逆变器后级整流输出290v是什么原因啊?


CT48200-6U嵌入式通信电源系统


嵌入式系统适用于小型程控交换机、接入网、传输设备、移动通信、卫星通信地面站、微波通信供电,也可用于其它通信设备供电。正常情况下,整流模块、配电单元的各种参数均由监控模块进行控制,按其预定的参数或用户命令进行工作。如果市电故障,此时系统将改由电池供电,随着电池的放电,电池端电压开始下降,当电池电压低于 46V 上位机(可设定)电池低压告警点时,监控模块上报告警信号,直接关闭负载输出,整机不工作。当外部市电恢复,系统恢复正常工作状态。
(科瑞爱特提供研发销售:与,同时适用于:通信电源及通信电源系统,也为电力企业单位输送大量的电力电源逆变器,电力UPS,通信电源柜,电力正弦波电源逆变器,通信正弦波电源逆变器)


◆整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数 值达0.99。
◆交流输入电压正常工作范围宽至90~290V。
◆整流模块采用全桥软开关技术,效率最高可达92%以上。
◆完善的电池管理。有负载下电和电池低电压保护 (LVLD+LVBD)及二次下电功能,能实现温度补 偿、自动均浮充控制、自动调压、电池容量计算、 在线电池测试等功能。
◆整流模块采用无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1min。
◆网络化设计,提供多种通信接口(如:RS485、干接点),组网灵活,可实限本地和远程监控, 无人值守。
◆完善的交、直流侧防雷设计,适应多雷暴地区。
◆完备的故障保护、故障告警功能。
◆全正面的操作和维护,可以靠墙安装,有效节约 空间。
◆超低辐射。采用先进的电磁兼容设计,整流模块 能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量 方法》(中华人民共和国通信行业标准YD/T983)。


※嵌入系统共同的性能指标


0
0

在正常大气压下,相对湿度为90%,试验电压为直流500V时,电源输入对输出、输入对地、输出对地的绝缘电阻均不低于10MΩ,漏电流<3.5mA

≥55°C时,电源需降功率输出
0

可长期短路;检测到短路后打嗝工作,打嗝5min
后如果模块输出仍然短路则关机

系统外形尺及安装尺寸(mm)

科瑞爱特,你的电源逆变器、逆变电源合作伴侣!

}