三差纵联差动保护装置怎么调试?

这样,输出信号就是锯齿波,近似为三角形波,τ>>tW是本电路必要条件,因为他是 在方波到来期间,电容只是缓慢充电,VC还未上升到Vm时,方波就消失,电容 开始放电,以免电容电压出现一个稳定电压值,而且τ越大,锯齿波越接近三角波。输出波 形是对输入波形积分运算的结果号的变化量。

,他是突出输入信号的直流及缓变分量,降低输入信4. RC滤波电路(无源)

在模拟电路,由RC组成的无源滤波电路中,根据电容的接法及大小主要可分为低通滤波 电路(如图7)和高通滤波电路(如图8)。

(1)在图7的低通滤波电路中,他跟积分电路有些相似(电容C都是并在输出端),但 他们是应 用在不同的电路功能上,积分电路主要是利用电容C充电时的积分作用,在输入方波情形下 ,来产生周期性的锯齿波(三角波),因此电容C及电阻R是根据方波的tW来选取,而 低通滤波电路,是将较高频率的信号旁路掉(因XC=1/(2πfC),f较大时,XC较 小,相当于短路),因而电容C的值是参照低频点的数值来确定,对于电源的滤波电路,理 论上C值愈大愈好。

(2)图8的高通滤波电路与微分电路或耦合电路形式相同。在脉冲数字电路中,因RC与脉 宽tW的关系不同而区分为微分电路和耦合电路;在模拟电路,选择恰当的电容C值, 就可以有选择性地让较高频的信号通过,而阻断直流及低频信号,如高音喇叭串接的电容, 就是阻止中低音进入高音喇叭,以免烧坏。另一方面,在多级交流放大电路中,他也是一种 耦合电路。

当需要将脉冲信号经电阻分压传到下一级时,由于电路中存在各种形式的电容,如寄生电容 ,他相当于在负载侧接有一负载电容(如图9),当输入一脉冲信号时,因电容CL的 充电,电压不能突变,使输出波形前沿变坏,失真。为此,可在R1两端并接一加速电容 C1,这样组成一个RC脉冲分压器(如图10)。

(1)t=0+时,电容视为短路,电流只流经C1,CL,VO由C1和CL分压得到:

但是,任何信号源都有一定的内阻,以及一些电路的需要,通常采取过补偿的办法,如电视 信号中,为突出传送图像的轮廓,采用勾边电路,就是通过加大C1的取值。

求RC电路的放电时间为1分锺,电压从9V降到5v.放电电流为300mA左右,选择最佳的的R值和C值。

RC电路的放电方程是:UC=US*e-t/RC,其中,US=9,UC=5,t=60,代入公式可求出时间常数RC的值,现在关键的就是要确定R和C的值了,它只能通过你所要求的放电电路来选择了,由放电电流公式:I=C*dU/dt,再将此公式代入上面的公式中可得:I=-US*C/RCe-t/RC,将C看成一个未知参数,然后作出I-t曲线,计算出该曲线与直线I=300所围成的面积,这个积分上下限为t=0-60,去使面积最小的C值就可.

RCS-978变压器保护常见的故障

1、装置报保护板长期起动怎么处理

答: CPU板起动元件起动时间超过10s只发告警信号,不闭锁保护

处理办法:运行中出现请检查二次回路接线和定值,可检查装置状态中开入量状态,通过开入状态的启动开入变位确定是哪一侧启动,检查相关侧定值;若用户是试验时出现,基本都是加量时间过长,只需注意实验方法即可。

2、装置报TA断线怎么处理

答: 差动回路、零差回路TA断线、短路等的总的TA断线报警,但装置无法判断具体位置只发告警信号,根据“TA断线闭锁差动控制字”可选择闭锁差动保护

处理办法:检查二次回路接线及装置采样,恢复正常后,复位装置或断电重启才可以恢复正常。 判据:

