新型风力发电机机塔筒门与主风向的角度允许偏差多少度

1.静止到起动状态下的变桨调节,桨距角调节至50°迎风;开桨速度不能超过2 °/s;顺桨

速度不能超过5°/s;变桨加速度不能超过20 °/s 目标:叶轮转速升至3 r/s(低速轴)

2. 起动到加速状态下的变槳调节桨距角在50 °--0°范围内调节迎风;开桨速度不能超过

2 °/s; 顺桨速度不能超过5°/s;变桨加速度不能超过20 °/s2;叶轮转速升至10 r/s(低

3. 达到额定功率后維持满发状态运行桨距角在90 °,0°范围内调节;开桨速度不能超过5 °/s; 顺桨速度不能超过5°/s;变桨加速度不能超过20 °/s2;通过变桨控制使机组保持额定输出功率不变,叶轮转速保持17.5 r/s(低速轴)

4.按下塔底柜柜门面板上启动按钮叶片将自动开桨至(50)度,开桨速度约为(2°/s);A按下塔底柜柜门面板上停机按钮叶片顺桨至(89)度,顺桨速度约为(4°/s)B按下按下紧急停机按钮, 3个叶片应在(安全链)动作驱动下顺桨臸(91)度顺桨速度约为(9°/s);该步骤完成后应拔起紧急停机按钮,按下复位按钮叶片恢复至(89)度。

5.风机发电机系统通讯站包括:變频器(24号站)、主站(CX)、塔底柜BK3150(11号站)、机舱柜BK3150(20号站)、机舱柜BK3150(22号站)、变桨系统(40号站)

6.偏航位置故障;偏航编码器故障;偏航速度故障;偏航电机保护跳闸;偏航润滑油泵保护跳闸:偏航润滑油位低故障;偏航软起故障;

7.起动风速3m/s;偏航额定速度0.8°/s;低风速下(風速小于9m/s)对风误差大于8°,延时210s,偏航自动对风; 高风速下(风速大于9m/s)对风误差大于15°,延时20s,偏航自动对风; 在风机加速或发电运荇状态下如果风向突变,对风误差超过70°,风机先正常停机,对风偏航后,再重新启动。

8. 机组在待机模式下如果偏航圈数大于两周(710°),开始自动解缆;若偏航角度大

与580°,左偏航解缆,若小于-580°,右偏航解缆;当偏航角度小至±40°以内时,自动解缆停止;或者解缆至偏航角度小于一圈(360°以内),机舱对风误差在±30°以内时,自动解缆停止。当风速超过25 m/s时,自动解缆停止

1.偏航驱动电机工作原理:

答:對称布置4个驱动电机由电机驱动小齿轮带动整个机舱沿偏航轴承转动,实现机舱的偏航;内部有温度传感器控制绕组温度偏航电子刹車装置,

答:绝对值编码器记录偏航位置;偏航轴承齿数与编码器碼盘齿数之比;左右限位开关,常开触点;左右安全链限位开关常閉触点;

答:数量:10个,液压系统偏航刹车控制;偏航系统未工作时刹车片全部抱闸,机舱不转动;机舱对风偏航时所有刹车片半松开,設置足够的阻尼保持机舱平稳偏航;自动解缆时,偏航刹车片全松开

}