Q/BD20-2004中国·八达电气有限公司二00七年八月QJZ-400(315、200)/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器一、概述:1、QJZ-400(315、200)/)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于具有爆炸性危险的气体和煤尘的工作环境,在交流50HZ、额定电压1140V或660V的供电系统中,控制额定电流200A、400A以下的三相鼠笼型异步电动机的直接起动、停止及反转,同时对电动

2、机及有关电路进行保护。起动器有瓦斯、风电闭锁功能。2、正常工作条件:2.1海拔高度不超过2000米;2.2周围环境温度最高不超过+40,最低不低于-5;2.3周围空气相对湿度不大于95%(+25);2.4在无剧烈振动、颠簸以及安装倾斜角不超过15°的环境中;2.5在有煤尘和爆炸性气体的煤矿井下;2.6在无足以破坏绝缘和腐蚀金属的气体场所;2.7在有防雨(滴水)设施以及没有经常充满水蒸气的环境中;2.8污染等级:3级;2.9安装类别:类。3、开关主要特性及其特点3.1、本起动器是我公司新研制推出的换代产品,技术指标、性能和产品结构等均优于国内同类产品。控制保护器采用了先进的双CPU

3、路,电路简单、可靠,采用贴片元件,先进的焊接工艺,具有人机对话界面辅以工业级外围芯片,精密小型电流互感器,小型专用继电器,高精度A/D转换芯片对交流信号进行直接采样运算,更加真实的反映电网的实时运行状况,保护灵敏可靠,测量精度高。单片机对各保护功能有自检功能,能及时指出故障部位。单片机的复位电路及漏电闭锁检测电路,其电流为毫安级,整机防爆安全性能好。3.2、隔爆壳体采用快开门专利结构。本机设有模拟试验按钮,通过模拟试验按钮可方便地检查各部件的完好性,使维修简单方便。3.3、保护带有隔离的RS485串行通讯接口,支持“四遥”功能,便于接入井下电网自动化系统。3.4、本开关具有单机近控、单机远控、

4、程控控制功能。3.5、具有故障记忆功能,最多可查询前99次故障参数,具备断电保存功能。4、型号说明:1、型号:Q J Z- 400(315、200) 1140(660) 额定电压 额定电流 真空式 隔爆兼本质安全型起动器2、防爆类型:矿用隔爆兼本质安全型;3、防爆标志:Exd ibI;二、主要技术性能指标:1、额定电压:1140V或660V;2、额定电流:200A、315A、400A;3、接通分断能力:接通4000A、分断3200A;4、极限分断能力:4500A;5、机械寿命:100万次;电寿命(AC4):3万次;6、隔离开关分断能力:1200A;7、工作制:八小时工作制及断续周期工作制;8、

5、起动器先导控制电路为本质安全型,正常工作时直流本安电压6V,直流本安电流45mA,最大故障交流本安电压12V,交流本安电流100mA; 9、电源电压为额定值的75%-110%时,起动器应能可靠工作;10、当主电路对地绝缘电阻1140V时40K,660V时22K时,起动器应能实现主电路漏电闭锁,不能合闸。11、起动器本安电路控制电缆应300M,电缆分布电感应1mH/kM,分布电容应0.1F/KM;12、外形尺寸:875×645×840(mm);13、重量:340Kg。三、结构概述:起动器由安装在撬形底座上的方形隔爆外壳和芯架小车组成,如图1、图2所示。停止起动确认下选复位上选

6、八达电气有限公司Ex反向正向 图一 图二隔爆外壳分上、下腔两部分。上腔为接线腔,下腔为主腔。起动器的输出电缆和控制电缆的连接,均采用压盘式引入装置。起动器的前门采用快开门结构。开门时,先顺时针转动门右侧闭锁孔里的门闭锁螺栓,直至螺栓完全脱离前门闭锁插入手柄转轴凹槽,然后将门操作手把向左转,门向右平移脱离卡板后,门沿铰链轴旋转打开。前门与隔离开关有可靠的机械联锁,保证只有隔离开关在断开的位置时,前门才能打开。前门打开后,以正常的操作方式不能闭合隔离开关。隔离开关操作手柄有正向、停止、反向三个位置。隔离开关与真空接触器之间通过隔离开关的辅助触点来实现电气联锁,这

