请问长螺旋钻机操作流程和成孔工艺是什么?怎样快速成孔、钻孔和清孔?

基坑支护工程专项施工方案

发布日期: 执行日期:

名称(规范如有更新须作相应更改)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
《建筑边坡工程技术规范》GB
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012
《建筑基坑工程监测技术规范》GB
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
**工程施工图纸、图纸会审及设计变更等
**工程基坑支护设计图纸
**工程《岩土工程勘察报告》
工程管理部、技术质量部、安全部、……
工程部、技术部、质量部、安全部、……

2.1 基坑概况和特点

总建筑面积**㎡,由***组成。
项目位于***市***区,……。
叙述周边道路,建筑高度、结构形式、用途、与基坑局里,周边管网等……
本项目地下水类型为孔隙型潜水,地下水埋深**~**m(高程**~**m),地下水补给来源为大气降水,地下水位变化幅度约±1.00m。
1、根据周边环境分析,周边管网众多、房屋年代久远等周边环境的影响;2、根据地下水位分析,地下水对基坑影响;3、根据土质情况分析,排桩施工难点,例如成孔难度大等。

本项目支护形式为排桩+锚索支护,安全等级为一级,设计使用年限5年,设计参数如下表:

支护设计平面图见“附图1 支护平面图”。

褐黄色、灰黄色、灰色,松散,含黏性土夹碎石、块石、碎砖、废弃混凝土块等。
(根据桩身长度进行填写,不需要的土层不填写)
组织专业支护分包单位进行支护施工,并进行流水区段划分,本项目支护桩**根,长度**m。根据施工部署需在**天内完成工程桩,因此将项目桩基划分为**个施工段,并根据施工要求在每个区段就近位置配备**个钢筋临时加工车间。混凝土采用商品混凝土,输送方式为泵送。附图2 支护桩施工阶段平面布置图;附图3 流水段划分图和施工顺序图。
待支护桩达到设计强度后,进行冠梁土方开挖及桩头破除,根据工程量要求,配备**钢筋加工场及木工加工场,在冠梁施工完成同时,进行冠梁上部边坡修整及喷锚并进行基坑上部临时道路施工。待冠梁达到设计强度后进行土方分层开挖。
设置*个钢筋加工场,并设置一个水泥库房及注浆设备操作房。锚杆及喷锚施工随土方开挖分层向下进行。

2.3 施工要求及技术保证条件

根据工程需要制定各工序劳动用工计划,按各工序、各岗位进行用人计划统计,确定全体施工人员数量。
通过公司人事部门,遵照“择优选用”的原则,选择能力强的施工管理人员和技术人员组成项目部。
确定各工种工人用人用工数量,确定人员名单,组织工人进行技能操作和安全培训,为随时进入施工现场做好准备。
按照工程设计情况,分析本工程地质情况和施工环境,精心进行设备选型,确定工程用设备型号及数量,并制定详细的施工设备需用计划。
对工程设备进行检查、维修和保养,并预备足够数量的易损零部件。
所有工程施工用机械设备在进场前进行试运转,保证机械设备状况良好。
根据统计的工程量计算原材料用量,编制原材料用量明细表。
根据原材料用量明细表对原材料进行分类,确定采购计划和步骤。
按采购计划对原材料生产厂家进行价格、产地、质量状况、运输距离等情况的调查,综合比较。
根据工程进度计划,针对每种原材料的采购情况,制定各种原材料供应计划。
施工用水、用电及交通准备 根据工程量和设备数量,进行水、电需用量的测算。
对施工现场及周围进行水、电、交通状况进行详细考查,初步确定施工用水的供应点、电力的供应计划、交通工具的选用计划。
根据考查情况和水、电、交通工具的计划,组织施工设备和运输车辆,并对运输车辆和发电机等设备进行试运转,保证其状况良好。
对进场路线进行考察,规划设备和物资进场路线和置放地点,同时施工现场做好准备工作,施工设备和材料的进场做到有条不紊,井然有序。
收集项目周边交通、建筑物、管线及临水临电等资料;
对接业主单位完成控制点及标高原始点移交工作;
组织支护分包单位熟悉图纸,做好前期图纸预审工作,记录后由业主进行图纸会审;
组织支护分包单位工程及技术人员学习相关标准规范,了解各项控制项目要求与标准;

