图中三相电焊机的有功功率如何计算?是48KVA*0.49?还是1.732*380*126*0.49

80中国建筑第二工程局有限公司■ 第十五节临时用电布置方案 供电方式 临时用电采用“三相五线制”供电,采用 TN-S配电系统,实行三级配电二级保护。每台设 备实行“一机一闸一漏一箱”。 用电负荷需求计算 负荷计算公式 本工程总供电容量按以下公式计算: P=K1E P1 +K2*0.65 刀 P2+ K3刀 P3+K1*0.4刀 P4 式中P供电设备总需要容量(KW; P1—— 电动机额定功率(KW; P2-- 电焊机额定容量(KVA ; P3-- -照明容量(KW); P4---- 塔吊、施工电梯额定功率(KW K1—— 电动设备同时使用系数,总数 10台以内时K1-0.75 , 10-30台时,K1-0.7,超过 30台时, K1 = 0.6 ;塔吊、施工电梯暂载率按0.4考虑; K2-- 电焊设备同时使用系数,总数 C=77常量、S为电缆截面积、L为电缆长度、P为计算功率、n为效率) 2.1.工程桩及维护阶段 481 481 序号 机械名称 规格型 号 数量 (台) 规格(功 率) 合计功 率(KW 计算功率 (KW 备注 建筑第二工程局有限公司■ 482 482 序号 机械名称 规格型 号 数量 (台) 规格(功 率) 合计功 率(KW 计算功率 (Kvy 备注 1 水钻 360 5KW 1800

}

线路L1长38kM, 线路L2长79kM, 线路L3长65kM。 kM。请根据以上保护动作及开关跳闸情况,判断故障点在那条线路上,为什么?同时分析保护动作行为。(上海) 答案:(1)故障点在L2线路上,因为L1、L3线路的另一端开关保护没有动作跳闸,DL6保护的故障测距为92kM,线路L3长65kM,因此故障点在相邻线。 (2)因为故障点在L2线路上,所以DL3开关的手合加速距离保护动作正确,DL1的高频方向保护为误动作,DL6的高频方向保护也为误动作。 3、有一台Y/△—11接线、容量为31.5MVA、变比为115/10.5(KV)的变压器,一次侧电流为158A,二次侧电流为1730A。一次侧电流互感器的变比KTAY=300/5,二次侧电流互感器的变比KTA△=2000/5,在该变压器上装设差动保护,试计算差动回路中各侧电流及流入差动继电器的不平衡电流分别是多少?(上海) 4.32A=0.24A 4、220KV线路(如图)K点A相单相接地短路。电源、线路阻抗标么值已注明在图中,设正、负序电抗相等,基准电压为230KV,基准容量为1000MVA。 (1)绘出K点A相接地短路时复合序网图。 (2)计算出短路点的全电流(有名值)。(上海) M KA(!) X1MK=0.5 X0MK=1.35 X1M=0.3 X0M=0.4 答:(1)复合序网图为: EM 0.8 5、某一电流互感器的变比为600/5,某一次侧通过最大三相短路电流4800A,如测得该电流互感器某一点得伏安特性为Ⅰc=3A时,U2=150V,试问二次接入3Ω负载阻抗(包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻)时,其变比误差能否超过10%?(上海) 答:二次电流为A U1`=(40-3)*3=111V 因111V<150V 相应Ie`<3A,若Ie`按3A计算,则 I2=40-3=37A 此时变比误差△I=(40-37)/43=7.5%<10% 故变比误差不超过10% 6、如图,有一台自耦调压器接入一负载,当二次电压调到11V时,负载电流为20A,试计算I1及I2的大小。(上海) W1 I1 20A

}