暖通设计中防火与排烟的种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。

从规范出发,GB《建筑通风和排烟系统用门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说,可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。

从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于)均为常闭。

问题1:是否存在70℃常闭的防火阀?

应该存在DFHF(B70℃),即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要的气体消防房间(如做了空调的档案库)。

问题2:是否存在280℃常闭的排烟防火阀?

个人认为不存在280℃常闭的排烟防火阀,从定义中可以看出,排烟防火阀主要是排烟实用,280℃熔断关闭进行防火作用。既然排烟时需要使用,则做成常开的更可靠,可以避免常闭阀门在火灾发生时发生故障无法开启的情况。

如果是排风兼排烟系统中平时不排风,仅火灾时需要排烟的风管,使用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀即可。(如果排烟口自带280摄氏度熔断,可以不使用常开280℃PFHF?)

有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有208摄氏度熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280℃熔断关闭。该阀应设置在排烟系统的管道上或安装在排烟的吸入口处。

这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀替代,这时发生火灾排烟口开启并连锁风机启动即可。若安装在风机吸入口与排烟管道末端,发生火灾时需要连锁开动全部的“自动排烟防火阀”,且需要连锁启动风机,控制更为复杂,中间有一个开启失败则系统不能正常运行,可靠性不如常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀。

问题3:排烟阀是否存在常开?

这里的排烟阀也就相当于排烟口,对于常见的板式排烟口与多叶排烟口,市场上常见的均为常闭形式,一般不需要常开的排烟口。对于排风兼排烟系统的排烟口,可以采用“单层百叶+280℃电控排烟防火阀”进行控制。

问题4:70℃防火阀的应用场合有哪些?

防火阀应用场合很多,在空调送回风干管,通风风机进出口,风井入口,管道穿越防火分区/变形缝/重要房间/机房/火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直风管与每层水平风管连接处。等很多场合都需要设置防火阀。

问题5:对于没有空调机房的空调,如新风换气机,吸顶式空调器等,防火阀如何设置?

此时,并不必须设置防火阀、在回风管上设置防火阀、送回风均设置防火阀。个人认为如果发生火灾,可由消防控制室直接关停空调,不需要设置防火阀。如果没有控制中心,可以在回风管道上设置防火阀并连锁空调主机,回风温度70℃时熔断关闭并关闭空调主机。在送风管道上设置防火阀起不到作用,因为风先通过回风管进入空调,在回风管上设置防火阀就可以满足要求。

问题6:送回风主干管的防火阀是否要连锁空调主机?

个人认为需要连锁空调主机(如果可以实现)。

问题7:空调新风取风管是否需要安装防火阀?

一般来说不需要。特别是如果回风,送风均安装防火阀之后,新风取风口就没有必要在安装防火阀了。并且一般取风口位于室外,且按照规范要求与排烟口保持10m以上的水平距离或3m以上的垂直距离(排烟口在上),一般烟气不会从新风口进入空调,所以一般不需要安装防火阀。

问题8:空调风管连接到风井时,如果没有穿越防火分区,且风井仅带这一根风管,可以不用安装防火阀?

空调风管连接至风井时,如果没有穿越防火分区,且风井带有二根或二根以上的风管(即多个系统公用风井),需要在风管连接风井处安装70℃常开防火阀,并且在防火阀后需设置止回阀。如果风管穿越防火分区,则一定要加防火阀。

问题9:防火阀设置在哪一侧?

防火阀应该设置在与空气流动方向相同的一侧,即如果是送风管,防火阀应该设置在还未穿墙的一侧。穿越变形缝两侧均应该设置防火阀。如果需要安装防火阀的一侧没有空间或者不便于安装时可以根据施工要求改到另一侧?

问题10:如果风机出口直接开百叶通往室外,则风机出口侧需要安装防火阀?

对于风机房内的风机,出口直接开百叶通往室外,此处风机出口可以不设防火阀。如果安装70℃常开防火阀且连锁风机当然可以,但是此时若风机房着火且烧穿风管,此阀门才会作用,且风机出口直接经百叶通往室外,此阀门作用基本不大。如果风机出口的管道需要穿越重要房间/易着火房间/防火分区等位置之后才通往室外,则在风机房内排风风机出口侧也需要设置70℃防火阀。

问题11:该出口侧阀门是否需要与风机连锁?

