16升壁挂炉能带动多少平26升能带多少平方?

武汉舒适家是武汉菲斯曼壁挂炉总代,承接武汉菲斯曼冷凝壁挂炉销售、批发、安装,欢迎大家来电咨询。

wh1C系列为德国菲斯曼***冷凝炉系列,以前菲斯曼冷凝炉系列为wb1b系列,wh1c系列为wb1b系列的升级版本。

菲斯曼wh1d冷凝炉系列参数:

武汉德国菲斯曼冷凝炉Wb1C26KW壁挂炉技术参数、价格介绍:菲斯曼wb1c系列为***冷凝式壁挂炉,采暖生活热水两用锅炉。适用采暖面积可达173平方。欢迎武汉家庭供暖用户来电咨询。

生活热水出水温度可调范围:30~60(摄氏度)

声功率级(部分负荷):小于37db

壁挂炉锅炉采暖水温:84(摄氏度)

武汉菲斯曼wh1d冷凝炉系列更多参数查看:

武汉舒适家是武汉专注菲斯曼网上订购平台,集菲斯曼家庭供暖咨询、采购、设计、施工、监理、服务为一体,是一个有实力和信誉保障的网络平台。***从事武汉菲斯曼供暖12年。给8000多武汉家庭,100多家事业单位和公司提供了***的采暖、供暖方案。 目前舒适家要为武汉家庭提供菲斯曼地暖、菲斯曼暖气片暗装、明装的在线销售和设计安装服务,我们只做菲斯曼,因为专注而业。用户只需上传户型图,即可以获得由舒适屋提供的个性化系统方案,也可以直接在网上订购相关系统产品。 .

}

散热器技术性能中的W 是热功率计量单位。是指每米或每片(柱)散热器在不同工况下每小时的散热量(瓦)。   

2、什么是金属热强度?其在工程中的实际意义是什么?   

金属热强度Q(W/KG .℃):是指金属散热器内热媒的平均温度与室内空气温度相差1℃时,每公斤质量的金属单位时间所散出的热量.Q值越大,说明散出同样的热量所耗用金属越少.这个指标是衡量散热器节能和经济性的一个指标。   

散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差为1度时,每平方米散热面积所传出的热量.该值与散热面积的乘积,再乘标准传热温差(64.5℃)就是该散热器的标准散热量.即Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的散热量就越大.K值为整个传热过程的综合系数(包括对流传热和辐射传热),与散热器本身的特点和使用条件有关,如水流情况,内外表面情况等。   

当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热量通过散热器不断地传给温度较低的室内空气,其散热过程为:   

   1、散热器的水容量大,采暖系统热惰性比较大,在锅炉间断供热时,水冷却时间稍长一些,采暖房间仍可以保持相当长时间的一定温度.但再供水时,水升温也比较慢.大水容量的系统调节反映速度较慢.在连续供热时,对供暖质量无影响;   2、散热器的水容量小,启动时间短,温度调节灵敏,居室升温快,便于分户计量供热,既省钱又方便;   3、热量是靠流动的水携带和运输的,水容量大小对热量无直接影响,只是调节时间有长短分别。   

【注】:铝制散热器水容量最小,所以铝制散热器升温快,调节灵活,可实现人在快速升温,人离即可降温的间歇式供暖。   

(1)铸铁散热器:柱型,翼型 (2)钢制散热器:板型,柱型,管柱型,串片型,翅片管型,卫浴型,钢铝复合柱翼型 (3)铜管类散热器:铜铝复合柱翼型,铜管铝片对流型,卫浴型 (4)铝制散热器:铝制柱翼型,铸铝柱型 (5)不锈钢散热器:不锈钢柱翼型,卫浴型   

   1、铸铁:寿命长,耐腐蚀,外观差,但内腔有砂的散热器不利分户计量,价格较低;   2、钢:寿命短,不耐蚀(氧化),外观好,可分户计量,价格中等;   3、铝:寿命长,耐腐蚀、抗氧化(中性水质),外观时尚、大方,可分户计量,价格中等;   4、全铜水道:寿命长,耐腐蚀,外观一般,可分户计量,价格高。   

不同金属材质的散热器腐蚀的因素有差异,综合说来主要因素如下:   

