10KV电度计量的问题:一级计量比二级计量的的数值小?

关于电费计算的简明解读

在日常的电费计算中,关于力率调整电费、阶梯电费的计算都涉及到相关表格数据查询、分类取值的问题。而且随着目前电力市场化交易的相关改革,工商业电价执行按月浮动,分时电价进一步调整等政策,随着春夏季节的变化、各类用户功率因数考核标准和适用范围不同及取值区间范围的变化,用人工手算比较耗时费力且容易出错;用计算机应用程序计算,其算法逻辑关系更不便于理解。因此,笔者尝试用最简单的办公软件EXCEL和WPS等来实现人工智能的效果,通过少量函数语言的应用,使得逻辑关系简单明了,以1-3个数据的输入,便捷实现力率调整电费、阶梯电费的计算。

根据2021年12月执行的《湖南省电网销售电价表》相关规定,居民生活用电分档电量为:

①第一档电量,不分季节,为每户每月200千瓦时及以内的用电量;

②第二、三档用电量分季节,日历月的3、4、5、9、10、11月为春秋季,二档电量为200千瓦时—350千瓦时,三档电量为350千瓦时以上;日历月的1、2、6、7、8、12月为冬夏季,二档电量为200千瓦时—450千瓦时,三档电量为450千瓦时以上。

根据湖南省发展和发改委员会《关于转发<国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知>的通知》(湘发改价调规〔2021〕803号)及国家发改委办公厅《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)文件精神,自2021年10月15日起,取消我省工商业及其他用电目录销售电价,居民生活、农业生产用电目录销售电价仍按现行标准执行。

力调电费,是客户实际的月加权平均功率因数高于或低于国家既定标准时,按国家规定的百分数减少或增加电费的一种电价制度。改善和提高用电功率因数是充分发挥现有发、供、用电设备潜力,提高设备利用率的有效方法,进而为用户提供电压合格、频率稳定、供电可靠的用电优质服务。

根据现行的《功率因数调整电费办法》,鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供用电双方和社会的经济效益,规定功率因数的标准值及其适用范围如下:

1、功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;

2、功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;

3、功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。

1、凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电能表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数。

2、凡装有无功补偿设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补偿设备,电业部门并应在计费计量点加装有有防倒装置的反向无功电能表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数。

3、根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数,对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。

4、电费的调整。根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照"功率因数调整电费表"(表一、二、三)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在"功率因数调整电费表"所列两数之间,则以四舍五入计算。

5、根据电网的具体情况,对不需增设补偿设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近、电压质量较好,勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。

二、居民阶梯基准电费速算方法

输入当月抄录数据,此后程序自动生成总电量,并根据2021年12月执行的《湖南省电网销售电价表》居民生活用电分档电量原则及计算电费的时间自动选择春秋、冬夏档位电量,在1、2、3档位电量处计算出数值,算出分档电费再进行叠加,形成当月居民阶梯电费值。程序设计难点:如何自动判别春秋、冬夏季节?如何按照电价政策根据不同季节对总电量时行1、2、3档自动分配电量再进行分档电费计算?

在已设定好的表格黄色标图块区域人工录入本月抄见数据,就可自动算出阶梯电费。计算电费时间随季节的不同,能依据电脑系统时间自动更新。亦可修改时间来测试同一个抄见码在不同的季节的电费差额。

三、功率因数力调电费速算

输入有功抄见电量、无功抄见电量、选择被考核用户适用功率因数标准三个值后,程序自动计算用户实际用电状态下的功率因数值,并在电子表格中自动查找获得用记调整电费的计算比例参数值。以此参数值进行力率调整电费计算。程序设计的难点:如何灵活选择用户被考核功率因数标准?如何实现无人功干预下对100条功率因数参数自动查找取值?