正常来说,该阀门与风机连锁更为保险,也就是在风机房发生火灾时,放置烟气蔓延到其他区域,可以连锁关停风机。对于风机房内的送风风机:在风机出口靠墙一侧(200mm以内)设置70℃常开防火阀,并连锁风机关闭。如果风机入口直接通往室外百叶,则风机入口不需要设置防火阀。如果风机入口的管道需要穿越重要房间/易着火房间/防火分区等位置之后才通往室外,则在风机房内送风风机入口侧也需要设置70℃防火阀,该阀门最好能连锁风机关闭(见问题10)。

问题12:风机不在风机房内的情况下,风机进出口的防火阀如何设置?

与问题五类似,认为需要在排风机的入口/送风机的出口设置70℃常开防火阀且连锁风机关闭即可,不需要两端都设。

问题13:风机房内排烟兼排风风机的出口如果直接开百叶通往室外,可不设置阀门?

风机房内排烟兼排风风机的出口如果穿墙/其他房间,然后通往室外,需要在出口侧靠墙处设置280℃常开排烟防火阀并连锁风机关闭。

如果没有风机房,排烟风机出口可以不设排烟防火阀(入口要安装280℃常开排烟防火阀且连锁风机关闭)。

如果风机出口通往风井,且该风井仅仅带此一个系统,可以不设排烟防火阀。(如果穿越了防火分区,一定要设排烟防火阀)

如果风机出口通往风井,该风井带2个或2个以上的系统,则每个系统风机出口靠风井处(200mm以内)设280℃常开排烟防火阀且连锁风机关闭,且后面设止回阀。

机电天下平台(网址:),聚集天下建筑机电行业之精英、汇聚天下建筑机电行业之精华!创建于2015 年 5月18 日。机电天下媒体矩阵主要由机电天下网站、机电天下公众号、机电天下学院、机电天下头条号等十余个知名平台自媒体组成,为建筑行业领域内的机电设计师、顾问、施工安装工程管理人员、设备材料厂商、开发商等提供信息服务、互联网精准营销服务、专业资料服务、技术培训服务等。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

}
  • 3C防火阀 金光排烟防火阀 消防防火阀厂家 一般情况排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有...

  • 消防排烟防火阀装置在通风、空气调节体系的送、回风管道上,平常呈开启状况,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。关于消防排烟防火阀的基本功能要求。 防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。阀门应具有复位功能,其操作应方便、灵敏...

  • 吸油烟机出风口都带止逆阀,公共烟道的入户口又加装了止逆阀,但使用一段时间后油烟倒灌又发生了;并伴有排烟不畅,这是什么原因?原因一:吸油烟机上的止逆阀和单独销售的油烟止逆阀大都采用吸油烟机风力开启、阀片自重关闭的结构,小部分在阀片上加装弹簧以助阀门关闭。为了保证吸油烟机风力可以吹开止逆阀,阀片重量...

  • 防火阀和烟道防火止回阀是不是一个产品,我们先看看什么是烟道防火止回阀 烟道防火止回阀是安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处,风机工作时呈现开启状态(排出废气)。风机不工作时处于自然关闭状态(防止废弃回流),屋内或共用风道内气温达到规定值时可自动关闭,并在规定时间内...

  • 正压送风压力传感器厂家推出新产品,防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机正压送风压力传感器等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 (1)风机选型...

  • 隧道通风系统的主要作用是区间早晚通风,列车在区间发生阻塞、火灾等情况时进行气流筹备及辅助排烟,及列车停靠在车站时排除热量,常见问题有:      1、辅助排烟失效      当站厅发生火灾时,一般通过隧道风机的开启及屏蔽门端门的打开进行辅助排烟,若隧道风机TVF接线有误导致运转方向...

  •   标准GA/T798-2008排油烟气防火止回阀1.范围 本标准适用于建筑内厨房排油烟集中管道和卫生间排风共用管道上设置的止回阀。 3.术语和定义 GE15930——2007确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1排油烟气防火止回阀 安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处,风机...

  • 现在,越来越多的厨房用具安全受到人们的关注,我们在使用这些高科技产品的同时,其实应该想一套方法对抗现在厨房用具体系问题。那么,在抽油烟机的使用中,排油烟气防火止回阀应该怎么设计才符合行业的安全标准呢?今天,就让小编为大家讲解一下。首先,我们在家庭内使用排油烟气防火止回阀,无非就是想让厨房的气体能...

  • 焊烟除尘器原理-高效环保焊烟净化设备除尘工作原理 焊烟除尘器作为现代运用广泛的除尘设备,其工作原理就是通过风机将含尘气体吸入进风口,再通过高效滤芯将粉尘附着在滤袋上,后面还设置有活性炭过滤器吸附细小的微粒,净化完成后的空气经过排风口排出,保证除尘器设备净化的空气达到环保要求。   焊烟除尘器是一...

