浪涌保护器的使用方法连接导线要怎么选择?

我是娜弟 发表于 2天前

家装配电箱接线问题先由漏电保护.可分三个回路,空调,普通插座,照明,有需要的话可以备用一路.现在供电都有零地配线,如有三相进线最好但各相配置要复杂一些尽量保证各相电流平衡.如是单相只需按每平方毫米选3A电流进行配线就行.也就是说每一平方毫米的铜线可承受3A电流的标准来选择电线.比如1.5平方的铜线可承受4.5A电流.每个回路的电流大小可按公式计算.电流I=功率S/电压U.各分路开关按实际电流预留30%选择.

  • 这样式可以的额,。谢谢,希望能帮到你的额,,,,,,

  • 在室内装修的时候单独做配电箱,在线路的配置上要为各线路供电独立控制,最普通简单的配置应该为:普通插座  厨房  卫生间  照明  空调  《如果有太大功率的电器也要单独  比如说  速热式电热水器》。
    要把进户主线换掉,总开要比分控空气开关的总和要小。

  • ,先由漏电保护.可分三个回路,空调,普通插座,照明,有需要的话可以备用一路.现在供电都有零地配线,如有三相进线最好但各相配置要复杂一些尽量保证各相电流平衡.如是单相只需按每平方毫米选3A电流进行配线就行.也就是说每一平方毫米的铜线可承受3A电流的标准来选择电线.比如1.5平方的铜线可承受4.5A电流.每个回路的电流大小可按公式计算.电流I=功率S/电压U.各分路开关按实际电流预留30%选择.

家装配电箱接线问题 扩展问答

,先由漏电保护.可分三个回路,空调,普通插座,照明,有需要的话可以备用一路.现在供电都有零地配线,如有三相进线最好但各相配置要复杂一些尽量保证各相电流平衡.如是单相只需按每平方毫米选3A电流进行配线就行.也就是说每一平方毫米的铜线可承受3A电流的标准来选择电线.比如1.5平方的铜线可承受4.5A电流.每个回路的电流大小可按公式计算.电流I=功率S/电压U.各分路开关按实际电流预留30%选择.

家装配电箱这样配置怎样接线比较合理

在室内装修的时候单独做配电箱,在线路的配置上要为各线路供电独立控制,最普通简单的配置应该为:普通插座 厨房 卫生间 照明 空调 《如果有太大功率的电器也要单独 比如说 速热式电热水器》。要把进户主线换掉,总开要比分控空气开关的总和要小。

家装配电箱内配置是怎样的

你家原来不是有一个,看看就可以了,里面有空气开关,漏电保护器,电线,接线端子。配置要根据你家装修线路的情况来定的。两室一厅讲究的要三个箱子,普通的只要一个就可以了。

照明配线1.5MM,选10A的空开;插座配线2.5MM,选16A的空开;空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM,选25(32)A空开;总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A。至于漏电开关是只保护插座,还是全部都保护,这个没有明确规范要求。两种设计方案在设计公司都有采用。

装修的时候,重新布线时会将家里的线路重新分组,配电箱根据所需分组及功率重新选择,形成整个电箱。所以原谅的会拆除。也可以根据美观要求适当移位。建议不要移动太远以至于入户线加接头接线,会有一定影响,以免漏电。

家装配电箱和建筑工程配电箱有什么不同比如接线法回路等等

家装一般用的都是220伏电源,配电箱接线简单,一般两线或者三线就足够了建筑工程配电箱有220、380伏电源,使用两线三线四线五线

一般家装配电箱怎么接线 有没有简单易懂的讲解或者图求高

楼主您好:一般嘉挺用的需要这几件硬件:2P的40A漏电保护一个(总电源开关)。2P的16A漏电保护一个(空调专用)2P的10A漏电保护一个(插座专用)剩下的就是1P的10A断电开关一个(照明使用)数量可以按照您自家的房间大小即可接线有个原则,就是总开关进线必须零线.火线全部接入上口,出口的火线需要接入每个二级漏电保护的上口即可(插座的零线也必须介入二级上口)其他的地线和零线用接线端子连接即可希望能帮到您

一般家装配电箱怎么接线 有没有简单易懂的讲解或者图求高手赐教

楼主您好:一般嘉挺用的需要这几件硬件:2P的40A漏电保护一个(总电源开关)。2P的16A漏电保护一个(空调专用)2P的10A漏电保护一个(插座专用)剩下的就是1P的10A断电开关一个(照明使用)数量可以按照您自家的房间大小添加即可接线有个原则,就是总开关进线必须零线.火线全部接入上口,出口的火线需要接入每个二级漏电保护的上口即可(插座的零线也必须介入二级上口)其他的地线和零线用接线端子连接即可