选择考核功率因数标准(点击下框做出↓)

功率因数值(自动生成

力调表格取值(自动生成)

仅在人工输入界面有功电量和无功电量,选择核功率因数标准(0.90或0.85或0.80)即可,程序自动算出用户实际消耗电能的功率因数值,查出力率调整电费计算的核心数据力调值。上图中自动计算出的力调值是0.90%。

以上为采用简单的办公软件来实现力率调整电费、阶梯电费的计算,表达简明扼要,既可以帮助广大电力营销人员学习和掌握电费计算的基本原理和知识技能,也是咨询服务客户的得力工具,给读者带来具有有益的启示和实用意义。

“同城宜章”抖音号隆重上线!

二十多家本地企业数千个岗位招工

有编制!郴州公开招聘82人!

【法治宜章】@宜章人,驾乘车辆不系安全带?严查!

【宜章应急】5月2日郴州市既有房屋安全排查整治具体情况

▌内容来源:国家电网,如有侵权,请联系删除。

▌编辑:糖糖 主编:糖糖

}

本申请涉及电能计量领域,特别是涉及计算故障追补电量方法。

尽管常用的追补电量计算方法有多种,但目前计算故障追补电量通常是工作人员根据公式一步步进行推导计算。由于公式步骤比较繁琐,且需要一定的专业知识,目前能够熟练掌握计算的人员比例极少,并且为了保证计算的准确性,往往需要至少计算两遍,导致增加了工作人员的工作负担,工作效率较低,并且差错率较高,而且目前尚未出现可以计算多功能的可计算多种故障类型的电量追补软件和程序。

并且,电能计量装置在故障状况下运行时,所计得的电量是不正确的,此时如何正确计算退补电量是用电、计量部门必须面对的问题。

基于此,有必要提供一种计算故障追补电量方法。

一种计算故障追补电量方法,其包括以下步骤:

检测计量回路,确定发生故障;

获取各相计量回路的参数;

输入选择响应的故障类型及故障起始时间;

根据所述参数、所述故障类型及所述故障起始时间,计算故障追补电量。

上述计算故障追补电量方法,巧妙地设计了根据参数、故障类型及故障起始时间,计算故障追补电量的方式,解决了工作人员的工作负担较重,工作效率较低,并且差错率高的问题,能够快速、准确地得到故障追补电量,极大地提高了工作效率,无需人工计算,避免了人为因素导致的计算错误,降低了差错率,且判断电能表故障及时方便,能最大限度地避免电量差错的发生,提高了电能计量管理水平,减少电量追补纠纷,替代传统的人工现场检测校验方法,从而节省人力物力,提高企业的经济效益。

在其中一个实施例中,所述参数包括功率因数、a相电流,c相电流,a相、b相、c相之间的相电压,a相、b相、c相之间的线电压,故障发生时表底值,故障恢复时表底值以及倍率。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量,包括:采用故障期间参考表所行的有功电量及故障期间计费表所行的有功电量,计算故障追补电量。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量,包括:确定故障计量装置的更正系数,采用故障计量装置的错误电能值及所述更正系数,计算故障追补电量。

在其中一个实施例中,计算真实用电量,且根据故障计量装置的错误电能值及所述真实用电量,计算故障追补电量。

在其中一个实施例中,确定故障计量装置的更正系数,包括:确定故障计量装置的错误接线的更正系数。

在其中一个实施例中,根据电能计量结构及其连接方式,确定故障计量装置的错误接线的更正系数。

在其中一个实施例中,采用测试法确定错误接线的更正系数或采用计算法确定错误接线的更正系数。

在其中一个实施例中,所述计算故障追补电量方法还包括步骤:当更正系数无法确定时,采用预设历史时间段的平均用电量作为所述真实用电量。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量,包括:确定故障期间的月用电量,采用预设历史时间段的平均月用电量及所述故障期间的月用电量,计算故障追补电量。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量的基本电费以月计算,且对于存在新增、增容、变更与终止状况的基本电费以实际天数计算。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量之后,所述计算故障追补电量方法还包括步骤:根据所述故障追补电量收取费用、维护线路及调整电能计量装置。

