为什么变压器短路试验,一次测达到额定电流后,二次侧也达到了额定电流?

摘要:超高功率整流器短路电流的计算对于其保护设计是必不可少的。本文通过一个实际的电化学工程项目,介绍了该超高功率整流器短路电流的计算方法,其计算值与实测值十分接近,证明了该计算方法的正确性。

关键词:超高功率整流器;短路;短路电流计算

众所周知,电解铝厂是能耗大户。为了降低电解铝的单产成本、便于集中治理其产生的环境与谐波污染、提高经济效益和社会效益,现在电解铝工程的设计年产量越来越高(如100kt,甚至更高)。因此,整流的功率随之也越来越大。为了降低输电系统的损耗、保证交流供电系统的稳定性,对于单系列年产100kt及以上的电解铝工程,整流电源设备的网侧多采用AC220kV高压供电。于是,整流电源的供电系统短路容量也越来越大。

    对于超高功率的整流设备,阀侧短路电流值与整流器件能够承受的浪涌电流(或I2t)及快速熔断器的极限分断能力是息息相关的。三者之间的保护配合是否合理,直接关系到整流电源设备能否安全可靠地运行。

    整流器件的浪涌电流(或I2t)与快速熔断器的I2t都可以从其产品说明书中查到,但整流电源系统的短路电流值是查不到的。整流电源系统的短路电流值取决于整流系统的短路和电力系统的阻抗之和,而后者又与电力系统的运行状况和短路容量有关。因此,为了合理地选配整流器件和快速熔断器的有关参数、并使之满足系统保护的要求,必须计算整流设备的最大短路电流值。

    本文以我国一个单系列年产140kt电解铝的整流电源系统的实际数据为例,计算其桥臂短路(阀侧短路)电流值和直流侧短路电流值。整流电源系统的结构及有关电气参数,如图1所示。

    1)根据文献[1],按短路损耗(折算至整流阀侧)计算,其电阻分量RTB为:

式中:△PTD——调压变压器短路损耗(额定容量下、油温75℃);

    2)按绕组实测直流电阻(折算至整流变压器阀侧)计算RTB。

    在油温为18℃的条件下,调压变压器一次侧(Y形连接)各相绕组直流电阻ROA、ROB和ROC的实测值为ROA=ROB=ROC=761mΩ;在油温为18℃、调压变压器二次侧有载在额定分接挡位(78挡)的条件下,调压变压器二次侧(△形连接)各相之间直流电阻Rab、Rbc和Rca的实测值为Rab=Rbc=Rca=92mΩ,调压变压器的电阻分量RTB为:

式中:kTB=3.627——调压变压器的电压变比(有载开关在额定分接挡位78挡的条件下);

    有载开关在额定分接挡位(78挡)时,将调压变压器二次绕组短接,给一次绕组加励磁电压。测得调压变压器一次线电流I1=140.43A时,一次线电压UAB=12694V。忽略电阻的影响,则有:

    2)按相对短路阻抗电压(折算至整流变压器阀侧)计算XTB

    调压变压器的相对短路阻抗电压UTD=11.46%,调压变压器的基准容量Sj=SN(额定容量)=2×54.99MVA,可以求得调压变压器的基准电抗Xj为:

式中:UZ2=1050V——整流变压器阀侧线电压。

    在油温为18℃时,测得整流变压器一次侧Y形连接绕组两相之间的直流电阻RAB=163.4mΩ,折算至整流变压器阀侧时,可以求得整流变压器一次侧一相的等效直流电阻RZB1为:

    在油温为18℃时,测得整流变压器二次侧(即阀侧)绕组两相之间的直流电阻Rab=0.15mΩ,由此可以求得整流变压器阀侧一相的等效直流电阻RZB2为:

    根据文献[1],按短路损耗,以求得整流变压器的电阻分量RZB为:

式中:ΔPZD——整流变压器短路损耗(额定容量下、油温75℃);

    将整流变压器二次绕组中的一组短接,给一次绕组加励磁电压。测得整流变压器一次线电流IZ1=531.1/2=265.55A时,其线电压UZAB=2025.4V。忽略电阻的影响,则有:

    整流变压器的相对短路阻抗电压UZD=6.36%,整流变压器的基准容量SZj=SZN(整流变压器额定容量)=54.99MVA,可以求得整流变压器的基准电抗XZj为:

    自饱和电抗器的电阻分量RM按测得的实际损耗来计算,每台自饱和电抗器中含有12个自饱和电抗器单体。在额定电流下、油温为75℃时,实际测得一台自饱和电抗器的功率损耗ΔPM=38500W,这样就可以计算出一个自饱和电抗器单体电阻分量RM为:

式中:IM=10730A——自饱和电抗器电流。

    根据实践经验和该整流电源系统的实际情况,取自饱和电抗器的电抗(含阀侧交流母线的电抗)XM=0.75mΩ。

2.4  整流系统的短路阻抗分布图

    根据2.1,2.2,2.3的计算值和实测值可做出整流系统的短路阻抗(额定条件下的等效阻抗)分布图,如图2所示。

由于电网的最大短路容量(7676MVA)远大于整流机组的容量(约110MVA),所以在计算整流器阀侧短路电流时,电网的短路阻抗可以忽略不计,它对计算结果的影响不大,只是计算值稍大一些。故图2中未计入电网的短路阻抗。

