室内变压器拆除的轮子安装好了要拆吗

变压器是一种连续运行的静态设备,运行可靠,故障机会少。但由于绝大多数变压器安装在室外,受负荷和电力系统短路故障的影响,噪声在运行过程中不可避免地受到影响,原因和解决方案是什么?

电话:189 (微信同号)

原因:高电压会使过度励磁,声音增大尖锐,直接严重影响变压器的噪声。

判断方法:先看低压输出电压,不要看低压柜上的电压表。电压表只起指示作用,应用万用表测量。

解决方案:目前城市10KV电压普遍偏高,测量低压侧输出电压时,应将分接档放在合适的档位。高压分接向上调节,低压电压降低;分接向下调节,低压电压升高。

原因:风扇、外壳等部件的共振会产生噪音,一般误认为是变压器的噪音。

外壳:用手按压外壳铝板(或钢板),看噪音是否变化。如果发生变化,说明外壳在共振。

风扇:用干燥的长木棍顶住每个风扇的外壳,看噪音是否变化。如果发生变化,说明风扇在共振。

其他部件:用干燥的长木棍顶住变压器的每个零件(如轮子、风扇支架等。),看噪音是否变化。如果发生变化,则表示零件在共振。

看外壳铝板(或钢板)是否松动,安装时可能会踩到变形。需要拧紧外壳螺钉,固定外壳铝板,校正变形部分。

看风扇是否松动,需要拧紧风扇的紧固螺栓,在风扇和风扇支架之间垫一小块胶皮,可以解决风扇的振动问题。

如果变压器零件松动,则需要固定。

原因:安装不当会加剧振动,增加变压器噪声。

变压器基础不牢固或不平整(一角悬挂),或地板太薄。

用槽钢架起变压器会增加噪音。

变压器的噪声传递很远,可以通过建筑结构传递到5层以上。

告诉用户噪音大的原因,仔细讲解,软化解决。

原安装方式由安装单位改造。

在变压器车下加防震橡胶垫,可以解决部分噪音。

原因:运行环境影响变压器噪声,不利环境使变压器噪声增加3dB~7dB

判断方法:变压器室大而空,无其他设备,有回声。

变压器离墙太近,不到1米。变压器放置在拐角处,墙面反射噪声与变压器噪声叠加,增加噪声。

原油变化变干变后会影响变压器的噪音。原因是原油变室比较窄,有漏油室和漏油孔,变压器就像放在扬声器上。

告诉用户噪音大的原因,仔细讲解,软化解决。

原因:由于并排母线电流大,母线因漏磁场振动。母线桥的振动会严重影响变压器的噪声,使变压器的噪声增加15dB以上,难以判断。一般用户和安装单位会误以为是变压器的噪声。

噪声随负荷大小而变化。

用木棍顶母线桥。如果噪音发生变化,则认为母线桥在共振。

桥内母线振动,木棍顶无用。打开母线桥盖板,检查母线是否固定。

主要是破坏母线桥架共振条件,拧紧或松开吊杆螺钉。

打开母线桥盖板,固定母线。

告诉用户噪音大的原因。

原因:由于漏磁引起的电磁吸引力,硅钢片接缝与叠片之间存在。

变压器噪音过大,其他噪音夹杂在正常噪音中。

拧紧变压器上的螺钉,包括夹件两端的螺钉、穿心螺钉、垫块压螺钉。

在变压器车下加防震橡胶垫,可以解决部分噪音。

7.变压器线圈本身的共振

原因:当负载电流通过绕组时,负载电流产生的漏磁会引起绕组振动。

变压器噪音大,噪音低。

当变压器负载达到一定程度时,噪音开始出现,有时无现象。

将垫块压钉螺钉全部拧紧,增加线圈的轴向压力。

松开垫块压钉螺钉,松开出线铜排和零线铜排上的所有螺栓,摇晃低压线圈,将高压线圈平移3~5mm,然后拧紧所有螺栓。

原因:使变压器电压波形畸变,产生噪声。

除了变压器本身的噪音,噪音中还夹杂着咯咯的噪音。检查负载中是否有整流设备和变频设备。

当投入一定负荷(整流设备)时,变压器噪音变大。

当变压器负载为容性电流时,二次电压会升高,铁芯过激磁会产生较大噪音。

二次侧投入电容补偿时,变压器噪音变大。

告诉用户噪音大的原因。让用户申请安装减少谐波的装置。

更换整流设备控制部分。

告诉用户噪音大的原因。4.电抗器安装在变压器的二次侧。

原因:变压器不能正常励磁,产生噪音。

变压器停电,检查电源是否缺一相电;