差动保护起动后满足以下任一条件认为是故障情况,开放差动保护,否则认为是差回路TA异常造成的差动保护起动。

i) 任一侧任一相间工频变化量电压元件起动; ii) 任一侧负序相电压大于6V;

iii) 起动后任一侧任一相电流比起动前增加; iv) 起动后最大相电流大于1.1Ie。

通过‘TA断线闭锁差动控制字’,引起差动起动的差回路异常可只发报警信号,或额定负荷下闭锁差动保护,或任何情况下闭锁差动保护。当‘TA断线闭锁差动控制字’整定为‘0’时,比率差动、零序或分侧比率差动不经过TA断线和短路闭锁。当‘TA断线闭锁差动控制字’ 整定为‘1’时,比率差动和零序或分侧比率差动经过TA断线和短路闭锁,比率差动不经过TA断线和短路闭锁;当‘TA断线闭锁差动控制字’ 整定为‘2’时,比率差动、零序或分侧比率差动均经过TA断线和短路闭锁。工频变化量比率差动保护始终经过TA断线和短路闭锁。

3、装置报各侧及支路TA断线怎么处理

答: 此回路TA断线、短路只发告警信号,不闭锁保护

处理办法:检查二次回路接线及装置采样,恢复正常后复位装置或断电重启才可以恢复正常。

判据:根据总的TA断线报警及该支路的TA异常同时满足时报该支路TA断线。

4、装置报公共绕组TA断线怎么处理

答: 此回路TA断线、短路只发告警信号,不闭锁保护 处理办法:检查二次回路接线及装置采样,恢复正常后复位装置或断电重启才可以恢复正常。

判据:根据总的TA断线报警及该支路的TA异常同时满足时报该支路TA断线

5、装置报差动保护差流异常怎么处理

答: 未引起差动保护起动的差回路异常报警,只发告警信号不闭锁保护。 处理办法:检查二次回路接线和TA极性及装置采样 判据一:当任一相差流大于差流报警定值( Ibj_set)的时间超过10秒时,发出差流异常报警信号,不闭锁差动保护。差流报警定值应避开有载调压变压器分接头不在中间时产生的最大差流,或其他原因运行时可能产生的最大差流。

判据二:当任一相差流满足下式的时间超过10秒时发出差流异常报警信号,不闭锁差动保护。差流报警起始定值应避开变压器的励磁电流。公式参考说明书中(3-6-1-1)

RCS—978HB采用方法二,其它型号采用方法一,因此 在不同装置中含义不同。

6、装置报零序差动保护差流异常怎么处理

答: 未引起零序或分侧差动保护起动的差回路异常报警,只发告警信号不闭锁装置。

处理办法:检查二次回路接线和TA极性

告警判据如下:当零序或分侧差流大于定值的时间超过10秒时发出零序或分侧差流异常报警信号。

7、装置报各侧TV异常怎么处理

答: 此TV回路异常或采样回路异常只发告警信号,不闭锁保护

1、检查CPU和MON的采样值、二次回路接线,确定是二次回路原因还是硬件原因。

TV 异常判别判据如下:

(1)、正序电压小于30V,且任一相电流大于0.04In 或开关在合位状态; (2)、负序电压大于8V。

满足上述任一条件,同时保护起动元件未起动,延时10 秒报该侧母线TV 异常,并

发出报警信号,在电压恢复正常后延时10 秒恢复。在异常期间,根据整定控制字选择

是退出经方向或电压闭锁的各段过流保护还是暂时取消方向和电压闭锁,以上各节均有 详细说明。

● 注意:当某侧电压退出时,该侧TV 异常判别功能自动解除

8、装置报管理板长期起动怎么处理

答: MONI板起动元件起动时间超过10s只发告警信号,不闭锁保护

处理办法:运行出现请用户检查二次回路接线和定值,可检查装置状态中开入量状态,通过开入状态的启动开入变位确定是哪一侧启动,检查相关侧定值;若用户是实验时出现,基本都是加量时间过长,只需注意实验方法即可。

处理办法:运行出现请用户检查二次回路接线和定值,可检查装置状态中开入量状态,通过开入状态的启动开入变位确定是哪一侧启动,检查相关侧定值;若用户是实验时出现,基本都是加量时间过长,只需注意实验方法即可。

9、装置报不对应启动报警怎么处理

答: CPU板动作元件与MONI板起动元件不对应只发告警信号,不闭锁保护 处理办法:置现场服务单,现场检查,必要时需更换相关插件。

10、装置报面板通讯出错怎么处理 答: 人机面板与CPU板无法通讯

处理办法:检查人机面板与CPU连线,检查CPU板是否在升级程序。仍无法恢复置现场服务单

11、装置报管理板DSP出错怎么处理 答: MON板上DSP损坏闭锁保护 处理办法:更换MON板处理

1、RCS-931应用在专用光纤方式时应用的最长距离是多少

1、若采用64Kbits/s波特率,最大传输距离为100kM,工程中最长有93kM的;

2、若采用2M/s传输波特率,最大传输距离为50kM。

2、距离保护定值中的接地偏移角如何整定?