图1为本申请一实施例的流程示意图。

图2为本申请另一实施例的单相二线低压计量直接接入方式示意图。

图3为本申请另一实施例的三相四线低压计量直接接入方式示意图。

图4为本申请另一实施例的三相四线低压计量经电流互感器接入方式示意图。

图5为本申请另一实施例的三相四线高压计量接入方式示意图。

图6为本申请另一实施例的三相三线计费用计量接入方式示意图。

图7为本申请另一实施例的三相三线非计费用计量接入方式示意图。

图8为本申请另一实施例的流程示意图。

为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。

需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

在本申请一个实施例中,一种计算故障追补电量方法,其包括以下实施例的部分步骤或全部步骤;即,所述计算故障追补电量方法包括以下的部分技术特征或全部技术特征。如图1所示,在其中一个实施例中,一种计算故障追补电量方法,其包括以下步骤:检测计量回路,确定发生故障;获取各相计量回路的参数;输入选择响应的故障类型及故障起始时间;根据所述参数、所述故障类型及所述故障起始时间,计算故障追补电量。上述计算故障追补电量方法,巧妙地设计了根据参数、故障类型及故障起始时间,计算故障追补电量的方式,解决了工作人员的工作负担较重,工作效率较低,并且差错率高的问题,能够快速、准确地得到故障追补电量,极大地提高了工作效率,无需人工计算,避免了人为因素导致的计算错误,降低了差错率,且判断电能表故障及时方便,能最大限度地避免电量差错的发生,提高了电能计量管理水平,减少电量追补纠纷,替代传统的人工现场检测校验方法,从而节省人力物力,提高企业的经济效益。

在其中一个实施例中,一种计算故障追补电量方法,其包括以下步骤的部分或全部。

在其中一个实施例中,检测计量回路,确定发生故障;在其中一个实施例中,自动检测计量回路,确定发生故障。在其中一个实施例中,当检测到计量回路发生故障时,获取各相计量回路的功率因数、a相电流、c相电流、a相、b相、c相的相电压,和之间的线电压、发生故障时表底值、恢复故障时表底值和倍率,同时输入选择响应的故障类型,故障起始时间,根据上述获取的参数计算得到故障追补电量。

在其中一个实施例中,获取各相计量回路的参数;在其中一个实施例中,所述参数包括功率因数、a相电流,c相电流,a相、b相、c相之间的相电压,a相、b相、c相之间的线电压,故障发生时表底值,故障恢复时表底值以及倍率。在其中一个实施例中,所述参数包括功率因数、a相电流,c相电流,a相、b相、c相之间的相电压,a相、b相、c相之间的线电压,故障发生时表底值,故障恢复时表底值或倍率。在其中一个实施例中,所述参数包括功率因数、a相电流,c相电流,a相、b相、c相之间的相电压,a相、b相、c相之间的线电压,故障发生时表底值,故障恢复时表底值以及倍率中的一项或多项。

在其中一个实施例中,输入选择响应的故障类型及故障起始时间;在其中一个实施例中,自动输入选择响应的故障类型及故障起始时间。在其中一个实施例中,自动采集且输入选择响应的故障类型及故障起始时间。

电能计量装置的计量准确与否直接关系到供用电双方的经济利益,影响电力企业电费的及时回收,因此预防和避免电能表故障及差错成为电能计量工作的重要内容。在其中一个实施例中,根据所述参数、所述故障类型及所述故障起始时间,计算故障追补电量。本申请各实施例适用于电力计量技术领域,通过分析电能表的电压、电流相量图,计算功率表达式及更正系数,分析典型的错误接线情况,并介绍了退补电量的计算方法,然后提出了误接线的防范对策,对于无法应用更正系数的故障情况,则提供正常月用电量对比法等方法解决。在程序界面选择故障类型,同时输入该故障情况下各相计量回路的功率因数、电流、电压、发生故障时表底值、恢复故障时表底值和倍率,以及故障起始时间等信息,根据上述信息计算得到故障追补电量。这样的设计,符合国家能源局发布的电力行业标准dl/t825-2018《电能计量装置安装接线规则》和《南方电网公司电能计量装置典型设计》的规定,解决了计量差错电量退补和计算等问题,尤其是解决了工作人员的工作负担较重,工作效率较低,并且差错率高的问题,能够快速、准确地得到故障追补电量,极大地提高了工作效率,无需人工计算,避免了人为因素导致的计算错误,降低了差错率。

