降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,

降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳式接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。   为了能正确使用钳式接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳式接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。  用钳式接地电阻测试仪测量杆塔接地电阻时其测量回路系统如图1所示:  图1 测量回路系统图  仪器有两个独立线圈,一个产生高频交流电压e,在测量回路中建立电势e,相当于一个变压器,在回路中产生总电流i,它被另一线圈子所接收,其作用相当于电流互感器,于是测量回路的环路电阻:rloop>=e/1=e/i=1/nuni=(e/i)×常数 (1)表头显示的就是环路电阻rloop>从测量回路系统图1分析,环路电阻包括四部分:(1)rx>--待测杆塔的接地电阻。(2)re>--大地电阻,通常认为re>≈0,可忽略不计。(3)rp>--其余各杆塔的接地电阻并联值。rp>=(r1>//r2>//………//rn-1>)由于其并联电阻数量多,并联后数值很小,一般认为rp>≈0(4)rgw--待测杆塔两侧架空地线电阻的并联值,由于其数值很小忽略,即rgw>≈0在忽略了各个甚小的数值后就可认为环路电阻rloop就等于待测杆塔的接地电阻rx>,即:rloop>=rx>+re>+(r1>//r2>……/rn>)+rgw>≈rx>(2)根据此测量原理就能引伸出正确的测量方法和正确分析测量结果:1、待测杆塔的线路必须有多点接地,亦即是说必须有架空地线的线路方能采用,否则就不能构成式(2)的环路,即使存在某些环路,但环路内的各部分皆不能忽略时,式(2)便失去成立的依据,例如没有架空地线的10kv线路杆塔,用此法测量可能没有回路,或者可以通过另一只塔脚经大地构成回路,表头虽有显示,但并不是真正的接地电阻值。2、待测杆塔在测量时只能存在一条接地引下线,110kv及以上线路一般有两只(或四只)塔脚有接地引下线。当在1脚上测量,3、脚的接地引下线不拆开,分为两种情况:(a)两只脚的地网是连通的,则1、3脚通过地网,塔身已构成一个电阻值很小的环路,见图2(a),把rx旁路了,这时将测得很小的数值,例如1ω,此值实际上就是两脚间地网及塔身构成的回路电阻值,实际接地电阻即使很大亦不会被发现,这将会留下安全隐患。(b)如两只脚的地网不连通,如图2(b),则1、3脚各有自己的接地电阻,测1脚时,3脚相当于一基相邻杆塔,对测量结果几乎没有影响。如将3脚的接地引下线拆开后用临时线与1脚引下线连接(在钳形表之下),如图2(b)虚线所示,相当于加大了1脚的地网,测量值应有明显降低,此值才真正是待测杆塔的接地电阻rx的值。我们复测了110kv良广线74#塔,北广线7#塔的接地电阻,结果如表1所示:表1                         单位:ω 项目 良广线74#塔 北广线7#塔 2脚 4脚 分析 1脚 3脚分析 原测量记录(测量时没有拆开对侧脚引下线) 5.17.9由于数值较大,且不相等,故初步判断两脚的接地网没有连通 5.45.4两值相等,但数值较大,故初步判断两脚的地网没有连通。 复测 不拆开对侧脚引下线 4.85.2通过对测量结果的分析,可以确定两脚的地网没有连通。本塔的接地电阻值应取3.2ω。 7.77.4通过对测量结果分析,可以确定两脚的地网没有连通,本塔的接地电阻值应为4.7ω。 拆开对侧脚引下线 4.85.27.87.5拆开对侧脚引下线后用0.7ω的引线与测量脚在钳表下连通。 2.93.24.74.7用接地摇表测量 4.45.2与钳表测量结果基本一致。 6.76.7 比钳表测量小12%又复测了良广线494#塔、57#塔,结果见表2:表2                         单位:ω 项目 良广线49#塔 良广线57#塔 1脚 3脚分析 1脚 3脚分析原测量记录

}

使用钳型接地电阻测试仪有很多方法,如何正确使用钳型接地电阻测试仪呢? 用仪器测量其阻值,同最初数据进行对比。接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。其测量功能,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,偏差在规定范围内证明设备合格。内容与精度是一般仪器所不能相比的。运行检查时,用接地电阻测试仪测其阻值并记录。对该标准电阻封样。 用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,钳型接地电阻测试仪测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。

}

主营产品: 高压试验变压器,电容电感测试仪,变压器短路阻抗测试仪,互感器综合特性测试仪,变压器损耗参数测试仪,变压器变比组别测试仪

}

我要回帖

更多关于 钳形电流表可以测接地电阻吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信