7、样就可以避免隔离开关带负荷分断,紧急情况下,如接触器触头粘连,允许隔离开关非正常的带负荷切断电源。起动器的组成元件(真空接触器、隔离换相开关、控制变压器、电流互感器、熔断器、中间继电器、阻容吸收器、综合保护器、显示器、控制按钮、)均安装在芯架小车上,起动器前门打开后,芯架小车可沿导轨拉出,便于安装和维修。芯架小车与箱体的电气连接采用插接方式,芯架上的导电插板是依靠小车架上的螺旋机构插入箱体的插座的。四、工作原理:1、 整机工作原理:起动器的电气原理图如附图所示。由起动按钮QA、停止按钮TA将起动或停止信号供给智能保护器,智能保护器的控制触点CA13,14去控制中间继电器J1的吸合和释放,再由中

8、间继电器触点J1-1去控制真空接触器CKJ的合闸与分闸。保护器可通过直接串在三相母线上的电流、电压传感器LH11-LH33采集到的模拟量及开关量进行快速的采样并完成各种运算处理,一方面能实时显示电流及电压值,另一方面出现故障时能根据故障性质决定脱扣跳闸的时间,并记忆故障有关参数以便查询,在必要时还可通过RS485通讯接口与整个监控系统进行通讯。另外通过起动器门上的另4个按钮完成对保护器各种保护功能的整定,可真正实现保护器的智能化。2、 单台就地控制起动器可以工作在单台就地控制方式。将智能保护器菜单中的控制设置选择为“单机近控”,此时起动器由本身的起停按钮QA、TA控制。3、 单台远方控制起动器

9、可工作在单台远方控制方式,将智能保护器菜单中的控制设置选择为“单机远控”。4、 多台程控控制多台起动器工作在程控控制状态,将智能保护器菜单中的控制设置选择为“程控远控”,也可选择“程控近控”。最后一台起动器将智能保护器菜单中的控制设置选择为“单机远控”。接线见下图:其中各台的XT端子排上的K1、K3端子用以输入前级来的起动控制信号;K8、K9端子接本台主接触器的常开触点,用以向前级反馈本台的起动状态信号;K4、K5端子通过接本台保护器内继电器的常开触点,用以输出控制信号起动后级;K6、K7端子用以接收后级的起动状态信号。正常情况下,按下远方控制盒中的起动按钮,第一台起动,而后延时13秒,下一台

10、起动,如果某一台在发出起动信号后9秒内,没有收到下一台的反馈信号,则此台起动器断电,实施程控保护,显示“程控故障”。同时它的反馈信号又使前一台断电,这样由后向前,逐级使全部起动器断电。首台为“程控近控”时,可按门上的按钮起动。五、障类型及动作值、动作时间。1.9通讯功能:本起动器通过RS485可将有关保护整定值及发生故障送至远方监控器。1.10.显示功能:本起动器显示包括一个有背光功能的10×5汉字字符型液保护单元技术参数及操作说明:1、保护参数1.1漏电闭锁功能:在磁力启动器合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于7K(380V)、22K(660V)、40K(1140

11、V)时,能实现漏电闭锁功能,使磁力启动器不能合闸。当主电路绝缘阻值上升到闭锁值得1.5倍时,自动解除漏电闭锁。1.2整定电流值:5A-400A步长为5A。1.3过载保护:过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性,满足下表规定:过载倍数动作时间1.051.201.506.002h不动作5 mint 1.220 min1mint 1.53 min8st616s过载保护后启动器3分钟内自动复位。1.4短路保护:短路保护为整定电流的812倍。动作时间小于400ms。1.5欠压保护:欠压保护可整定为打开或关闭,打开时动作时间为5S,具有自复位功能,可到故障记忆中查询此故障。1.6过压保护:过压保护

12、可整定为打开或关闭,打开时动作时间为小于100ms。1.7具有瓦斯,风电闭锁功能。1.8故障记忆功能:本起动器具有故障记忆功能,包括故晶显示屏。在正常工作时显示屏将同时显示工作电流值及系统的线电压值,在整定时通过按钮选择则显示各种菜单、各种整定参数值、故障参数值。1.11试验功能:本起动器可对保护功能漏电、过载功能进行试验。2、实时显示:2.1本起动器具有良好的人机对话界面,在通电后将实时显示电流、电压值及当前状态,如下图所示负荷电流 0000A电网电压 0000V绝缘电阻 0000K分闸待机 00:00控制方式 程近显示屏下方有六个操作按钮:上选选取行行行选选取 选取选取复位元 单元单确认元

13、 单元单下选起动元 单元单停止元 单元单为了使操作更便捷使用按钮操作:“上选”、“下选”、“确定”及“复位”四钮。操作中按“确认”钮可以进入下级菜单或返回上级菜单,或进行调整参数,或参数调整完毕按“确认”钮返回。“上选”、“下选”钮用来选择待操作的项或对参数进行调整。复位钮在各种故障保护动作后,均需按复位按钮,才能重新起动合闸。2.2主菜单实时显示时,可按“上选”、“下选”、“确认”进入主菜单界面。1运行信息2故障追忆3系统设置4跳闸试验5短路试验6漏电试验7装置信息8出厂设置9返回上屏按键可使光标移动以选中主菜单项,按“确认”按钮可进入相应各子菜单项。2.2.1运行信息功率因数