检查变压器高压保险丝是否熔断一相;

原因:一是高压柜接触不良。第二,刀闸不到位。

判断方法:变压器发出异常噪声。

检查高压柜的触点、熔断器和整个高压电路。

原因:变压器夹件槽钢、压钉螺栓、拉板等部件喷涂蓝漆,各部件接触不好。在电场的作用下,各部件之间产生悬浮电位放电,发出噪音。

判断方法:悬浮电位放电发出轻微的吱吱声,仔细听才能听到。用户往往误以为变压器是高压或低压放电。

这种放电不会影响变压器的正常运行。向用户解释;

停电维修时,可以刮掉接触不良的地方的油漆,使变压器的各个部件接触良好。

12.低压线路接地或短路

当低压线路接地或短路事故发生时,变压器会发出“轰炸”声;短路点离变压器越近,声音越明显;如果短路点靠近变压器,变压器会像老虎一样咆哮。

原因:有用户提到某个地方某个单位生产的噪音比我们的变压器小。

告诉用户,即使是同一制造商生产的相同型号的变压器,噪音也不同。

告诉用户不同的变压器。不同的使用环境有不同的噪音。

告诉用户我们在某个地方生产的变压器噪音比某个单位小。

原因:有些用户以前用过油变,对油变有很深的了解。他们第一次接触干式变压器,认为干式变压器的噪音应该和油变的噪音一样。

解决方法:告诉用户油变的噪音也很大,但是里面装满了油,外面加了一层密封的铁壳,声音传不出来。干变铁芯露在外面,一点声音就会传出来。噪声是变压器的固有特性,噪声的大小不会影响变压器的质量。

变压器的异常噪声因素很多,故障部位也不一样。只有不断积累经验,才能做出准确的判断。

}

河南泰鑫电气有限公司位于河南省平顶山市郏县行政路东段,工厂拥有钢构厂房四座。主营各种电压等级的S11、 S13系列油浸式电力变压器,非晶合金变压器、预装式变电站、 箱式变压器和组合式变压器、电炉变压器、整流变压器、干式变压器及其它特种变压器的股份制企业。公司拥有全套检测设备,多条油浸式变压器线和干式变压器线;箱式变压器线,并形成熟练的制造工艺及自己的产品设计特色。

江西500KVA特种变压器(新品2022已更新)泰鑫电气,变压器铁芯变压器铁芯是变压器的等效电路一部分。运作时要造成磁滞损耗和涡流损耗而发烫。为减少发烫耗损和减少容积和净重,变压器铁芯选用低于0.35mm吸磁指数高的冷轧晶体无取向硅钢片组成。按照绕阻在变压器铁芯中的布局方法,有变压器铁芯式和铁壳式之分。在大空间的变压器中,为使变压器铁芯耗损传出的发热量可以被变压器油在循环系统时充足带去,以做到优良的制冷实际效果,经常在变压器铁芯中设立制冷主油道。

干式变压器有水沸腾声。若变压器声音中夹杂有不均匀的爆裂声,则是变压器或表面绝缘击穿,此时应将变压器停用检查。若变压器的声音夹杂有水沸腾声且温度变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,或分接开关因接触引起严重过热,这时应停用变压器进行检查。干式变压器有爆裂声。