家装配电箱应设多少个回路

两居室家庭配电箱应设一个双极(2P)总闸,七个双极(2P)分闸。七个分闸分别控制:1,全部照明。2,房间插座。3,厨房插座。4,卫生间插座。5,居室(1)空调插座。6,居室(2)空调插座。7,客厅空调插座。

家装配电箱怎样配备即经济又安全

经济,根据家中具体情况,设置回路数,还有额定电流数等选择合适的断路器。安全就是选择质量好的断路器,接线做工要好。

家装配电箱怎样配置漏保空开好

家装配电箱只需配置漏电保护开关就可以实现漏保了。想选比较好点的,我这里推荐施耐德品牌给你,由于家用电器的电流都比较小,所以推荐以下几款型号产品,其中红色框框的可以直接使用。

这样的家装配电箱的断路器如何选择

三家的总断路器开关为容量为32A(C32),下面三个为单级断路器容量为20A(C20). 根据你所诉家里用电情况.照明大概为200瓦-300瓦之间,电流为0.91-1.36A,可选照明用断路器为2A-5A.厨房电器大概有油烟机,电饭锅,冰箱等,功率大概为1200瓦,电流为5.45A可选用分开关为8A-10A.卫生间电器有洗衣机,功率为500瓦,电流为2.27A选分开关为5A.插座可选5A分开关,两台空调为2000瓦左右,电流在10A.分开关选15A.那么从以上用电量来分析,你家的总漏电开关应选C25-C30的.

家装配电箱内需要配置浪涌保护器吗总断路器63A浪涌保护器

家庭是不需要的,只有特殊设备才用。

如图家用配电箱如何接线

图左是标准接线,总开关用接线端子,每个分空开连一根2.5或4平方电线。  图右是非标接线,使用4或6平方电线一根连接到每个分空开。

一、首先家用配电箱接线的时候,要看清楚家用配电箱接线图的设计,不要把零线和火线搞混淆了,如果两者一旦接错了的话,就不会产生电源,给人造成误区,其实不管是接正还是接反,因为有漏电开关的作用,都会让零线以及火线有动作的,因为很多零线在漏电开关里面都是连同的,所以开闸之后,断开的没有零线只有火线,所以关于火线以及零线接错这个问题是需要注意的,至于怎么区分两者不要搞错,可以看看漏电开关,上面一般都是有标记的,如果是字母N的话就表示零线了。二、配电箱应用的范围不同,那么接线的方法就是不同的,家用的家用配电箱接线图算是比较简单的,一般学物理的人都能看懂,如果是建筑或者电厂等地方的家用配电箱接线图,那么就比

装修时安装配电箱应该注意什么

亲,您好,一定要注意以下几个方面:1、配电箱内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密;2、配电箱垂直度:箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m;3、配电箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s;4、照明箱内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出;5、配电箱的金属框架必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。我公司生产的产品一直都遵循着客户利益第一的原则,以优质的产品,良好的服务,具有

家庭装修配电箱怎么接线

地线直接接在地线接线柱上,零火线先要过双极总开关后,零线接到零线柱上,然后各个回路的零线全部接到零线柱上,火线经过总开关后并联接到各分路的空气开关上,然后各个回路的火线再由各分路的空气开关输出。

电气施工图电井上明装配电箱需要接线盒吗如果不需要请说明理由如果需要请告知定额子目

第一,配电箱是不用装接线盒,因为它的功能有一点是接线盒功能的。第二,电井内的插座装插座盒,灯具装接线盒。原因就不说了,我看你应该懂得。套定额,我是浙江省的。浙江省定额:4-1429接线盒;4-1430

专业人士请说说装修时安装配电箱应该注意什么

你好,我想大家对配电箱都不会陌生吧,它是我们装修中少不了的材料的,配电箱在我们家庭的作用还是满大的,配电箱在我们家庭起到用电和安全作用,我是做行业的,所以对这个不是比较了解的,你问家用配电箱尺寸一般多大,由于每个家庭的电路设备和空间大小有所不同,所需要的家用配电箱尺寸也有所不同,那么下面我这边就来为你简单介绍一下,你可以参考看看的。家用配电箱尺寸与一般的工业配电箱尺寸相差较大,家用配电箱一般采用PZ30型号的箱子,家用配电箱尺寸大小有:110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm等众多尺寸,可根据实际需要进行选择。家用配电箱尺寸随着家用配电箱被大量使用,现在市面上家用配电

