学生宿舍内可以使用床头灯和接线板吗?

施工现场临时用电安全操作规程提要:施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。无证人员不得违章作业 文章来源 房 地 产e网

1、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。无证人员不得违章作业。

2、临时用电必须按规定敷设线路,选用的电线电缆必须满足用电安全性需要。

3、架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上,严禁架设在脚手架上。

4、低压架空线路架空高度不得低于2.5m,跨越道路时离地面高度不低于6m。

5、施工现场禁止使用导线。

6、绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。

7、电气设备移装或拆除后,不得留由可能带电的线头。

8、现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以上用电器具。

9、施工现场电气设备及手持电动工具应由可靠的接地及漏电保护措施。

10、现场用闸刀开关,防护盖应齐全,不得以金属丝代替保险丝。不得带负荷开合闸。

11、防爆场所,严禁用非防爆设备及非防爆电源接插头(座)。

12、电器设备检修时,应先切断电源,并挂上“有人作业,严禁合闸”的警示牌。

13、现场用照明电路必须绝缘良好,布置整齐。照明灯具的高度,室内不低于2.5m,室外不低于3m。

14、有限空间作业,必须使用符合安全电

施工现场临时用电管理规定

为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。

一、现场用电系统的设计

第一条、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。

第二条、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

二、配电箱及开关箱的设置要求

第三条、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

第四条、每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。

第五条、配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,与负载距离不能超过5米、出现故障能随时关电。

第六条、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

第七条、配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。

配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

第八条、配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。

第九条、遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。

三、供、配电线路的设置要求

第十条、施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。(后附施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统规定)

第十一条、当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

第十二条、现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。使用的电缆必须离地面1、5米,并且摆放整齐。

四、开关(闸刀、空气开关)的设置要求

第十三条、选择开关必须注意开关的容量和电压级别。

第十四条、选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。第十五条、选择空气自动跳闸开关

1)、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。

2)、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。

3)、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。

五、漏电保护器的设置要求

第十六条、施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。

第十七条、开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。第十八条、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

第十九条、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

一、施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1、采用三级配电系统;

2、采用TN-S接零保护系统;

3、采用二级漏电保护系统。

二、施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

图1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图

1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);T-变压器;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;

三、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(图5.2)。图2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意图 1-NPE线重复接地;2-PE线重复接地;L1、L2、L3-相线;N-工作零线; PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器 电动工具安全使用规定

1.移动式电动机械和手持式电动工具的单相电源必须使用三芯软橡胶电缆。三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆。接线时,电缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。

2.使用电动工具之前,应进行下列项目检查:

(1)外壳、手柄无裂缝、无破损。

(2)保护地线连接牢固。

(3)电线完好无损不露线芯,插头完好。

(4)开关动作灵敏有效。

(5)机械、电气保护装置完好,转动部分灵活。

3.电动工具的绝缘电阻应定期用500V兆欧表进行摇测。如带电部件与外壳之间绝缘电阻值达不到2MΩ时必须进行修理。

4.电动工具的电气部分经维修后,必须进行绝缘电阻测量及耐压试验,试验电压为380V试验时间为1分钟。

连接电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设漏电保护器,金属外壳应接地,严禁一闸接多台设备。

5.漏电保护器额定漏电动作电流不得大于30mA时间不得大于0.1秒。

6.电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可操作的方便部位,不用时应切断总电源开关。

7.使用便携式或移动式电动工具时,必须站在干燥处或者站在绝缘垫上。移动工具时不得提着电线或工具的转动部分。

8.在潮湿场地或含酸类的场地上以及金属容器内使用Ⅲ类绝缘的电动工具时,必须采取可靠的绝缘措施并设专人监护。

9.使用电动扳手时,应将反力矩支点靠牢,并确实扣好螺帽后方可开动。

外来施工单位所需临时用电时,必须由项目主管负责人向设备动力部负责人提出申请并开用电联系单,经设备动力部安全员签字批准后,持《临时用电作业许可证》到所在单位(车间)签字批准由车间安排电工接线。