在其中一个实施例中,根据电能计量结构及其连接方式,确定故障计量装置的错误接线的更正系数。即所述计算故障追补电量方法的更正系数采用电能计量结构实现。在其中一个实施例中,所述电能计量结构包括电能计量装置及接入线路;所述电能计量装置包括电流互感器、电压互感器及电能表。可以理解的是,电能计量装置还可以包括电阻、连接线等。在其中一个实施例中,所述电能计量结构包括电能计量装置及接入线路;所述电能计量装置包括电流互感器、电压互感器及电能表;所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;其中,所述电压互感器连接所述接入线路,所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用六线分相接法连接;所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路;其中,所述电压互感器连接所述接入线路,所述电流互感器连接所述电能表;所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级为220v时,所述电能计量装置以单相二线方式连接所述接入线路。即各相关实施例中,所述接入线路有三种连接方式,包括:所述接入线路被配置为中性点有效接地系统、所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统、所述接入线路被配置为非中性点系统。这样的设计,把接入线路和电能计量装置巧妙结合设置,使得对应于不同的系统具有确定的电能计量装置连接方式,将复杂的技术工作在专业的技术人员处实现,无须再在工程现场由普通工作人员对电能计量装置进行复杂连接,只需要拿来就用,直接地连接上电能计量结构即可,避免了混乱接线导致安全事故或者计电问题的产生,简化了施工作业,提高了施工效率,且具有安全可靠的接线效果。在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,所述电压互感器连接所述接入线路,所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用六线分相接法连接;在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为中性点有效接地系统包括所述接入线路被配置为中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地以及中性点经低电阻接地。在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电压互感器采用ynyn方式连接所述接入线路。在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述接入线路的电压等级为1000v及以上时,所述电压互感器采用ynyn方式连接所述接入线路。所述接入线路的电压等级为1000v及以上时,或者所述接入线路的电压等级为1000v及以上,即所述接入线路的电压等级被配置为1000v及以上,其余实施例以此类推。进一步地,在其中一个实施例中,所述接入线路的电压等级被配置为380v且负荷电流被配置为大于50a,所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用六线分相接法连接。所述接入线路的电压等级被配置为380v且负荷电流被配置为小于等于50a,所述电流互感器直接接入所述电能表。各实施例中,ynyn方式是一次侧与二次侧都是星形接法且各有一个中性点的接出,yyn方式是一次侧与二次侧都是星形接法且二次侧有中性点接出。

进一步地,在其中一个实施例中,电压等级被配置为110~1000kv且中性点运行方式被配置为中性点直接接地即所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为66kv且中性点运行方式被配置为中性点经消弧线圈接地即所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为35kv且中性点运行方式被配置为中性点经消弧线圈接地或中性点经低电阻接地即所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为10kv且中性点运行方式被配置为中性点经消弧线圈接地或中性点经低电阻接地即所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为10kv或以上且接入线路被配置为中性点有效接地系统,如图5所示,所述电能计量装置以三相四线高压计量接入方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为380v且中性点运行方式被配置为中性点直接接地即所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为380v且中性点运行方式被配置为中性点直接接地,如图3所示,所述电能计量装置以三相四线低压计量直接接入方式连接所述接入线路;或者如图4所示,所述电能计量装置以三相四线低压计量经电流互感器接入方式连接所述接入线路;这样的设计,对于各种电压都可以实现匹配设置的电能计量结构,使得一线普通工作人员无须拥有高深知识就可以通过拿来主义的方式拿来就用,提升了工作效率,降低了安全风险。

