保护液化石油气储罐宜采用?

1.液化石油气供应基地储罐区与外围的防火间距要求

(1)总容积大于50m3,单罐大于20m3的全压式和半冷冻式液化石油气储罐或罐区,与明火或散发火花地点和基地外建筑的防火间距不应当小于表4-7的规定。

(2)液化石油气供应基地的全冷冻式储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距不应当小于表4-8的规定。

(3)液化石油气气化站、混气站的储罐与周围建筑物的防火间距,应当符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定。

2.储罐区内储罐间的防火间距要求

(1)液化石油气储罐之间的防火间距不应当小于相邻较大罐的直径。

(2)数个储罐的总容积大于3000m3时,应当分组布置,组内储罐宜采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距不应当小于20m。

(3)液化石油气储罐与所属泵房的距离不应当小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距可减至6m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时,泵与储罐之间的距离不限。

表4-7 液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐(区)与明火或散发火花地点和基地外建筑的防火间距(单位:m)

注:①防火间距应按本表储罐区的总容积或单罐容积的较大者确定;

②当地下液化石油气储罐的单罐容积不大于50m3,总容积不大于400m3时,其防火间距可按本表的规定减少50%;

③居住区、村镇指1000人或300户及以上者;当少于1000人或300户时,相应防火间距应按本表有关其他民用建筑的要求确定。

表4-8 液化石油气供应基地的全冷冻式储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距(单位:m)

注:①本表所指的储罐为单罐容积大于5000m3,且设有防液堤的全冷冻式液化石油气储罐。当单罐容积等于或小于5000m3时。其防火间距可按总容积相对应的全压力式液化石油气储罐的规定执行;

②居住区、村镇系指1000人或300户以上者,以下者按本表民用建筑执行;

③间距的计算应以储罐外壁为准。

3.工业企业内总容积不大于10m3的液化石油气气化站、混气站的布置要求

工业企业内总容积不大于10m3的液化石油气气化站、混气站的储罐,当设置在专用的独立建筑内时,储罐之间及储罐与外墙的净距,均不应小于相邻较大罐的半径,且不应当小于1m;建筑外墙与相邻厂房的防火间距,一、二级耐火等级建筑不应小于12m,三级耐火等级建筑不应小于14m,四级耐火等级建筑不应小于16m;与附属设备的防火间距可按照甲类厂房有关防火间距的规定确定;储罐室与相邻厂房的室外设备之间的防火间距不应小于12m;设置非直火式气化器的气化间可与储罐室毗连,但应采用无门、窗洞口的防火墙隔开。

4.瓶装液化石油气供应站的布置要求

(1)瓶装液化石油气供应站的分级。瓶装液化石油气供应站,按照其气瓶总容积分为三级:气瓶总容积大于6m3至小于等于20m3的为站为一级站;气瓶总容积大于1m3至小于等于6m3的为站为二级站;气瓶总容积小于等于1m3的为站为三级站。

(2)瓶装液化石油气供应站与站外建筑的防火间距。Ⅰ、Ⅱ级瓶装液化石油气供应站瓶库与站外建筑等的防火间距不应当小于表4-9的规定。

表4-9 Ⅰ、Ⅱ级瓶装液化石油气供应站瓶库与站外建筑等的防火间距(单位:m)

注:总存瓶容积应按实瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。

(3)瓶装液化石油气供应站布置的其他要求。瓶装液化石油气供应站的分级及总存瓶容积不大于1m3的瓶装供应站瓶库的设置,应当符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定。

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

液化石油气储罐等危险场所为什么是布置在全年最小频率风向的上风侧而不是下风侧?如果在全年最小频率风向的

来源:消防工程师考试网 2019年01月28日 【注 册消防工程师专业网站

考友提问:液化石油气储罐等危险场所为什么是布置在全年最小频率风向的上风侧而不是下风侧?如果在全年最小频率风向的下风侧岂不是更安全? 消防考试网回复:那是主导风向上风测,液化石油气储罐防火布置要求: ......

本文章仅截取部分内容供考生参考,如需查看完整内容请查阅相关资料。

}

液化石油气储罐着火后,距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐需进行冷却,邻近罐的冷却面积按其表面积的多少计算。()

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有()。

A、水喷雾系统响应时间为200s

B、着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算

C、相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的1/2计算

D、水喷雾系统持续供给时间为4.0h

E、水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量

有固定冷却系统的液化石油气储罐着火,固定系统冷却用水量包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。

液化石油气储罐火灾,距着火罐多少倍直径范围内的相邻储罐均应进行冷却。()

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

铁浮舱内浮顶储罐火灾,不论灾情发展阶段,着火罐、邻近罐组均要实施冷却保护,开启罐组内着火罐和邻近罐固定喷淋系统,部署移动力量,重点冷却着火罐液位边界线()和邻近罐()液位边界线以上部位。

A、采用地上储罐的加气站,消火栓消防用水量不应小于15L/S;总容积超过50m3或单罐容积超过20m3的储罐还应该设置固定消防冷却水系统,其给水强度不应小于0.15L/m2*S,着火罐的给水围按其全部表面积计算,距着火罐直径与长度之和0.75倍围的相邻储罐的给水围按其表面积的一半计算。
B、采用埋地储罐的加气站,一级站消火栓消防用水量不应小于15L/S;二、三级站消火栓消防用水量不应小于10L/S
C、液化石油气罐地上布置时,连续给水时间不应小于6h,液化石油气罐埋地敷设时,连续给水时间不应小于3h
D、液化石油气罐地上布置时,连续给水时间不应小于3h,液化石油气罐埋地敷设时,连续给水时间不应小于1h

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

某一液化石油气球灌区,球罐直径均为10m。某日因遭雷击,固定冷却系统损坏,并造成一只求罐着火,距着火罐15m范围内的邻近罐有3只。该液化石油气球灌区所需消防用水量为L/s。()

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

油罐区消防用水量的组成包括()。

A、配制泡沫的灭火用水量

储罐区灭火,泡沫液用量包括()。

A、扑灭着火罐泡沫液用量

B、扑灭流散液体泡沫液用量

C、冷却邻近罐泡沫液用量

D、灭周围可燃物泡沫液用量

E、扑灭周围建筑物泡沫液用量

液化石油气储罐发生火灾,必须首先采用各种措施冷却罐壁,以降低罐内温度,防止其发生爆炸。()

}