临时用电许可证使用期限

临时用电作业许可证有效期限为15天; 临时用电管理

临时用电管理《临时用电作业许可证》一式三联,第一联由设

1、备动力部安全员留存,第二联由各单位留存,第三联施工单位留存。用电设备的安全维护管理

1、现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。施工单位负责要对其进行日常检查,设备动力部电气车间要不定期对其进行安全检查监督,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。

2、临时用电结束后,用电单位负责人和用电人签字同意后,电工方拆除临时线路,并在临时用电许可证上盖“已执行”章;填写临时用电许可证应按票证要求填写,不允许出现漏项,如其中一栏无内容填写,此栏应填“无”;值班电工持票后核实票证内容并检查所持票证有无漏项,发现票证有漏项应责令办票人补办;临时用电票应有编号;

3、临时用电作业许可证保存期为1年;

用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、设备动力部共同检查验收签字;

4、临时用电必须严格规定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续;

5、安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证才可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应用电工排除;

我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km。施工管段跨两市一县四镇十二村。

两段路基工程,十七个涵洞工程。

本工程采用TN-S系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE黄绿双色线保护接零。

三、临时用电的负荷计算

按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。

(一)用电设备的容量同时使用系数的取值

1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps等于设备的铭牌的容量Pe,即Ps=Pe。

2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即

*Pe3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即

4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。

(二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx的确定

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为

KxΣPs2、需要系数Kx的确定

(1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。

(2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。

(3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。

(4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。

(三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算

根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。

1、总配电箱的负荷计算

为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算:

Sjs---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA)

P1----电动机额定功率(KW)

cosΦ---电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75-1.78,一般为0.65-0.75);

2、分配电箱的负荷计算

规范规定:“分配电箱鱼开关箱的距离不得超过30米。”在这个区域内临时用电设备不多,故在负荷计算时一般不进行分组。此时,据经验可采用需要系数为0.9-1.0(设备台数较少时取1.0,较少多时取0.9),功率因数可取电动的平均功率因数。当设备较多时,可按上述总配电箱负荷的计算方法计算分配电箱的负荷。

规范规定,从开关箱向用电设备配电,实行“一级一闸”制,且开关向与其控制的固定是用电设备的水平距离不宜超过3米。因此,开关箱的计算负荷,实际上是单台用电设备的计算负荷。

(1)对连续工作制的单台用电设备,其计算负荷Pjs应考虑设备的效率,即

(2)对于电焊机等断续工作制的设备,其计算负荷Pjs:

Ps---经换算后的设备容量;

Pe、Se---分别为设备的额定功率和额定容量;

η----电动机的效率。

(1)对三相电路用电设备,其计算电流Ijs为:

Pjs、Sjs分别为用电设备的有功功率和视在功率。

(2)对单相用电设备,Ijs按以下方法计算。

1)单相用电设备接于线电压时:

若单相用电设备的容量超过三相用电设备总容量的15%并以换算为三相等效设备容量时,则Ijs仍应按(1)的公式计算。

2)单相用电设备接于相电压时:

四、临时用电设施的布置情况

施工用电主要利用当地电网,自备发电机作为备用电源。本标段范围内,木刀沟特大桥的桥头到增村配电所段(DK237+750-DK244+700)与线路交叉的高压线路均可利用,变压器就近接入。增村配电所至标尾,仅两处高压线路,容量不能满足该范围内的用电负荷;需要自配电所另引一条10kv高压线。其中:DK245+173及DK246+359处的高压线为增城配电所引出,主要供增村地方工厂及杨马庄等用电,容量不足,需增容,其它10kv电力线均可使用。DK246+359至DK250+012范围内无高压线。