3.2 材料与设备计划

根据支护施工图纸计算原材料用量按采购计划对非集采原材料生产厂家进行价格、产地、质量状况、运输距离等情况的调查并签订采购合同,根据总计划对各物资进行盘点分析,要求供应商做好材料准备。

对设备租赁单位进行考察,确定计划内设备进场时间,在施工前按照计划组织设备进场。

四、施工管理及作业人员配备和分工

岗位职责(支护工程施工)
负责支护施工过程中的质量、安全,材料、人力等资源的组织,参与模板支撑体系验收。
负责支护过程中的安全技术交底,组织支护支撑体系验收。
参与支护施工前方案编制,参与支护施工过程中的安全技术交底,参与模板支撑体系验收。

4.2 专职安全管理人员

选择有支护施工经验的优秀劳务工程签订合同,根据施工部署、流水施工工序及工期要求做好如下劳动力资源计划。

各工种计算的简单方法,可根据商务提供工程量计算:(工程量×单价)/(日人工工资×单项施工周期)
长度(lf+lm))(m)

5.3.1 支护桩施工(长螺旋钻孔灌注桩施工工艺)

根据场区土层条件,本工程拟采用长螺旋钻机成孔,泵送混凝土灌注反插钢筋笼成桩。

根据施工图纸采用全站仪对桩位进行定位放线。
根据桩所在位置,在长螺旋支腿处铺设枕木及钢板,保证钻机稳定及水平。
机操工将钻机移位至施工平台,架设完成,测量人员对桩位进行二次复核后启动钻机进行成孔。
根据钻杆长度及平台实际标高计算钻孔深度,当达到设计深度后停止切土。
通过回切,孔内土壤将随钻机排除孔内,并进行二次清孔。
在钢筋笼内放置导向管,将高压泵管一端接在钢筋笼底部,另一端接在输送泵上,启动输送泵将混凝土连续打入孔内。
利用导向管向桩输送混凝土,同时以1.2~1.5m/min的速度上提泵管送混凝土,但需保证导管埋入混凝土2000mm,过快易坍孔或缩孔。
当上一根桩施工完毕后,钻机移位进行下一根桩的施工。
利用小挖机挖出支护桩周边多余土体,为桩头破除及冠梁施工提供工作面。
桩头凿除采用机械结合人工凿除,主筋外侧部分采用风镐人工凿除,设计桩顶标高位置四周采用风镐向桩内水平凿进,将主筋包围的桩头完全截断,然后用起吊设备将桩头吊走。
在桩间、冠梁区域及冠梁模板支设区域浇筑100mm厚C15混凝土垫层。
根据冠梁边线进行冠梁定位线放置。
根据施工图纸完成钢筋下料,在梁底均匀放置垫块后进行冠梁钢筋绑扎。
采用木模板、木枋、Ф14对拉螺杆进行加固,对拉螺杆间距不大于500。
混凝土浇筑采用汽车泵进行,混凝土浇筑同时留设同条件及标养试块
混凝土强度达到1.2MPa后,在不伤害梁棱角条件下拆除冠梁模板并浇水养护14天。