   1、采暖系统由锅炉、供热管道、散热器组成.其中锅炉是升温部分较易结垢,散热器是降温部分不易结垢(生活中,烧开水的水壶易结垢,保温热水瓶不易结锈道理相同);   2、采暖系统中已加了防垢化学药物,避免结垢;   3、铝制散热器内腔高度洁净,光洁度较高,远高于锅炉和管道,所以其结垢程度要远低于锅炉和管道;   4、与空调水系统一样,管道的清洗目前已进入日程,引起注意,并已出现专业化清洗公司。   

传热快:一般通热水后在15分钟内即可达到标准热量,其传热速度远比一般散热器高.调节室温容易:因铝制散热器可实现快热快冷的特点,通过温控阀即可调节散热器热量,达到控制室温的目的.耐水压高:由于铝制散热器的中间部分采用航空拉伸铝,可承受高达15KG 压力,安全运行不漏,因而大大提高使用安全性   

寿命长: 铝制散热器在中性水质中,由于铝的抗氧化特性,可在内道表面产生一层致密的保护膜,阻止了氧化腐蚀的产生,而在中性水质的腐蚀主要是氧化,所以铝制散热器在防腐能力上可与老式钢制散热器相媲美.性价比高,在相同的面积内,采用铝制散热器与钢制散热器费用基本差不多,但铝制散热器的美观、大方是钢制散热器不可相比的。   

有的系统配管设集中排气阀,空气可以自然排出,这时散热器上的放气阀并非必须安装,但多数系统配管形式不能保证空气排出,所以需要在散热器上方安装手动放气阀。   

答:不同材质的散热器对水质的不同要求如下:   

采暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。   

设计计算的采暖天数应按累计日平均温度稳定低于或等于采暖室外临界温度的总日数决定.一般民用建筑和工业建筑,采暖室外临界温度宜采用5℃。但目前有不少地区按8℃采用,并提高了室内温度舒适的天数。   

国家暖通空调设计规范规定了集中采暖区和建议采暖区:集中采暖区:宜采用集中采暖,在建筑验收时,必须同时验收其采暖供热系统。   

建议采暖区:在日最低温度<5℃的天数少于85天的地区为建议采暖区,采暖供热系统在可选范围内.采暖趋势:随着人民生活水平的提高,采暖范围正在由北向长江流域逐渐扩大,这也为广大散热器行业的同仁提供了更广阔的市场活动空间和更多样的技术要求.   

散热器温度越高与环境温度差越大,其散热量越大.为了界定散热器的散热量的比较标准,我国散热器的散热量测试标准中规定了测定散热量的标准工矿,即进水温度95℃,出水温度70℃,室温18℃,这时的传热温度差△T为(95+70)/2-18=64.5℃.其中进水口温度(95℃)+出水口温度(70℃)/2即相当于散热器的平均温度.这样不同的散热器都在同一条件(工况)下测出的散热量就可以互相对比了。   

18、散热器标准散热量和工程选用时的散热量有何差别?   

散热器的标准散热量是指由标准试验台提供的当散热器内外传热温差为64.5℃(即(95+70)/2-18)时的散热量.工程选用时的散热量是按工程提供的热媒条件,求出本工程的传热温差,再按该散热器的散热量计算公式求出的散热量.如工程条件为供水80℃,回水60℃,室温20℃,则传热温差即为((80+60)/2-20=50℃,这种条件下的计算的散热量为工程选用时的散热量.实际工程运行时,水温还能与设计条件不同,这时的真实散热量还要变化。   

将工程设计条件下的传热温差△TS代入散热器的散热量计算公式求得,或按厂家提供的散热量计算表查出.但要注意还要进行片数,接管,安装等多种附加修正后才算计算完毕.比如:设计图纸中要求一组△T=55℃,2200W的散热器 如选R021A600,查△T=55℃工况,其热量=166W/片,计算片数N=.25,取整数13,则需要散热器13片。   

我国的建筑节能指标是以上世纪七,八十年代建筑的耗热量为基础,第一步节能50%,第二步再在第一步基础上节能30%(即总节能量为65%).这一任务由建筑(围护结构及建筑设计)承担50%,锅炉房,外网,采暖系统及其他专业承担50%。   

建筑物内安装多少散热器?这是由暖通工程师设计计算的,其计算很复杂,一般人难以进行。作为普通老百姓消费者,希望能做到心中有数,我们可用简单的经验数据来估算。 民用建筑供暖单位面积热指标(W/㎡):   