1、变压器的位置按供电半径为500m,并根据既有高压线的位置进行调整。

变压器的容量主要根据各用电范围的机械设备投入及用电负荷估算。

2、变压器均设在线路的左侧。

3、新建高压线路采取架空线路。

低压线路通长布置,分别由各变压器引入。低压线采取电线穿塑料管埋地敷设,过路处设钢管敷设。

4、高、低压线均按电压降选择了线径。

5、全线设置变压器11台。

(一)机械设备投入及用电量计划的说明

1、各变压器供应范围内的机械设备投入主要根据本标段的工程量、任务划分、现场布置及工期安排确定的。

2、木刀沟特大桥工期紧,0-40#段在用电高峰期,桩基、下部结构及上部结构时间上交叉;

41-148#段在用电高峰期,桩基及下部结构时间上存在交叉。

现场布置上该桥布置了两处钢筋加工场,用电时间自桩基开始一直到砼结构结束。

该桥用电时间长,此部分的总用电量按50%负荷进行估算。

3、增村跨204省道特大桥与木刀沟特大桥相同。

该桥用电时间长,此部分的总用电量也按50%负荷进行估算。

4、路基段的用电主要集中在地基处理阶段。

根据地质条件,按长螺旋钻考虑用电计划。

地基处理工期较紧,用电时间短,用电量按30%的负荷进行估算。

5、拌合站用电时间长,特别是CFG桩施工阶段,砼的拌合时间按20个小时考虑。级配碎石站与砼拌合站按共用一台变压器考虑。

根据物资调查,地材的含泥量大,需为清洗、过筛备用电源。

拌合站处供电选择了一台400KVA的变压器。

6、用电负荷根据施工的各阶段中最大用电量进行计算;用电不均衡系

数取1.05;同时使用系数取0.5。

五、安全用电措施和电气防火措施

1.安装维修,拆除临时用电工程,必须由专业电工施工;

2.专业电工有劳动部门签发的安全培训合格证,持证上岗;

3.施工现场临电建立安全技术档案,内容包括临时用电施工组织设计,技术交底和其他资料;

4.施工现场采用TN-S保护系统电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,在同一系统中工作,严禁一部分用电设备接零,另一部分接地保护。

5.施工现场必须采用绝缘电缆,导线满足机械强度负荷电流允许最大载流量。

6.室内配线采用绝缘导线,穿管配线,地面高度3m,导线截面4mm2铝线。

7.配电箱全部采用铁制配电箱,实行三级配电,总配电箱、分配电箱、开关箱、动力配电与照明箱分开设置,分配电箱及三级箱距地1.3~1.6m,用混凝土支架台。

8.配电箱装置必须可靠完好,总分配电箱及开关箱有隔离开关,总熔断器和分路熔断器,总、分路漏电保护器,总配电箱设电压电流表,做到“一机一闸,一机一保护“,工完或下班时应拉闸断电锁好开关箱,电工在拉闸检修时,穿绝缘鞋,带绝缘手套,用绝缘工具,并悬挂标志牌。

9.施工现场,一切带电建筑机械和手持电动工具的选择使用,应符合规定。

10.夯土机开关箱必须设漏电保护器,电缆长度不大于30m,不准有破口,操作人员必须带绝缘手套。

11.电焊机现场不准有易燃品、易爆物品,一次电源不大于5m,二次线不大于25m,进出线必须设保护罩,外壳与二次线的地线接线零保护,焊接时必须戴防护用品。

12.施工照明电源直接从总配电箱连接到分配箱,室外安装固定照明灯具的连接符合规定。

13.教育工人不违章作业,学会安全电气知识,掌握相应的安全电气规程,教育工人学会三懂三会,即会报警会灭火,会用灭火器材;懂预防措施,不合格电器设备不准进入施工现场,缺盖少角的胶盖闸不使用,所有的用电设备绝缘值不小于0.5兆欧,达不到要求的不准使用。

14.夜间施工,要有充足照明设备,现场有值班电工。

15.室内照明灯泡距地高度不低于2.5m,开关控制火线灯口顶接火线,临建职工宿舍采用导线穿阻燃管。

16.室外照明灯距地3m,安防水灯及罩,导线采用电缆线,沿墙铺设,金属外壳接零保护,以上电源均从总配电箱处引出,严禁常明灯;