根据场区地层条件,考虑到周边建筑基础的形式,本项目锚杆施工采用专用锚杆钻机,用长螺旋干孔排渣钻进工艺进行施工。

机操工将钻机移位锚索位置,架设完成。
测量人员对孔位进行二次复核,无误后进入下一步。
启动钻机进行成孔,钻至设计深度。
安放锚索,锚索自由段做好防腐和隔离处理。
采用二次灌浆法,注浆管端距孔底150mm,灌注时,管口要始终埋在砂浆中,待浆液灌满后,封堵孔口,以0.4~0.6MPa压力补浆,稳压10分钟。
锚固体同条件试块强度达到设计强度80%,即可进行预应力张拉,预应力值一般为设计锚固力的75-80%,分级加载,当锚索预应力没有明显衰减时,可锁定锚杆。锁定后如有明显应力损失时,应进行补偿张拉。
钻孔时,钻杆应保持垂直稳固,位置正确,防止因钻杆晃动引起扩大孔径。
钻进速度应根据电流值的变化,及时进行调整。
钻进过程中,应随时清理孔口积土和地面散土
成孔达到设计要求后,即启泵送混凝土,做好施工记录。
混凝土须灌注到地表,清土,钢筋笼下至设计标高。
要经常检查紧固件,防止螺栓松动掉落伤人。
升降动力头时,要注意电机电缆,防止挂碰而发生意外事故。
移支或调平桩机时,一定要垫好枕木,防止机械失稳而发生意外。
桩间要挂网喷射C25砼,以防止桩间土流失而发生事故。
土方开挖时,应先由测量人员做好场地高程的测放工作,保证冠梁、水平支撑等位置标高准确;土方开挖时,应在无结构构件场地向周边适当放坡,放坡坡度控制在0.5%~1%之间,以确保场地渗透水、雨水等自然排泄。
桩头破除时,应严格控制机械破除的高度,在接近底面15cm时,应采用人工打凿,避免破坏下部桩体;桩体顶部新旧砼交界处应清理干净,并用水冲洗,露出新鲜石子。
为保证新旧混凝土连接性能,在桩体上部应涂刷纯水泥浆2遍,保证该部位冠梁与桩体连接牢固。
钢筋绑扎时应严格按照图纸设计要求,控制好钢筋型号、间距、搭接锚固长度;对于单面搭接焊的主筋,应保证搭接长度满足设计要求,焊缝饱满光滑、无夹渣;焊接应做好工艺检验与现场抽检,保证检验合格后方可进行钢筋的安装施工。
模板安装:模板拼缝应严密,避免漏浆影响砼质量;侧模压底条及钢管固定、斜支撑等均须严格按方案设计布设,斜支撑支顶牢固、无松动,避免砼浇筑时胀模、爆模而影响梁砼质量和梁外观尺寸。
混凝土浇筑时,应确保浇筑的连续性,振捣密实;避免冷缝、蜂窝等质量通病的出现;在前后段混凝土交界面应按混凝土流淌自然形成坡面,并及时派人清理打凿,清除表面浮浆及松动石子,保证梁截面连接完整性。
工具锚夹片与工作锚夹片两者不可混用,工具锚夹片使用一般不宜超过10 次。工作锚板、限位板和工具锚板之间的钢绞线一定要保持顺直,不能相互扭结,以保证张拉的顺利进行。
锚固段和张拉段交界处的止浆环必须能承受大于0.5MPa 的注浆压力,且不漏浆,止浆环处钢绞线与止浆环之间必须密封好,止浆环充气压力≥0.5MPa,并用压力表检查有无漏气现象。
锚索上安装的各种进回浆管应保持通畅,管路系统耐压值不低于设计灌浆压力的1.5倍。
封孔灌浆的沉缩部分复灌后不得有脱空现象。
在锚索张拉注浆体强度达到70%以前,其20m范围内不得进行爆破作业。

在现场大门左侧位置设置试验室,标养室采用集装箱内放置标养箱。试验室内主要试验设备见下表:

钢筋原材、钢筋焊接、水泥、混凝土试件试验计划如下表。

6.1 质量验收内容及标准

施工中需严格遵守施工图纸与《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB)等相关的国家规范规定。支护质量检验标准见下表。

钻孔验收指标及偏差要求

钢筋笼质量检验标准(mm)

钢筋混凝土模板安装允许偏差和检查方法

国家规范标准允许偏差值(mm)

锚杆检查验收标准(mm)

