  单机头螺杆式冷水机全封闭涡旋式压缩机运动部件少,压缩机采用柔性压缩机,能效比高低噪音运行成本低,可自动卸载降压没有直接磨损,可靠性高.由于是连续压缩机无脉动的,因此机组具有性能稳定,噪音低振动小,运行平稳的特点.比往复式压缩机效率提高20%—30%.便于安装,冷水机在工厂内已完成全部的部件安装,运行测试,并已加注制冷剂及冷冻油。

  螺杆式冷水机组特点

  性能:主机采用国际上先进的第三代5:6非对称转子半封闭螺杆式压缩机,电机及压缩机一体化,无轴封之渗漏顾虑,两台或多台压缩机组合控制程序合理均衡各机头组件之负荷,延长机组使用寿命,两台式多台压缩机采用多套制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能,压缩机采用星三角降压启动,避免对电网造成冲击。

  水冷螺杆式冷水机组采用螺杆式压缩机进行压缩制冷的一种制冷设备,由于机组本身的散热形式需借助冷却塔提供水源进行,故被冠以水冷螺杆式冷水机组.机组同其他制冷设备一样,提供低温冷冻水,冷却塔提供的水源只是对机组本身因制冷剂进行气液转化而产生的部分热量进行冷却.

  安全保护功能齐全:

  压力保护:高压保护和低压保护电气自动保护装置

  电机保护:欠电压保护,缺相保护,逆相保护,过载保护,电机过热保护,缺油保护

  防冻保护:当冷冻水温度过低时,机组制动停机

  安全阀保护:当冷媒压力超过一定数值时,安全排气阀会制动开启

  螺杆式冷水机组特点

  性能:主机采用国际上先进的第三代5:6非对称转子半封闭螺杆式压缩机,电机及压缩机一体化,无轴封之渗漏顾虑,两台或多台压缩机组合控制程序合理均衡各机头组件之负荷,延长机组使用寿命,两台式多台压缩机采用多套制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能,压缩机采用星三角降压启动,避免对电网造成冲击。

  安装便捷:机组接口紧凑,占地面积小,节省占用空间,整机出厂时,已经过严格调试并定时运转完成,能达到现场使用的状态,机组振动极小,基础不需要隔振措施,安装简单,安装时只需要连接蒸发器冷冻水管和冷凝器冷却水管

江苏南京市江宁区谷里街道工业集中区

1、本信息由搜了网用户发布,搜了网不介入任何交易过程,请自行甄别其真实性及合法性;
2、跟进信息之前,请仔细核验对方资质,所有预付定金或付款至个人账户的行为,均存在诈骗风险,请提高警惕!

}

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

}

冷水机组主要部件和冷水机组的配备介绍

在冷水机组系统中,压缩机是保证制冷的动力,利用压缩机增加系统内制冷剂的压力,使制冷剂在制冷系统内循环,达到制冷目的。压缩机按其结构分为三类:开启式、半封闭式、全封闭式。我公司冷水机组中大部分冷冻用水0℃以上冷水机组都是采用全封闭式压缩机。

全封闭制冷压缩机是一种压缩机与电动机一起,装置在一个密闭铁壳内形成的一个整体。从外表看只有压缩机的吸排气管接头和电动机的导线;压缩机壳分为上下两部分,压缩机和电动机装入后,上下铁壳用电焊焊接成一体。平时不能拆卸,因此机器使用可靠。在全封闭制冷压缩机中,又有活塞型压缩机和涡旋式压缩机。

全封闭涡旋式制冷压缩机它的构造主要由下列各项组成:旋转式进、出口阀门;压力表接口;内置式过载保护;弹性机座;曲轴箱加热器;内置式润滑油泵。

涡旋式制冷压缩机的优点是:1结构简单:压缩机体仅需2个部件(动盘、定盘)就可代替活塞压缩机中的15个部件;2:吸气气体和变换处体是分离的,以减少吸气和处理之间的热传递,可以提高压缩机的效率。涡旋压缩过程和变换过程都是非常安静的。

制冷系统的高温高压氟里昂从压缩机出来后进入冷凝器中,向冷却介质释放出大量热量,被冷却液化。那么,冷凝器按其冷却形式可分为二大类型:水冷式、风冷式。

在水冷式冷凝器中,制冷剂放出热量被冷却水带走。冷却水可以一次流过,也可以循环使用。当使用循环水时,需要有冷却水塔或冷水池。水冷冷凝器有壳管式、套管式、沉浸式等结构形式。

水冷式冷水机用的冷凝器常用的是壳管式冷凝器,外壳采用5mm以上厚度之钢管制成,经防锈处理,耐压20Kg/平方厘米。热交换管采用率之无缝紫铜管,耐压10 Kg/平方厘米,两端盖可互换以变更接水管方向,水管流程多回路,各台冷凝器者与压缩机容量互相配合,其总热传导系数应能容许0.00005Kcal/h.平方厘米℃-1结垢因子,冷凝器水压降不超过6.5mAq,直通式水管易清洗维护保养。

在风冷式冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。它的结构形式主要为若干组铜管所组成,由于空气传热性能很差,故通常都在铜管外增加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时采用通风机来加速空气流动,使空气强制对流以增加散热效果。

当制冷系统的氟里昂液态进入膨胀阀节流后送入蒸发器,属于汽化过程,这时候需要吸收大量热量,使被冷却的价质温度逐步降低,以达到制冷降温的效果。那么,按其被冷却的介质种类可分为冷却液体(水)的蒸发器(干式蒸发器)和冷却空气用的蒸发器(表冷式蒸发器)这两大类。

在这里主要介绍的是冷水机组制冷系统中所使用的蒸发器,一般是为干式壳管式蒸发器。冷媒于热交换管内蒸发,水在壳管侧流动,为增加热交换效率,于壳管侧设2mm厚挡水板,使水左右往复流动,达到冰卤水产生之目的,容器外壳采用6mm厚度以上之钢管制成,可耐压10 Kg/平方厘米,外部以PE发泡板保温。热交换管采用无缝紫铜管,经压花工艺加工成内螺纹肋管,使其传热面积增加,并提高了传热效能,耐压20 Kg/平方厘米;端板制作结构坚实,热交换管与端板为胀管式结合,并在端盖内加隔板使冷媒分成多路流动,以保持冷冻油回流,冷媒液管及低压管均以工作阀连接,其总热传导系数应能容许0.086 M2℃/KW结垢因子,经蒸发器之水压降不超过6.5mAq。

}