在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路;其中,所述电压互感器连接所述接入线路,所述电流互感器连接所述电能表;在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述接入线路的电压等级为35kv及以上时,所述电压互感器被配置为采用yyn方式连接所述接入线路;所述接入线路的电压等级为35kv以下时,所述电压互感器被配置为采用vv方式连接所述接入线路。在其中一个实施例中,所述电能计量结构中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,计费用的所述电流互感器的二次接线采用分相接线方式。在其中一个实施例中,所述电能计量结构中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,如图6所示,所述电能计量装置以三相三线计费用计量接入方式连接所述接入线路。在其中一个实施例中,所述电能计量结构中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,非计费用的所述电流互感器的二次接线采用星形接线方式。在其中一个实施例中,所述电能计量结构中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,如图7所示,所述电能计量装置以三相三线非计费用计量接入方式连接所述接入线路。或者,在其中一个实施例中,所述电能计量结构中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,非计费用的所述电流互感器的二次接线采用不完全星形接线方式。在其中一个实施例中,所述电能计量结构中,所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,计费用的所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用四线分相接法连接。在其中一个实施例中,电压等级被配置为66kv且中性点运行方式被配置为中性点不接地即所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为35kv且中性点运行方式被配置为中性点不接地即所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路;在其中一个实施例中,电压等级被配置为10kv且中性点运行方式被配置为中性点不接地即所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路;这样的设计,对于各种电压都可以实现匹配设置的电能计量结构,使得一线普通工作人员无须拥有高深知识就可以通过拿来主义的方式拿来就用,提升了工作效率,降低了安全风险。

在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级为220v时,所述电能计量装置以单相二线方式连接所述接入线路。所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级为220v时,即所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级被配置为220v。其余实施例以此类推。在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级为220v时,如图2所示,所述电能计量装置以单相二线低压计量直接接入方式连接所述接入线路,图中,wh即有功电度表。在其中一个实施例中,所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级为220v时,所述电压互感器直接连接所述接入线路,所述电流互感器直接连接所述电能表。这样的设计,把接入线路和电能计量装置巧妙结合设置,使得对应于不同的系统具有确定的电能计量装置连接方式,将复杂的技术工作在专业的技术人员处实现,无须再在工程现场由普通工作人员对电能计量装置进行复杂连接,只需要拿来就用,直接地连接上电能计量结构即可,避免了混乱接线导致安全事故或者计电问题的产生,简化了施工作业,提高了施工效率,且具有安全可靠的接线效果。

在其中一个实施例中,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路,包括:所述接入线路的电压等级被配置为1000v及以上,所述电压互感器被配置为采用ynyn方式连接所述接入线路,所述电流互感器与所述电能表之间采用六线分相接法连接;所述接入线路的电压等级被配置为380v且负荷电流被配置为大于50a,所述电压互感器直接连接所述接入线路,所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用六线分相接法连接;所述接入线路的电压等级被配置为380v且负荷电流被配置为不大于50a,所述电压互感器直接连接所述接入线路,所述电流互感器直接连接所述电能表。在其中一个实施例中,所述电能计量结构包括电能计量装置及接入线路;所述电能计量装置包括电流互感器、电压互感器及电能表;所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;其中,所述电压互感器连接所述接入线路,所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用六线分相接法连接;所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路;其中,所述接入线路的电压等级为35kv及以上时,所述电压互感器被配置为采用yyn方式连接所述接入线路;所述接入线路的电压等级为35kv以下时,所述电压互感器被配置为采用vv方式连接所述接入线路,非计费用的所述电流互感器的二次接线采用不完全星形接线方式连接所述电能表,计费用的所述电流互感器的二次绕组采用四线分相接法连接所述电能表;所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级为220v时,所述电能计量装置以单相二线方式连接所述接入线路。其余实施例以此类推。这样的设计,便于计量人员在现场快速准确作业。