锚杆张拉试验中荷载分级及观测时间

总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。
监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师
有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人

建立以项目经理为首的由安全总监、生产经理、技术经理、专职安全员等人员组成的安全领导小组,负责施工现场安全及文明生产的管理,监督和协调工作。贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,现场安全领导小组应定期组织现场安全文明生产检查,发现问题及时整改。

1.对本项目劳动保护和安全生产工作负有直接的管理责任;2.认真贯彻国家和行业有关劳动保护的方针、政策法令、法规和上级有关制度;3.对项目各级管理人员及职工经常进行安全生产教育,不断提高管理人员及职工对安全生产的认识;4.负责与劳务承包方签定《安全生产协议书》;5.建立工程项目安全管理机构,落实各级管理人员的安全生产岗位责任制。制定项目的安全管理办法和安全达标计划,并组织实施;6.定期听取生产经理和安全总监关于支护施工安全生产情况的汇报。并定期向职工通报安全生产情况总结和推广安全生产先进经验。对在安全生产中作出显著成绩者提出奖励意见。
1.宣传和贯彻国家和行业有关劳动保护的方针、政策、法令、法规和上级有关安全生产的规章制度和决议;2.经常对施工现场、车辆、机械进行安全检查,及时发现各种不安全问题要及时向领导和上级主管部门汇报,发现严重不安全隐患和特别紧急的情况时,有权指令先行停止生产,并立即报告有关部门进行处理;3.参加编制项目支护施工方案和支护安全技术措施计划,对安全技术措施提出意见,并在施工中督促检查其落实和执行情况;4.随时督促检查支护班组执行安全生产规章制度和安全技术操作规程情况,对违章和冒险作业要立即劝阻,对有可能造成重大伤亡事故者,有权先行令其停工,签发“安全隐患通知单”并立即报告领导处理。对不认真执行或不执行安全规章制度的单位和个人有权越级上报;5.参加每周组织的安全大检查,对不安全问题提出改进措施和意见,并监督其整改和实施;6.协助项目对支护班组、职工进行三级安全教育和安全技术操作规程的学习;7.组织项目部有关人员对施工机具使用前的安全合格验收工作;8.督促检查支护班组的班前安全活动;9.负责对项目安全资料整理档案工作;10.做好每日巡回安全记录。
1.在项目经理的领导下,对本支护工程直接进行安全生产管理;2.在管理支护工程生产的同时,必须管理好相关安全工作;3.组织班组学习各项安全生产规章制度和安全技术操作规程,组织新工人、新调换工种工人上岗前的三级安全教育。杜绝项目私自招用民工现象;4.参加伤亡事故和重大末遂事故的调查分析,积极采取切实可行的安全防范措施;5.有权拒绝执行上级不安全的生产指令。
1.在项目经理的领导下,对本支护工程安全生产负总的技术责任;2.组织编制支护工程专项施工方案时,必须同时编制切实可行的安全技术措施,并根据季节性的特点编制适合本地区的季节性安全技术措施,并督促实施;3.主持项目职工对安全技术操作规程的学习和考核工作;4.做好支护工程施工安全技术交底;5.参加本项目定期和不定期的安全检查,及时解决施工中不安全的技术问题;6.参加安全事故的调查分析工作,并提出防范措施;
1.负责施工现场的安全生产、文明卫生、防火管理工作,遵守国家法令,认真学习熟悉安全生产规章制度,努力提高专业知识和管理水准,加强自身建设;2.经常及时检查施工现场的安全生产工作,发现隐患及时采取措施进行整改,并及时汇报项目经理处理;3.坚持原则,对违章作业,违反安全操作规程的人和事,决不姑息,敢于阻止和教育;4.对安全设施的配置提出合理意见,提交项目经理解决,如得不到解决,应责令暂停施工,报公司处理;5.发生工伤事故,及时保护现场,组织抢救及立即报告项目经理和上报公司;6.做好安全技术交底工作,强化安全生产、文明卫生、防火工作的管理。
1.在生产经理的领导下,对所支护工程的安全生产负直接管理责任;2.认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护的方针、法令、政策和上级有关的制度;3.具体组织班组学习安全生产规章制度和安全技术操作规程。组织班组每周一次的安全活动日活动,主抓新工人进场的三级安全教育;4.对违章作业和冒险施工不听劝阻者,即令其停工,并提出行政和经济处理意见,对严重危及安全的施工部位和场所,在末采取安全措施前绝不违章冒险施工;5.有权拒绝执行上级不安全的生产指令。