答: 意义:阻抗偏移角应用于接地、相间距离I、II段中,用于提高距离保护抗过渡电阻的能力。

1、接地距离偏移角:为扩大测量过渡电阻能力,接地距离Ⅰ、Ⅱ段的特性圆可向第一象限偏移,

建议线路长度≥40kM时取0°,≥10kM时取15°,

1、相间距离偏移角:为扩大测量过渡电阻能力,相间距离Ⅰ、Ⅱ段的特性圆可向第一象限偏移,

建议线路长度≥10kM时取0°,≥2kM时取15°,

3、重合闸用到的线路电压可否接100V对该电压的极性有何要求?

对于RCS-901/902/931高压线路保护可以不考虑极性问题,因此不管线路电压用的是哪一线电压还是哪一相间电压,极性如何,保护能够自动适应。 对于RCS-941/951中低压线路保护定制单中有“定角度差定值”

固定角度差定值:用于检无压或同期的方式,线路电压UX可接入相或相间电压,该定值指检同期时线路电压UX相对于母线电压UA的角度,典型的整定值如下表: 线路电压相别 A B C AB BC CA 整定值(度) 0 240 120 30 270 150

4、如果零序过流保护如果某一元件不投入,定值该如何整定?

答: 对于各零序电流定值,均应大于零序起动电流定值,

零序过流Ⅰ段定值≥零序过流Ⅱ段定值≥零序过流Ⅲ段定值≥零序过流Ⅳ段定值(零序反时限定值)≥零序起动电流定值。

5、如果阻抗保护如果某一元件不投入,定值该如何整定?

答: 仍应按整定原则和配合关系整定,

如III段阻抗大于Ⅱ段阻抗,Ⅱ段阻抗大于Ⅰ段阻抗,Ⅱ段阻抗对本线末端故障有灵敏度;

6、装置的软压板和硬压板的关系如何

答: “投主保护压板”、“投距离保护压板”和“投零序保护压板”这三个控制字和屏上硬压板为“与”的关系,当需要利用软压板功能时,必须投上硬压板,当不需软压板功能时,必须将这三个控制字整定为“1”。

“投闭重三跳压板”和屏上硬压板为“或”的关系,“投闭重三跳压板”置“1”时,任何故障三跳并闭锁重合闸,一般应置“0”。不管“投闭重三跳压板”置“1”还是“0”,外部闭重沟三输入总是有效。

7、为何做距离保护时装置总是加速保护动作?

答: 做距离保护时开关必须在合位,否则长期开放手合闸加速。 建议用户合上开关

8、装置报容抗定值整定出错是怎么回事?

答: 保护采样到的电容电流和计算得到的电容电流不相符

(大值的0.75倍大于小值),且两者中大值大于0.1In;

产生该报文的原因可能是:

2、运行方式变化如旁路带路

3、光纤传输路径在收发路径上不一致。

9、装置报通道连接错误怎么处理

答: 本侧的通道A应和对侧的通道A互联,本侧的通道B应 和对侧的通道B互联。当两个通道出现交叉连接时,

保护自检报告中报“CHA连接错误”、“CHB连接错误”。

10、装置报通道异常怎么处理

答: 两侧装置通讯有问题,发告警信号 对装置影响:闭锁主保护

11、装置报远跳异常怎么处理

答: 有两种情况会报“远跳异常”:

本侧开入量“发远跳”,延时4S报“远跳异常”—远跳开入异常;

本侧装置接收报文开关信息“收远跳”,延时4S报“远跳异常”

在收远跳开入异常情况下,不执行远跳的起动及出口跳闸的操作。

12、装置报纵联码接收错是怎么回事 答: 接收侧装置接收报文中,读取“对侧纵联码”,与本侧

定值“对侧纵联码”比较,如不等,报“纵联码接收错”。

13、装置报角差整定异常是怎么回事?