在其中一个实施例中,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路,包括:所述接入线路的电压等级被配置为35kv及以上,所述电压互感器被配置为采用yyn方式连接所述接入线路,计费用的所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用四线分相接法连接,非计费用的所述电流互感器的二次接线采用不完全星形接线方式连接所述电能表;所述接入线路的电压等级被配置为35kv以下,所述电压互感器被配置为采用vv方式连接所述接入线路,计费用的所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用四线分相接法连接,非计费用的所述电流互感器的二次接线采用不完全星形接线方式连接所述电能表。在其中一个实施例中,所述电能计量结构包括电能计量装置及接入线路;所述电能计量装置包括电流互感器、电压互感器及电能表;所述接入线路被配置为中性点有效接地系统,所述电能计量装置以三相四线方式连接所述接入线路;其中,所述电压互感器采用ynyn方式连接所述接入线路,所述电流互感器的二次绕组与所述电能表之间采用六线分相接法连接;所述接入线路被配置为中性点非有效接地系统,所述电能计量装置以三相三线方式连接所述接入线路;其中,所述接入线路的电压等级为35kv及以上时,所述电压互感器被配置为采用yyn方式连接所述接入线路;所述接入线路的电压等级为35kv以下时,所述电压互感器被配置为采用vv方式连接所述接入线路,非计费用的所述电流互感器的二次接线采用不完全星形接线方式连接所述电能表,计费用的所述电流互感器的二次绕组采用四线分相接法连接所述电能表;所述接入线路被配置为非中性点系统且所述接入线路的电压等级为220v时,所述电能计量装置以单相二线方式连接所述接入线路。其余实施例以此类推。这样的设计,现场施工连接方便快捷,并且在发生故障时容易确定故障问题。

各实施例中,中性点非有效接地系统指中性点不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地的系统;中性点有效接地系统指中性点直接接地系统或经一低值阻抗接地的系统。对于中性点有效接地系统,电能计量装置需要按照三相四线接入计量,对于中性点非有效接地系统,电能计量装置需要按照三相三线接入计量。接入中性点非有效接地系统的三台电压互感器,35kv及以上的宜采用yyn方式接线,35kv以下的宜采用vv方式接线,两台电流互感器的二次绕组与电能表之间应采用四线分相接法。接入中性点有效接地系统的三台电压互感器应采用ynyn方式接线,三台电流互感器的二次绕组与电能表之间应采用六线分相接法。所有计费用电流互感器的二次接线应采用分相接线方式,非计费用电流互感器可以采用星形或不完全星形接线方式。分相接法是各相电流互感器分别单独与电能表对应相的电流线路连接,即完全接线法。

