交流接触器偶尔断开什么原因?

接触器,本身是利用线圈通电后产生的电磁力,克服弹簧而吸合触头的,断电后,电磁力消失,正常会在弹簧的伸张力作用下断开触头,以往我在工厂碰到这种情况,比较多的是触头外边的塑料帽子,顶到了接触器外壳的边缘上去了(正常有个洞让塑料帽子出来的,但是歪了),导致衔铁被卡住,这时候找螺丝刀按压一下塑料帽子,让它就正一下位置弹出来就正常了,讲白了,是很多配件加工和装配不到位,公差太大引起,请关注:容济点火器

可以说当时接触器可能因为质量管理问题,而产生这样低级的故障,今天只要你不贪图便宜,买伪劣产品,应该很少出现这种问题的。

从交流接触器这张内部实物图来看,如果反作用的弹簧歪了,疲劳了,或者断了,它的伸张力跑方向了,或者变弱了,或者完全没有了,接触器的触头当然是无法复位的,因为触点的回弹完全靠弹簧的弹力来恢复的,而且要垂直于安装座方向出力。

如果是弹簧问题,拆下来摆正一下,或者更换一条,一般都可以解决问题的,特别是动作特别频繁的场合,弹簧是容易疲劳变形的。交流接触器设计时候一般是大电流的,适用于动作频率相对比较低的场合,如果通断频率太高了,就容易出现这种问题。

因为接触器里边有很多洞口和卡槽,如果有一些杂物跑进去了,被卡住也是有可能发生的,一些粉尘或者油污,粘住了衔铁,也会引起运动不顺畅或者卡住,所以一般装在电柜里边,门一定要关闭好锁住。

还有一种情况,是触点粘住了,这种问题是通过太大的电流造成的,和接触器的选型有很大关系,接触器触点的容量一定要考虑清楚载流量而选型了,不然还真会在大电流时候把触点烧粘到一起了,这也是比较危险的事情。

另外灭弧设计也比较关键的,早期的一些产品没有考虑到灭弧问题,就容易出现弧光伤到触点,现在一般都很少见的。

如果触点氧化了,没有及时处理,会发热厉害,氧化进一步加深,形成了恶性循坏,不排除引起黏连烧熔的。所以触点有问题,需要用砂纸打磨一下,让它接触到位。

交流接触器使用时间长了,会产生剩磁,剩磁也会让断电时候无法复位,这个和接触器的材料有一定关系,实际上可以通过改变气隙来调整的,我以前碰到这样的问题,就在两个铁芯之间垫上一层薄薄的纸片,一般能解决问题。

最后提醒一下,要确定交流接触器是否已经真的断电了,这些都是高压电,如果带电情况下去判断,容易引起误解的,可以用万用表测量线圈两端电压,确定没有电压时候才好作业和判断问题了。

}

接触器选相同的额定电压、额定电流、线圈电压一致,常开常闭辅助触点一致

更多产品优惠,请咨询店铺客服,业务手机:5,手机端:

}

您好亲,1、交流接触器通电后不能吸合,应从以下几个方面进行检查和处理:

(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用多用表欧姆挡进行测量(若是接线螺丝松脱,应紧固;若是线圈内部开路,应更换线圈)。

(2)检查交流接触器运动部分的动作机构和动触头是否卡阻:如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整灭弧罩与触头的位置,消除两者的摩擦现象。

(3)检查转轴是否生锈和变形:如果出现生锈和变形现象,应拆下,对转轴进行清洗和校正,必要时更换配件,使转轴转动灵活。

2、如果接触器吸合又断开,可能是交流接触器的自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时应检查辅助触头,修正或更换辅助触头,使之接触良好。