建筑名称单位面积热指标(W/㎡) 建筑名称单位面积热指标(W/㎡):住宅45~70商店65~85图书馆45~75单层住宅80~105旅馆60~70影剧院95~115办公室、学校60~80食堂、餐厅115~140医院、幼儿园65~80大礼堂、体育馆115~165   

在估算时,应考虑不同地区、楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北房或南房、城里或城外、墙体保温性等因素。在计算出散热量大小后,再适当多加10~20%,宁可热点,可别冷着。若安装温控阀,必须过热才可调控。散热量小了,温控阀是不起作用的,它不可能把温度调高。   

采暖负荷计算中对太阳辐射热的影响,采取了南“﹣”北 “﹢”的朝向修正率方法,修正围护结构的基本耗热量部分。其修正率为:北,东北,西北:0-10%东,西:-5%东南,西南:-10-15%南:-15-30%各地区按当地冬季日照率、辐射照度、建筑物使用和被遮挡等情况取不同的附加率。   

按本楼的总建筑面积(包括非采暖面积)乘以平米耗热量指标,即 Q=QM*F对实现第一步节能的住宅建筑QM=50W/㎡; 对实现第二步节能的住宅建筑QM=40W/㎡。   

应根据计算所得的水量G及总循环阻力H来选择水泵.与外网连接的系统应换算外网在本楼接口处的供回水压差,是否够用(城市热网一般预留压差≥5MH2O)。   

我国暖通空调设计规范规定,采暖系统高度超过50M时就应分区设置.这时系统的静压约为55MH2O。而采暖系统的动压(推动水循环,包括换热器等)约为20M-30M H2O,动压和静压的总和约为70-90MH2O(即0.7-0.9MPa)。所以散热器的工作压力取1.0MPa已够用了。关于个别城市热网直连的情况可作特殊处理。   

在系统或系数的某部分投入运行前,必须对其进行压力测试.首先,所测系统应排出空气并充满处理过的水,然后用泵将压力升到至少为工作压力的1.5倍。这一压力应该至少保持10分钟,压力下降不超过0.02 Mpa才为合格,在压力测试过程中,应对接头,连接处和设备进行目测检查以确保无泄漏。测试人员应进行记录,该记录应包括时间、地点、观测设备以及测试的初始和终了压力等信息,也应包括注意到的可能渗漏.最后测试人员在测试记录上签字。具体测点位置及系统试压的压力值均应按施工验收规范要求确定。   

   1、注意散热器的热负荷,即每平方米的散热量.华北地区的砖混结构住宅,一般配置70W/㎡;节能型保温建筑配置50W/㎡;华中及华东地区的独立供暖住宅,一般配置120~130W/㎡。   2、看散热器类型是否安全舒适.面积很大的房间最好选用R021B1800的散热器,散热均匀又安全舒适;   3、如房屋已采用热计量,应注意散热器是否有可调节的温控阀,它可使室温得到控制,做到既省钱又方便;   4、如房屋没有采用热计量的,应查看安装的散热器是否适合热计量.热计量收费是大势所趋,但并非所有类型的散热器都适合热计量;   5、了解散热器是否具有装饰性及它的使用寿命.有的房地产开发商仅将散热器作为必要的设施,而不考虑其是否美观,耐用.买了这样的房,购房者只能对不美观的散热器再装修,对不耐用的散热器重新更换,费钱费时;   6、散热器的材质,供暖系统水质情况及控制方式;   7、散热器的安装位置及检修的条件。   

人们在购买住宅时,不仅要关心户型,朝向和环境等因素,也要关心房子是否节能,散热器的选择等这些直接关系到使用成本的问题。   

   1、钢制系列:外型美观,艺术造型夸张;怕氧化,要采取内防腐处理;应满水保养;   2、铝制系列:体轻,造型多变,外观简洁大方,可与任意家装配,在中性水质中使用寿命比钢制长;    3、铜铝复合散热器系列:铜制水道防腐,铝翼片散热佳,强强联合,防腐效果佳,但价格高;   4、不锈钢系列:防腐效果好,但价格较高;   5、卫浴系列:造型多样艺术性强,材质重防腐,多附加功能(设毛巾杆,镜子等);   6、选款式。   

根据经济能力选品牌,根据装修风格定颜色。您可以计算一下您这次的费用,根据您散热器投入的预算费用来选档次,定品牌。根据房屋的整体风格和您自己的喜好来选定颜色和款式。   