17.各种设备搭设防雨棚配电箱,防雨棚设备及配电箱周围设排水沟。

建设单位已申请好一台250KVA变压器,施工单位设总电箱,采用三相五线制线路。

六、临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。

1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。

2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线Pe.在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。Pe线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器:

1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

(5)电气设备的设置应符合下列要求

1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设.4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。

1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~lOkV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,lOkV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与lOkV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。

4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

(8)电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求

1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

2)各类用电人员应做到:

(o)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(6)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

(c)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

(d)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

(e)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

(9)电气设备的使用与维护

1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。

5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。

6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

(10)施工现场的配电线路

1)现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设在专用电线杆上。

2)架空线的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导线截面不小于10mm2;当用铝芯绝缘线时,其截面不小于16 mm2跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2,绝缘铜线截面不小于16 mm2。

3)架空线路的导线接头:在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头;线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

4)架空线路相序的排列:

(a)TT系统供电时,其相序排列:面向负荷从左向右为L1、N、L2、L3;

(b)TN-S系统或TN-C-S系统供电时,—和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为L1、N、L2、L3、PE;

(c)TN-S系统或TN-C-S系统供电时,动力线、照明线同杆架设上、下两层横担,相序排列方法:上层横担,面向负荷从左至右为L1、L2、13;下层横担,面向负荷从左至右为L1、(12、L3)、N、PE。,当照明线在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。

5)架空线路的档距一般为30m,最大不得大于35m;线间距离应大于0.3m。

6)施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。

7)架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆。当使用木杆时,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm。

8)架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其他配件应视导线截面、杆的类型具体选用杆的埋设、拉线的设置均应符合有关施工规范。

(11)施工现场的电缆线路

1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。

2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

3)橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

5)在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于18m。

(12)室内导线的敷设及照明装置

1)室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.5m。

2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。

3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

4)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

5)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。

6)螺口灯头及接线应符合下列要求:

(a)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

(b)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

7)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。

8)暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关占拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。

9)严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上设开关。

(1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3)建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JQ59—88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

客天下旅游产业园一期会所,工程建筑呈人字型。建筑天面标高为27.385米,总层数为4层,局部5层。建筑面积约10300.65平方米,总造价约447万元,工程基础定于2007年1月10日开工。

总电源由甲方提供引至西桥侧面附近。线路沿别墅道路架空,离地高度约5米。布设一组电缆BLV3×50mm2+1×50mm2到一级开关箱前。设一级开关箱至现场,埋设一组电缆约180m,BLV3×50mm2+1×50mm2约180m,二级开关箱采用电缆埋地。

本工程“三通一平”已完成,本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-2005临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量88.9KVA计算容量108.1A。为保障临时用电系统运行安全可靠,采用现场临时用电进行统一布设。根据甲方提供电源引入施工区域,进行安装至

电气设备,按三级设置和一机一闸一漏电保护。具体铺设安装线路大小截面,详见用电设计计算。

四、根据以上工程所投入的设备和照明用电表,工地临时用电量的计算如下:

1、电源至一级箱导线截面选择

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知,选择BLV3×50mm2+1×50mm2架空敷设,可满足用电要求。

2、一级箱至二级箱导线选择

二级箱分两个,分别为动力箱与照明箱

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知,选择BLV3×50mm2+1×50mm2埋地敷设,可满足用电要求。

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知,选择BLV2×6mm2+1×6mm2埋地敷设,可满足用电要求。

3、二级箱至各机械设备的导线截面

(1)、二级箱至卷扬机开关箱的导线及电气设备选择:

2)选择导线截面BV-3×2.5+1×2.5埋地敷设。选择开关及保护设备为:HK2-30/3。熔体熔断电流为30A,漏电保护器为DZ15L-40/3

1、一级箱接入线采用BLV-3×50+1×50㎜2埋地敷设。

2、选择二级箱导线截面及开关箱内电气设备。

按总的计算电流进行选择,根据施工现场的条件限制大型机械、机具都不会同时进行施工作业,按总计算电流进入选择,选用BV-4×35+1×16架空敷设。

室外架空线的相线及专用保护线用BLV线时其最小截面为25㎜2,所选择导线符合要求。

e、其一级配电箱出线开关选择取HK2-200,380V,200A的闸刀开关。

(1)二级箱至卷扬机开关箱的导线及电气设备选择:

b、选择导线截面BV-3×4+1×4线槽敷设,选择开关及保护设备为:HK2-30/3。熔体熔断电流为30A,漏电保护器为DZ15L-40/3。

(2)二级箱至砂浆机开关箱的导线及电气设备选择:

b、选择导线截面BV-3×4+1×4线槽敷设,选择开关及保护设备为:HK2-30/3。熔体熔断电流为15A,漏电保护器为DZ15L-30/3。

(3)二级箱至电焊机开关箱的导线及电气设备选择:

b、选择导线截面BV-3×6+1×6线槽敷设,选择开关及保护设备为:HK2-30/3。熔体熔断电流为30A,漏电保护器为DZ15L-30/3,漏电动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1S的漏电保护器。

(4)二级箱至对焊机开关箱的导线及电气设备选择:

b、选择导线截面BX-3×6+1×6线槽敷设,选择开关及保护设备为:HK2-60/3。熔体熔断电流为60A,漏电保护器为DZ15L-60/3,漏电动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1S的漏电保护器。

(5)二级箱至楼层移动箱(包括平板机、振动器)的导线及电气设备选择:

b、选择导线截面BX-3×2.5+1×2.5线槽敷设,选择开关及保护设备为:HK2-30/3。熔体熔断电流为15A,漏电保护器为DZ15L-30/3.(6)照明箱至大射灯的导线及电气设备选择:

b、选择导线BV3×4穿DN15PVC管敷设,选择开关及保护设备为:HK2-30/3。熔体熔断电流为30A,漏电保护器为DZ15L-40/3,漏电动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1S的漏电保护器。

以上是主体施工阶段满负荷时总用电量。当支模时,施工机械使用有:电锯、卷扬机;浇筑时,使用的施工机械有:卷扬机、振动棒、振捣器;当进入装修阶段时,大部分机具离场,负荷也相对降了一些,所选导线,电气设备能满足施工需要。

六、接地与接地装置设计

1、一级配电箱工作接地由变压器直接连接,采用Ф10圆钢双面搭接焊,焊缝长度大于6d。

2、三级配电箱重复接地线由基础柱钢筋取2条采用Ф10圆钢可靠焊接。

井字架体防雷采用Ф10镀锌圆钢焊接,引下线取基础柱钢筋2根作为接地体,电阻值均应小于4Ω。详见下图:

1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。

2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。

(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。

(3)引至施工楼用电,架空通过,不准沿脚手架敷设。

3、用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。

5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

6、保护零线未装设开关或熔断器。

7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。

8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

电气设备的传动装置的金属部件。

配电箱(屏)与控制屏的金属框架。

电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。

9、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

10、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏”制(含插座)。

11、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。

12、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

13、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

14、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

15、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

16、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。

17、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

18、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

19、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。九、触电救护措施

1、电流通过人体的方式不同所造成的伤害也不同:

(1)、电流伤:电流通过心脏引起严重的心律失常,心室颤动,从而导致心脏无法排出血液,血循环中断,心跳停止;电流对延髓中枢的损害可造成呼吸中枢的抑制,麻痹,导致呼吸衰竭,呼吸停止。