  •   靠前节 一般规定   1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。   1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。   1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:    (1)长度超过20m的内走道。   ...

  • 以配合现场保温材料,使机组噪音低于国风机与换热器合理匹配混的全称便地安装在凝土墙,三档可调情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高,先进的胀管工艺保证了换凝砖墙或轻钢,层建筑的楼梯管道井等竖向管...

  • 催化燃烧设备生产厂家?催化燃烧原理,催化燃烧活性碳。 催化燃烧装置是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧装置的工作原理是:借助催化剂使农业生产体系废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使农业生产体系废气分解为二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外...

  • 防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。 防火阀消防防火阀 排烟防火阀 防爆风机常开式防火阀 不锈钢防火排烟阀,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。有70℃或280℃可选。手动复位开启。防...

 防火阀消防防火阀 排烟防火阀 防爆风机常开式防火阀 不锈钢防火排烟阀,在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。  • 5.5米焦化厂地面站除尘器工程方案1.1.项目名称:5.5m焦炉出焦地面除尘站工程。1.2.设计基本参数1.2.1焦炉基本参数设计年产量: 130万吨孔数: 2×65孔炭化室尺寸(长×宽×高): 1×5500mm炭化室中心距(热): 1350mm单孔装煤量: 36.66t单孔出焦量: 27.5t周转时间:

  • 一、机电施工单位应在消防联动调试前完成:   1、 对所有消防电气设备本体进行带负载试验和配合进行消防联动试验。       2、 检查所有末端双电源箱的双电源切换在发电机供电状态下是否正常。       3、 配合相关公司分别进行消防泵和喷淋泵模拟故障状态下的备用泵自动投入试验。&nb...

 70度常开防火阀(不锈钢防火阀装置),并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。有70℃或280℃可选。手动复位开启。防火阀一版由阀体、叶片、执行机构和温...

  • 防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。 送风管道70度防火阀(不锈钢排烟防火阀),并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。有70℃或280℃可选。手动复位开启。防火阀一版由阀体、叶片、执行机构...

  • 防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。 通风管道防火阀(70度防火阀),并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。有70℃或280℃可选。手动复位开启。防火阀一版由阀体、叶片、执行机构和温感器等...

  • 布袋除尘器在选型时应着重考虑以下几个影响除尘器除尘效率和运行费用的主要因素. (1)处理风量。布袋除尘器的处理风量必须满足系统设计风量的要求,并考虑管道漏风系数。系统风量波动时,应按较高风量选用布袋除尘器。对于高温烟气应按烟气温度折算 到工况风量来选用布袋除尘器。 (2)使用温度。布袋除尘器的使用温度应按...

  •   在选用布袋除尘器时应首先着重考虑以下因素: (1)处理风量。布袋除尘器的处理风量必须满足系统设计风量的要求,并考虑管道漏风系数。系统风量波动时,应按较高风量选用布袋除尘器。对于高温烟气应按烟气温度折算 到工况风量来选用布袋除尘器。 (2)使用温度。布袋除尘器的使用温度应按长期使用温度考虑,为防...

  • 一、 通风系统(一)方案1、 水泵房、机修机房、物业用房自然通风。2、 发电机房、变配电室排风采用防爆型排风机,自然补风。发电机房换气次数取15次/ h,变配电间换气次数取12次/ h。3、 汽车库采用机械排风,利用车道补入新风,换气次数取6次/h。(二)风量计算1、 发电机房:体积V=288m3 ...

  • 3.2.5 单向流和混合流洁净室(区)的的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A)。 4.3.3    1 按火灾危险性分类,甲、乙类的房间与相邻的生产区段或房间之间,或有防火分隔要求时,应设隔墙; 5.4.2 物料净化用室与洁净室(区)之间应设置气闸室或传...

  • 消防设计消防钢管施工注意事项!    广西熙隆管业有限公司介绍消防钢管施工注意事项,熙隆管业生产销售消防热镀锌钢管,规格齐全现货销售,严重按标准生产销售。 1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系单独设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接...

  • 标准GA/T798-2008排油烟气防火止回阀1.范围 本标准适用于建筑内厨房排油烟集中管道和卫生间排风共用管道上设置的止回阀。 3.术语和定义 GE15930——2007确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1排油烟气防火止回阀 安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处,风机工作时呈...

}

请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀排烟风机和排烟口没有联动关系吧?

}