安装服务:散热器装修重在安装。在您挑选优质、美观、合心的散热器之后,千万不能忽视安装这个重要环节,散热器安装的选择原则就是:专业、熟练、有保障。   

根据居室面积计算散热量,为“W”民用建筑供暖面积单位热指标:W住宅45-70;图书馆45-75;旅馆60-70;医院,幼儿园65-80;商店63-85;单层住宅80-105;影剧院95-115;食堂,餐厅115-140;大礼堂,体育馆115-165(以上数字仅供参考).在估算时应考虑楼房或平房顶层或底层,端头或中间,城内或城外,墙体保温性等因素.在计算出散热器数后,再适当加上10%-20% 定规格尺寸.根据您家里现有的采暖管道情况来决定管径大小,确定具体安装位置尺寸.散热器管径分DN15,DN20,DN25.在您选定散热器时,要选定好装修位置,通过专业人员的测量,计算出散热器的尺寸,大小以及片数或组数.   

选消费场所,到销售、安装,售后服务一体化的卖场选购较省心、放心。   

勘看周边环境:本地区的供热情况(水质,水温,水压),本热网其他建筑采用的散热器的种类及材质.   

新型散热器在出售的时候都按“片”或“组”论价,同时又标着“W”(散热量),许多消费者不知道自己房子到底需要多少片或组散热器才合适,也不知道居室到底需要多少“W”才能暖和.购买时,要具体计算后才能知道购买量.购买散热器首先要与供暖房屋的面积相匹配,而鉴于不同品牌散热器的散热量又不近相同,所以,选购散热器之前应该进行科学的计算.下面就为您介绍暖气计算的三步:即一算面积,二算瓦数(W),三算片数.   

   1、算面积:分别计算自己卧室、起居室、卫生间、厨房等的面积,将其作为进一步测算的基础数据;   2、算瓦数(W):这一过程相对复杂,以下简要提供给消费者一组民用建筑供暖单位面积热指标测算的参考数据.一般家庭住宅可以按每平方米45-70W来计算,随朝向方位而异。购买散热器时,用不同朝向和方位的居室面积乘以每平方米的“W”就是该房间需要的供热量。一般情况下,出售的散热器都标有“W”。由于实际生活中变化差异较大,在估算时,应考虑楼房或平方、顶层或底层、端头或中间、北房或南房、城里或城外、墙体保温性等因素;   3、算片数:有一个简单的办法,在计算出散热器瓦数后,考虑散热器的修正,然后再适当加上20-50%,作为邻户传热富裕量,以免散热器热量不够。实际上,瓦数算出来以后就可以换算出散热器的片数进而计算出组数,消费者根据面积选择其适用的款式就可以了。   

应按不同楼层,不同朝向,不同方位的房间分别计算耗热量,然后选配散热器。两方面保证:   

   1、一般在我国北方地区,可按80W/㎡热负荷选择散热器。但如系统采用低温送水,比如70℃水温其散热器应相应选大,一般需增加20%-30%即(100-120)W/㎡;在南方地区,应增加50%的热负荷;   2、每个房间最少一组散热器,大的房间考虑空气温度分布均匀,可先2-3组。一般100㎡住房为一厅三室二卫一厨,大约应选7组散热器,其散热量分别为各房间面积X(80-140)W/㎡。   

散热器一般沿外墙窗下设置,距地≥100mm。住宅建筑也可沿内墙设置。尽可能明装,必须设罩时应选用对散热器无严重影响的罩型。   

在外墙里边安装时,为了减少散热器通过外墙的无效热损失,需要距离墙面有一定距离,利用这一空隙,促使气流流动并隔热。散热器背面距墙面的尺寸,过去采用50mm,现在多采用30mm。对流型散热器有背板时,距离10-20mm;无背板贴墙安装时,必须在相对应的墙面进行保温。   

36、单户热水供暖系统(一户一炉的有泵系统)设计安装时要考虑哪些问题?   

