《光伏电站消纳利用率计算导则》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏电站消纳利用率计算导则(9页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
1、XX光伏电站XX月消纳数据统计/披露表光伏电站名称是否为市场化并网项目装机容虽(万千瓦)可用发电量(万千瓦时)实际发电量(万千瓦时受限电量(万千瓦时)受限原因备注XX电网公司XX月光优电站消纳数据统计表光伏电站名称是否为市场化井网项目装机容量(万千瓦)可用发电量(万千瓦时)实际发电置(万千瓦时)受限电量(万千瓦时)特殊原因受成电童(万千瓦时)因系统原因受限电量(万千瓦时)受限原因备注XX电网公司XX月分布式及其他光伏发电项目消纳数据统计表分布式及其他光伏发电项目装机容量(万千瓦)实际发电量(万千瓦时)龙优电始拓伽钮用率针算导约第一章总则第一条 为进一步统一光优电站消纳利用率计算方法,规范光优电
2、站消纳监测管理,促进光伏电站运行效率提升,制定本导则。第二条 本导则所称的光伏电站,是指接入电网运行并接受电网调度的集中式光优电站。第三条 本导则适用于已并网光优电站运行过程中消纳情况的分析计算及统计工作,分布式及其他光伏发电项目可参照执行。第二章 光伏电站可用发电量计算方法第四条 光优电站可用发电量是指排除站内设备故障、缺陷或检修等自身原因引起受阻,不考虑站外约束情况下光伏电站能够发出的电量。光优电站可用发电量的计算方法包括样板逆变器法和气象数据外推法等,推荐采用样板逆变器法,并可通过多种方法相互校验,提高可用发电量统计的准确性。第五条 光优电站应结合地形地貌情况、逆变器型号以及光伏组件类型
3、等因素,科学合理确定样板逆变器。原则上样板逆变器数量不少于本站逆变器总数的5%,且不多于10%o对于组串式逆变器,应以单个子阵作为一个样板单元,以子阵总容量或子阵部分单元容量作为样板容量。为提高样板逆变器法的精度,应提前明确样板逆变器故障时的备用逆变器。样板逆变器确定后,光伏电站在统计时段内的可用发电量计算公式为:光优电站可用发电量=(光优电站上网电量/E光优电站正常开机运行逆变器发电量)x (E样板逆变器发电量/样板逆变器容量)X光伏电站正常开机运行逆变器总容量。第六条 样板逆变器确定后,电网企业和光伏电站应定期在光伏发电出力不限电时段(不少于6小时)对样板逆变器选取的合理性进行测试,光伏电
4、站可用发电量与不限电时段实际发电量的相对误差原则上不应超过5%,偏差较大时应及时调整确定样板逆变器的选取。其中,限电时段范围由电网企业认定。第七条当样板逆变器发生故障时,光优电站采用提前确定的备用逆变器替代故障样板逆变器,并及时向电网企业报备。样板逆变器出力不应受限。当光伏电站出力受限严重,样板逆变器无法正常发电时,或地区不适用样板逆变器法时,光优电站和电网企业协商采用气象数据外推法计算光伏电站可用发电量,且光伏电站可用发电量与不限电时段实际发电量的相对误差原则上不应超过5%,偏差较大时应调整气象数据外推法的参数和策略。第八条 气象数据外推法应综合考虑光伏电站位置、不同光伏组件的特性及安装方式
5、等因素,建立光优发电单元光电转换模型,得到光优电站的可用功率。计算方法如下:(1)根据光伏电站气象站的实测水平辐照度和环境温度,将水平辐照度转换为光伏组件斜面的有效辐照度,将环境温度转换为光优组件面板的有效温度,有条件的宜使用直采光伏组件温度数据。(2)根据光伏组件标准工况下的设备参数,计算当前气象条件下光优组件输出的直流功率。(3)综合考虑光伏组件的有效数量、老化、失配损失、表面尘埃遮挡、光优电池板至并网点的线路传输及站用电损失、逆变器效率、容配比等因素,得到光优电站并网点的交流功率。光优电站并网点交流功率的计算值不应超过光优电站正常开机运行逆变器总容量。第三章光伏电站受限电量计算方法第九条
本导则界定的光伏电站受限电量是指排除站内设备故障、缺陷或检修等自身原因影响后可发而未发出的电量。光伏电站因系统原因受限电量是指光伏电站受电力系统用电负荷及调峰能力、网架约束、安全稳定运行等因素影响可发而未发出的电量。第十条受限电量计算公式如下:受限电量=可用发电量-实际发电量因系统原因受限电量=可用发电量-实际发电量-特殊原因受限电量特殊原因受限电量包括以下情况:(1)因台风、地震、洪水等不可抗力因素导致未能发出的电量。(2)因光优电站送出线路计划检修导致未能发出的电量。(3)因光伏电站出力超出电站备案容量(即交流侧容量)未能发出的电量。(4)因光伏电站处于并网调试期未能发出的电量。(5)因
7、光伏电站并网技术条件不满足相关标准要求,或依据有关法律、政策规定,光伏电站在整改期间未能发出的电量。(6)市场化方式并网光伏电站因未落实并网条件导致未能发出的电量。(7)因光优电站市场化交易决策不当导致未能发出的电量。多种特殊原因同时产生受限电量时,统计时将特殊原因受限电量归纳至上述排序较前的单一情况,避免重复统计。第四章光伏电站利用率计算和统计方法第十一条单个光伏电站和地区利用率计算公式如下:单个光伏电站利用率=光优电站实际发电量/光伏电站可用发电量地区光伏电站利用率=光伏电站实际发电量/E光伏电站可用发电量地区光伏发电利用率=(光伏电站实际发电量+E分布式及其他光伏发电项目发电量)/
8、优电站可用发电量+E分布式及其他光伏发电项目发电量)第十二条 仅考虑系统原因单个光伏电站和地区利用率计算公式如下:仅考虑系统原因单个光伏电站利用率=(光伏电站可用发电量-因系统原因光伏电站受限电量)/光伏电站可用发电量仅考虑系统原因地区光伏电站利用率=X(光优电站可用发电量-因系统原因光优电站受限电量)/光优电站可用发电量仅考虑系统原因地区光伏发电利用率=(光伏电站可用发电量-因系统原因光伏电站受限电量)+E分布式及其他光伏发电项目发电量)/ (光优电站可用发电量+E分布式及其他光伏发电项目发电量)第十三条 地区分布式及其他光伏发电项目产生受限电量时,应将分布式及其他光优发电项目受限电量纳入利用率统计。第五章附则自发布之日起施行。第十四条 本导则由国家能源局负责解释,
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。