在其中一个实施例中,所述计算故障追补电量方法可以设计成一个计算机程序,或者应用于计算机的软件,在应用中,终端用户只需输入计量方式、接线方式、功率率因数、a相电流、b相电流、c相电流、a相电压、b相电压、c相的相电压、发生故障时表底值、恢复故障时表底值、故障起始时间、故障恢复时间等信息,例如可从现有系统导出,也可以通过字段支持导入,所述计算故障追补电量方法的程序自动展示追补电量计算全过程,使得用户安心、放心。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量,包括:采用故障期间参考表所行的有功电量及故障期间计费表所行的有功电量,计算故障追补电量。该计算法可称为参考表法:先计算出故障期间参考表所行的有功电量w1,再计算出故障期间计费表所行的有功电量w2,那么应追补电量=w1-w2。亦即,先计算出故障期间参考表所行的有功电量,再计算出故障期间计费表所行的有功电量,那么二者之差即为应追补电量。下面给出一个具体应用的示例:由于城区升级改造,施工过程中造成客户甲的计费表损坏,但客户甲的参考表仍可以正常运行,已知当月计费表的抄见电量为16000kwh,而参考表的抄见电量为64000kwh,应用参考表法则客户甲再承担48000kwh的电量电费。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量,包括:确定故障计量装置的更正系数,采用故障计量装置的错误电能值及所述更正系数,计算故障追补电量。更正系数即错误接线的更正系数;该计算法可称为更正系数法:先算出故障计量装置的更正系数k,应追补电量=故障期间所走的电量×(k-1)。在其中一个实施例中,计算真实用电量,且根据故障计量装置的错误电能值及所述真实用电量,计算故障追补电量。在其中一个实施例中,确定故障计量装置的更正系数,包括:确定故障计量装置的错误接线的更正系数。在其中一个实施例中,根据电能计量结构及其连接方式,确定故障计量装置的错误接线的更正系数。在其中一个实施例中,采用测试法确定错误接线的更正系数或采用计算法确定错误接线的更正系数。在其中一个实施例中,所述计算故障追补电量方法还包括步骤:当更正系数无法确定时,采用预设历史时间段的平均用电量作为所述真实用电量。这样的设计,便于计量人员在现场快速准确作业。下面给出具体的示例。

错误接线的更正系数k是在同一功率因数下,电能表正确接线应计量的电能值w与错误接线时电能表所计量的错误电能值w'之比,即

由于w已无法重新测量,只有求出k值才能计算出w值,k值代表电量更正系数,可以采用以下两种方法求得。

原有接线错误的电能表暂时不立即拆除,另外按正确接线再接入一只同型号的电能表,准确度等级不低于原电能表。共同运行一段时间后,两块电能表在此时间段的计量电量比值,即为更正系数k。

设正确计量时功率为p,错误计量时功率为p',发生错误接线的时间为t,则w=pt,w'=p't。代入上面k的计算公式得:

根据上述公式,k可以理解为,正确接线应计量的电能值w是错误接线时电能表实际计量的错误电能值w'的多少倍,所以根据k和w'就可以算出正确的电能值,从而进一步计算应退补的电能值。

k的值存在以下规律:(1)k>1表明计量少计电量;(2)k=1表明计量装置计量正确;(3)0<k<1表明计量装置多计电量;(4)k<0表明计量装置反转。

并且,在其中一个实施例中,对于带互感器接入的电能表还需要乘以相应的倍率。

对于三相三线有功电能表,一般应用于变压器高压受电侧,馈线和台区关口计量,以及大工业用户等。当装置接线正确时,电能表的两相元件计量的功率分别为:

无论负载对称与否,三相三线均满足三相电流和为零,因此三相三线有功电能计量装置的计量功率为二者之和,即:

一般情况下,电力系统运行要求三相对称,即存在u=uab=ubc=uca,i=ia=ib=ic,因此三相三线有功电能计量装置的总功率可记为:

由于三相三线的计量装置接线方式较为灵活,比较容易发生接线错误,且不易检查。三相三线常见错误接线,以及在对应故障情况下的功率p'如下表1所示,其中,tv即电压互感器,ta即电流互感器。

对于三相四线有功电能表,其在供电系统中起着非常重要的作用,主要应用于变压器三相四线低压供电出口计量,以及工农业生产和较大的民用用电计量。当装置接线正确时,电能表的a、b、c三相三个元件计量的功率分别为:

三相四线有功电能计量装置的三相总功率为三相功率之和,即:

一般情况下,电力系统运行要求三相对称,即存在uph=ua=ub=uc,i=ia=ib=ic,因此三相四线有功电能计量装置的三相总功率可记为:

由于三相四线制采用三瓦计法,因此a、b、c三相的三个元件均相互独立计量,而且计量功率在三相平衡时相等,即故障类型存在轮换对称性,三相四线常见错误接线,以及在对应故障情况下的功率p'如下表2所示。