3  直流侧短路(稳态)电流

    一个整流电源机组的阀侧绕组有四组,每组绕组对应一个三相桥式整流。直流侧发生短路时,一个整流电源机组的总阻抗等值电路如图3所示。

图中:Ea=UZ2/=V——整流变压器阀侧等值相电压[1];

3.1  整流变压器每个阀侧绕组的线电流有效值ID1[1]

4  桥臂短路时(稳态)短路电流

    当一个整流机组中有一个整流臂因整流器件被击穿,而发生桥臂短路时,其短路阻抗Zbg为:

4.1  故障桥臂短路电流(周期分量)的稳态有效值IbD1[1]

4.2  故障桥臂稳态短路电流(周期分量)的最大值IDm[1]

5  实际试验数据与计算数据比较

    在运行现场不可能在整流机组处于额定运行状态下进行直流短路试验来实地短路电流,而只能在低压条件下进行,以验证计算方法的正确性。具体条件和数据如下:

    1)测试条件调压变压器的有载开关位于最低的第1挡,整流变压器阀侧空载交流电压为U2=80V;自饱和电抗器偏移绕组的偏移电流为DC10A,控制绕组的控制电流为0A;整流机组直流输出端直接短路。

    2)实测数据整流机组的直流短路输出为Ud=12V(系短路母线两端的电压),Id=61kA。此时整流机组阀侧的相电压Ua1为:

     1)计算依据同样使调压变压器的有载开关位于最低的第1挡,将其二次侧短接,给一次侧加电压,测得一次侧电压U11=3274V时,一次侧电流I11=20.4A。调压变压器在第1挡的变比为kTB1=50,可以求得调压变压器在该挡的实际短路阻抗(折算到整流变压器阀侧)ZTB1为:

    而调压变压器有载开关位于第78挡(额定分接挡)时,调压变压器的阻抗ZTB=1.19mΩ,机组总阻抗Zg=2.0415mΩ;在第1挡时,调压变压器的阻抗ZTB1=0.011mΩ,整流机组总阻抗Zg1为:

    2)计算数据调压变压器有载开关位于最低的第1挡时,一个机组的直流短路电流Id1为:

    在调压变压器有载开关位于最低的第1挡的情况下,进行直流侧短路试验,实测稳态直流短路电流为61kA,与按本文介绍的计算方法所计算的短路电流值64.2kA基本接近,说明了这种计算方法基本上是正确的,可以在超高功率整流电源设备中参照这一计算方法确定短路电流,作为保护系统设计的依据。

[1]  沈阳铝镁设计研究院电力室.硅整流所电力设计.冶金工业出版社.1983.

}

网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:

网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:

短路试验的主要目的是测量变压器的铜损耗。试验时将低压绕组短路,在高压侧加(),使绕组中的()达到额定值。这时变压器的铜损耗相当于额定负载的铜损耗。

变电器进行短路试验的目的是求出变压器的短路阻抗和绕组损耗

变压器进行短路试验的目的是(_ _ _)

A、求出变压器的短路电流

B、求出变压器组电阻值

C、求出变压器的短路阻抗和绕组损耗

一台三相变压器,SN=100kV·A,U1N/U2N=6kV/0.4kV,一、二次绕组均为星形联结。在高压侧做短路试验,测得短路电流
一台三相变压器,SN=100kV·A,U1N/U2N=6kV/0.4kV,一、二次绕组均为星形联结。在高压侧做短路试验,测得短路电流为9.4A时的短路电压为251.9V,输入功率为1.92kW,求短路阻抗标幺值。

在测试变压器参数时,须做空载试验和短路试验,为了便于试验和安全,变压器的空载试验一般在低压侧加压;短路试验一般在高压侧加压。()

一台三相变压器,SN=750kV·A,U1N/U2N=10000V/400V,一、二次绕组分别为星形、三角形联结。在低压侧做空载试验,数

变压器在额定电压下进行空载试验和额定电流下进行短路试验时,电压加在高压侧测得的P0和PS与电压加在低压侧
变压器在额定电压下进行空载试验和额定电流下进行短路试验时,电压加在高压侧测得的P0和PS与电压加在低压侧测得的结果是否相同?

变压器二次侧突然短路,会产生一个和大的短路电流通过变压器的高压侧和低压侧,使高、低压绕组手大很大的()。

变压器做短路实验时,一般在高压侧加压,将低压侧短路。()

下列关于短路阻抗测试的说法,正确的是()

A、在短路阻抗试验前,应将变压器本体的电流互感器二次短路

B、变压器外部短路故障后的短路阻抗检测可增加短路时绕组所在分接位置的检测

C、测试时,被加压绕组和被短接绕组均应置于额定分接位置

D、测试时,先将被测绕组对的不加压侧所有接线端全部短接

一台三相变压器,SN=5600kV·A,U1N/U2N=35kV/6.3kV,一、二次绕组分别为星形、三角形联结。在高压侧做短路试验,测

变压器空载实验的损耗和负载试验的损耗分别可近似看成()。A、 铁心损耗,杂散损耗B、 绕组铜耗,
变压器空载实验的损耗和负载试验的损耗分别可近似看成()。
A、 铁心损耗,杂散损耗
B、 绕组铜耗,铁心损耗#铁心损耗,绕组铜耗
C、 绕组铜耗,杂散损耗

}

我要回帖

更多关于 变压器的短路试验可以求得 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信