如何安装配电箱里的漏电保护器和空气开关

空开漏电开关有220的和380的 ,220的就是两根线: 一根火线, 一根零线,火线在左边 380的分两种 ,一种3线的漏电 ,接三根火线就好了 ,一种是4根线的 ,三根火线 ,一根零线, 漏电上有N的是零线, 其他三根是火线 , 火线可以不分顺序, 一般是从左向右A、B、C 、三相,对应线色是黄绿红。  配电箱里的漏电保护器和空气开关接线图如下:  空气开关:能承受一定的电流,当电器过多电流较大或电路故障发生短路时,空气开关可以立即切断电源,对电路和电器起到保护作用。  漏电保护器:当电器漏电或人体触电时,漏电保护器可以自动切断电源,保证人身安全。

家装配电箱接线问题 推荐问答

这样的家装配电箱的断路器如何选择

三家的总断路器开关为容量为32A(C32),下面三个为单级断路器容量为20A(C20).
根据你所诉家里用电情况.照明大概为200瓦-300瓦之间,电流为0.91-1.36A,可选照明用断路器为2A-5A.厨房电器大概有油烟机,电饭锅,冰箱等,功率大概为1200瓦,电流为5.45A可选用分开关为8A-10A.卫生间电器有洗衣机,功率为500瓦,电流为2.27A选分开关为5A.插座可选5A分开关,两台空调为2000瓦左右,电流在10A.分开关选15A.那么从以上用电量来分析,你家的总漏

家装配电问题如何配空气开关

一、断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般使用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;
二、断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,需要正确选择额

衣柜中挂墙安装的配电箱算暗装吗 施工图纸中的暗装配电箱未画在墙中 应如何施工

这不算是暗装,这只是算明装藏在暗处,而且装在衣柜中也不安全,电箱最好装在客厅的门后面,这不影响视觉,有方便维修。

请问正泰明装配电箱4回路的那种不配空气开关正泰的空气开关太歪价格是多少

大概100元左右吧,光箱子的话也就三十元左右吧。

如何挑选家用光伏配电箱并网柜

首先配电箱及并网柜是一个集成的设备,类似于开关柜设备,谈不上哪家的好。
像里面的光伏专用断路器、塑壳断路器等,选用正规品牌产品。
例如 常熟开关、ABB、施耐德等等
选择专业的电气安装公司产品
内部接线美观大方,箱体外壳可选用不锈钢等材质产品

首先配电箱及并网柜是一个集成的设备,类似于开关柜设备,谈不上哪家的好。
像里面的光伏专用断路器、塑壳断路器等,选用正规品牌产品。
例如 常熟开关、ABB、施耐德等等
选择专业的电气安装公司产品
内部接线美观大方,箱体外壳可选用不锈钢等材质产品

一般家装入配电箱主电源线要几平方的铜线啊预留五台空调用电插

入户一般是十平方,空调可以留4平方的,2.5的也行了
入户一般是十平方,空调可以留4平方的,2.5的也行了
入户一般是十平方,空调可以留4平方的,2.5的也行了
入户一般是十平方,空调可以留4平方的,2.5的也行了
入户一般是十平方,空调可以留4平方的,2.5的也行了

家装水电 配电箱使用的断路器一般是用的哪种断路器

一般主开关选用带漏电保护器的断路器(外形比普通断路器大,而且上面有一个实验按钮,一个复位按钮),其他的根据自己的电器功率大小分别选用DZ系列的10A、16A、25A、32A单极或者二极断路器。

有做家装的吗安装开关插座多少钱一个5回路小配电箱多少钱

有做家装的吗安装开关插座多少钱一个5回路小配电箱多少钱一个

孟州哪里有卖配电箱装饰画的要店名

有个叫印象饰家的牌子很不错的,在各地都有经销和代理的,而且在网上和淘宝上都有销售的。

家装配电箱接线问题 相关资讯

总电源断路器,出线端压接铜接头4平方毫米铜线若干根,接分支断路器进线端。总断路器选择根据负载总功率计算,选择不小于60A断路器,分支断路器最大32A用于热水器(漏保),厨房插座。客厅,卧室,选用10A断路器。普通插座,空调可选用16A断路器。压接牢固,接触良好排列整齐绑扎牢固(别墅除外)