(2)、电烧伤:烧伤程度根据电压及接触部位不同,轻者仅为局部皮肤烧伤,严重者伤害面积大,可深达肌肉、骨骼。

轻者有惊吓、发麻、心悸、头晕、乏力,一般可自行恢复。重者出现强起码性骨肉收缩、昏迷、休克,心室颤动为主,低压电流造成持续数分钟后心跳骤停;高压电流主要伤害呼吸中枢,呼吸麻痹而死亡。局部烧伤,低压电流所致伤口小,伤口焦黄,较干燥(似烤糊状),高压电流或闪电烧伤,表面可有烧伤及肌肉、肌腱、血管、神经和骨骼。

(1)、迅速切断电源,关闭电闸,或用干木棍、竹竿等不导电物体将电线挑开。电源不明时,切忌不要直接接触触电者。

(2)、在浴室或潮湿地方,救护人要穿绝缘胶鞋戴胶皮手套或站在干燥木板上以保护自身安全。

(3)、呼吸停止者,立即进行心脏除颤、心肺复苏。不要轻易放弃,一般应进行半小时以上。有条件者尽早在现场使用自动体外除颤器(AED)。

(4)、紧急呼救,启动专业急救机构(EMS)系统。

(5)、持续在现场进行心肺复苏(CPR)救护,直到专业医务人员到达现场。

(6)、烧伤病人局部应就地取材进行创面的简易包扎,在送医院抢救。

1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。

4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。

5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

在电气装置和线路周围不堆放易燃易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。

加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。

建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。

建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

十二、现场电工岗位责任制

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电。

5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。

7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

十三、配电箱与开关箱设计(由梅州市质监站服务部提供):

Ⅰ级配电箱材质厚度为1.5mm,规格:(150×700×300)mm;

Ⅱ级配电箱材质厚度为1.5mm,规格:(150×700×300)mm;

Ⅲ级配电箱材质厚度为1.5mm,规格:(150×700×300)mm;

十四、电气系统图(见附页)

十五、施工现场平面布置图(见附页)

闵行区2017年浦江镇 农村生活污水收集处理工程(立民村、友建村、知新村1组、知新村3组、勤劳村3组、勤劳村7组等)临 时 施 工 用 电 方 案

上海金岭建设有限公司2017年5月

工程名称:闵行区2017年浦江镇农村生活污水收集处理工程(立民村、友建村、知新村1组、知新村3组、勤劳村3组、勤劳村7组等)

目前闵行区浦江镇部分村落农村生活污水不经处理直接排入周边河道中,对水环境造成严重污染,导致水体恶化,对周边农村居民的身体健康造成较大威胁,影响了农村居民的生活质量,阻碍了农村的全面快速发展,因此必须尽快完成这些村落的污水收集与处理工作。

闵行区2017年浦江镇农村生活污水收集处理工程(立民村、友建村、知新村1组、知新村3组、勤劳村3组、勤劳村7组等)在实际施工过程中为确保施工临时用电的安全性,在施工中必须按照安全施工技术规范和规定进行作业。

本工程临时用电主要用于砂浆搅拌机、抽水机、生活用电,主要考虑在施工现场接入。

四、安全用电技术措施 1.保护接零

(1)施工现场专用的中性点直接接地的电力线路,必须采用TN-S 接零保护系统(即三相五线制)。

(2)TN-S 系统的保护零线应由工作接地线引至配电室的零线排和第一级漏电保护器电源侧的零线进行重复接地。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。并在施工现场安装固定式的开并箱等处进行重复接地。

(3)配电箱处的重复接地线应与保护零线相连接,接地电阻应不大于10 欧,引出的PE 线应不小于BV25mm2 铜芯绿黄双色线。(4)重复接地材料采用L50×50×5 镀锌角钢作接地体和40×4 镀锌扁钢作接地线(或相应的镀锌钢管及圆钢),不得用铝材或螺纹钢作接地材料。

(5)TN-S 系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属构架均实行接零保护,不允许有部分设备采用保护接地。

(6)与电气设备连接的保护接零线均采用不同截面的绿黄双色BVR 导线,与电气设备相连的保护零线最小截面不小于2.5mm2BVR。任何情况下不准用此线作负荷线使用。3.漏电保护器的设置