单相二线计算原理较为简单,常见的错误接线类型,以及在对应故障情况下的功率p'如下表3所示。

各实施例中,可以直接采用上表1至表3来确定故障类型及更正系数。

对电能表错误接线进行分析的目的之一就是依据错误接线的计量情况求出实际电能值,使差错电量得以退、补。退补电量指的是根据计量装置故障接线时所计量的错误电能值w',计算用户的真实用电量w,并且退还多交电费或补齐少交电费的过程。退补电量δw的计算公式为:

需要注意,在计算错误接线功率p'时,代入的电压和电流值,必须是在错误接线时间段内电压和电流测量值的算术平均值,三相三线电能表应以线电压代入计算,三相四线电能表应以相电压代入计算。

另外还存在两种情况:第一种情况,当错误接线功率p'=0时,电能表不转动,更正系数无法求出;第二种情况,当错误接线功率p'计算式内含有三角函数时,即电能表转向不定,也有可能p'=0,无法求出更正系数。以上两种情况,均不能根据上述计算公式来确定退补电量,此时应认真复核分析,弄清发生错误接线的时间,再与用户充分沟通,以错误接线前的平均用电量作参考来进行电量的退补。

在用户电能计量装置因接线错误、保险熔断、倍率不符等而计量不正确时,需按规定计算方法补计相应电量的电费;若无法计算,则以用户正常月份电量为基准补计。在其中一个实施例中,计算故障追补电量,包括:确定故障期间的月用电量,采用预设历史时间段的平均月用电量及所述故障期间的月用电量,计算故障追补电量。该计算法可称为正常月用电量对比法:

故障期间的月用电量与客户以往正常的相同月用电量进行对比,应追补电量=(正常的月平均用电量-故障的月平均用电量)×故障的月数,或者,应追补电量=(正常的日平均用电量-故障的日平均用电量)×故障的日数。在其中一个实施例中,按近期连续3个月正常用电量的平均值来确定正常月份电量。下面给出一个具体应用的示例。

客户乙在六月份用电量为950kwh,在七月份用电量为850kwh,在八月份用电量为1200kwh。但在九月份因为街道施工,客户乙的计量装置发生损坏,直到十月份抄表人员在巡查时才发现并及时整改,在此期间,客户乙九月份和十月份的用电量分别为400kwh和500kwh,则根据追补电量=(正常的月平均用电量-故障的月平均用电量)×故障的月数,客户乙需要补回的电计算如下:

即客户乙需要再承担1100kwh的电量电费。

为了维护用户的权利,尊重实际情况,在其中一个实施例中,计算故障追补电量的基本电费以月计算,且对于存在新增、增容、变更与终止状况的基本电费以实际天数计算。亦即,基本电费以月计算,但新增、增容、变更与终止客户当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。

在其中一个实施例中,计算故障追补电量之后,所述计算故障追补电量方法还包括步骤:根据所述故障追补电量收取费用、维护线路及调整电能计量装置。如图8所示,在其中一个实施例中,一种计算故障追补电量方法,其包括以下步骤:检测计量回路,确定发生故障;获取各相计量回路的参数;输入选择响应的故障类型及故障起始时间;根据所述参数、所述故障类型及所述故障起始时间,计算故障追补电量;根据所述故障追补电量收取费用、维护线路及调整电能计量装置。其余实施例以此类推。这样的设计,判断电能表故障及时方便,能最大限度地避免电量差错的发生,且在计算故障追补电量之后能够及时有效地进行处理,提高了电能计量管理水平,减少电量追补纠纷,替代传统的人工现场检测校验方法从而节省人力物力,提高企业的经济效益。

需要说明的是,本申请的其它实施例还包括,上述各实施例中的技术特征相互组合所形成的、能够实施的计算故障追补电量方法。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的专利保护范围应以所附权利要求为准。

}

京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。

注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。


京东价:京东价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。

划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或其他真实有依据的价格;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。

折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。

异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。

}

我要回帖

更多关于 0.5级电流互感器可用于计量吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信