这个防爆开关的接线图怎么读?

一、题目:根据电气原理图安装鼠笼式异步电动机可逆转控制一、二回路作业

1)三相刀开关:型号为3P、380V、60A

5)鼠笼式异步电动机可逆转控制电气原理图一张

6)控制盘一块(控制盘各矿用3mm厚铁皮制做,并固定在技术鉴定现场,具体尺寸见图。)。

7)可逆转控制电动机:额定功率为10KW(但不需准备电动机),额定电流为19.6A,额定起动电流为5倍额定电流,轻负荷起动。

8)380V电源,2.5mm2电缆线(从电源至鉴定现场)。

1)单相手持式电钻:10mm、1台; 2)兆欧表:500V、1块(自带)

3)万用表:1块(自带)

4)卡丝钳、板手、剥线钳、电工刀、螺丝刀、验电笔、画针冲子、、钢卷尺(或300mm 钢板尺)、粉笔等接线工具用具自带。

6)黄、绿、红铜塑线φ4mm2、各6米

12)1~2.5mm2的三芯控制橡胶电缆,2米左右。

13)记录用纸和笔(自带)

3、考核时间:中级工110min、高级工120min(包括考评员检查时间和被考核人员恢复时间)。

4、考核说明:1)安装完毕,需通电试验时,与考评员和工作人员联系接线、送、停电;2)中级不安装过热继电器。3)本实际操作题目鉴定对象为全部中级工、高级工的内、外线电工、电气试验工、供电队和地面人员参加“电气安装工”技能鉴定者。4)工具与材料中注有“(自带)”字样者,由被考评人员自带,其余由各矿准备。5)操作完后,全部拆除。不听指挥者扣除一定的考评分。6)用兆欧表时,可配助手一名,在被考评人的指挥下操作。

}

三,SW系列隔爆型照明开关SW系列隔爆型照明开关, 常见的有SW-5型化工隔爆照明开关和SW-10/1厂用隔爆型照明开关.该系列产品适用于爆炸危险性混合物(爆炸混合物属于3级d组)场所.在交流电压220V,额定电流为10A的线路中,作为切断或接通照明电路之用.该产品的防爆标志为B3d.SW-5的外形见图11-5,SW-10/1的

}

那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?

那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?

一般不用。柴油发电机间用密闭式灯具即可。

不是必须,图纸咋写就咋做呗

没有一个配电室能做到防爆的,业主要求的是不是火灾报警和应急照明?

配电室如果在气体防爆2区内,所有元件必须防爆,但这样成本极高,还不如要求空调专业做正压室

配电房本身没有防爆要求,除非配电房附近有可燃介质

过去变压器是油变的时候,也没有听说要使用防暴电器的,感觉没有道理。

蓄电池间是要防爆的,其他不是

北方郎 发表于 21:59 一般不用。柴油发电机间用密闭式灯具即可。大侠,我是个成套新手,刚入行,我真心想好好学习,提升自己,请问我现在该从哪方面入手,看一些什么资料,跪求推荐!! 我现在还是干装配,干了三个多月了!跪求推荐打好基础的资料!!!

qq 发表于 08:57 配电室如果在气体防爆2区内,所有元件必须防爆,但这样成本极高,还不如要求空调专业做正压室有时候没办法,一定要做

}