   1、系统构造简单,作用半径尽可能短;   2、确保整个系统的水泵的扬程应大于总水流阻力,且各支路的压力要平衡;   3、要有良好而可靠的排气措施,水平管段的坡度不小于0.003,并且坡向合理;   4、炉子应设于安全的位置,并有安全保证措施,如阳台或厨房中。   

早期,俄罗斯和东欧国家的区域供热的热源以热电厂为主,美国和西欧各国的区域供热热源多以区域锅炉房为主;近年来大型集中供热,热电联产,热电冷三联供以及随着新型能源的开发利用及节能环保的强烈呼声,原子能,地热,太阳能也都被广泛使用,还有单户壁挂炉独立供暖。   

就建筑物内采暖系统而言,由于热源的不同,出现以下四种情况:   

按照供热情况的不同,以上四种供热方式可归结为锅炉直供和换热器供热两类供热方式.前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环;后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通.换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环,或由蒸汽加热.由于锅炉和换热器对热媒水质的要求不同,所以处于以上两种供热方式下的散热器,分别承受着不同水质的热媒.锅炉直供的供暖系统,水质按锅炉水质控制;换热器供热的供暖系统,水质按换热器控制,按密闭式循环冷却水水质采用.   

按照我国现行政策,我国城镇供暖以集中供热为主,一户一炉的燃气供暖,电暖等等可为补充。   

42、散热器的接管方式有哪些?哪些接法效果较好?   

答:从保证散热量的角度出发,同侧上进下出、异侧上进下出、底进底出(中间设隔板)三种接法对散热量的影响基本相当,差别不大,应优先采用;同侧下进上出会减少散热量39%,不般不应采用。   

答:一栋建筑物的供暖热负荷指标是供暖设计条件下,本栋建筑物的总共热量除以本栋建筑的总建筑面积(包括非采暖房间),这一概略数仅供初步设计概算时及选择锅炉、确定锅炉房面积时使用。由于一栋建筑物内各房间所处的楼层、朝向、方位等条件不同,所以相同面积的不同房间耗热量差别很大,不能按照相同的平米耗热量指标计算本房间的耗热量,进而选配散热器。   

   1、新系统使用前应试压,冲洗、排气、灌满水;   2、运行中应及时排气、补水、保证满水运行;   3、采暖季结束后,应停泵检修(局部放水或全部放水),然后重新灌满水,并适当加温运行、排气、然后停泵;   4、非采暖季期间应检查及补水,保持满水;   5、在下一采暖季运行前应根据水质情况决定是否换水后运行。   

建筑热工设计分区有严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区,夏热冬暖地区,温和地区.各分区热工设计见下表:   

分区名称设计要求严 寒 地 区 必须充分满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季防热寒 冷 地 区 一般应满足冬季保温要求,部分地区兼顾夏季防热夏热冬冷地区 必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温夏热冬暖地区 必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温温 和 地 区 部分地区应考虑冬季保温,一般可不考虑夏季防热   

建筑物的供暖负荷等于其失热量与得热量的差值.居住建筑设计采暖热负荷中对一些不稳定的自由热不予计算.其供暖热负荷主要包括围护结构耗热量及冷风渗入耗热量大部分.供暖热负荷:是指在某室外温度TWN 下,为达到要求的室内温度TN,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量.   

朝向修正,风力附加,外门附加,高度附加,两面及两面以上外墙附加,窗墙比较大时附加,间歇附加等因素。   

多层建筑按窗缝渗入空气量计算耗热量;高层建筑中因风速随高度的增加而增大,以及热压的作用(下进上出)的影响,各层应采用不同的窗缝渗入(或渗入)空气量,并依此计算空气耗热量。   

居住建筑应当考虑邻户传热.应在各房间热负荷计算的基础上,根据邻户情况,增加50%以上的散热器数量,但这部分增加散热器所对应的散热量,不再计入该建筑物的总热负荷。   

1) 并联方式: 每组散热器都需要安装两个温控阀,或者安装水力平衡阀门。两个温控阀门的上端阀门可做为开关阀,下端的阀门为水力平衡阀门,用来调节水流量,以避免离水泵较近的散热器水流量大,而较远的散热水流量的问题。   

并联同程系统其特点是和并联异程基本上一样的。但是在运行原理有差别,简单的说,叫做先供后回,就是前端第一组散热器的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走,连接下一组散热器的回水管,依次类推…从最末端散热器拉出一根回水管路,回到主管道的回水管上。系统每组散热器的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象。可以说是一种水力系统平衡最佳的方式。   

3)分集水器式(章鱼式)章鱼式管路系统特点:锅炉进出口分别通过分水器和集水器与各组并联散热器连接,各并联管路间的水力平衡通过分水器上的阀门进行调节来平衡各环路的阻力,可分室温度控制。管材铺设于地板下,是一种比较美观的连接方式,但管材用的比较多。章鱼式管路系统能实现地下无接头,由于整管埋设可做保温,既节能又保护地板,同时也可避免接头多带来的隐患。主要用料为:PPR铝塑管。   