(1)配电系统中的配电箱和开关箱内分别设置与容量相适应的漏电保护器,使之具有三级保护功能。漏电保护器应优先选用建设部推荐产品和电磁式漏电保护器。

(2)施工现场所有分配电箱的电源隔离开关负荷侧装设与容量相适应的,其额定漏电动作电流一般控制在50mA 及以下,额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器。

(3)开关箱内装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不小于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

(4)一般场所的手持式电动工具或露天、潮湿场所及在金属构架上操作时,应装设额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器。

(5)在特别潮湿的场所,导电良好的地面或金属容器内施工,装设额定漏电动作电流不大于10mA 或以下,额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器。

(6)使用于潮湿和有腐蚀介质的漏电保护器,采用防溅型产品。(7)漏电保护器安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。(8)漏电保护器安装后的检验: a.用试验按钮试验3 次,应正确动作。b.带负荷分合开关3 次,均不得有误动作。

(10)漏电保护器投入运行后,应建立相应的管理制度和建立运行记录,每周需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。

5.配电箱、开关箱的设置

(1)配电系统设配电屏、分配电箱和开关箱,实行三级控制,分级配电。

(2)动力配电箱和照明配电箱分别设置。

(3)每台用电设备有一台自己的开关箱,实行一机一箱一闸一漏保,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

(4)分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m。

(5)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(6)配电箱、开关箱安装应牢固、平稳移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6—1.5m。

(7)配电箱、开关箱采用铁板制作,厚度应大于1.5mm,底板用优质绝缘胶木电板。有防雨、防尘措施,箱顶有披水坡,两侧设通风百页窗,箱体严密、端正,箱门松紧适度,导线进出口设在底面,进出口处设护口圈。6.电气设备的安装

(1)配电箱、开关箱内的电器元件应按照负载电器的电压等级、容量(电流),选用相应的开关、电器、熔丝等。先安装在优质的绝缘电胶板上,应装设平整、牢固,排列整齐,布置合理,然后整体坚固在箱体内,并且电器之间,电器与箱壁之间的距离应符合规定标准。(2)配电箱内各元件的连接导线截面应符合各用电设备容量的需要,其最小截面应大于2.5mm2 绝缘铜芯线,连接线按规定分色,排列整齐、成束,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。(3)配电箱、开关箱进出线中护套成束,不得与箱体进、出口直接接触。

(4)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

(5)移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。(6)配电箱的工作零线与保护零线,必须分设接线端子板,各自的导线连接通过各自的接线端子板连接。

(7)各种箱的金属构架,金属箱体、门、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底坐、外壳等必须做好保护接零。(8)导线的剥削不应过长,不得损伤线芯,导线的压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,用压线端子(有压线孔者除外)压接,如必须穿孔用顶丝压接时,多股线搪锡后再压接(6mm2 以上导线必须用端子压接),不得减少导线股数。

7.施工现场的电缆线路

(1)电缆干线采用穿管、埋地、沿电缆沟或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

(2)电缆穿越建筑物、构筑物、交通要道、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度至地下0.2m 处,加设防护套管,采用钢管或PVC 管保护。

(3)埋地电缆敷设尽量避免中间接头,如必需接头的应设在地面上的接线箱内,接线箱应能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

(4)电缆接头(应采用插接线式连接)应牢固可靠,绝缘包扎后接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

(5)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,最大弧垂距地不得小于2.5m。

(6)施工现场的配电干线及使用220V/380V 电压的配电支线,必须敷设五芯电缆。8.外电防护

(1)在高、低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件,架具、材料及其它杂物。

(2)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:当外电线路电压小于1KV 时,为6m;线路电压为1—35KV 时,为7m。

(3)对达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,应有电气工程技术人员和专职安全人员负责监护。9.电气设备的操作与维修人

(1)施工现场内临时用电的施工和维修人员必须持证上岗。同时初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2)各类用电人员必须掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。