家装电箱如何配置 家里装修线路布置,对于断路器和漏保的选择比较困惑,大...把功率(千瓦时)除以...
照明配线1.5MM,选10A的空开;
空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM,选25(32)A空开;
总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A。
一般家用配电的电流都不是很大,所以布线电缆选择可以按网上的电缆截面积和电流对应关系的一个口诀去选择(估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流),这里就不详说。 接线时,火线从每个对应功能的控制分开关下接(如果配电箱内部分开关下引到了接线端子处,那就从接线端子处接),零线从零排上接(也就是N排),地线从地排上接(也就是PE排)。 电路铺设就用PVC线槽就可以了(如PVC-20系列、PVC-25系列等等,大小根据线缆多少盒粗细来计算),或布线管也行(布线管有些是布置在墙面里面,也可以布置在墙面上)。
一般家用配电的电流都不是很大,所以布线电缆选择可以按网上的电缆截面积和电流对应关系的一个口诀去选择(估算口诀:二点五下

首先祥泰电气提示家庭配电箱里不需要再安装雷电保护装置的。商品房在验收时,所有避雷设施都已经安装到位了,否则,他们不会通过验收的。只是你不注意他安装在哪里了。有的是安装在卫生间的墙里面了。避雷是个系统工程,不需要每家每户再去考虑的。所以家装不考虑避雷的问题。

家装配电箱用什么机器生产

要折边机一台,剪板机一台,5T冲床2台,7T冲床2台,冲床模具好多,喷塑机一台,烘机一台,还有一些比较零碎的。配电柜,电器及其线路放置在其中的箱子,用来分配电力能源。统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。

家装配电箱的地线在哪里

家装配电箱的地线为黄绿双色线,如剪头所指的地方。该地线是和电源线从室入引入到配电箱内的。

家装配电箱的地线为黄绿双色线,如剪头所指的地方。
该地线是和电源线从室入引入到配电箱内的。

装修的时候,重新布线时会将家里的线路重新分组,配电箱根据所需分组及功率重新选择,形成整个电箱。所以原谅的会拆除。也可以根据美观要求适当移位。建议不要移动太远以至于入户线加接头接线,会有一定影响,以免漏电。

}

浪涌保护器专用后备保护器(HKPD-SCB

HKPD-SCB系列专用后备保护器适用于额定电压230/400V、额定频率5060Hz电气系统中,能够兼顾断路器功能和工频小电流(全电流保护)保护功能于一体的产品。能够有效识别高频雷电流和工频短路电流,在雷电冲击电流的作用下不脱扣,在工频小电流作用下能够及时、可行脱扣,且短路电流值越大,脱扣速度越快,有效防止SPD的起火烧毁事故;且本身的残压值很低,能够很好地和设备的绝缘相配合。同时,内部集成遥信端子,能实时反馈SCB本身的工作状态,能够接入后台监控系统,实现智能化防雷。

6.   大气中无严重污秽及浸蚀性介质的场所。

1.   根据雷电流与工频电流的幅频特性差异,对通过SCB的电流实现选择性导通和分断;

2.   能耐受SPD处的雷电冲击电流不脱扣,使浪涌保护器始终处于有效保护状态;

3.   对于通过SCB小的工频短路电流,能及时分断,消除了常规后备保护器的保护盲区;

4.   浪涌冲击残压值低、响应速度快,增强了设备的保护能力;

内置遥信端子,能将SCB状态传送至远端控制室,实时反馈SCB的状态信息;可配置远程通讯模块,可配合智能防雷环境预警监控系统,实现远程通讯

额定工作电压UeVAC

标称放电电流In8/20μs)(kA

短路分断能力IsckA

低短路动作电流ItA

温度:-40℃~85℃;相对湿度:95%25℃)

单模块尺寸(mm)(宽**深)

额定工作电压UeVAC

标称放电电流In8/20μs)(kA

短路分断能力IsckA

低短路动作电流ItA

温度:-40℃~85℃;相对湿度:95%25℃)

单模块尺寸(mm)(宽**深)

1、后备保护器SCB本体带有分合闸状态指示的红绿指示,产品合闸时为红色,分闸时为绿色;

2、当需要更换SCB时,应更换相同规格的产品或与SPD匹配的相应规格产品;

3SCB是直供SPD过电流保护的产品,请勿使用于其他场合;

4SCB连接导线应和SPD电源连接线截面积保持一致。

1、包装标志应符合GB/T 191的规定;

2、产品的包装方式为瓦楞纸箱包装;

3、产品在储运过程中应避免雨雪、暴晒、受潮和污染,不得采用有损产品质量的运输、装卸方式及工具;

4、产品应贮存在通风干燥的库房内,底层距地面的高度不小于100mm,短期露天存放时,应有必要的防雨防晒等措施。

}

有关的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。

一、浪涌保护器的接线方式

二、浪涌保护器的安装方法

1、安装在低压主(分)或低压总内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。

2、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,:R≤4Ω。

3、模块结构防雷器前端应串联合适的或空开。

4、安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。

5、安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。电工技术之家

6、当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。

7、防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。

}

我要回帖