噪声接收部分的控制噪声控制的根本目的在于对人体健康的保护。按结构分为双绕组变压器三绕组变压器多绕组变压器及自耦变压器。在用电方面,多数用电器所需电压是380v220v或36v,少数电机也采用3kv6kv等。变压器分类按其用途不同,有电源变压器电力变压器,调压变压器,仪用互感器,隔离变压器。压器下部做成铁家负责人告诉我们这种方式是便于变压器检修和安装时的搬运,但由于大型变压器越来越大,使用轮子是已经少了。当控制噪声源和噪声传播不能满足要求时,长期处在90~100db(a噪声环境中工作或在高至115db(a强噪声环境中从事短期工作的操作者,可使用耳塞耳罩和头盔等个人防护装置。一设置轮子,这要求在变压器基础上装设轨道,然后将轮子固定在工字钢轨道上,这种方式便于变压器检修和安装时的搬运,但由于大型变压器越来越大,使用轮子是已经少了;二设置工字钢或槽钢作为承重梁。

选用双熔断器维护保养。插式熔断器(BAY—o—net)为双敏熔断器(溫度.电流量)维护保养配电变压器二次侧产生的短路常见问题疑难问题,储备过电流量维护维护保养熔断器(ELSP)维护保养配电变压器內部产生的疑难问题,用以维护保养高压侧;美式箱。全绝缘套管.封闭式构造,可信赖.免维护保养,靠谱维护保命安全;结构紧凑.身型小.安裝省时省力;

宜靠近建筑物的配电站,那般有利于走线,减少电能损耗,也有利于运行管理方案。不能建在周无墙面的房间,为暧风管路和排排烟管道导出室外发挥优势。注意噪音对***环境的伤害;尽量避开建筑物的主通道,正外立面等部位,以消火栓系统,排风系统对其造成伤害;

当然了要是在启动设备的时候,加大线径也可以让电压降低使用了二次结构浇筑泵,工人工作轻松,施工效率高,老板也高兴,现在建筑工地上已经开启了二次结构浇筑浇筑风了。这时,就要检查电源电压是否正常,看变压器容量的负荷是否正常。还要根据计算和测量起动时的电压值,来确定电压降在规定线路上的允许电压降没有超过5%。

干式变压器的风机是干式变压器重要的一个部分,它起到的作用就是控制干式变压器的温度和控制外界的温度对于干式变压器的影响的,常见的干式变压器的风机是比较复杂的,在制作的时候也是比较麻烦的,对于常见的干式变压器的风机的制作和安装的主要的途径是如下。

江西500KVA特种变压器(新品2022已更新),可以确定二次绕组的起始端斯内德。如果初级绕组的打开点靠近次级输出端的末端,则可以在拆卸时从该端将其打开,从而可以轻松完成工作。结果是,当找不到故障点时,只需小心地在某一端将其去除,然后将去除的漆包线直接缠绕在绕组板上即可。一次绕组烧断,故障部位会出现明显的黑点,或者高低压隔离带也烧掉。如果有多个绕组,请缠绕多个板,并且在绕组板上总共缠绕大约两个绕组。您可以仔细检查环形变压器的初级绕组,由于次级绕组良好,因此可以通过次级绕组的漆包线观察初级绕组,以查看是否存在明显的燃烧焦点。

对不一样种类的变压器都是有相对应的技述规定,可以用相对应的技述主要参数表明.如开关电源变压器的主,要技述主要参数有更大功率额定电流和工作电压比额定值工作频率操作温度级别升温工作电压调节率绝缘性能能和防水特性,针对一般低频率变压器的关键技述主要参数是直流变压器比频率特点非沟通交流失帧电磁屏蔽和静电屏蔽率等。均能在线圈中磁感应电势差,此二种状况,磁通的值均不会改变,但与线圈交点链的磁通总数却有变化,此为互感应原理,变压器便是一种使用磁感应互感应,转换工作电压,电流量和特性阻抗的元器件。

通过这次解说什么是油浸式变压器的整流方式相信大多数人对变压器了解更多了吧。希望可以为大家今后使用提供帮助。如果您还存在对其他对变压器的问题有所疑问就来我们网站进行咨询吧。

}

我要回帖

更多关于 变压器拆除 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信