请教断路器合闸操作

弹簧操作机构断路器分、合闸线圈分合闸时的电流是多少?
现在110kV弹簧操作机构断路器在直流电源是110V时分、合闸线圈分合闸时的电流一般是多少,最大的又是多少?在直流电源是220V时分、合闸线圈分合闸时的电流一般是多少,最大的又是多少?
220kV弹簧操作机构断路器在直流电源是110V时分、合闸线圈分合闸时的电流一般是多少,最大的又是多少?在直流电源是220V时分、合闸线圈分合闸时的电流一般是多少,最大的又是多少?

1年前 已收到1个回答

}

更多“送电合闸操作的顺序应为()”相关的问题

操作高压开关送电合闸操作顺序为()。

A、先合负荷侧刀闸→后合电源侧刀闸→最后合断路器
B、先合电源侧刀闸→后合负荷侧刀闸→最后合断路器
C、先合断路器→后合负荷侧刀闸→最后合电源侧刀闸
D、先合电源侧刀闸→后合断路器→最后合负荷侧刀闸

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

线路送电时,正确的操作顺序是()

A. 断路器→线路侧刀闸→母线侧刀闸;

B. 断路器→母线侧刀闸→线路侧刀闸;

C. 母线侧刀闸→断路器→线路侧刀闸;

D. 母线侧刀闸→线路侧刀闸→断路器。

C. 电源侧或负荷侧开关皆可

D. 以上说法都不正确

停电拉闸在开关断开后,应先拉()刀闸。

送电拉闸操作必须按照断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关的顺序依次操作.

建设卓越的组织,意味着中国移动将努力形成()的学习型组织。

}

《断路器的操作方法及注意事项》由会员分享,可在线阅读,更多相关《断路器的操作方法及注意事项(2页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

倒闸操作的方法和注意事项断路器的操作方法及注意事项(1)断路器合闸前,必须投入相关继电保护装置和自动装置,以便合在故障设备上或带接地线合闸时,断路器能迅速动作跳闸,避免越级跳闸扩大事故影响范围。(2)一般情况下,断路器不允许带负荷手动合闸。因断路器合闸过程中,灭弧介质会出现预击穿现象,介质被游离产生气体,导致灭弧室压力增高。而手动合闸的速度较慢,燃弧时间较长,容易造成灭弧室压力过高,若超过断路器的机械强度将导致断路器爆炸。倒闸操作的方法和注意事项断路器的操作方法及注意事项(3)遥控操作断路器时,扳动控制开关不要用力过猛,以免损坏控制开关。(4)断路器操作完成后,应检查相关仪表和信号指示,避免非全相合、分闸,确保动作的正确性。还应到现场检查断路器的机械指示装置来确定其实际所处的分合位。(5)当断路器合上、控制开关返回后,合闸电流表应指在零位,以防止合闸接触器打不开而烧毁合闸线圈。

}