3280A按确认键返回进入故障记忆菜单后,可查询发生的故障信息包括短路故障、漏电故障、瓦斯闭锁、风电闭锁、过压故障、欠压故障、过载故障等。2.2.3系统设置:1保护整定2时钟设置3累计清零4通信设置5密码设置6控制设置7返回2.2.3.1保护整定1系统电压 1140V2整定电流 400A 3短路电流 8倍 4过载常数 3倍 5过压保护 打开 6欠压保护 打开 7漏电保护 打开 8风电闭锁 常闭 9瓦斯闭锁 常闭 10启动频繁

15、 打开 11启动过长 打开 12保存整定 保存 13返回说明将光标移到系统电压,然后按下“确认”键,光标锁定1140V,再按“上选”或者“下选”键,选择合适的电压,1140V、660V、380V可选,再按“确认”键。整定电流选取上同,电流从5400A,步长为5。其它项目操作选取方式上同。短路电流倍数为812倍,过载常数为15。过压保护,欠压保护,漏电保护,启动频繁,启动过长均为“打开”或“关闭”可选取。风电闭锁,瓦斯闭锁为“常开”或“常闭”可选取。当选取保护参数后,最后在保存整定选取保存如果没有选取保存则所有修改参数修改无效。保存密码为0000。保存密码时“确认键”为“移位键”,“上选”“下选

16、”为数字选择。2.2.3.2时钟设置设置系统时间2000年01月01日00:00:00确定 取消 用于修改保护器的时钟显示值(该时钟只需保护器在投入运行时修改一次即可)一般出厂时已调好,不必再作调整。2.2.3.3累计清零 电度清零 执行追忆清零 执行累计清零 执行返回 用于清除记录,可选“执行”或“放弃” 2.2.3.4通讯设置 通讯地址 0波特率 1200 确定 取消 通讯地址为0199可选, 波特率为00可选。2.2.3.5密码设置可以修改原始密码,用户不必修改此项。2.2.3.6控制设置 控制 程控程控延时 5S确定 取消控制项可选单机近控,单机远控,程控近控,

17、程控远控。选取控制模式时,需按下“确认”键,再按一次,然后再按“上选”或“下选”键,选取控制方式。程控近控,程控远控时间可选,用户可根据实际条件进行设置。2.2.4跳闸试验为合闸以后试验保护器功能是否可靠。2.2.5短路试验为分闸状态下试验短路功能是否完好。2.2.6漏电试验为分闸状态下试验漏电功能是否完好。2.2.7装置信息为起动器名称和公司名称。2.2.8出厂设置出厂设置本公司在出厂时已调整好此参数,用户一般不须修改, 否则影响计算精度。六、安装、调整、使用、维修: 1、注意:在接线,维修时必须断上级电源;严禁带电检修, 严禁带电开盖。2、安装前的检查2.1检查起动器前门上的控制按钮、观察

18、窗玻璃、电缆引入装置、接线柱等是否完好,若损坏应予以修理或更换;2.2检查各隔爆面有无损伤、锈蚀现象;隔爆间隙、隔爆长度是否符合标准规定;2.3隔离开关操作手柄、门把手是否转动灵活,机械联锁是否可靠;2.4检查箱体内有无因运输而掉落的零件,导线有无松动现象和断线;2.5检查起动器各电器元件、保护器、熔断器等是否完好;2.6检查起动器是否受潮,若受潮时应进行烘干处理;2.7检查接地装置是否有油漆等接触不良因素,若有需及时处理;3、起动器安装时,其环境条件应符后产品使用要求,安装后外壳应可靠接地。4、起动器在井下搬运过程中,应轻起轻放,避免强烈振动,严禁翻滚倒置。5、在井下安装后,应检查起动器的进

19、出电缆接线是否可靠,暂不使用的喇叭嘴应按规定进行可靠密封。6、起动器操作步骤6.1核对菜单控制方式的正确性,以及检查控制变压器电源电压是否相符,并与菜单整定。6.2隔离开关打在正向或反向的位置;6.3起动前的保护功能试验,将试验开关DK置相应试验位置,一切试验通过后,DK开关置位还原到正常档位。6.4起动操作按下起动按钮、开关合闸。6.5停止操作按下停止按钮、开关分闸。7、使用注意事项: 7.1起动器出厂时,均按额定电压为1140V进行接线和设置,若起动器工作在660V电压时,须将起动器内的控制变压器的原绕组1140V端子上的连线拆开,改接至660V端子上,并将保护器保护整定的额定电压整定为6