答: 母线电压UA与线路电压UX的实际接线与固定角度差定值不符。

装置实时监测的线路电压与母线A相电压的角度与整定值的差

大于100,TWJ不动作或线路有流,且线路电压和母线电压均

大于40V,则经500ms延时报角差整定异常。 对装置影响:

不闭锁保护,角差恢复正常后, 经500ms延时角差整定异常信号复归。

14、装置报控制回路断线怎么处理

答 TWJ和HWJ都为0 TWJ和HWJ均不动作,经500ms延时报控制回路断线。

控制回路断线则重合闸放电

15、装置报TWJ异常怎么处理

1、线路有电流但TWJ动作,经10秒延时报TWJ异常。

2、三相长期不一致。发告警信号 对装置的影响:不闭锁保护

16、装置报TA断线怎么处理

答: 电流回路断线,发告警信号

1、自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流

小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发TA断线异常信号;

2、有自产零序电流而无零序电压,则延时10秒发TA断线异常信号 对装置影响:不闭锁保护

17、装置报线路TV断线怎么处理

答: 线路电压回路断线,发告警信号

如果装置整定为重合闸检同期或检无压,则要用到线路电压,

开关在合闸位置时检查输入的线路电压小于40伏经10秒延时

报线路TV断线。 对装置的影响: 不闭锁装置

18、装置报外部跳闸异常怎么处理

答: 外部跳闸开入长期有效达10秒,发告警信号 对装置的影响:不闭锁装置

19、装置报TV断线怎么处理

电压回路断线,发告警信号 三相电压向量和大于8伏,保护不起动,延时1.25秒发TV断线异常信号; 三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3伏时, 若采用母线TV则延时1.25秒发TV断线异常信号,若采用线路TV,则当 任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发TV断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV还是线路TV。 对装置的影响: 闭锁部分保护

20、装置报突变量长起动怎么处理

答:突变量起动持续超过10秒,发告警信号。 对装置的影响:不闭锁保护

21、装置报零序长期起动怎么处理

答: 零序起动持续动作超过10秒,发告警信号 对装置的影响: 不闭锁保护

22、装置报光耦电源异常怎么处理

答: 装置的24V或220V光耦正电源失去 对装置的影响:闭锁保护装置

处理办法:检查开入板的隔离电源是否接好 检查装置

23、装置报直流电源异常怎么处理 答: 直流电源工作不正常 对装置的影响: 闭锁保护装置

处理办法: 测量外部直流电压的开入DC(101)与(102)间电压,如外部如 外部正常,可通过更换DC插件解决。

24、装置报跳合出口异常怎么处理

答: SIG插件上的出口三极管损坏 对装置的影响:闭锁保护装置 处理办法:可通过更换SIG插件解决

25、装置报定值出错怎么处理

答: CPU插件上的定值区内容被破坏 对装置的影响:闭锁保护装置 处理办法:可通过更换CPU插件解决

3、理解冒泡排序的基本思路

4、应用冒泡排序法进行排序 【重点难点】

1、冒泡排序法的基本思路

2、应用冒泡排序法进行排序

(一)常用排序 排序的概念:

排序就是把一组元素(数据或记录)按照元素的值的递增或递减的次序重新排列元素的过程。

1、冒泡排序:冒泡排序是一种简单而饶有趣味的排序方法,它的基本思想是:每次仅进行相邻两个元素的比较,凡为逆序(a(i)>a(i+1)),则将两个元素交换。

2、插入排序:它是一种最简单的排序方法,它的基本思想是依次将每一个元素插入到一个有序的序列中去。这很象玩扑克牌时一边抓牌一边理牌的过程,抓了一张就插到其相应的位置上去。