}

这两个海尔壁挂炉20和26都还可以的,我自己用的是海尔壁挂炉26,品牌选择了好久,实体店也去看过,最好还是选择了这款,这个海尔壁挂炉26的确蛮可以的,做工蛮讲究的,刚入手没多久的,简洁大气,操作十分简单明了,升温速度十分快捷,运行声音很小,循环很快,出水很快,温度适宜,安装师傅态度十分好,耐心给讲解各种操作很辛苦。海尔大品牌值得信赖。


海尔壁挂炉26配置参数

商品名称:海尔(Haier)复合链接
特色推荐:节能省气,静音,低压启动,CO预警
气源:天然气(12T)



海尔壁挂炉26其它网友点评优缺点详情:

刚安装好,当场用表机的一点气试了一下,出热水很快,安装师傅说等气通了以后要进行调试,等调试完成使用后再作评价,外观很大气,希望产品能经受时间的考验,相信海尔品牌,目前对产品还是比较满意的,需要的亲们可以放心下单东西很好,安装的师傅更不错,很满意的一次购物体验,声音很好。收货报装第二天就给安装上了,比开发商送的依玛壁挂炉点火后安静,20kw107平米加热也很快。客服很耐心,安装很便捷。壁挂炉颜值高,上档次,使用稳定,性价比不错,推荐哦!不错 师傅很用心 装了四个多小时 弄好了暖气片和水压,点个赞壁挂炉已经安装好 炉子大小合适 安装师傅也非常好 还把暖气都做了清洗



老炉子换新,海尔的安装棒棒滴,产品也特别好用。比某些大牌还好。机器质量非常好,外观漂亮,使用简单方便,配送速度快,疫情期间售后非常好,师傅两次上门安装调试,仔细认真,在疫情期间出行不方便,特意绕路过来安装,并且自己做好防护措施,并且通过电话回访使用问题,认真负责。贺师傅安装很负责,安装费用合理,水热的很快,家里很快就暖和起来了。支持海尔,推荐购买因为疫情期间的原因,历尽万难,终于安装好了!商家很尽心,快递们也很用心,安装师傅更是专心!锅炉很好看好用,比预想的好多了,赞一个!挺好的,老牌子放心,活动力度大,家里好多电器都是海尔的,售后也很棒壁挂炉现在才让师傅来安装,外观很大气,没有噪音,出热水很快。热水,暖气两用棒棒哒!



外形外观:美观大方 物流速度很快,安装师傅热情细心。刚刚安装好,调试完毕等待。备案后,在试效果。总的感觉不错,是一次比较愉快的购物。客服很耐心,安装很便捷。壁挂炉颜值高,上档次,使用稳定,性价比不错,推荐哦!不错 师傅很用心 装了四个多小时 弄好了暖气片和水压,点个赞壁挂炉已经安装好 炉子大小合适 安装师傅也非常好 还把暖气都做了清洗老炉子换新,海尔的安装棒棒滴,产品也特别好用。比某些大牌还好。机器质量非常好,外观漂亮,使用简单方便,配送速度快,疫情期间售后非常好,师傅两次上门安装调试,仔细认真,在疫情期间出行不方便,特意绕路过来安装,并且自己做好防护措施,并且通过电话回访使用问题,认真负责。



暖气片热的非常快,屋里感觉非常舒服。暖气片热的非常快,屋里感觉非常舒服。外观简洁大方,物流速度很快!采暖炉基本功能都齐全wifi功能大大的赞!通过手机就可以随时控制采暖炉了~海尔安装师傅来的很快,机器反应灵敏,很好用,和实体店价格一致,但优惠更多。商品很实惠,性价比很高,声音也不大,安装师傅旧件能用的也都用上了,很不错用着很好超出预期,质量很好,做工精细,满意已经按装,外观大气,噪音很小,比我原来的小很多,出水速度快很多,性价比很高,值得购买!


海尔壁挂炉26活动参考详情:

【冠军单品】海尔(Haier)壁挂炉 天然气壁挂炉家用燃气采暖炉 暖气片地暖锅炉 恒温热水器两用家电 恒温板换机-26KW(50-180平)现正活动中,价格实惠!入手超值哦!


}

我要回帖

更多关于 16升壁挂炉能带动多少平 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信