20、60V。 7.2起动器内部控制电路的导线均采用耐压为500V的RV型绝缘导线,其中本质安全型电路的导线为蓝色,使用及维修时,不得随意更换导线的规格及颜色,也不能改变导线的布线。 7.3本安电路外部连接电路的分布电容、电感值均不得超过本说明书规定的数值。 7.4要定期检查起动器的隔爆面、隔爆间隙等。发现隔爆结构有损坏时应停止使用,隔爆面要定期涂204-1防锈油。 7.5每班运行前,应先对起动器进行检查,确认动作正常,显示正确后,再投入运行。8、维修 当起动器因故障跳闸或不能起动时,应先弄清电路原理,根据故障情况分析原因,然后对起动器可能发生故障的部位进行检查,不可随意拆卸。在维修过程中,对需要更

21、换的元器件,要选择与之对应的型号、规格和技术参数,不能随意以其它元器件代替,以免影响整机性能。故 障原 因排 除无显示1、 电源没有加到保护器上;2、电源没有加到显示板上。1、 检查电源插座100V;2、 检查变压器输出、输入端子电压,保险管等;3、 检查显示板与保护器之间插头连接是否良好。显示混乱显示板连线故障查线漏电过流检测无反应漏电,过流检测回路故障1、检查DK置位正确性;2、查线合不上闸保护器和按钮故障1、 检查保护器的插座是否接触不良;2、 检查DK开关置位正确性;3、 检查吸合线圈供电回路是否开路。4、 检测按钮是否良好。电压显示不正常电流显示不正常变压器二次侧输出故障电流互感器连线故障保护器参数整定不正确检修变压器查线正确整定保护器参数(CT变比)保护不跳闸控制回路故障1、检查控制回路;2、更换保护器。七、包装、运输、贮存1、随同产品装箱的文件1.1装箱单;1.2产品合格证;1.3使用说明书;2、随同产品装箱的易损件和专用工具.3、起动器在运输过程中不得有强烈震动,撞击和倒置,不允许有水侵入。4、起动器应保存在通风,干燥及没有腐蚀性气体的场院所存放。八、订货须知1、型号、名称、配置2、台数3、备件名称、规格数量九、附图:电气原理图、接线图17

}

*** 上海华通 JCZ5-12D/250高压真空交流接触器,JCZ5-12系列电保持式和机械保持式高压真空接触器,JCZ5-12KV/200A,250A,400A,630A。D,J锁扣。可以定制不同真空电器系列。 一.概述 JCZ5-7.2KV及JCZ5-12系列户内交流高压真空接触器,适用于交流50HZ-60HZ,额定工作电压6KV或7.2KV、12KV,额定工作电流200A、400A、630A的电网馈电回来中,可直接或远距离频繁操作电动机、变压器、容性负载等电器设备。主要特点是采用整体框架结构,具有***、使用可靠、结构紧凑、体积小等***特点,采用当今国际流行的上下布置的组装式结构,使用维护方便,易于组成F-C回路成套设备。是高电压等级中理想的开关设备。真空交流接触器有电磁锁扣和机械锁扣,高压接触器线圈额定控制电压分为:110V、220V、380V。在煤炭,电力,化工,冶金,石油等工业部门得到***应用。 二.正常使用条件 1. 周围空气温度上限:+40度,下限;-25度, 2. 海拔不超过2000M, 3. 湿度;相对湿度日平均值不大于95% 月平均值不大于90%;水蒸气压日平均值不大于2。2KPA,月平均值不大于1.8KPA, 4.周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气明显污染, 5.无经常性的剧烈运动, 6. 接触器动行时,安装平面与水平的倾角不大于5度, 7. 超出以上条件的要求,由用户同制造单位协定。 高压接触器询价请致电:,或者致电7咨询。 

乐清市柳市前海电器厂,成立于2013年,位于浙江乐清市柳市—中国电器之都,是全国高低压电器生产基地,生产销售;刀开关,成套设备,断路器***电动机,真空接触器,永磁直流减速电动机,交直流两用电动机,储能电机,断路器电动操作机构,高压/低压成套开关柜,真空断路器等。是所有供电线路和供电设备中***的电器,***应用于厂矿企业、冶金、石化、电力供电、纺织、住宅小区等。本企业为客户提供一***、多渠道的采购平台,集合了众多供应商,客户进入我们的平台后无需为采购而费心,我们为客户提供一系列后续服务,满足代购、配送及节约管理等要求,解决客户所需。如果客户采购很多种类产品,还可提供一个采购整合方案,为客户节约成本,合理搭配资源,一站式采购。 我们的宗旨是:以质量求生存,以***求发展。用***的服务与真诚获得用户的信任与支持!