3、选择排序:这是一种比较简单的排序方法,其基本思想是,每一趟在n-i+1(i=1,2,3,...,n-1)个元素中选择最小的元素。

冒泡排序是一种简单而饶有兴趣的排序方法,它的基本思想是:每次进行相邻两个元素的比较,凡为逆序(即a(i)>a(i+1)),则将两个元素交换。

先将第一个元素和第二个元素进行比较,若为逆序,则交换之;接着比较第二个和第三个元素;依此类推,直到第n-1个元素和第n个元素进行比较、交换为止。如此经过一趟排序,使最大的元素被安置到最后一个元素的位置上。然后,对前n-1个元素进行同样的操作,使次大的元素被安置到第n-1个元素的位置上。重复以上过程,直到没有元素需要交换为止。

用冒泡排序对68 45 35 75 55 17 41进行排序,第二趟排序后的状态为:

随机生成10个不同的整数存于数组a(1 to 10)中,按从小到大的顺序输出。

冒泡排序是一种简单而饶有兴趣的排序方法,它的基本思想是:每次进行相邻两个元素的比较,凡为逆序(即a(i)>a(i+1)),则将两个元素交换。

先将第一个元素和第二个元素进行比较,若为逆序,则交换之;接着比较第二个和第三个元素;依此类推,直到第n-1个元素和第n个元素进行比较、交换为止。如此经过一趟排序,使最大的元素被安置到最后一个元素的位置上。然后,对前n-1个元素进行同样的操作,使次大的元素被安置到第n-1个元素的位置上。重复以上过程,直到没有元素需要交换为止。

声明数组的一般格式如下:

3、冒泡排序的算法实现: 冒泡排序是一种简单而饶有兴趣的排序方法,它的基本思想是:

每次进行相邻两个元素的比较,凡为逆序(即a(i)>a(i+1)),则将两个元素交换。

1、随机生成10个不同的整数存于数组a(1 to 10)中,按从小到大的顺序输出。

2、随机生成20个学生的考试成绩,其中前50%的学生可以参加夏令营。输出这50%的学生的成绩。

3、数组A和数组B 分别记录6个数据,现在要把这两个数组合并成一个有序的数组。(从大到小的顺序)

}

北京四方CSD-213数字式光纤纵联差动保护装置是CSC-213的升级更新 产品

适用于110KV及以下电压等级的线路光纤差流保护测控装置

光伏电站并网点:对于有升压站的光伏电站,指升压站高压侧母线或接点;对于无升压站的光伏电站,指光伏电站的输出汇总点。

孤岛现象:电网失压时,光伏电站仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。

对于小型光伏电站,应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力。一般情况下,光伏逆变器均带有防孤岛保护的功能,但是为了电力系统的安全***运行,在并网点可以安装防孤岛保护装置,作为另一套保护设备,可以快速切除分布式孤岛电源。

清洁电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(由一台10kV/0.4 kV配电变压器供电)一起并网供电。鉴于对于负荷变化控制有特殊要求,一方面需要供电部门保证用户的供电质量和可靠性,同时使清洁电源能正常工作,充分发挥清洁能源经济效益和试验与***作用。另一方面,清洁电源的运行不应影响配电系统的安全,不允许非计划性的孤岛现象发生

 本装置的任务是对配电变压器的低压侧或者高压侧进行实时监测;对分布式孤岛电源进行必要的控制。采用***为其设计的微机装置和控制电路,这样可以保证保护动作快速性和控制的准确性。

  1. SRP600F防孤岛保护装置的适用范围

    根据不同的测控对象,SRP600F适用于控制切除4路分布式孤岛电源

  2. 2.1 SRP600F装置可集中组屏也可就地分散安装在开关柜上,各间隔功能独立,各装置之间仅通过网络联结,信息共享,这样整个系统不仅灵活性很强,而且其可靠性也得到了很大提高,任一装置故障仅影响一个局部元件。

    2.2  装置采用了***处理器高分辨率的A/D转换器,结合***的测量CT,保证了遥测量的***。

    2.3  保护功能完全不依赖通讯网,网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

    2.4  装置采用全密封设计,加上精心设计的抗干扰组件,使抗振能力,抗电磁干扰能力有很大提高。

    2.5  设计有看门狗功能,使整个系统同时具有较高的测量精度和抗干扰能力。

    2.6  友好的人机界面,装置采用全汉化大屏幕液晶显示,跳闸报告,告警报告,遥信,遥测,定值整定等都在液晶上有明确的汉字标识,便于用户使用和掌握

}

我要回帖

更多关于 纵联差动保护原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信