7.2.1安全保证措施

进入施工现场人员必须佩戴安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的防护用品。
进场施工人员须符合劳务人员用工有关规定,证件齐全,特殊工种持有效上岗证上岗。
电气设备的电源,应按有关规定架设安装;电气设备均须有良好的接地接零,接地电阻不大于4Ω,并装有可靠的触电保护装置。
施工人员进入现场要进行“三级”安全教育,施工前向操作人员做专项技术安全交底。
配电箱以及其它供电设备不得置于水中或者泥浆中,电线接头要牢固,并且要绝缘,输电线路必须设有漏电开关。
在施工全过程中,应严格执行有关机械的安全操作规程,由专人操作并加强机械维修保养,经安全部门检验认可,领证后方可投入使用。
挖掘机及吊车工作时,必须有专人指挥,并且在其工作范围内不得站人。
材料运输车进出场必须打开转向灯,入场后倒车必须设专人指挥。
吊车及钻机工作之前必须进行机械安全检查。
钻机在转产行走时,对陡坡等道路进行观察,必要时制定加固措施,防止钻机碰撞结构物、翻车等事故发生。
钻机就位后,应有专人指挥对机底枕木填实,保证施工时机械不倾斜、不倾倒。同时对钻机及配套设施进行全面安全检查。钻机安设牢固后,对钻架加设斜撑及揽风绳,钻机上应安装避雷设施。
冲、钻孔前要检查各传动箱润滑油是否足量,各联接处是否牢固,泥浆循环系统(离心泵)是否正常,确认各部件性能良好后,才开始作业。
钻孔施工过程中,非施工人员不得进入施工现场,钻孔施工人员距离钻机不得太近,防止机械伤人。
操作期间,操作人员不得擅自离开工作岗位或做其他的事。钻孔过程中,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时,应立即停钻,查明原因并处理后,方可继续施钻。

7.2.2文明施工措施

各种材料定点存放,摆放整齐,有防风、防雨、防潮措施,机械设备(设施)清洁。
土方施工产生的扬尘主要是采取淋水降尘的措施。在出口出设冲洗池和沉淀池,每量车出去前进行清洗。
水泥等易飞扬物、细颗粒散体材料设置封闭的库房或用围挡、苫布等进行遮盖。
施工现场建立临时污水管网,在最后出口处设置沉淀池,污水经沉淀后直接排入市政污水管网。
遵章守纪,团结互助,与甲方等有关方面精诚协作,与场区周围居民搞好关系。合理调整安排工序,做到文明管理、不扰民施工,在施工中可将钻机夜间安排在远离居民区的地方施工,以减少施工钻机的扰民。积极配合甲方及总包方做好现场工作。
生活区室内外清洁,不随地乱扔乱倒废弃物,严禁酗酒闹事、偷盗赌博、打架斗殴。
建筑物周围外设密目安全网封闭,坚持工完场清,及时将施工中产生的废弃物清理至垃圾堆放场。建筑垃圾密闭贮存,施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾车运输或采用容器吊运或袋装,严禁随意凌空抛撒,施工垃圾应及时清运,并适量洒水,减少污染。
为避免运土车发生遗洒,在现场搭设拍土架,将运土车上的土拍实,并盖上苫布。在出口出设冲洗池和沉淀池,每量车出去前进行清洗。所有进出现场的运输车辆,必须车状良好,尾气排放合乎市交通管理部门的规定。
在排桩锚索支护施工时,对基坑工程监测的技术要求应包括监测项目、监测频率和监测报警值等。
基坑工程施工前,应由建设方委托具有相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案,监测方案需经建设方、设计方、监理方等认可,必要时还需与基坑周边环境涉及的用关管理单位协商一致后方可实施。
基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。
基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。应针对监测对象的关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。
排桩锚索支护施工过程中,应对支护结构成型质量,冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现,支撑、立柱有无较大变形,止水帷幕有无开裂、渗漏,墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移,基坑有无涌土、流沙、管涌等。
对施工工况进场观测,开挖后土质情况与岩土勘察报告有无差异,基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致,场地地表水,地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常,基坑周边地面有无超载。
周边管道有无破损、泄露情况,周边建筑有无新增裂缝出现,周边道路有无裂缝、沉陷,邻近基坑及建筑的施工变化情况。
基准点、监测点完好状况,监测元件的完好及保护情况,有无影响观测工作的障碍物。

