暖通的人员啊。因为他们是依玛的总。而且质量和非常过硬的。我家也是装的这个~感觉还不错!
中原区金水区管城区二七区惠济区郑东新区
你买的壁挂炉看看它的型有的是单采暖的有种是采暖热水两用的

}

我要回帖

更多关于 壁挂炉热水调到多少度合适 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信