(3)使用设备前,按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带故障运转。(4)所使用的设备停止工作、以及操作人离开岗位时,必须把开关箱里的隔离开关拉闸断电,锁好开关箱。

(5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱等,发现问题及时维修或报告解决。

(6)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

10.电气设备使用与维修

(1)施工现场的配电室一年按季度分四次停电清扫、检查,所有配电箱、开关箱每月进行三次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。

(2)检查、维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。

(4)配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1 小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。

(5)各种电器箱内不允许放置任何杂物,保持清洁,不得挂接其它临时用电设备。

(6)熔断器的熔体更换时,应使用符合原规定的熔体,严禁用其它金属丝代替。

1.建立临时用电组织设计和安全用电技术措施技术档案。2.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员贯彻、强调临时用电组织设计的总体意图及安全用电的重点。

3.建立安全检测制度。建立好临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验和调试记录、绝缘电阻、接地电阻测试表和定期检(复)查表等。

4、建立电气维修制度。施工现场的所有电气设备,定工定期检查、维修、定期检(复)查出的问题,迅速及时整改、维修,并详尽地做好电工维修记录。

5、建立安全用电责任制。临时用电工程各部位,操作、监护、维修、分片、分块、分机落实到人,专人负责,并辅以必要的奖惩。

6、建立安全检查和验收制度。施工现场的临时用电工程,按JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》中表3、0、8 内容进行检查、验收。符合要求后才能投入使用。

7、建立临电工程拆除制度。建筑工程竣工后或施工中,临时用电工程的拆除,应由电气技术人员编制拆除方案,经项目部技术负责人批准,才能进行,并必须有人监护。

8、建立安全教育和培训制度。上岗前必须对各类用电人员进行安全知识和用电操作知识进行培训,凡上岗人员必须持证上岗,严禁无证上岗。

六、施工现场预防电气火灾的措施

1.根据电气设备的用电量正确选择电线截面,杜绝线路过负荷使用,同时认真选择保护装置,当线路出现过负荷情况时,能在规定时间内动作保护线路。

2.导线敷设的间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于绝缘导线允许载流量的1.5 倍。经常教育用电人员正确掌握安全用电常识,避免作业不当造成火灾。3.电气操作人员要认真执行安全操作规程,正确连接导线,接线柱应压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或搪锡后再与设备、器具连接,以防接触不良或加大电阻而引起火灾。

4.施工现场内禁止使用电炉。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于50cm,室内不准使用功率超过100W 的灯泡,严禁使用床头灯。5.使用电焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存放易燃物体,并备齐防火、灭火器具。电焊机要放在通风良好的地方。

6.施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电和静电火花引起火灾。

7.存放易燃气体、易燃物仓库的照明装置,一定要采用防爆型电器设备,导线敷设,灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

8.施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源应戴手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需切断电线时,相线与零线应错开剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人触电。

2)当电源线因其它原因不能及时断电时,一方面迅速派人去供电端拉闸,另一方面组织灭火,灭火时人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂,如干粉灭火机,二氧化碳灭火器或干燥砂子等。严禁使用导电灭火剂或器具进行扑救。

七、临时施工用电事故的调查处理

施工现场一旦发生触电事故,严格按照中华人民共和国国务院令(第75 号)《企业职工伤亡事故告和处理规定》进行调查处理,按照“四不放过”的原则,对责任者给予处罚,直接依法追究刑事责任。

八、电工必备常用检测、维修工具 检测仪表: 万用表: 1 接地摇表: 1 绝缘摇表: 1 钳形电流表: 1 电工工具: 尖咀钳: 2 钢丝钳: 2 斜口线: 2 剥线钳: 2 试电笔: 2 套筒板手: 1 240mm 活板手: 2 电工刀: 2 十字螺丝刀: 4

一字螺丝刀: 4 液压钳: 1 工具袋: 2 防护用品: 高压绝缘手套: 2 电工绝缘鞋: 2 电工安全带: 1

}

我要回帖

更多关于 床头开关接线方法图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信