浙江省温州市乐清市柳市镇兴象路33号
}

八达电气QJZ-400 /) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器功能原理描述 一、型号规格 1.型号说明 Q J Z- 400 / 1140(660) 额定电压 额定电流 真空式 隔爆兼本质安全型 起动器 2.防爆类型:矿用隔爆兼本质安全型 2.防爆标志:“Exd [ib]IMb” 3.外形尺寸:875×645×840(mm)(长×高×宽) 5.重 量:340Kg 二、用途与特点 QJZ-400 /)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于具有爆炸性危险气体和煤尘的工作环境,在交流50Hz、额定电压1140V或660V的供电系统中,控制额定电流400A及以下的三相鼠笼型异步电动机的直接起动、停止及反转,同时对电动机及有关电路进行保护。起动器有瓦斯、风电闭锁等功能。 保护带有隔离的RS485串行通讯接口,支持“四遥”功能,便于接入井下电网自动化系统。 本开关具有单机近控、单机远控、程控近控、程控远控、瓦斯、风电闭锁等功能。 三、结构 起动器主要由隔爆外壳、本体等两部份组成。 隔爆外壳为上下腔结构。上腔为接线腔,下腔为主腔。起动器的输出电缆和控制电缆的连接,均采用压盘式引入装置。前门为平移式快开门结构,操作时,先把隔离手柄转到“停止”位置,并将闭锁杆旋入定位槽内才能转动门手把。 840 875 645 四、主要技术参数、技术性能 1、主要技术参数 1.1额定电压:1140V或660V; 1.2额定电流: 400A; 1.3接通分断能力:接通4000A、分断3200A; 1.4极限分断能力:4500A; 1.5机械寿命:接触器不小于30万次; 1.6隔离换向开关分断能力:1200A; 1.7工作制:八小时工作制及断续周期工作制; 1.8起动器先导控制电路为本质安全型,正常工作时直流本安电压≤6V,直流本安电流≤45mA,故障时最大交流本安电压≤12V,交流本安电流≤100mA; 1.9电源电压为额定值的75%-110%时,起动器应能可靠工作; 1.10起动器本安电路控制电缆应<300M,电缆分布电感应<1mH/kM,分布电容应<0.1μF/KM; 2、保护参数 2.1漏电闭锁功能:在磁力起动器合闸前对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于22KΩ+20%(660V)、40KΩ+20%(1140V)时,能实现漏电闭锁功能,使磁力起动器不能合闸。当主电路绝缘阻值上升到闭锁值得1.5倍时,自动解除漏电闭锁。 2.2整定电流值:1A-400A,步长为1A。 2.3过载保护:过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性,满足下表规定: 过载倍数 动作时间 复位方式 1.05 2h不动作 闭锁2分钟后自动复位 1.20 5 min<t 1.2<20 min 1.50 1min<t 1.5<3 min 6.00 8s≤t6≤16s 2.4短路保护:短路保护为整定电流的8~12倍。动作时间小于400ms。 2.5欠压保护:欠压保护可整定为“打开/关闭”可选,打开时当电源电压超过125%Ue时,欠压保护动作,动作时间5S。 2.6过压保护:过压保护可整定为“打开/关闭”可选,打开时当电源电压低于65%Ue时,欠压保护动作,动作时间小于100ms。 2.7具有瓦斯,风电闭锁功能。 五、元件功能与作用 1.GHK—隔离换向开关(GHK-400/1140),“正向、停止、反向”三个档位。 2.T—电源变压器(1140V、660V/100V、36V×2),电压变换。 3.LH1、LH2、LH3—电流互感器(400A/0.2A),电流变换,取样。 4.KT—开关电源,交直转换。 5.CB—噪声滤波器(DL-3DX3),滤波作用。 6.CKJ—接触器(CKJ5-400/1140),主回路停送电控制。 7.J1—中间继电器(JCZ4-22/36V),合闸控制。 8.DK—转换开关(2W6D-2B071),漏电、过载试验控制。 六、工作原理 1、合闸、分闸工作原理 1.1合闸 ①合GHK有电输出AC100V→②、AC36V→③、AC36V→④ ②AC100V→噪声滤波器→开关电源→D

}

我要回帖

更多关于 630a接触器线圈电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信