项目部针对应急事故成立应急小组,组长由项目经理担任,副组长由生产经理、总工、安全总监担任,成员由项目部管理人员与劳务分包单位负责人等组成,应急小组成员名单如下:

观测部位变形量达到或超预警值,已经开始威胁基坑安全;
观测部位变形量或变形速率出现异常变化,可能威胁到基坑安全;
建筑本身、周边建筑及地表出现裂缝,倾斜等异常,可能威胁到建筑自身安全;
周边或开挖面出现塌陷、滑坡等情况时;
意外事故造成局部塌陷、崩塌;
由于暴雨、地震、冻融等自然灾害引起的其他异常变化时;
业主、总包、监理单位认为需要的其他紧急情况。

(1)基坑开挖过程中,随时安排技术人员进行巡视,注意观察边坡附近及地表有无裂缝,周围建筑有无异常变化,若发现边坡出现裂缝,应立即开始一级应急措施:

立现场应急领导小组,安排指挥抢救工作。
根据不同结构形式,制定相应的加固措施。暂停所有基坑工程,安排采用挖土机坡角堆土,压镇坡角;边坡上口,移走所有堆放物,对坡顶进行卸载,必要时摘掉局部土方,放一级台阶。
加强巡视力度,巡视时间每0.5~1h一次。以便反馈信息,供领导决策。
对于对临边建筑的安全进行评价,与业主单位协商,采取相应的加固措施。
进行紧急措施处理后,持续进行变形观察,直至基坑工程完工,移交。

(2)施工过程中边坡土体出水而影响边坡稳定时:

首先各单位密切配合。了解施工现场及周边地下管线(上、下水、污水、雨水、消防等)是否有渗漏现象,及时切断水源并进行补漏和堵截;边坡土体可采用长期设置导流花管的方法将土体中水导出,基槽设盲沟和集水井,用水泵将水尽快排出基槽。

施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时,应迅速逐级上报,次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管部门。项目部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递,由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议,协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。

对应急逃生线路和救援线路进行规划,并在施工现场、办公区、生活区显要位置竖牌公示:**项目基坑施工阶段应急线路线路图(用CAD图表示)
1)应急小组根据事故具体情况组织救援人员,按照依次组织项目部管理人员、劳务管理人员、外部单位人员、其他人员的顺序进行现场救援。2)主要救援工具及位置工具名称存放位置工具名称存放位置吊车外部租赁应急发电机施工现场沙袋施工现场堵漏王施工现场照明灯具施工现场/仓库切割机仓库钢管、扣件材料堆场钢丝绳仓库灭火器施工现场急救包综合办公室……………………
就近选择两个不同医院,规划处最近最快路线,并进行公示。路线一:从项目到**医院路程为**公里,驾车时间约为*分钟;路线二:从项目到**医院路程为**公里,驾车时间约为*分钟;医院救护线路图

附图1 支护设计平面图;

附图2 支护桩施工阶段平面布置图;

附图3 流水段划分图和施工顺序图;

}

我要回帖

更多关于 钻机设备 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信